Как мы электричество в доме делали, Девятиэтажка, работа электромонтажников

Страницы: 1 ...  5 6  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Anris автор 13 авг 2013 в 18:16
Приколист  •  На сайте 13 лет
Сообщений: 220
еще

Как мы электричество в доме делали
Все комментарии:
kirillij 13 авг 2013 в 18:30
Шутник  •  На сайте 16 лет
7
Зря вы на wago клеммы гоните.Я их использую уже около 10 лет,и не было с ними проблем никогда.Надо правильно рассчитывать токи, защитную аппаратуру и выбирать сечение,и будет все ок.
Привет от европейских монтажников. hi.gif
Anris автор 13 авг 2013 в 18:33
Приколист  •  На сайте 13 лет
2
На этом пока все, всем спасибо. Если какие фотки забыл - высвечу завтра, а так дом был закончен в мае, инспектор Ростехнадзора нашел несколько замечаний, мы их исправили и включили рубильники.
Жильцы уже заселяются, ломают перегородки из гипсокартона...

Как мы электричество в доме делали
bender376 13 авг 2013 в 19:13
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Ну норм вроде, не совсем уж чуркоаул в электричестве. Вот мартышки в проводах шалят ух-х-х-х, типа под землей сделать скрутку в полуметре от поверхности и получается что входит 4 мм кабель ВВГ, а вылазиит 2.5мм ПВС deg.gif Так что тут вродь заебись все))
ЗЫ. Перегородки из пенобетона, этож пиздец. Пернул в крайней слева, поздравили в крайней справа квартире wc-smoker.gif scary.gif green.gif
HtoTo 13 авг 2013 в 19:35
Шутник  •  На сайте 12 лет
1
"На этажах в это время закончили работу отделочники. Здесь все под самоотделку, поэтому красоты в квартирах нет. А мы ставили розетки"
АААА электроустановка "повер мен" гамно редкосное, кабель зажимается головкой винта, а не прижимной пластиной, либо, подпружиненный контакт. По поводу штробления стен, самый простой пример стекло возят "стоя на торце" проведи стеклорезом по нему (по аналогии штробления), дальше, надеюсь не нужно объяснять.
Luror 13 авг 2013 в 20:06
Black Metal ist Krieg  •  На сайте 15 лет
0
ебать у вас запасы в коробках и подрозетниках.... хотя... медяха 195 руб/кг, с миру по нитке, голому рубаха gentel.gif
sergeka 13 авг 2013 в 20:30
Ярила  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (Одинец @ 13.08.2013 - 17:49)
[стальная коническая пружинка вокруг неё токоведущей частью не является]

Мдя, не смею больше вмешиваться в вашу высокопрофессиональную дискуссию...
P.S. Я за 10 лет не один десяток объектов собрал на сизах и, при гарантии 5 лет, не имел НИ ОДНОЙ рекламации по этому поводу.

Это сообщение отредактировал sergeka - 13 авг 2013 в 20:48
shrtct 13 авг 2013 в 21:13
Приколист  •  На сайте 17 лет
0
блять только увидел первые результаты типа скруток, аж сразу таких работникофф на мыло
cobyl 13 авг 2013 в 21:22
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Kigo @ 12.08.2013 - 23:09)
Кто нить объясните мне про панельки и штробы в в них , предстоит замена проводки , всей, хотел по потолку в говре растянуть(под подвесной потолок) а вниз спустить штробами, как правильно делать?

cs-cs.net.записки электро шамана
bolych 13 авг 2013 в 22:03
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Честно говоря - очень не очень. Это я не про электрику - о ней писал вчерась и мнеие не особо изменилось. Объект вцелом - на 3 с минусом. Сразу видно что стройка "на отъебись". Застройка рассчитана на то, что эксплуатировать данный объект будет кто-то другой. Это касается и сведения частей проекта инженерных систем ( ЭО,ОВ) и качества исполнения. Трубы ХВС и ГВС в щитовых - моветон. Светильники на парковые и ЛК под лампы накаливания ну т. д. . В общем сочувствую топикстартеру.


Блин, если завтра время будет - пробегусь с фотоаппаратом по технологическим помещениям одного из построенных и эксплуатируемых объектов.

Добавлено в 22:10
Кстати только обратил внимание на то, что система дымоудаления присутствует. А на парковке оно в принципе есть? В кадре не увидел ни одного короба дымоудаления.

Это сообщение отредактировал bolych - 13 авг 2013 в 22:18
fendermax 13 авг 2013 в 22:20
Юморист  •  На сайте 15 лет
4
Все кто тут умничает про "опасные штробы" в плитах и про "Бомбы замедленного действия" не ведают о чём говорят. Все кто не прогуливал пары по железобетону знают, что в железобетонных перекрытиях, бетон который находится в растянутой зоне, то есть в нашем случае, на потолке- не воспринимает растягивающих усилий . Все нагрузки там держит растянутая арматура. А бетон который там находится называют Защитный слой. Посему чтобы обрушить перекрытие нужно перегрызть арматуру. куда опаснее штробить пол. Так как там зона сжатия, и арматуры намного меньше.
bolych 13 авг 2013 в 22:30
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (fendermax @ 13.08.2013 - 22:20)
Все кто тут умничает про "опасные штробы" в плитах  и про "Бомбы замедленного действия" не ведают о чём говорят. Все кто не прогуливал пары по железобетону знают, что в  железобетонных перекрытиях, бетон который находится в растянутой зоне, то есть в нашем случае, на потолке-  не воспринимает растягивающих усилий . Все  нагрузки там держит растянутая арматура.  А бетон который там находится называют Защитный слой. Посему чтобы обрушить перекрытие нужно перегрызть арматуру. куда опаснее штробить пол. Так как там зона сжатия, и арматуры намного меньше.

Про штробы промолчу пока.

А по поводу армирования пола и потолка. Это как? Что значит- в полу меньше арматуры? Если что - речь о многоэтажке. Перекрытия однотипные, соответственно армопояс одинаковый.

Это сообщение отредактировал bolych - 13 авг 2013 в 22:36
Lamzar 13 авг 2013 в 23:13
Хохмач  •  На сайте 13 лет
3
Цитата (Lamzar @ 12.08.2013 - 19:41)


[MOD=ФОРМАЛИН]  Подозрение на: флуд
 Статья #2 дезинформационного кодекса
 Выполненное действие: предупреждения +20%, лимит 1x3
 Погрешность принятого решения: 25%[/MOD]

Ну может хватит минусить, только вылез из минусов, а тут опять началось.
Ну с кем не бывает?
Надеюсь на понимание.(-;
Lustmord 13 авг 2013 в 23:50
Весельчак  •  На сайте 18 лет
2
Цитата
А по поводу армирования пола и потолка. Это как? Что значит- в полу меньше арматуры? Если что - речь о многоэтажке. Перекрытия однотипные, соответственно армопояс одинаковый.

Первый (получается потолочный) слой всегда сплошной, сдобренный усилением у балконов, вент-шахт и технологических отверстий. Второй слой часто вяжут только возле стен (примерно 80 см от стены)
У ТС зима круглый год, при заливке бетона активно использовался обогрев, который переплавил много трубки, печаль и тоска. Странно, что штробили до светильника, по технологии допускается прокинуть запитку на светильник по полу следующего этажа в трубке.
fatman2 14 авг 2013 в 00:35
Бывалый  •  На сайте 13 лет
0
он же писал, что строители забетонили внутренние трубы в плитах перекрытия, поэтому пришлось штробить
PRO100 14 авг 2013 в 00:59
Ярила  •  На сайте 17 лет
2
канеш минусите наздоровье, но уровень таджиков... ПЭУ? Не, не слыхал!
Блять...

п.с. все тут ахуенно умные... впрочем как обычно :) но када на стройке поработаете узнаете, что такое бодяжный бетон, и как по 3 этажа пролетов рушатся в сверхэлитных московских новостроях, всего лишь от поставленной палеты керпича для облицовки, а вы говорите штроба в потолке... никогда не надейтесь на запас прочности перекрытий - никогда!

Это сообщение отредактировал PRO100 - 14 авг 2013 в 01:03
Поц 14 авг 2013 в 01:15
мужик с обрезом  •  На сайте 19 лет
0
Цитата (Одинец @ 13.08.2013 - 16:49)
А ХБ изолентой сейчас не пользуются.

Извините, что? blink.gif
Любой (любой! dont.gif ) вменяемый электрик (не понторез-верхогляд, нахватавшийся верхушек) для изоляции соединений пользуется только (ТОЛЬКО!) ХБ-изолентой. Потому как при нагреве проводов - а провода хоть чуть-чуть, но нагреваются - любая пластиковая и поливиниловая фигня плавится и (в конечном итоге) загорается, а ХБ только сохнет.
А СИЗы, кроме изолирующего корпуса, обладают ещё одним свойством - внутреняя пружина сжимает соединение и делает его более прочным и надёжным.
По поводу WAGO - согласен. Редкостная хрень. Пятно контакта в соединениях типа WAGO примерно 0,05-0,25 от сечения провода. Кто их использует - удачи! hz.gif

Это сообщение отредактировал Поц - 14 авг 2013 в 01:16
GOODWINUS 14 авг 2013 в 03:26
Весельчак  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (fatman2 @ 12.08.2013 - 23:43)
ТС походу спать ушел, жаль парней из первой страницы, которых модерье. не вникнув в стартпорт, запрессовало. Но не к этому я зашел в топ. А к извечному вопросу, который уже холивар: клемма или скрутка.
В сознании обывателя "электрик" есть прочный синоним пыльных субъектов, которые мастырят по хатам розетки. Но ведь есть и другой подвид: промышленные электрики/электронщики/АСУшники. Я - представитель племени промышленных "электриков", причем наделенный полномочиями ебать. И я буду ебать любого из своих людей, которые сделают мне скрутку в лотке. И я знаю почему. И они знают - почему. Вот такие вот разные взгляды на казалось бы одно и то же

Аплодирую стоя bravo.gif
kirillij 14 авг 2013 в 23:17
Шутник  •  На сайте 16 лет
2
[quote]По поводу WAGO - согласен. Редкостная хрень. Пятно контакта в соединениях типа WAGO примерно 0,05-0,25 от сечения провода. Кто их использует - удачи!

http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-9355F...xsl/rus-397.htm
Прежде чем писать подобные комментарии изучите мат.часть.
NapilNick 19 авг 2013 в 22:09
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Одинец @ 13.08.2013 - 12:15)
Во избежание ссор: СКРУТКА - это когда ТОЛЬКО скрутка. Если пропаянная или сваренная - это называется как
А за штробление потолков и горизонтальное по несущим стенам (как и расковыривание балок и колонн) надо умерщвлять таких жЫвотных. Инъекцией дитилина с последующей утилизацией тушки этого острозаразного жЫвотного в инсинераторе.


Ответе мне тогда на пару вопросов:

1. как, нет КАК !?! провести провод на светильник (люстру) без штробы?
если бетонщики накосячили с трубой. Может по вайфаю передавать
електричество на люстру

2. Какой запас прочности идет на металлические части конструкций
и какой на части из композитных материалов (железо-бетон) ?