JIenPuKOHbI4 24 сен. 2017 г. в 20:34
Rich Man  •  На сайте 13 лет
4
А давайте туда установим реле предварительного мигания.
Бенгур 24 сен. 2017 г. в 20:35
Ярила  •  На сайте 9 лет
12
Во всём должен быть, принцип разумной достаточности, то что представил автор, бездумная трата денег, уж защищённая линия на звонок это вообще нечто.
genaelteh 24 сен. 2017 г. в 20:36
Ярила  •  На сайте 14 лет
-4
Странно, автомат то немецкий, оказался лучше. А мне недавно тут все втирали что Русское лучше чем немецкое
WlSH 24 сен. 2017 г. в 20:37
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (snake776 @ 24.09.2017 - 20:34)
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 20:33)

Я не говорю что всю эту гору вкорячивать надо. Но например узм стоит 2500 р. Так сколько мастер за вызов берет?

в среднем - 500 за выезд и диагностику..

А ремонт? У меня 2 года назад стиралка сдохла. 1000 отдал чтобы услышать что ей пиздец.
zoom70 24 сен. 2017 г. в 20:38
Забанен  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (ASUSTENT @ 24.09.2017 - 20:23)
Цитата (zoom70 @ 24.09.2017 - 22:15)
УЗИП нет.
Какой смысл ставить отдельные автоматы на розеточные линии, да еще и с общим УЗО?
Какой смысл ставить отдельные автоматы на освещение? 
И зачем подписывать провода крутому электрику?
Дорохо, народ будет вестись. А отверточка то неюзанная.

Ну, разделять линии освещения и розеточные в принципе затея неплохая.

Сунула дражайшая в розетку фен, который перед этим уронила на пол и спираль в нём закоротило.
Выбило розеточный автомат на секцию, а свет как горел так и горит. cool.gif

Речь не об разделении розеток и лампочек, а об разделении лампочек по отдельным линиям.
vistador 24 сен. 2017 г. в 20:38
Отец русского телевизора  •  На сайте 16 лет
1
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 20:37)
Цитата (snake776 @ 24.09.2017 - 20:34)
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 20:33)

Я не говорю что всю эту гору вкорячивать надо. Но например узм стоит 2500 р. Так сколько мастер за вызов берет?

в среднем - 500 за выезд и диагностику..

А ремонт? У меня 2 года назад стиралка сдохла. 1000 отдал чтобы услышать что ей пиздец.

и кстати не факт что это был истинный диагноз. dont.gif gigi.gif
snake776 24 сен. 2017 г. в 20:40
Весельчак  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 20:37)

А ремонт? У меня 2 года назад стиралка сдохла. 1000 отдал чтобы услышать что ей пиздец.

ну а вот это полностью зависит от степени доверчивости клиента.. если вы мастера носом не ткнете, то он вам с радостью и цену вломит непорядочную.. 50\50.. Понятно что все это большая лотерея и полезно иметь знакомого мастера..

Это сообщение отредактировал snake776 - 24 сен. 2017 г. в 20:41
Ondap 24 сен. 2017 г. в 20:41
Ярила  •  На сайте 12 лет
3
Цитата
Выключил рубильник — включился дежурный свет. Включил рубильник — выключился дежурный свет.

Рубильник - это вот.

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
snake776 24 сен. 2017 г. в 20:42
Весельчак  •  На сайте 8 лет
5
Цитата (Ondap @ 24.09.2017 - 20:41)
Цитата
Выключил рубильник — включился дежурный свет. Включил рубильник — выключился дежурный свет.

Рубильник - это вот.

таки это вроде разъединитель ?
Ultus 24 сен. 2017 г. в 20:44
Ярила  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (genaelteh @ 24.09.2017 - 20:36)
Странно, автомат то немецкий, оказался лучше. А мне недавно тут все втирали что Русское лучше чем немецкое

Немецкий сравнивали с китайским.
WlSH 24 сен. 2017 г. в 20:44
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (vistador @ 24.09.2017 - 20:38)
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 20:37)
Цитата (snake776 @ 24.09.2017 - 20:34)
Цитата (WlSH @ 24.09.2017 - 20:33)

Я не говорю что всю эту гору вкорячивать надо. Но например узм стоит 2500 р. Так сколько мастер за вызов берет?

в среднем - 500 за выезд и диагностику..

А ремонт? У меня 2 года назад стиралка сдохла. 1000 отдал чтобы услышать что ей пиздец.

и кстати не факт что это был истинный диагноз. dont.gif gigi.gif

Да не, там вроде как мозги сдохли, а такие модели уже не выпускают.
JuneJulay 24 сен. 2017 г. в 20:44
Юморист  •  На сайте 10 лет
7
По стилю изложения и любви к АББ очень похоже на некого Электрошамана. Был пост на япе с его текстами. У него свой сайт есть, вообще-то, но вдруг он и на драйве решил потусить :)
hgeec 24 сен. 2017 г. в 20:44
Приколист  •  На сайте 12 лет
0
Дверные звонки - зло, и с выключателем и без. Даешь домофоны и общение по телефону перед визитом.
Отвертка понравилась.
dodo85 24 сен. 2017 г. в 20:52
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Ultus @ 24.09.2017 - 20:44)
Цитата (genaelteh @ 24.09.2017 - 20:36)
Странно, автомат то немецкий, оказался лучше. А мне недавно тут все втирали что Русское лучше чем немецкое

Немецкий сравнивали с китайским.

ABB — шведско-швейцарская компания, специализирующаяся в области электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий. Компания основана в 1988 году слиянием шведской компании ASEA и швейцарской Brown, Boveri & Cie. Википедия

Автоматические выключатели Siemens
Siemens AG — германский концерн, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, ... Википедия


Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
ranarama 24 сен. 2017 г. в 20:53
Тайный советник  •  На сайте 11 лет
6
15 линий на 3-х комнатную квартиру это что-то с чем-то... Перебор.
Если уж действительно хотите сделать надёжный и удобный щит, то важен здоровый минимализм.
Начнём со ввода. Общий рубильник, вводной автомат и селективное "противопожарное" УЗО требуются по стандартам, причём это должно быть обязательно установлено в этажном щите, куда есть доступ коммунальным и экстренным службам.
Далее, начинается ваш дом, ваше творчество. Если в доме устаревшее ВРУ, с которым возможны штуки, типа 380 в квартиры при обрыве нуля, то надо думать о вводном контакторе, которым управляет блок контроля напряжения с отдельным питанием и возможностью оповещения владельца. Реле контроля напряжение типа УЗМ-51м и прочих имеют врождённый порок - контроллер в них запитан от той же самой сети, которую надо защищать.
Для удобного использования квартирной электросети достаточно выделить на каждую комнату по группе на розетки, отдельную группу на освещение комнат, отдельную группу на освещение и питания приборов в санузлах. И отдельно на кухню. Всего получается максимум 6 групп на 3-х комнатную квартиру.
Уезжая надолго, просто оставляем включенными группу на кухне (холодильник), а лишнее на кухне выдёргиваем из розетки. Если не хотим такого делать, то лепим 7-ю группу на "неотключаемые" приборы. Но это уже перебор. Минимально же достаточно: розетки, освещение, санузлы, кухня. 4 группы.
Каждая группа защищается УЗО+автомат или дифавтоматом, в соответствии с типом и нагрузкой потребителей. Всё.

P.S. Крайне не рекомендую оставлять без присмотра "на автопилоте" домашние "серверные шкафы", и прочие "сервера" собранные из потребительского железа. Они, конечно, не загораются внезапно, хронический перегрев вы увидите и унюхаете, если хотя бы раз в день следите как оно там. Либо делайте систему автоматического пожаротушения.

Это сообщение отредактировал ranarama - 24 сен. 2017 г. в 21:05
bestnoob 24 сен. 2017 г. в 20:55
залупастикус волнистый  •  На сайте 10 лет
1
так то оно хорошо.. у меня 3 автомата всего и вполне хватает, от КЗ срабатывают, не раз проверено, вводной 32 и 2 по 25.
sharipovraus 24 сен. 2017 г. в 20:55
Ярила  •  На сайте 11 лет
2
Блин, у меня 3 автомата в под'езде и все. Как я ещё выжил и как дальше жить?
dodo85 24 сен. 2017 г. в 20:56
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (snake776 @ 24.09.2017 - 20:42)
Цитата (Ondap @ 24.09.2017 - 20:41)
Цитата
Выключил рубильник — включился дежурный свет. Включил рубильник — выключился дежурный свет.

Рубильник - это вот.

таки это вроде разъединитель ?

Для полноты картины не хватает расцепителя alik.gif
СИЛужеNET 24 сен. 2017 г. в 20:57
Ярила  •  На сайте 10 лет
2
Добавил в закладки, ибо скоро по своему дому электрику тянуть!!! Спасибо огромное за информацию!!! pray.gif
И да, пользуясь случаем ищу грамотного электрика для проведения работ !

Это сообщение отредактировал СИЛужеNET - 24 сен. 2017 г. в 20:59
mrPitkin 24 сен. 2017 г. в 20:57
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Сейчас есть продвинутее выключатели..

Компания Schneider Electric выпустила на российский рынок низковольтные выключатели Masterpact MTZ, которые используют IoT при распределении электроэнергии. По словам исполнительного вице-президента Schneider Electric Филиппа Делорма, такие силовые выключатели применяются в промышленных и гражданских зданиях, а также для объектов с высокими требованиями к непрерывной подаче электропитания, например, дата-центров или больниц.

Как рассказали в компании, Masterpact MTZ – это «умный выключатель», который позволяет осуществлять мониторинг и управление оборудованием с помощью смартфона, а съем данных становится возможным даже при отключении электропитания, благодаря поддержке NFC.

Подключение к выключателю выполняется через Bluetooth-соединение и приложение на смартфоне. Сопряжение устройств происходит после ввода одноразового PIN-кода, который генерируется на экране выключателя. «Это исключает ситуации несанкционированного подключения к устройству», — поясняют в компании. В режиме реального времени смартфон дает информацию и о настройках, модификации параметров защиты, данные о потреблении энергии, качестве питания, балансе фаз и состоянии работоспособности. Встроенная функция Ethernet-соединения дает возможность интегрировать выключатель в распределительные щиты с цифровой поддержкой («Умные щиты»).

«Masterpact MTZ защищает оборудование от перегрузок, коротких замыканий и нарушений электроизоляции, — уверяет компания-производитель. — Имеет устойчивость к различным внешним воздействиям, включая колебания напряжения, электромагнитные помехи, вибрации, удары, коррозионную, химическую среды и неблагоприятную температуру».

Предыдущие версии низковольтных выключателей Masterpact уже присутствуют на российском рынке. Судя по всему, «умный» вариант компания адресует в первую очередь уже имеющимся клиентам. «Мы сохранили гарабитные размеры, что позволило нашим партнерам не проектировать электощиты заново и не проводить повторные сертификационные испытания электрощита», — пояснил менеджер по продуктам Schneider Electric Евгений Лепешкин.



Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
masterhud 24 сен. 2017 г. в 20:58
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Зелень , зелень за рукожоство bravo.gif
Зы самому предстоит собирать щит в трёшку , мистраль на 72 автомата купил , тяну проводку , все раздельно , весь потолок уже в гофре )))
WlSH 24 сен. 2017 г. в 20:58
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (snake776 @ 24.09.2017 - 20:42)
Цитата (Ondap @ 24.09.2017 - 20:41)
Цитата
Выключил рубильник — включился дежурный свет. Включил рубильник — выключился дежурный свет.

Рубильник - это вот.

таки это вроде разъединитель ?

Рб36 - рубильник с боковой рукоятью.
вольно 24 сен. 2017 г. в 21:03
Юморист  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (azbukamorze @ 24.09.2017 - 19:49)
Цитата
Короткое замыкание(КЗ) и перегрев контактов и проводов- единственное,что может спровоцировать пожар в вашем доме.Это закон и аксиома для всех электриков при монтаже. Но почему то все заморачиваются на щитке))). Потому как купить УЗО с СМС оповещением будет стоить солидных денег))))))

Не единственное. Например, на провода из-за сильного ветра падает дерево, и в квартире, доме, благополучно вспыхивает телевизор, комп, да любая техника, даже стоящая в режиме ожидания. Хозяева приезжают домой с работы, а хаты тю-тю. УЗМ ставить надо, чтобы отсекал перепады напряжения, а то и 380 вместо 220в прилететь может.

И чё?

Вот только рубили деревья в своём СНТ, они проросли и на ЛЭП заваливаются.

Как только дерево падает на ЛЭП провода замыкает, хлопок и всё отключается.

Провода голые проложены 17 лет назад.

Не сгорело ничего, только электричество у всех отключалось когда ветками провода замыкали случайно.

ASUSTENT 24 сен. 2017 г. в 21:06
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (sharipovraus @ 24.09.2017 - 22:55)
Блин, у меня 3 автомата в под'езде и все. Как я ещё выжил и как дальше жить?

А живи как и я раньше, с одной единственной пробкой в "ноле" и проводкой на роликах. lol.gif
WlSH 24 сен. 2017 г. в 21:08
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (вольно @ 24.09.2017 - 21:03)
Цитата (azbukamorze @ 24.09.2017 - 19:49)
Цитата
Короткое замыкание(КЗ) и перегрев контактов и проводов- единственное,что может спровоцировать пожар в вашем доме.Это закон и аксиома для всех электриков при монтаже. Но почему то все заморачиваются на щитке))). Потому как купить УЗО с СМС оповещением будет стоить солидных денег))))))

Не единственное. Например, на провода из-за сильного ветра падает дерево, и в квартире, доме, благополучно вспыхивает телевизор, комп, да любая техника, даже стоящая в режиме ожидания. Хозяева приезжают домой с работы, а хаты тю-тю. УЗМ ставить надо, чтобы отсекал перепады напряжения, а то и 380 вместо 220в прилететь может.

И чё?

Вот только рубили деревья в своём СНТ, они проросли и на ЛЭП заваливаются.

Как только дерево падает на ЛЭП провода замыкает, хлопок и всё отключается.

Провода голые проложены 17 лет назад.

Не сгорело ничего, только электричество у всех отключалось когда ветками провода замыкали случайно.

В тп обычно стоит автомат на линию. И если он древний, его никто не ревизировал, может не сработать, или с задержкой отработает.
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!