В Ростове «частично обесточили» все районы. Из-за жары и перегрузок начались веерные отключения

Страницы: 1 ...  8 9 10  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Peredvan 9 июл. 2024 г. в 07:24
dw = |Ψ|² dV  •  На сайте 3 года
2
Цитата (Bashorc @ 7.07.2024 - 23:58)
Цитата (borka1970 @ 7.07.2024 - 21:56)
Цитата (Bashorc @ 7.07.2024 - 21:52)
В принципе ничего удивительного, большинство подстанций, а соответственно и трансформаторов делались лет 50 назад, когда подобная жара была чем то невероятным.
И системы охлаждения трансформаторов просто не справляются. Единственный вариант не проебать все - отключать частями, чтобы трансформаторы работали не на 80-90% а хотя бы на 50.
Мы в прошлом году проебали вспышку, в жару +35 вывели в ремонт один трансформатор из двух, так второй за несколько часов до 80 градусов нагрелся (а это мегадохуя для такого оборудования, при 95 должна сработать аварийная защита, отключающая все подряд чтобы избежать взрыва)

Да ладно! Может надо было мощностей больше вводить в эксплуатацию, а не суточный график выравнивать

А можно нефантастические предложения от вас услышать, а не "чтобы все было хорошо надо взять и сделать хорошо"?

А ты разве не в курсе, что везде есть такая кнопка: "сделать заебись"? Нажал её - и всё стало заебись, как по щучьему веленью.
Разрушитель 9 июл. 2024 г. в 07:32
Ярила  •  На сайте 2 года
7
Вот Советская инфраструктура передает привет. Зимой были первые звонки, да не, даже колокола.
Это вам не бордюрную плитку перекладывать

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Bashorc 9 июл. 2024 г. в 07:58
Ярила  •  На сайте 10 лет
-1
Цитата (Zinictron @ 09.07.2024 - 07:13)
Сопротивление нагрузки осталось тем же, а напряжение поднялось. Ток потребления возрос. И мощность тоже.
На этом сейчас энергетики греются. Больше напряжение- больше мотает счётчик- больше денег за поставленную энергию.
Веду статистику по месяцам и годам. За последние 5-6 лет потребление возросло на 1-1.5 тыс квт/час в год. Приборов не добавилось.
Отношу это только на счёт того, что в сети было 210-215в, а стало 240-245.
Возрастание потребления на 20%

Любопытно, напряжение подняли на 10%, а расход увеличился на 20...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
chuvakB 9 июл. 2024 г. в 09:40
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Bashorc @ 9.07.2024 - 07:58)
Цитата (Zinictron @ 09.07.2024 - 07:13)
Сопротивление нагрузки осталось тем же, а напряжение поднялось. Ток потребления возрос. И мощность тоже.
На этом сейчас энергетики греются. Больше напряжение- больше мотает счётчик- больше денег за поставленную энергию.
Веду статистику по месяцам и годам. За последние 5-6 лет потребление возросло на 1-1.5 тыс квт/час в год. Приборов не добавилось.
Отношу это только на счёт того, что в сети было 210-215в, а стало 240-245.
Возрастание потребления на 20%

Любопытно, напряжение подняли на 10%, а расход увеличился на 20...

Он просто забыл, что компьютер, с которого он написал этот пост, начал работать 24/7.
patlatiy 9 июл. 2024 г. в 10:30
Наноэнергетик  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (Oy1 @ 9.07.2024 - 07:11)
Кроме того есть множество подстанции на которых нет трансформаторов совсем (иногда нет даже ТСНов).

РП?
Бамбрус 9 июл. 2024 г. в 10:35
Ярила  •  На сайте 6 лет
3
Цитата
Любопытно, напряжение подняли на 10%, а расход увеличился на 20...

Так мощность это напряжение в квадрате деленная на сопротивление. Что не так?
1.1х1.1=1.21

Размещено через приложение ЯПлакалъ
EPCOS 9 июл. 2024 г. в 11:22
Приколист  •  На сайте 8 лет
-1
Цитата (Zinictron @ 9.07.2024 - 07:13)
Сопротивление нагрузки осталось тем же, а напряжение поднялось. Ток потребления возрос. И мощность тоже.

И куда эта мощность утилизируется? Можно поверить, если пользуетесь старыми ламповыми телевизорами и древним холодильником у которого фреона осталось в системе меньше половины от нормы. Тогда, да. Уходит в тепло. Или у пользователя появились новые эл. приборы. Про которые он благополучно забыл.
Bashorc 9 июл. 2024 г. в 11:40
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Oy1 @ 09.07.2024 - 07:11)
Ты видимо кроме сраных ТП 6-10кВ нигде и не был.
Сходи хоть на экскурсию на 110,220,330. Каким боком она там без постоянки работать то будет. Откуда питание защит, ШВ, ШУ, ШС.
Кроме того есть множество подстанции на которых нет трансформаторов совсем (иногда нет даже ТСНов). Кроме того, в некторых случаях на железнодорожных подстанция, она может переходить в режим "поста".

Пара пара пам!
Ты видимо краем глаза видел, а всю картину не знаешь.
Помимо постоянного оперативного тока ещё как минимум существуют выпрямленный и переменный.
И им для управления выключателями аккумуляторы не нужны.
И таких подстанций много.
Как раз 110/35/10/6

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Bashorc 9 июл. 2024 г. в 12:01
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (Бамбрус @ 09.07.2024 - 10:35)
Так мощность это напряжение в квадрате деленная на сопротивление. Что не так?
1.1х1.1=1.21

Всё, можно выключать интернет. Я отупел вкрай, извините

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Бамбрус 9 июл. 2024 г. в 12:04
Ярила  •  На сайте 6 лет
1
Цитата (Bashorc @ 09.07.2024 - 11:40)
Пара пара пам!
Ты видимо краем глаза видел, а всю картину не знаешь.
Помимо постоянного оперативного тока ещё как минимум существуют выпрямленный и переменный.
И им для управления выключателями аккумуляторы не нужны.
И таких подстанций много.
Как раз 110/35/10/6

Давай ещё схемы отключения привода с дешунтированием вспомним

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Bashorc 9 июл. 2024 г. в 12:57
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Бамбрус @ 09.07.2024 - 12:04)
Давай ещё схемы отключения привода с дешунтированием вспомним

Причем тут это?
Человек заявил мне что самоё главное в подстанции это аккумуляторная батарея, без которой подстанция работать не будет, а трансформатор наоборот нахуй не нужон

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Echisa 9 июл. 2024 г. в 12:59
Поганище  •  На сайте 6 лет
0
Навключали своих сраных кондиционеров - вот и результат.
anunnak77 9 июл. 2024 г. в 13:01
Ярила  •  На сайте 3 года
1
а чё так? народ доим, а в инфраструктуру не вкладываемся?
Бамбрус 9 июл. 2024 г. в 13:23
Ярила  •  На сайте 6 лет
1
Цитата (Bashorc @ 09.07.2024 - 12:57)
Причем тут это?
Человек заявил мне что самоё главное в подстанции это аккумуляторная батарея, без которой подстанция работать не будет, а трансформатор наоборот нахуй не нужон

Как человек всю жизнь проработавший в эксплуатации я с ним согласен, оперативный ток это самое главное. И именно АБ это самое надёжное. Остальное от бедности

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Oy1 9 июл. 2024 г. в 13:29
Приколист  •  На сайте 12 лет
-2
Цитата (Bashorc @ 9.07.2024 - 11:40)
Цитата (Oy1 @ 09.07.2024 - 07:11)
Ты видимо кроме сраных ТП 6-10кВ нигде и не был.
Сходи хоть на экскурсию на 110,220,330. Каким боком она там без постоянки работать то будет. Откуда питание защит, ШВ, ШУ, ШС.
Кроме того есть множество подстанции на которых нет трансформаторов совсем (иногда нет даже ТСНов). Кроме того, в некторых случаях на железнодорожных подстанция, она может переходить в режим "поста".

Пара пара пам!
Ты видимо краем глаза видел, а всю картину не знаешь.
Помимо постоянного оперативного тока ещё как минимум существуют выпрямленный и переменный.
И им для управления выключателями аккумуляторы не нужны.
И таких подстанций много.
Как раз 110/35/10/6

Вот ни в коей мере не соглашуюсь, что "сердце" подстанции это трансформатор. Нет его и хер с ним. На саму "живучесть" это не влияет никак.
Bashorc 9 июл. 2024 г. в 14:41
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Бамбрус @ 09.07.2024 - 13:23)
Как человек всю жизнь проработавший в эксплуатации я с ним согласен, оперативный ток это самое главное. И именно АБ это самое надёжное. Остальное от бедности

Десятилетиями работают подстанции без АКБ. Не надёжное....

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Bashorc 9 июл. 2024 г. в 14:43
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (Oy1 @ 09.07.2024 - 13:29)
Вот ни в коей мере не соглашуюсь, что "сердце" подстанции это трансформатор. Нет его и хер с ним. На саму "живучесть" это не влияет никак.

Без трансформатора подстанция это распределительный пункт

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Karhu21 9 июл. 2024 г. в 14:47
Ярила  •  На сайте 4 года
1
Цитата (Oy1 @ 9.07.2024 - 13:29)
Вот ни в коей мере не соглашуюсь, что "сердце" подстанции это трансформатор. Нет его и хер с ним. На саму "живучесть" это не влияет никак.

Стесняюсь спросить, а чем тогда подстанция без трансформатора занимается?
cool.gif

"Электри́ческая подста́нция — электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств"

(С) Википедия
Angeleyes1 9 июл. 2024 г. в 14:50
Балобол- задушевник  •  На сайте 7 лет
0
Ладно жара а когда холодно вы там чем греетесь? Ладно кондерами до минусов а дальше как? Знаю что газ есть. Но явно не у всех...
Бамбрус 9 июл. 2024 г. в 15:24
Ярила  •  На сайте 6 лет
1
Цитата (Bashorc @ 09.07.2024 - 14:43)
Без трансформатора подстанция это распределительный пункт

Система шин 330 кВ это распределительный пункт?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Bashorc 9 июл. 2024 г. в 15:28
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Бамбрус @ 09.07.2024 - 15:24)
Система шин 330 кВ это распределительный пункт?

А откуда у тебя эта система шин запитана?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Бамбрус 9 июл. 2024 г. в 16:31
Ярила  •  На сайте 6 лет
0
Цитата (Bashorc @ 09.07.2024 - 15:28)
А откуда у тебя эта система шин запитана?

Подстанция может быть чисто распределительная. И транс на 2,5- 6.3 МВА для напитки СН там точно не самое важное

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Bashorc 9 июл. 2024 г. в 16:58
Ярила  •  На сайте 10 лет
-1
Цитата (Бамбрус @ 9.07.2024 - 16:31)
Цитата (Bashorc @ 09.07.2024 - 15:28)
А откуда у тебя эта система шин запитана?

Подстанция может быть чисто распределительная. И транс на 2,5- 6.3 МВА для напитки СН там точно не самое важное

И какой процент "чисто распределительных" подстанций от всего общего количества?
Я например из приблизительно 100 подстанций 110-220-330-400 кВ не знаю ни одной такой, которая была бы без силовых трансформаторов (я умею отличать их от трансформаторов собственных нужд)
Один идиот пизданул хуйню, вы не подумав за него вписались и теперь натягиваете сову на глобус, чтобы хоть как то свой ответ оправдать.
Силовой трансформатор - сердце подстанции, без него это уже не подстанция.
Может быть конечно размер у нее будет и огромный и напряжения сверхвысокие, но если на ней нет преобразования напряжения из одного класса в другой, то это просто распределительное устройство.
Как вы верно сказали, трансформаторы собственных нужд не в счет.
А вот подстанций, на которых нету постоянного тока, их больше чем дохуя и работают они с не знаю даже каких времен, чтобы вы не говорили про их ненадежность.

Это сообщение отредактировал Bashorc - 9 июл. 2024 г. в 17:02
Бамбрус 9 июл. 2024 г. в 17:06
Ярила  •  На сайте 6 лет
2
Цитата (Bashorc @ 09.07.2024 - 16:58)
И какой процент "чисто распределительных" подстанций от всего общего количества?
Я например из приблизительно 100 подстанций 110-220-330-400 кВ не знаю ни одной такой, которая была бы без силовых трансформаторов (я умею отличать их от трансформаторов собственных нужд)
Один идиот пизданул хуйню, вы не подумав за него вписались и теперь натягиваете сову на глобус, чтобы хоть как то свой ответ оправдать.
Силовой трансформатор - сердце подстанции, без него это уже не подстанция.
Может быть конечно размер у нее будет и огромный и напряжения сверхвысокие, но если на ней нет преобразования напряжения из одного класса в другой, то это просто распределительное устройство.
Как вы верно сказали, трансформаторы собственных нужд не в счет.
А вот подстанций, на которых нету постоянного тока, их больше чем дохуя и работают они с не знаю даже каких времен, чтобы вы не говорили про их ненадежность.

Один вопрос - чем вы выключатель будете без постоянки отключать при близком КЗ?
Подстанций много. Но это все от бедности. И отключение там или по цепи дешунтирования или вообще нет выключателя, а работает связка короткозамакатель-отделитель. С отключением питающей ВЛ по голове. Надёжностью в обеих случаях не пахнет

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Bashorc 9 июл. 2024 г. в 17:19
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Бамбрус @ 09.07.2024 - 17:06)
Один вопрос - чем вы выключатель будете без постоянки отключать при близком КЗ?
Подстанций много. Но это все от бедности. И отключение там или по цепи дешунтирования или вообще нет выключателя, а работает связка короткозамакатель-отделитель. С отключением питающей ВЛ по голове. Надёжностью в обеих случаях не пахнет

БЗК. Блок заряженных конденсаторов. Питается от БПН, блока питания напряжения или БПНС, блока питания напряжения стабилизированного, которые в свою очередь запитаны от измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ.
Да, от бедности, да постоянка лучше, но эта схема работает и доказывает что постоянка не является обязательным условием существования подстанции

Размещено через приложение ЯПлакалъ