Плачевные последствия рукожопства, Что не так?

Страницы: 1 ...  5 6 7  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
VovanLMD 28 ноя 2014 в 21:27
Балагур  •  На сайте 12 лет
0
Вскрытие покажет. Поменяй блок управления, если не поможет, снимай стяжку.
gantellkin 28 ноя 2014 в 21:38
Весельчак  •  На сайте 12 лет
1
для тех кто спрашивал про энерго потребление:для обычных жилых помешений закладывают 150 ватт/кв.м тепловыделения(в нашем случае это 0.15 квч/кв.м) в ванных комнатах 170-200 ватт/кв.м. теплый пол имеет так называемую энерцию и не всегда включен(для этого и есть термодатчик).оптимальной(нормальной температурой теплого пола является 22.5 градуса.нормальные люди теплым полом не отапливают помещение,он предназначен для того чтоб ноги не испытывали дискомфорт от прохладного кафеля.нормальные люди устанавливают теплый пол в сан узлах и максимум в прихожей,потому что мало кто пол в жилой зоне укладывает кафелем
muflon 28 ноя 2014 в 21:44
Приколист  •  На сайте 12 лет
1
Меняй терморегулятор по типу

Терморегулятор SE200 /бел./ (с датчиком температуры пола и воздуха)

ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА: есть

есть у всех производителей


Есть еще варианты с направленным ИКдатчиком на участок пола, я еще 7 лет назад такой ставил.

iskatel2015 28 ноя 2014 в 21:50
Ярила  •  На сайте 12 лет
7
Присоединяюсь к мысли, что "халявные" (а фактически за счет соседей) "водяные" теплые полы - удел самых конченных пи**расов, в плохом смысле этого слова.
Одна такая шлюха-халявщик сажает нахрен весь стояк до состояния "теплые трубы", в результате начинается промерзание стен, плесень заводится и т.д.
У меня в одной из квартир в подъезде один такой говнюк жил, не пускал ТСЖ для обследования, даже когда вычислили его по градиенту темпаратуры стояка - типа "мое жилище, только через суд пущу".
Ну дело хозяйское.
Мы ему всем подъездом такую травлю устроили, с большим имущественным ущербом для него (участковый бедный заманался бегать к нас в подъезд по его заявам))), что за теплый сезон его все-таки победили, и он переложил на электрические полы.
maksimus0808 автор 28 ноя 2014 в 21:53
Шутник  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (muflon @ 28.11.2014 - 21:44)
Меняй терморегулятор по типу

Терморегулятор SE200 /бел./ (с датчиком температуры пола и воздуха)

ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА: есть

есть у всех производителей


Есть еще варианты с направленным ИКдатчиком на участок пола, я еще 7 лет назад такой ставил.

Хорошая идея но я предпочту расковырять чуток провода, и заменить датчик. Думаю будет дешевле
Pashel 28 ноя 2014 в 22:19
Хохмач  •  На сайте 15 лет
0
Подложка лишняя, гофра короткая (до коробки не достаёт), и возле датчика раздавленная гофра вродь на 2 фото.

зы. я готовые маты брал там всяко легче и слой стяжки/клея меньше

Это сообщение отредактировал Pashel - 28 ноя 2014 в 22:19
BOLGARKA 28 ноя 2014 в 23:02
Таксист  •  На сайте 14 лет
11
Друг! Ты мне сэкономил кучу денег!! Прочитал тему и пошел смотреть как у меня термодатчики строители ставят...и тут я ахуел...они без всякой гофры закатали уже один термодатчик под плитку)) А у меня их ЧЕТЫРЕ!!!
Представил как они сломаются через год и мне поплохело - это вскрытие полов и штробление стен! Опыта в укладке тёплых полов нету никакого, поэтому с недоумением крутил гофру в руках из коробки...

Огромное тебе нечеловеческое СПАСИБО!!! beer.gif

Плачевные последствия рукожопства
bikercat 28 ноя 2014 в 23:06
Весельчак  •  На сайте 11 лет
0
и от осветительной группы запитывать-не здОрово.
simsha 29 ноя 2014 в 00:02
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
для BOLGARKA . В теплом полу роль батареи отопления играет стяжка. которая заливается поверх кабеля толщиной не менее 5 см. Хотите греть потолок соседа и стены, можно обойтись без теплоизоляции, или делать в ней окна ,как тут советовали. Судя по представленным вами фото, проблема с термодатчиками далеко не единственная, а "мастера" ваши имеют весьма приблизительное представление об устройстве теплых полов.
BOLGARKA 29 ноя 2014 в 01:26
Таксист  •  На сайте 14 лет
0
simsha
я не знаю как это называется, но на бетонное перекрытие (плиты с продухами внутри...там ещё проводку тянут) укладывали сначала вспененную фигню 10мм толщиной (фольгированную) , потом наливной пол 30-50мм в зависимости от кривизны строителей, потом сами эл.маты и плитка на клею поверх...
я не очень волоку в названиях стройматериалов, так что пардоньте ;)

З.Ы. и стены я нагреть никак не смогу - есть отступ где то 100-150мм. Суть у меня не в том, чтобы греть квартиру этими полами, а чтобы плитка не была холодная - малька ждём через 3 месяца ;)

З.З.Ы. Как вам моя плитка под "ковёр"? Не смог удержаться - это прихожая))

Это сообщение отредактировал BOLGARKA - 29 ноя 2014 в 01:38
spex 29 ноя 2014 в 03:09
Не гость  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (BOLGARKA @ 28.11.2014 - 23:02)
Друг! Ты мне сэкономил кучу денег!! Прочитал тему и пошел смотреть как у меня термодатчики строители ставят...и тут я ахуел...они без всякой гофры закатали уже один термодатчик под плитку)) А у меня их ЧЕТЫРЕ!!!
Представил как они сломаются через год и мне поплохело - это вскрытие полов и штробление стен! Опыта в укладке тёплых полов нету никакого, поэтому с недоумением крутил гофру в руках из коробки...

Огромное тебе нечеловеческое СПАСИБО!!! beer.gif

Блин, ребята. Там есть четкая инструкция, заблокировать доступ раствора (плиточного клея) к концевику датчика.

Т.е. пимпочка должна быть внутри гофры и измерять температуру воздуха. А не стяжки. Монтаж производить так, чтобы была возможность заменить датчик температуры, НЕ вскрывая полы.

Нарушили технологию, пожалуйста.

А так, я пытался хороший пост написать, не успел оформить, и вот..

Давно это было, эх.

Это сообщение отредактировал spex - 29 ноя 2014 в 03:15
SKL 29 ноя 2014 в 04:33
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
А куда бухту дел оставшегося кабеля?

Плачевные последствия рукожопства
Tzigane64 29 ноя 2014 в 05:44
Шутник  •  На сайте 11 лет
1
Скорей всего греющий кабель нарушен,термодатчик,прозвонить и если пипец,заменить,по гофре должен пропихнуться
slononyatko 29 ноя 2014 в 05:52
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
ты зачем-то положил его на маяки, со временем продавил кабель, бери мультиметр проверяй цепь, ежели все плохо, натягивай инфракрасник на потолок
leonyd 29 ноя 2014 в 06:16
великий читатель  •  На сайте 17 лет
2
Цитата (maksimus0808 @ 28.11.2014 - 11:20)
Цитата (cmeshh @ 28.11.2014 - 11:19)
Слабых мест всего два.
Места стыка(скрутки) контактов.
И блок управления!

В розетке-то есть чёнить?! gentel.gif

p\s
А сверху кстати что ? Ковёр ? Или раствором залил ?!

есть еще кое что

ебать ты загадочный
Duke1981 29 ноя 2014 в 06:41
Хохмач  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (gantellkin @ 29.11.2014 - 05:38)
для тех кто спрашивал про энерго потребление:для обычных жилых помешений закладывают 150 ватт/кв.м тепловыделения(в нашем случае это 0.15 квч/кв.м) в ванных комнатах 170-200 ватт/кв.м. теплый пол имеет так называемую энерцию и не всегда включен(для этого и есть термодатчик).оптимальной(нормальной температурой теплого пола является 22.5 градуса.нормальные люди теплым полом не отапливают помещение,он предназначен для того чтоб ноги не испытывали дискомфорт от прохладного кафеля.нормальные люди устанавливают теплый пол в сан узлах и максимум в прихожей,потому что мало кто пол в жилой зоне укладывает кафелем

ахаха, не отапливают, правда?)))
расскажи это моим знакомым, живущим в своих домах
Труман 29 ноя 2014 в 07:57
Юморист  •  На сайте 14 лет
0
Кабель прозвони после блока управления, если обрыва нет=БУ.
ФАТКИН 29 ноя 2014 в 08:12
Балагур  •  На сайте 11 лет
0
подключить забыл ?
shtepa 29 ноя 2014 в 08:19
Ярила  •  На сайте 17 лет
0
Цитата (patrik011400 @ 28.11.2014 - 11:34)
Цитата (Pipelayer @ 28.11.2014 - 11:25)
Рукожопы ЯПа пожинают плоды своих прошлогодних юкадрочерских тем. Некоторые, похоже, и отписаться уже не могут. Аминь gigi.gif
Поэтому, имхо, гинеколог должен в пизде лазить, а строитель кирпичи класть. Я могу сделать сам, но контролируя профессионала надроченного, я сделаю лучше.

Хотя контролировать и делать я научился потому что отец был отличным Мужиком. Бабок не было, сам дом построил и нашими с братом руками. Не, он не был рукажопом. dont.gif

противоречиво.

это что ж получается. и в пизду и кирпичи. а сами сказали, что это не хорошо

фотки дома давай, а то рассказать много чего можно ...

Добавлено в 08:21
Цитата
Опыта в укладке тёплых полов нету никакого, поэтому с недоумением крутил гофру в руках из коробки...

можно поставить на гофру, а кусок металлопластиковой трубы 16 мм- в МП трубе датчик и провод легче скользить будет при замене. чем в гофре . если случится такое.
farlow 29 ноя 2014 в 08:22
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (O6e3JIu4 @ 28.11.2014 - 11:19)
Забыл сверху стяжкой залить пол?))

Убивец
Я аж подавился lol.gif
shtepa 29 ноя 2014 в 08:24
Ярила  •  На сайте 17 лет
0
Цитата (Duke1981 @ 29.11.2014 - 06:41)
Цитата (gantellkin @ 29.11.2014 - 05:38)
для тех кто спрашивал про энерго потребление:для обычных жилых помешений закладывают 150 ватт/кв.м тепловыделения(в нашем случае это 0.15 квч/кв.м) в ванных комнатах 170-200 ватт/кв.м. теплый пол имеет так называемую энерцию и не всегда включен(для этого и есть термодатчик).оптимальной(нормальной температурой теплого пола является 22.5 градуса.нормальные люди теплым полом не отапливают помещение,он предназначен для того чтоб ноги не испытывали дискомфорт от прохладного кафеля.нормальные люди устанавливают теплый пол в сан узлах и максимум в прихожей,потому что мало кто пол в жилой зоне укладывает кафелем

ахаха, не отапливают, правда?)))
расскажи это моим знакомым, живущим в своих домах

gantellkin все правильно сказал . кроме"энерция" ))
alche08 29 ноя 2014 в 08:33
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
вообще и питание и термодатчик в одну гофру помещают, скорее всего на углу питающий провод пережало и разорвало, я б там искал в первую очередь и еще в соединении.аккуратно сними или разрушь плитку доберись до соединения питающего кабеля, запитай "напрямую", если поможет, то замени кабель, приклей плитку обратно. вообще шаг укладки витков пола какой-то большой, с таким шагом термодатчик некорректно работает и полы почти всегда "вкл" и не отключаются периодически..
leonyd 29 ноя 2014 в 11:06
великий читатель  •  На сайте 17 лет
0
Цитата (Duke1981 @ 29.11.2014 - 06:41)
Цитата (gantellkin @ 29.11.2014 - 05:38)
для тех кто спрашивал про энерго потребление:для обычных жилых помешений закладывают 150 ватт/кв.м тепловыделения(в нашем случае это 0.15 квч/кв.м) в ванных комнатах 170-200 ватт/кв.м. теплый пол имеет так называемую энерцию и не всегда включен(для этого и есть термодатчик).оптимальной(нормальной температурой теплого пола является 22.5 градуса.нормальные люди теплым полом не отапливают помещение,он предназначен для того чтоб ноги не испытывали дискомфорт от прохладного кафеля.нормальные люди устанавливают теплый пол в сан узлах и максимум в прихожей,потому что мало кто пол в жилой зоне укладывает кафелем

ахаха, не отапливают, правда?)))
расскажи это моим знакомым, живущим в своих домах

сказано тебе - нормальные не отапливают, а ты тут про своих соседей, друзей и родственников тулишь, справки неси shum_lol.gif
LehaSakhalin 29 ноя 2014 в 11:43
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата
А вот почему и в чем я накосячил?

это проблемы с ДНК, ген "рукожопия". Угадал же?
simsha 29 ноя 2014 в 11:49
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
BOLGARKA
Вот на эту "вспененную фигню" и должны были положить "эл. маты. И потом уже выравнивающая стяжка 50 мм, которая будет так же и батареей отопления. Плитка кладется на стяжку. То что у вас расстояние от кабеля до стенки 10-15 см ничего не значит. Греется весь пол и часть тепла будет уходить на обогрев стен. Ничего страшного. Только лишний расход электроэнергии. "Ковер " интересный, жаль только плитка на кабеле продержится не долго.