GeorgeSKP 27 фев 2018 в 18:07
Ярила  •  На сайте 14 лет
8
Цитата (BoaSoft @ 27.02.2018 - 17:18)
Нифига табличка не дает безопасности. И даже замок на дверку (тем более, если отключение кому то мешает). Только или личный контроль (выставление дежурного) или кабель откидывать или (и) заземление наложить.

Тут кто-то отписывался по этой теме. Или это на форумхаусе было. Не суть.
Главное, что человек приехал в какую-то организацию, обесточил линию, вывесил соответствующую табличку и начал работать.
Его спасло то, что щит находился в зоне видимости, потому что через 10 минут прибежала какая-то курица из числа персонала и игнорируя надписи, врубила автомат. На законный вопрос мастера "не охранела ли ты, овца тупая", бабень совершенно спокойно ответила типа мне работать надо, а тут всякие приходят и электричество отключают
GeorgeSKP 27 фев 2018 в 18:08
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (ПыхтелСан @ 27.02.2018 - 17:49)
Вспышкой мне хорошенько так пришпарило глаза, будто часа полтора без отрыва глядел на сварку.

"Зайчика" поймал brake.gif
ПыхтелСан 27 фев 2018 в 18:17
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (GeorgeSKP @ 27.02.2018 - 18:08)
Цитата (ПыхтелСан @ 27.02.2018 - 17:49)
Вспышкой мне хорошенько так пришпарило глаза, будто часа полтора без отрыва глядел на сварку.

"Зайчика" поймал brake.gif

Не бывает зайцев зелёных. gigi.gif
Хотя вру, бывают канеш, но тогдашнем возрасте ничего такого не употреблял ить, чтобы их увидеть.
Unregistred 27 фев 2018 в 18:21
Сумашедший труп  •  На сайте 14 лет
2
Цитата (Sovok1978 @ 27.02.2018 - 13:36)
Розетка посаженная на пену, окуенная идея!
Беру на заметку rulez.gif

на самом деле нормальная идея. исполнение как всегда хромает. Я на пену частенько монтажные коробки сажаю, особенно когда сначала из стены старую советскую металлическую выкорчуешь, а с гипсом возиться не охота.
raevskiy 27 фев 2018 в 18:27
Шутник  •  На сайте 12 лет
0
Это не наши!
dmid 27 фев 2018 в 18:55
Шутник  •  На сайте 8 лет
1
В основном, это работа хозяев или отделочников, которые взялись делать электрику. У настоящих электриков должны быть огромные скрутки.
apostolFoma 27 фев 2018 в 19:33
Ярила  •  На сайте 9 лет
1
ЭЛЕКТРИК! НЕ ОСТАВЛЯЙ ОГОЛЁННЫЕ КОНЦЫ.
apostolFoma 27 фев 2018 в 19:44
Ярила  •  На сайте 9 лет
3
Цитата (v330 @ 27.02.2018 - 15:50)
Загадка:
-Летит,кричит,когтями машет?

kamazenochek 27 фев 2018 в 20:13
Ярила  •  На сайте 8 лет
2
С добрым временем суток.

Живой электрик, хороший электрик.
vitarezoff 27 фев 2018 в 20:57
Шутник  •  На сайте 10 лет
6
замкнуло

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Искрометный (во всех смыслах) юмор электриков
presidentcb 27 фев 2018 в 21:18
Юморист  •  На сайте 10 лет
7
Цитата (Одинец @ 27.02.2018 - 14:55)
А вот это из моей жизни на предыдущей работе:

Очередная авария - за небольшой срок пятый по счёту раз гаснет дом, где наш обьект. Причина - кабель от киоска до ТП ещё при Николае первом проложен и с тех пор только муфтами обрастает. А у нас в доме обьект с немаленькой мощностью и большущим ИБП, позволяющим приехать с ДГУ.
Еду на этот адрес третий раз. Развёртываю, подключаю и запускаю ДГУ. Иду к энергетикам. Неподалёку от парадной с ГРЩ и кабельным киоском - траншея, бригада кабельных сетей возится с кабелем. Возле траншеи стоят инженер кабельных сетей и электрик управляющей компании с этого дома.
Поприветствовали друг друга. Инженер говорит - блин, я уже боюсь ездить на этот дом, тут сбербанк и аптека, пенсионеры точно клюками пришибут.
И тут к нам рысью подбегает пенсионерка и плотно садится нам на уши. Надо отдать должное, весьма корректно, но ОЧКНЬ настойчиво и таким пилорамно-гвоздодёрным голосом... Ну ладно я, могу на свой обьект свинтить или к тарахтящей ДГУ отойти, а ребятам хуже. Ну, думаю, надо им помочь.
Короче, перебиваю её и говорю - да вы что, вот, бригада, не щадя усилий старается, и напряжение не снято - видите, для защиты от шагового напряжения на одной ноге стою? Когда она глянула на наши ноги, обнаружила, что все трое действительно стоят на одной ноге... Отнеслась очень всерьёз. Подхватилась и зарысила прочь.
Мы втроём еле стояли на ногах (на двух) с совершенно перекошенными рожами. Из траншеи доносились сдавленные хрюканья и всхлипывания...
А через полчаса и напругу дали...

Вобщем был я на ПГУ, ушел на СПГ, а там ГРМ или ПРЦ, хорошо на двух НГХ а то ПЗЦ. А так ТП и КЦ.
Заебали вы со своими сокращениями. Мля как в Что?Где?Когда? - Че сказал - о чем???

Это сообщение отредактировал presidentcb - 27 фев 2018 в 21:19
starche 27 фев 2018 в 21:37
Весельчак  •  На сайте 15 лет
0
16 картинка ... не плохая идея !!! В жизни возможна , надо взять на заметку .
vbfbk2020 27 фев 2018 в 22:05
Приколист  •  На сайте 9 лет
1
Хоть и древний баян.... Но, возможно, забытый.

Искрометный (во всех смыслах) юмор электриков
0range 27 фев 2018 в 22:55
Шутник  •  На сайте 8 лет
3
Цитата (BoaSoft @ 27.02.2018 - 17:18)
Цитата (harriernsk @ 27.02.2018 - 17:12)
пока не повесил табличку - "не включать - работают люди!" или обратное - "не выключать!" - спать спокойно не будешь!

Нифига табличка не дает безопасности. И даже замок на дверку (тем более, если отключение кому то мешает). Только или личный контроль (выставление дежурного) или кабель откидывать или (и) заземление наложить.

Золотые слова. Двойной разрыв с отсоединением клемм, заземление, закрытый щит и табличка - 90% успеха, если еще и дежурит кто у щита то все 100% А то ходят иногда всякие... smile.gif

VovanNN55 27 фев 2018 в 23:07
Ярила  •  На сайте 15 лет
2
Цитата (apostolFoma @ 27.02.2018 - 19:44)
Цитата (v330 @ 27.02.2018 - 15:50)
Загадка:
-Летит,кричит,когтями машет?


Подонок, однозначно! ©
bysj 27 фев 2018 в 23:21
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Ivansilver @ 27.02.2018 - 14:28)
Цитата (Fss71 @ 27.02.2018 - 14:22)
А идея с автоматами вместо предохранителей ничё так... blink.gif

Идея ниче, только токопроводящие части не закрыты, тетю Машу липезричеством положит, дядя Сережа за халатность присядет. dont.gif

Не хрена не сяду. У мну допуск тока 2-я до 1000 В. А тама свыше ...))))
seko 28 фев 2018 в 08:03
Ярила  •  На сайте 19 лет
1
Цитата (Riks @ 27.02.2018 - 15:34)
А вот так всё это безобразие можно осветить.

блядь!!!! стоя аплодирую. вот это смекалка!!!
UnReLeAsEd 28 фев 2018 в 08:27
МаРтОвСкИй КоШаГ  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (presidentcb @ 27.02.2018 - 21:18)
Вобщем был я на ПГУ, ушел на СПГ, а там ГРМ или ПРЦ, хорошо на двух НГХ а то ПЗЦ. А так ТП и КЦ.
Заебали вы со своими сокращениями. Мля как в Что?Где?Когда? - Че сказал - о чем???

В каждой профессии есть свой специфический сленг и юмор.

Это сообщение отредактировал UnReLeAsEd - 28 фев 2018 в 08:27
Милый 28 фев 2018 в 08:42
Ярила  •  На сайте 10 лет
4
В позапрошлом году купил хату. Она была убитая в хлам. Соседи говорят там лет 10 бухали. Начал с перепланировки. Начал сверлить первое отверстие и сразу попал в провод. Это феерично. Стена почти 15 кв. м. и в провод с первой попытки.

Это сообщение отредактировал Милый - 28 фев 2018 в 08:44
UnReLeAsEd 28 фев 2018 в 08:45
МаРтОвСкИй КоШаГ  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Милый @ 28.02.2018 - 08:42)
В позапрошлом году купил хату. Она была убитая в хлам. Соседи говорят там лет 10 бухали. Начал с перепланировки. Начал сверлить первое отверстие и сразу попал в провод. Это феерично. Стена почти 15 кв. м. и в провод с первой попытки.

Просрал ты свой джек-пот gigi.gif
Дебильеро 28 фев 2018 в 09:01
Сам себе пиздатый друг.  •  На сайте 18 лет
6
Странно, что этот ролик ещё никто не запостил.

Милый 28 фев 2018 в 09:09
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
Буквально на следующей недели у жены в квартире перепланировку начинаю. Буду из трёшки делать крупногабаритную двушку. Начал прикидывать что к чему. Сразу подумал как бы снова джек пот не вытащить. Опыт сын ошибок трудных...

Это сообщение отредактировал Милый - 28 фев 2018 в 09:10
Одинец 28 фев 2018 в 09:15
Мрачный надругатель  •  На сайте 15 лет
2
Цитата (Дебильеро @ 28.02.2018 - 09:01)
Странно, что этот ролик ещё никто не запостил.


Ааа... классика жанра...

1. Пакетный выключатель на вводе щита. В среде энергетиков их зовут "ВЗРЫВпакетник". Почему? А потому - ЛЮБОЕ разрушение изолирующей части пакета обязательно приводит или к козе на корпус, или к межфазной козе.
2. На другом конце кабеля, приходящего на этот щит, явно плавкие вставки с "усилителем" - проводищем (иногда толще отходящего), накрученным на губки.
3. Деревянный пользователь из породы "РУКОСУЙ", сующий куда не надо свои кривые, привыкшие исключительно к онанизму руки, растущие из жопы. Лучше бы он в щит кое-что другое засунул, чтобы такие поменьше размножались!!!

кто не знает - "рукосуй" это "онанист" на языке наших предков.

А я больше удивлён, что никто не запостил вот эту классику жанра:

Искрометный (во всех смыслах) юмор электриков
GeorgeSKP 28 фев 2018 в 09:36
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (Милый @ 28.02.2018 - 08:42)
Начал с перепланировки. Начал сверлить первое отверстие и сразу попал в провод. Это феерично. Стена почти 15 кв. м. и в провод с первой попытки.

Если ты начал сверлить над розеткой или под распредкоробкой-то ничего удивительного
GeorgeSKP 28 фев 2018 в 09:37
Ярила  •  На сайте 14 лет
2
Цитата (Милый @ 28.02.2018 - 09:09)
Буквально на следующей недели у жены в квартире перепланировку начинаю. Буду из трёшки делать крупногабаритную двушку.

Подумай хорошо ещё раз. Если не оформлять всё официально-замучаешься потом продавать. Из говна конфетку не сделаешь