Небольшая сетка, тянем кабеля

Страницы: 1 ...  4 5 6  ... 9  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Willie 27 апр 2013 в 09:28
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Дилетантский вопрос rolleyes.gif Как вы проверяете, где какой кабель? Вот начал, допустим, с серверной прокладывать косу, через несколько сотен метров подключил к розеткам. А какая розетка на какой разъем в серверной приходится, как понять?
vit6ka 27 апр 2013 в 09:49
Приколист  •  На сайте 13 лет
6
Интересно, сколько денег дали за работу... Просто, подобное, только на трех этажах, я с коллегой делел за "спасибо". Две недели с утра и до 21,00-23,00, без выходных. Причина - здавали новостройку (новое здание нашей организации), подрядчик отказался делать это (как мне сказали по-секрету за 18000 грн). Руководство обратило свой светлый взгляд на меня (с коллегой) и мы, как госслужащие, с честью выполнил задание Родины, получив за это обычную зарплату!
И, вот, чую, что меня наебали...
1g0r 27 апр 2013 в 09:51
Шутник  •  На сайте 17 лет
0
руки оторвал бы... в стойку заводить в коробах... ужос нах...

Короба очень низко расположены, трасса там явно больше 100 метров с такой укладкой... Нынче так модно?


Ну стоимость оцени явно не меньше 400к руб.

Это сообщение отредактировал 1g0r - 27 апр 2013 в 09:53
Пустота 27 апр 2013 в 09:59
Принц госплана  •  На сайте 17 лет
2
Цитата (Willie @ 27.04.2013 - 10:28)
Дилетантский вопрос rolleyes.gif Как вы проверяете, где какой кабель? Вот начал, допустим, с серверной прокладывать косу, через несколько сотен метров подключил к розеткам. А какая розетка на какой разъем в серверной приходится, как понять?

Попробую ответить. Правда сам в этом вопросе далеко не профи. Косу обычно прокладывают сразу для всех компов. Потом заводят её в патч-панель или на хаб, а на другой стороне они все в компы идут. И какой комп в какой дырке будет: в 2 или в 5-й - не суть важно. Это уже потом, если сервера стоят и балансировку нагрузки делать, то можно vlan'ы с портами поднять, но там уже будет видно какая дырка на какой сервак приходит.

Добавлено в 10:01
Цитата (vit6ka @ 27.04.2013 - 10:49)
Интересно, сколько денег дали за работу... Просто, подобное, только на трех этажах, я с коллегой делел за "спасибо". Две недели с утра и до 21,00-23,00, без выходных. Причина - здавали новостройку (новое здание нашей организации), подрядчик отказался делать это (как мне сказали по-секрету за 18000 грн). Руководство обратило свой светлый взгляд на меня (с коллегой) и мы, как госслужащие, с честью выполнил задание Родины, получив за это обычную зарплату!
И, вот, чую, что меня наебали...

На работе ходишь королем теперь, наверно? bravo.gif
А вообще - молодец. И опыт бесценный и плющки от начальства.
Где-нибудь на стороне сделаешь такое за ту сумму, которую запросишь. И будешь на 100% уверен, что осилишь.
Lihoi 27 апр 2013 в 10:20
Шутник  •  На сайте 14 лет
2
Цитата (Пустота @ 27.04.2013 - 10:59)
Цитата (Willie @ 27.04.2013 - 10:28)
Дилетантский вопрос rolleyes.gif  Как вы проверяете, где какой кабель? Вот начал, допустим, с серверной прокладывать косу, через несколько сотен метров подключил к розеткам. А какая розетка на какой разъем в серверной приходится, как понять?

Попробую ответить. Правда сам в этом вопросе далеко не профи. Косу обычно прокладывают сразу для всех компов. Потом заводят её в патч-панель или на хаб, а на другой стороне они все в компы идут. И какой комп в какой дырке будет: в 2 или в 5-й - не суть важно. Это уже потом, если сервера стоят и балансировку нагрузки делать, то можно vlan'ы с портами поднять, но там уже будет видно какая дырка на какой сервак приходит.

Кабель прозванивают перед сдачей в эксплуатацию вот и вычисляют где какой. Да и по Vlan'ам особо не повычесляешь, в серверной железа нет, да и сначала настраивают Влан'ы для определенных рабочих мест (Если оное необходимо) для этого надо знать где кто подключен.
ВинниБАД 27 апр 2013 в 10:24
Весельчак  •  На сайте 16 лет
0
А кто догадался прикрепить всю косу к стойке ? :)
А если её ( стойку ) надо будет сдвинуть в лево в право на метр полтора ?
Lihoi 27 апр 2013 в 10:26
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (ВинниБАД @ 27.04.2013 - 11:24)
А кто догадался прикрепить всю косу к стойке ? :)
А если её ( стойку ) надо будет сдвинуть в лево в право на метр полтора ?

Обычная практика прикручивания стойки намертво к полу)))
GTxPIT 27 апр 2013 в 10:28
Приколист  •  На сайте 13 лет
1
Плюсую красавчег, только я не пойму почему нельзя поставить один роутер и забыть про провода?

П.С. Я понимаю что по кабелю сигнал надёжнее, но всё же!
Willie 27 апр 2013 в 10:30
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата
Кабель прозванивают перед сдачей в эксплуатацию вот и вычисляют где какой

То есть тоже просто замыкают контакты с одной стороны, ставят ярлычок, а потом с другой стороны просто прозванивают? Оно, конечно, так и надо. Но я думал, может, у компьютерщиков какой-нть ноухау есть :) Спасибо за ответы, парни smile.gif
Lihoi 27 апр 2013 в 10:36
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Willie @ 27.04.2013 - 11:30)
Цитата
Кабель прозванивают перед сдачей в эксплуатацию вот и вычисляют где какой

То есть тоже просто замыкают контакты с одной стороны, ставят ярлычок, а потом с другой стороны просто прозванивают? Оно, конечно, так и надо. Но я думал, может, у компьютерщиков какой-нть ноухау есть :) Спасибо за ответы, парни smile.gif

На 35 фоте лантестер же))
makcumkos 27 апр 2013 в 10:38
Приколист  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (smilyfox @ 27.04.2013 - 02:13)
3. Первый раз вижу, что монтаж и электрики и слаботочки делают одни и те же люди. Зачем?

Мы еще и ОПС можем замутить, ВОЛС перетянуть переварить и ремонт забабахать - жрать захочешь еще и станцуешь при этом =)

Добавлено в 10:40
Цитата (Willie @ 27.04.2013 - 13:28)
Дилетантский вопрос rolleyes.gif Как вы проверяете, где какой кабель? Вот начал, допустим, с серверной прокладывать косу, через несколько сотен метров подключил к розеткам. А какая розетка на какой разъем в серверной приходится, как понять?

Маркировка кабеля решает. Самая простейшая - подписать хвосты с каждой стороны. По правильному маркировать устанешь ))
Lihoi 27 апр 2013 в 10:47
Шутник  •  На сайте 14 лет
2
В скором времени ждет такая же файда...за оклад...в 11 зданиях и примерно 2000+ компов...
Hedgehog24 27 апр 2013 в 10:49
Ярила  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (bf1648 @ 26.04.2013 - 21:12)
А дальше?
Ждем поста от одмина))

С фотороботом предполагаемого разводильщика! Найдет анально покарает.... gigi.gif shum_lol.gif bravo.gif
ELECTRIK43 27 апр 2013 в 10:50
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
почему токораспределительные и осветительные кабеля и проводки проложены в коробах совместно с вторичными цепями, из ПУЭ категорически запрещено. НА зачем усложнять монтаж на 28 фото , можно часть кабелей пропустить в стойках разделить на прямую, (фото конечно мало по размеру не видно всей картины0., Что за коммутационные аппараты на фото37 с розетками, что-то не догоняю.?

Добавлено в 10:56
Цитата (vit6ka @ 27.04.2013 - 10:49)
Интересно, сколько денег дали за работу... Просто, подобное, только на трех этажах, я с коллегой делел за "спасибо". Две недели с утра и до 21,00-23,00, без выходных. Причина - здавали новостройку (новое здание нашей организации), подрядчик отказался делать это (как мне сказали по-секрету за 18000 грн). Руководство обратило свой светлый взгляд на меня (с коллегой) и мы, как госслужащие, с честью выполнил задание Родины, получив за это обычную зарплату!
И, вот, чую, что меня наебали...

Сейчас сам на вольных хлебах, но когда работал на предприятиях, руководство просило таким же образом сделать многое, т.к. подрядчик хотел больших денег. В таких случаях я отвечал, что СПАСИБО много, а .....дцать тыс. рубл. достаточно. Поэтому сильно не напрягался за З/П.(Монтаж до и выше 1кВ)
Deshifrator1 27 апр 2013 в 10:59
Приколист  •  На сайте 14 лет
0
А хватит по 4 алюминиевых ребра под каждым окном?) А в серверной вообще полотенцесушитель какой-то))
ELECTRIK43 27 апр 2013 в 10:59
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Руководитель если соглашался, но по смете. Смету говорит составишь сам, мы ее утвердим.Поэтому сметку по-быстрому, где указывается все, вплоть до мелочей(транспортные, погрузка-разгрузка)по мимо монтажа,бывало что соглашаются, а нет тогда ищите других.
AgentO 27 апр 2013 в 11:10
Шутник  •  На сайте 16 лет
1
Хде вы легран увидели?эт эфапель стодесятый,по первости хороший был,потом пошли косяки с размерами!то крышку вбиваешь почти ногой,то где и не держится вовсе!6 лет с ним работал...
ELECTRIK43 27 апр 2013 в 11:14
Ярила  •  На сайте 13 лет
2
Цитата (Lihoi @ 27.04.2013 - 11:47)
В скором времени ждет такая же файда...за оклад...в 11 зданиях и примерно 2000+ компов...

Бери больничный.
Luror автор 27 апр 2013 в 11:15
Black Metal ist Krieg  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (Willie @ 27.04.2013 - 09:28)
Дилетантский вопрос rolleyes.gif Как вы проверяете, где какой кабель? Вот начал, допустим, с серверной прокладывать косу, через несколько сотен метров подключил к розеткам. А какая розетка на какой разъем в серверной приходится, как понять?

четвёртую фотку смотри, отмаркировал начало - протянул, обрезал - отмаркировал конец
Палесандр 27 апр 2013 в 11:16
Русский варвар  •  На сайте 14 лет
0
на 33 фотке что за шайтан машина?
Farmut 27 апр 2013 в 11:20
Шутник  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (AgentO @ 27.04.2013 - 12:10)
Хде вы легран увидели?эт эфапель стодесятый,по первости хороший был,потом пошли косяки с размерами!то крышку вбиваешь почти ногой,то где и не держится вовсе!6 лет с ним работал...

Вообще по фоткам как раз похоже на легранд. На работе такие тянутся из серверной, на некоторых местами пленка защитная не снята.
Luror автор 27 апр 2013 в 11:21
Black Metal ist Krieg  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (Палесандр @ 27.04.2013 - 11:16)
на 33 фотке что за шайтан машина?

эт набивка) досталась на халяву, когда в Уренгое сетку РосПану делали пришли модуля и там лежал этот подарочек) уже 4 года служит верой и правдой.

Добавлено в 11:24
Цитата (ВинниБАД @ 27.04.2013 - 10:24)
А кто догадался прикрепить всю косу к стойке ? :)
А если её ( стойку ) надо будет сдвинуть в лево в право на метр полтора ?

расположение шкафов утверждалось админом.
пы сы: комнатушка маленькая, не подвигаешь, и ещё 2 стойки стоят, ждут своего часа - ещё 4 этажа делать)
AgentO 27 апр 2013 в 11:27
Шутник  •  На сайте 16 лет
0
Легран от своей красной надписи логотипа никогда не уходил,да с защитной плёнкой,но это эфапель французский типа!поверьте,не просто так заявляю,он немного дешевле был леграна лет 6 назад,но не намного хуже,а сча испортился!Farmut
AlexBFP 27 апр 2013 в 11:33
"че, самый умный?"  •  На сайте 14 лет
1
за монтаж 4+, рабочие места тоже. стойку расшил аккуратно, НО... патч-панели можно разводить и с 2-х сторон, на 24 порта по 12 хвостов с каждой стороны
и кроновский нож (про) под плинты - самая тема - пользуюсь уже 15 лет
как обычно - ЗАКАЗЧИКИ - КАЗЛЫ!!!
а вообще по теме - ЗЕЛЕНЬ )))
з.ы. жалею, что не снял, как матерые дядьки делали сервачно-коммутаторную в Москва-Сити - вот где красота... все дико красиво и по-уму - жгуты расчесаны, подвязаны- расплетены, маркеры, оптика - все аккуратно и красиво ))) как в кукл-дата-сентре )))
AlexBFP 27 апр 2013 в 11:37
"че, самый умный?"  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (Willie @ 27.04.2013 - 10:28)
Дилетантский вопрос rolleyes.gif Как вы проверяете, где какой кабель? Вот начал, допустим, с серверной прокладывать косу, через несколько сотен метров подключил к розеткам. А какая розетка на какой разъем в серверной приходится, как понять?

как тебе сказать... wub.gif один в розетку языком тычется, другой в серверной тоже - как только тепло и слюна появятся - значит НАШЛИСЬ cool.gif lol.gif
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 44 151
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  4 5 6  ... 9  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх