Очередной объект запущен

Страницы: 1 ...  4 5 6  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
All80Ex автор 16 янв 2026 в 19:04
Приколист  •  На сайте 6 лет
2
Цитата (Романс @ 16.01.2026 - 15:54)
Как сделать душевный пост и при этом нихрена не объяснить ))

зря Вы так, я же предупредил-выпил, а то что запускаем-сделаю отдельный пост)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Van79 16 янв 2026 в 20:18
Приколист  •  На сайте 9 лет
2
косяков по монтажу многовато)
изоляция уже отрыгнула (скотч галимый)
слив конденсата с дефлекторов не сделан
изолирующий материал на газопроводе между м/конструкциями отсутствует
расстояние от опоры газопровода где коллектор до сварного стыка мало

ну и т.д.

))
All80Ex автор 16 янв 2026 в 20:37
Приколист  •  На сайте 6 лет
0
на тм мне пофиг, мы атм заниматься пытаемся)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Fartotto 16 янв 2026 в 20:39
Ярила  •  На сайте 3 года
0
Цитата (dimkahon @ 16.01.2026 - 18:19)
Не черта, а отдельно крепящаяся полоска к корпусу манометра!

И так делал, давненько было это, то забыл упомянуть.вырезали из алюминия полосочку и паяли к корпусу, красили в красный тот край. такой гемор был у манометроа AB заполненных гелем помню...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
All80Ex автор 16 янв 2026 в 20:49
Приколист  •  На сайте 6 лет
0
спасибо всем за указание)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
BeerMaker 16 янв 2026 в 20:57
Ярила  •  На сайте 6 лет
2
Пойду тоже выпью. Масштаб куда помельче, но пивка дернуть можно. :-) Тепло в хате стало

Очередной объект запущен

Размещено через приложение ЯПлакалъ
All80Ex автор 16 янв 2026 в 21:42
Приколист  •  На сайте 6 лет
0
Цитата (Van79 @ 16.01.2026 - 20:18)
косяков по монтажу многовато)
изоляция уже отрыгнула (скотч галимый)
слив конденсата с дефлекторов не сделан
изолирующий материал на газопроводе между м/конструкциями отсутствует
расстояние от опоры газопровода где коллектор до сварного стыка мало

ну и т.д.

))

есть такое, но не наши проблемы, мы так-рядом

Размещено через приложение ЯПлакалъ
zabagaduk76 16 янв 2026 в 21:51
Ярила  •  На сайте 7 месяцев
0
Сначала разрушили все медпункты. Теперь по новой запускают. Зачем на отдельно й тепло стан ции?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
fkmrf123 16 янв 2026 в 21:52
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (smallg @ 16.01.2026 - 15:51)
А чего ждете 72 часа?

Когда первый пациент придет после 30-ти лет обещаний о вводе поликлиники в строй.
All80Ex автор 16 янв 2026 в 21:54
Приколист  •  На сайте 6 лет
1
зря вы так, мед персонал там отличный

Размещено через приложение ЯПлакалъ
All80Ex автор 16 янв 2026 в 21:56
Приколист  •  На сайте 6 лет
0
не вссем в москвобадам жить, мы пытаемся и нашим

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Van79 16 янв 2026 в 21:57
Приколист  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (All80Ex @ 16.01.2026 - 21:42)
Цитата (Van79 @ 16.01.2026 - 20:18)
косяков по монтажу многовато)
изоляция уже отрыгнула (скотч галимый)
слив конденсата с дефлекторов не сделан
изолирующий материал на газопроводе между м/конструкциями отсутствует
расстояние от опоры газопровода где коллектор до сварного стыка мало

ну и т.д.

))

есть такое, но не наши проблемы, мы так-рядом

если бы принимали нормально, то вы бы "комплекс" долго ждали)
Joldas 16 янв 2026 в 22:05
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Топочная?
Лет через 10 интересно глянуть в каком виде выживет.
denlop 16 янв 2026 в 22:06
Хохмач  •  На сайте 8 лет
1
У нас за новогодние праздники четыре таких разморозили! Сколько сейчас угандошат? За новогодние температура ниже-25 не опускалась. Со вчера -35-40 на ближайшие 2 недели.
псих858 16 янв 2026 в 23:30
Хохмач  •  На сайте 11 лет
0
Бюджет освоен, не? Название темы?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Flaminga 16 янв 2026 в 23:31
Шутник  •  На сайте 7 месяцев
2
На приколе) Живу через дорогу, хочу на работу устроиться туда, но, пожалуй, подожду еще 72 часа))

Размещено через приложение ЯПлакалъ
jakuchma 17 янв 2026 в 01:18
Приколист  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (All80Ex @ 16.01.2026 - 17:03)
прикинь на овне, сложновато было подобрать коэффициенты, но куда деваться

А прикинь, оказывается надо правильно оборудование подбирать. Сгорает какая-то немецкая автоматика меняю на Овен, у кого язык повернулся так назваться, и все сразу начинает работать.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ioklmn 17 янв 2026 в 01:42
Шутник  •  На сайте 1 год
3
Эх жаль не могу рассказать, легко вычислят, доводилось сдавать и главное продавать администрации некого региона аж несколько ФАПов, та ещё афера.
Но ещё интересней было сдавать где то в середине 2022 года электрощиты метрополитену, где из проектного (почти всё должно было быть АВВ и Siemens) был только корпус щита АВВ, а всё остальное ИЭК, КЭАЗ и Овен, остатков промки АВВ уже не набиралось, Siemens вообще голяк, а паралельный импорт ещё не настроился. Прошло как форс мажор, с минимальной гарантией. После пришлось жестко заставлять проектантов переделывать подобранное оборудование, если было возможно. Сейчас полегче, удачи автору и успешного подписания актов!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
OSM 17 янв 2026 в 01:52
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
ПНР - это не профессия. Это половая организация.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Афоня1986 17 янв 2026 в 02:54
Балагур  •  На сайте 5 лет
0
Цитата (DiMNorilsk @ 16.01.2026 - 15:48)
Это кабинет на второй фотке?

Это клизменый кабинет

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Напасыч 17 янв 2026 в 06:24
Балагур  •  На сайте 13 лет
0
Котельня всегда приятная. Несёт в дома тепло. Сделано хорошо, глаз радуется.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ssb74 17 янв 2026 в 07:38
Сын упячки  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (antiplak @ 16.01.2026 - 15:53)
72 часа это гарантия на оборудование? ))

на банкротство ОООшки )
THEmouse 17 янв 2026 в 07:58
Весельчак  •  На сайте 10 лет
1
Привет коллегам!

Очередной объект запущен

Размещено через приложение ЯПлакалъ
БизонХиггса 17 янв 2026 в 09:09
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (All80Ex @ 16.01.2026 - 16:19)
это не больница, поликлиника, город Реж, кстати не много в стране городов на три буквы, три шурупа тихо,-не подсказывать🤣

Реж, явно не хватает мягкого знака.
Циммерман 17 янв 2026 в 10:56
Forza Ferrari!  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (shaitan45 @ 16.01.2026 - 20:37)
Блочные котельные, если честно
никому бы не рекомендовал ставить.
Да, вроде удобно.
Выбрал мощность- привезли, смонтировали
за неделю, запустили.
Но..
Проектированием занимаются люди далёкие
от обслуживания.
Качество насосов, ставят unipump, и разные дешёвые
и некачественные.
Глючные БСУ-К , панельные контроллеры Овен,
в качестве блок управления и сигнализации.
А котлы стальные титан, чего стоят - слез и гнева.
Синие сварные ежи ( холодная вода, подпитка, хво,)
начитают течь через год, два - коррозия металла,
куча сварных швов и соединений.
Почему не делать из качественного ПП?
Некачественные шаровые краны на воде и затворы,
обычно самые недорогие.
И такая же беда - жалюзи вентиляции за котлом,
и как обычно не закрываются, и в жесткий
минус может через них заморозить трубы.
Закрыто картонкой сейчас?
PS
Спасибо товарищ,
что озвучиваешь нелегкую и нужную
жизнь КИПовца.
А, это я так бурчу всегда.
Но проектировщиков и менеджеров- откатчиков
по закупкам хочется прибить, глядя на новые
котельные.

Обогрев должен быть же
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 23 835
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  4 5 6  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх