В поселке Теплая Гора (Пермский край) взорвалась котельная

Страницы: 1 ...  5 6 7 8  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
7lesnichy 5 янв 2026 в 22:01
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
К июлю сделают.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Blauwal 5 янв 2026 в 22:05
Ярила  •  На сайте 5 лет
-5
Теперь от перегрузки еще электроподстанция рванет, комуняки не могли покрепче сделать.
rudijo 5 янв 2026 в 22:05
Ярила  •  На сайте 9 лет
-1
к сожалению это не последняя авария в этом году.
RVstrax 5 янв 2026 в 22:07
Ярила  •  На сайте 15 лет
2
Цитата
Причём здесь пар? Тут водогрейные котлы, а не паровые.

водогрейный котел на таких системах тупо большой расход
паровые меньше жрут так то
нюансов море
водогрейный за сезон трубы забивает накипью до 1см диаметр
полная замена котлов бывает часто

Это сообщение отредактировал RVstrax - 5 янв 2026 в 22:11
europa 5 янв 2026 в 22:08
Весельчак  •  На сайте 12 лет
-4
И это в стране которая богата газом? Позор такой стоане!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
7lesnichy 5 янв 2026 в 22:10
Ярила  •  На сайте 11 лет
3
Я не эксперт в новых котельных, но несколько раз, как ведущий инженер по ДГУ, участвовал в запусках и тестированиях оборудования.
Моя зона ответственности, это дизель-генератор.
В процессе ПНР находили ошибки в монтаже, ни разу у себя, в основном на котельной.
Но я не могу понять, как там можно накосячить до состояния взрыва.
Новые котельные, это не просто трубы и котёл.
Там лютая куча автоматики, которая не может даже предпосылок для взрыва дать.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Baltika74 5 янв 2026 в 22:11
Приколист  •  На сайте 10 лет
2
Цитата
Там автоматика должна была сработать и без оператора. Чем занималась местная служба КИП и А ?

Скорее всего службы КИП и А у них нет. По причине отсутствия специалистов. Оптимизация и прочая х-ня

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Gawrila63 5 янв 2026 в 22:11
Хохмач  •  На сайте 6 лет
1
Цитата (RVstrax @ 05.01.2026 - 10:03)
открыли рано задвижки подачи пара , резкий сброс давления и парообразование в котле , бумс! и такое часто было при вводе в эксплуатацию второго котла или тп
второй котел не вышел на заданную температуру и давление ! для понятия! почему бумкнуло

У меня после прочтения кровь из глаз пошла....чем ниже давление, тем ниже температура парообразования....вот из-за таких специалистов, бегом начитанных и вчера обученных и "бумкает"....

Размещено через приложение ЯПлакалъ
RVstrax 5 янв 2026 в 22:13
Ярила  •  На сайте 15 лет
3
Gawrila63
все зависит от типа котла и типов подогрева , систем подачи воды
еще раз
это не мои слова это инструкция ТБ
это рабочий режим и правила эксплуатации , у каждой установки свое
мне как оператору в хуй не уперлось кол смеси , щелочность и тп для этого лаборант , отвечает за продувку системы и подачу воды , и инженер

Это сообщение отредактировал RVstrax - 5 янв 2026 в 22:17
Gawrila63 5 янв 2026 в 22:17
Хохмач  •  На сайте 6 лет
3
Цитата (RVstrax @ 05.01.2026 - 22:07)
водогрейный котел на таких системах тупо большой расход
паровые меньше жрут так то
нюансов море
водогрейный за сезон трубы забивает накипью до 1см диаметр
полная замена котлов бывает часто

Ты вообще себя слышишь? Паром с ТЭЦ уже не топится давно никто. Ну мож где-то в мухосранске, да. А так везде обессоленная вода, трубы чистые, даже при условии открытого разбора. Для бестолковых в квитанциях даж пишут вода на ГВС подготовленная+нагрев. Отопление просто нагрев, так как расхода самой жижи нет.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Пальмичко 5 янв 2026 в 22:17
Весельчак  •  На сайте 4 года
0
Цитата (ZavHozOAR @ 5.01.2026 - 21:49)
Цитата (skomoroh58 @ 5.01.2026 - 15:24)
Цитата (lar4uk @ 5.01.2026 - 10:33)
Бедные люди. У простого народа жизнь и так далеко не сахар, а тут еще и такое посередь зимы. Это самое настоящее сука бедствие.

ничего. простой народ одобряет и радуется величию. летом в Крым наш поедет отогреваться.
урааа
слава Путину.

движуха не должна на СВО заканчиваться.

Спасибо Вам, спасибо!
Я все листал страницы, ожидая, когда же в комментариях вылезет первый имбецил, который потужно заревет про Путина (кстати, а почему с большой буквы?Нелиберальненько!)

PS: шаровары проверьте свои - вдруг Владимир Владимирович вам туда наложил фекалий?

"В Киеве после 12 января обещают 20 градусные морозы.
ВС РФ атаковали украинскую энергетику и военные объекты " - все листал страницы? Это с первой.
RVstrax 5 янв 2026 в 22:18
Ярила  •  На сайте 15 лет
1
Gawrila63
ты сам слышишь
ДКВР у нас эксплуатируют
и не везде все прям идеально в других регионах

переводят на ТЭЦ и тп

я ток описал почему могло поднять на воздух
расписав основное
то какой тип котельной там я не знаю

Это сообщение отредактировал RVstrax - 5 янв 2026 в 22:19
Gawrila63 5 янв 2026 в 22:19
Хохмач  •  На сайте 6 лет
1
Цитата (RVstrax @ 05.01.2026 - 22:13)
Gawrila63
все зависит от типа котла и типов подогрева , систем подачи воды
еще раз
это не мои слова это инструкция ТБ
это рабочий режим и правила эксплуатации , у каждой установки свое
мне как оператору в хуй не уперлось кол смеси , щелочность и тп для этого лаборант , отвечает за продувку системы и подачу воды , и инженер

Ты понятия не имеешь, о чем пишешь......никакого.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
RVstrax 5 янв 2026 в 22:21
Ярила  •  На сайте 15 лет
1
Gawrila63
за их систему и не писал
а расписал за свое 30 лет назад которое
почему паровой котел взлетает
почему газ взрывается причина одна и та же
не вентилируется система перед пуском взрыв , не вентилируется система после затухания так же

Это сообщение отредактировал RVstrax - 5 янв 2026 в 22:23
Gawrila63 5 янв 2026 в 22:27
Хохмач  •  На сайте 6 лет
1
Цитата
Gawrila63
за их систему и не писал
а расписал за свое 30 лет назад которое
почему паровой котел взлетает
почему газ взрывается причина одна и та же
не вентилируется система перед пуском взрыв , не вентилируется система после затухания так же

Что ж ты, фраер, сдал назад?© Чёт сообщение своё подтер? Умничал всю тему, а нихрена ты не теплотехник и как минимум года 23 не в теме, что инструкции по ТБ больше не действуют.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
RVstrax 5 янв 2026 в 22:29
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (Gawrila63 @ 5.01.2026 - 23:27)
Цитата
Gawrila63
за их систему и не писал
а расписал за свое  30 лет назад которое
почему паровой котел взлетает
почему газ  взрывается причина одна и та же
не вентилируется система  перед пуском взрыв , не вентилируется система после затухания  так же

Что ж ты, фраер, сдал назад?© Чёт сообщение своё подтер? Умничал всю тему, а нихрена ты не теплотехник и как минимум года 23 не в теме, что инструкции по ТБ больше не действуют.

я не тру свои сообщения
если ректирую то только ошибки
RVstrax 5 янв 2026 в 22:30
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Gawrila63
еще раз для вас
я только расписал порядок действий и почему взлетают котлы !
они на всех системах с газом одинаковы
конденсат в системе подачи газа увы что раньше что сейчас есть был и будет
автоматика ни хуя не заменит порядок и действия с неисправной или кривой эксплуатацией

Это сообщение отредактировал RVstrax - 5 янв 2026 в 22:33
OldLoft 5 янв 2026 в 22:33
Приколист  •  На сайте 4 года
5
Цитата (RVstrax @ 05.01.2026 - 22:30)
Gawrila63
еще раз для вас
я только расписал порядок действий и почему взлетают котлы !
они на всех системах с газом одинаковы
конденсат в системе подачи газа увы что раньше что сейчас есть был и будет

Там не котел взлетел. Это 100% объемный взрыв газа. Видно по разрушениям. Т.е. была явная утечка газа, которую автоматика проморгала. Либо контроль газа вообще не работал. В случае взрыва котла повреждения носили бы локальный характер. Знаю, т.к. сам наблюдал и проводил разбор подобных аварий.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
RVstrax 5 янв 2026 в 22:34
Ярила  •  На сайте 15 лет
1
OldLoft
Так я и не писал что у них котел рванул
я расписал почему и как
при эксплуатации на газу взлетает
перечислял тупо многие виды котлов и у всех одна беда
я не писал за конкретную котельную
я перечислил ток почему !

Это сообщение отредактировал RVstrax - 5 янв 2026 в 22:37
OldLoft 5 янв 2026 в 22:37
Приколист  •  На сайте 4 года
1
Цитата (RVstrax @ 05.01.2026 - 22:34)
OldLoft
Так я и не писал что у них котел рванул
я расписал почему и как
при эксплуатации на газу взлетает
перечислял тупо многие виды котлов и у всех одна беда

Ты практически в каждом своем сообщении про котел пишешь и про горелки. А утечка газа может быть тупо на фланце газопровода

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Fries48 5 янв 2026 в 22:38
Приколист  •  На сайте 6 месяцев
0
Цитата (VampirBFW @ 5.01.2026 - 08:23)
У них сейчас минусовая температура. Так что это очень хуйово. Система запросто разморозится

А на среду до -20*С
RVstrax 5 янв 2026 в 22:39
Ярила  •  На сайте 15 лет
1
OldLoft
да кто спорит ? я описал основу )) и то что нюансов море

травит не только фланец , но и запорная арматура вы правы
потому и сразу указал , не провентилировали топку взрыв
взрывные клапана , сработка , установили не по параметру листы и тп , подняло котельную ибо энергия не вышла через предохранитель

OldLoft
как бы при моей работе не поднимали котлы )) во время пуска и опытные машинисты
сработал клапан , энергия вылетает наружу , делая хлопок приподнимая котел даже , а не внутри помещения взрывная волна

Это сообщение отредактировал RVstrax - 5 янв 2026 в 22:46
kwant71 5 янв 2026 в 22:41
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (колобаха @ 5.01.2026 - 20:51)
Сейчас идёт по всей Москве и МО замещение человека диспетчеризацией. АБМК повсеместно ставят(привет ебучему Текону). Думают, что автоматика лучше оператора. А автоматика китайская(опять же ебучий Текон, который тащит всё из поднебесной подешеале и рассказывает про импортозамещение), которая отрыгивает не отработав и гарантийного срока. Частотники, станции управления, автоматика котлов-всё дешман Китай. Возможно, что тут пытались также заместить человека эффективные мЕнЕджЕры. Котельная-категорийный объект. Там необходим человек. Аттестованный и опытный.

Знаю железнодорожный переезд в городе с очень оживлённым движением. Дежурного там убрали
okolog 5 янв 2026 в 22:43
Весельчак  •  На сайте 11 месяцев
-3
Гора больше не тёплая

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Shikor 5 янв 2026 в 22:49
Приколист  •  На сайте 1 год
1
Повезло,оператор открывает двери чтобы войти в котельную.
У нас два оператора, женщины,сидят напротив котлов на расстоянии 3 м.