mg370 6 янв. 2017 г. в 18:22
Приколист  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (AlexS32 @ 6.01.2017 - 18:17)

А зачем тебе площадь контакта больше, чем поперечное сечение проводника?

Переходное сопротивление контакта уменьшить. Оно всегда больше, чем у сплошного проводника. Это действительно физика.
Серджиеску 6 янв. 2017 г. в 18:22
Ярила  •  На сайте 12 лет
-1
Цитата (AlexS32 @ 6.01.2017 - 18:01)
Цитата (Серджиеску @ 6.01.2017 - 17:57)
Цитата
О! Сегодня закончил ещё один небольшой заказ, который начался с аудита.

Это не аудит, а визуальный осмотр.

Цитата
Во-первых, они заложили на ввод странный кабель со странной расцветкой: коричневый, чёрный, серый. Это цвета трёх фаз без нуля и PE.

Не бывает цвета трех фаз. Это ни о чем не говорит. РЕ - легко отождествляется с черным цветом. Напишите производителю, а лучше в СпортЛото.

А такая фраза нигде тебе не встречалась: "черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника."
Если нет, то можешь сам свои комменты в спортлото слать. lol.gif

Встречалась. ГОСТ Р 50462-92.
Только в контексте "могут быть использованы". Разница, надеюсь, понятна между "могут" и "должны".
Если все провода - белые (одного цвета), то фсе - ни по ПУЮ. lol.gif

Дарю:
п. 14. Маркировка элементов электроустановки, буквенно-цифровые и цветные маркировки токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводы аппаратов - нормативы ПУЭ: 1.129;1.130;2.1.31


igorrt 6 янв. 2017 г. в 18:24
Юморист  •  На сайте 12 лет
3
Много смешного. А насчет ABB не люблю не из-за качества - они плохо по габаритам в шкафах меняются. А предпочитаю GE , телемеханика,шнайдер...
Вообще то положено и схему в щит вклеивать с указанием фирмы сборщика,а насчет пыли вообще то сальники есть.ТС ,тебе бы в литейке поработать,для опыта.

Это сообщение отредактировал igorrt - 6 янв. 2017 г. в 18:52
AlexDLM 6 янв. 2017 г. в 18:25
Как же это ох..о накатить с утра водчары  •  На сайте 16 лет
2
Цитата (AlexS32 @ 6.01.2017 - 20:17)
Цитата (ganzer @ 6.01.2017 - 18:14)
Цитата (Dron66 @ 7.01.2017 - 01:09)
Цитата (ganzer @ 6.01.2017 - 18:04)
И за этим всем, что самое страшное, стоит полное непонимание законов физики. Какова будет площадь контакта в зажиме автомата, если колхозить наконечниками или толстым одножильником, по сравнению с мягким многожилом? Который "расплескается" почти по всей поверхности? И даст максимальный эффект в контакте? Но нет, тупые ебланы втыкают деревянные, косые гребёнки за охулиард денег, или наконечники. Зато красиво, ептыть...

Чего, блядь?! Мягкий многожильник лучше одножильного провода?!

Увы, и ах, седомудые юноши, увы и ах)) Площадь контакта одножильника или наконечника меньше, чем разжатого, расплющенного в плоском контакте автомата, многожильника. Физика, сучка такая))

А зачем тебе площадь контакта больше, чем поперечное сечение проводника?

Насколько я помню материаловедение и тому подобные предметы из инста - могу предположить, что охуеешь добиваться площади бокового контакта хотя бы сравнимой с площадью сечения одножильного проводника. А в многожильном можно к этому значению приблизиться. Могу ошибаться, конечно, я не электрик ни разу.

Чет не подумал про "длину" возможного прижимного элемента. Представил это тупо как винт в колодке. Тогда хз, что там лучше.

Это сообщение отредактировал AlexDLM - 6 янв. 2017 г. в 18:30
NiggazBrat 6 янв. 2017 г. в 18:27
Юморист  •  На сайте 10 лет
4
Это всё детские забавы. Вот я недавно на заявке был - врезал в межкомнатные двери скрытые петли кромочным фрезером. Без шаблона. В полутьме, в пыли. Над головой работяги шкурили потолок под покраску. Через меня перешагивал электрик и дизайнер. Я был с дикого похмелья. Пробовали ли вы фрезеровать, подсвечивая шуруповертом?
Vezevul 6 янв. 2017 г. в 18:29
Шутник  •  На сайте 11 лет
14
Сам занимаюсь электромонтажём. Прочитал и ахренел от темы.
Вот как выглядит более менее стандартная прокладка для потребителей у нас:
Диффавтоматы ставим на все что связано с водой (стиралка, посудомойка, плита, водонагреватель, вся кухонная группа розеток и т.д.)
отдельным проводом прокладываем кондиционер, стиралка, плита, посудомойка, теплый пол, водонагреватель и т.д.
группа розеток с одного автомата идет на каждую комнату, коридор, кухню
световая группа делится минимум на две группы, все зависит от кол-ва комнат.
Т.е. на однушку идет вводной автомат, 2-5 диффавтоматов(опять же зависит от кол-ва потребителей), 3-5 двухполюсных автоматов на группы розеток, 1-2 однополюсных автомата на освещение. Итого по-максимуму щиток получается на 24 модуля. Максимальный щиток на квартиру 36 модулей (больше не вижу смысла делить на группы и ставить отдельные автоматы на каждую розетку)
И людям рекомендую покупать автоматы Schneider или Legrand.
По деньгам выходит щит при грубом подсчете от 10000 до 30000 +/-
dinamita 6 янв. 2017 г. в 18:31
Ярила  •  На сайте 11 лет
16
Из контактов CS

Цитата
Обычно я не перезваниваю сам, и если телефон занят или никто не ответил – не бойтесь, перезвоните ещё раз. Ничего страшного!

Люди, с которыми я общаюсь постоянно, записаны у меня в телефоне и я вижу, кто мне звонит. Этот список я чищу раз в полгода-год, поэтому не пугайтесь, если через годик я могу затупить, кто это мне звонит.


Прямо рок-звезда dont.gif Почему не написано, что нужно дозваниваться стоя на коленях, я хз why.gif

Это сообщение отредактировал dinamita - 6 янв. 2017 г. в 18:33
tungus1980 6 янв. 2017 г. в 18:32
Злобный тунгусёныш  •  На сайте 14 лет
7
Цитата (NiggazBrat @ 6.01.2017 - 19:27)
Это всё детские забавы. Вот я недавно на заявке был - врезал в межкомнатные двери скрытые петли кромочным фрезером. Без шаблона. В полутьме, в пыли. Над головой работяги шкурили потолок под покраску. Через меня перешагивал электрик и дизайнер. Я был с дикого похмелья. Пробовали ли вы фрезеровать, подсвечивая шуруповертом?

за одно "с похмелья" - гнать нахуй с объекта. не говоря про все остальное moderator.gif
tursun33 6 янв. 2017 г. в 18:33
я часть той силы что вечно хочет зла  •  На сайте 16 лет
0
Сохранил статейку. Интересная. Как раз электрику собрался менять у мебя. Кое что полезное и новое узнал
AlexS32 6 янв. 2017 г. в 18:35
Ярила  •  На сайте 11 лет
-1
Цитата (Серджиеску @ 6.01.2017 - 18:22)
Цитата (AlexS32 @ 6.01.2017 - 18:01)
Цитата (Серджиеску @ 6.01.2017 - 17:57)
Цитата
О! Сегодня закончил ещё один небольшой заказ, который начался с аудита.

Это не аудит, а визуальный осмотр.

Цитата
Во-первых, они заложили на ввод странный кабель со странной расцветкой: коричневый, чёрный, серый. Это цвета трёх фаз без нуля и PE.

Не бывает цвета трех фаз. Это ни о чем не говорит. РЕ - легко отождествляется с черным цветом. Напишите производителю, а лучше в СпортЛото.

А такая фраза нигде тебе не встречалась: "черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника."
Если нет, то можешь сам свои комменты в спортлото слать. lol.gif

Встречалась. ГОСТ Р 50462-92.
Только в контексте "могут быть использованы". Разница, надеюсь, понятна между "могут" и "должны".
Если все провода - белые (одного цвета), то фсе - ни по ПУЮ. lol.gif

Дарю:
п. 14. Маркировка элементов электроустановки, буквенно-цифровые и цветные маркировки токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводы аппаратов - нормативы ПУЭ: 1.129;1.130;2.1.31

Ага, явный случай - про документацию слышал, но не читал gigi.gif
Ты хоть сам то посмотри на свой подарок:
ПУЭ п.2.1.31 говорит, что
" Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам"
http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=2.1.31
tungus1980 6 янв. 2017 г. в 18:35
Злобный тунгусёныш  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Vezevul @ 6.01.2017 - 19:29)
Сам занимаюсь электромонтажём. Прочитал и ахренел от темы.
Вот как выглядит более менее стандартная прокладка для потребителей у нас:
Диффавтоматы ставим на все что связано с водой (стиралка, посудомойка, плита, водонагреватель, вся кухонная группа розеток и т.д.)
отдельным проводом прокладываем кондиционер, стиралка, плита, посудомойка, теплый пол, водонагреватель и т.д.
группа розеток с одного автомата идет на каждую комнату, коридор, кухню
световая группа делится минимум на две группы, все зависит от кол-ва комнат.
Т.е. на однушку идет вводной автомат, 2-5 диффавтоматов(опять же зависит от кол-ва потребителей), 3-5 двухполюсных автоматов на группы розеток, 1-2 однополюсных автомата на освещение. Итого по-максимуму щиток получается на 24 модуля. Максимальный щиток на квартиру 36 модулей (больше не вижу смысла делить на группы и ставить отдельные автоматы на каждую розетку)
И людям рекомендую покупать автоматы Schneider или Legrand.
По деньгам выходит щит при грубом подсчете от 10000 до 30000 +/-

agree.gif . Только все же на все розеточные группы-дифы ставлю, или, как вариант-узо и автоматы по группам,для бюджетности сборки. ну а автоматика-по бюджету. даже иэк лучше, если им то гавно заменить, что с советских времен стоит в щитах.
M06 6 янв. 2017 г. в 18:37
Приколист  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (Vezevul @ 6.01.2017 - 18:29)
Сам занимаюсь электромонтажём. Прочитал и ахренел от темы.
Вот как выглядит более менее стандартная прокладка для потребителей у нас:
Диффавтоматы ставим на все что связано с водой (стиралка, посудомойка, плита, водонагреватель, вся кухонная группа розеток и т.д.)
отдельным проводом прокладываем кондиционер, стиралка, плита, посудомойка, теплый пол, водонагреватель и т.д.
группа розеток с одного автомата идет на каждую комнату, коридор, кухню
световая группа делится минимум на две группы, все зависит от кол-ва комнат.
Т.е. на однушку идет вводной автомат, 2-5 диффавтоматов(опять же зависит от кол-ва потребителей), 3-5 двухполюсных автоматов на группы розеток, 1-2 однополюсных автомата на освещение. Итого по-максимуму щиток получается на 24 модуля. Максимальный щиток на квартиру 36 модулей (больше не вижу смысла делить на группы и ставить отдельные автоматы на каждую розетку)
И людям рекомендую покупать автоматы Schneider или Legrand.
По деньгам выходит щит при грубом подсчете от 10000 до 30000 +/-

10-15 групп на однушку Оооо blink.gif
Позвольте узнать, сколько стоит работа в однушке с бетонными стенами?
dinamita 6 янв. 2017 г. в 18:38
Ярила  •  На сайте 11 лет
2
Почитал несколько статеек CSa, по его сленгу напрашивается, что у него нет профильного образования, и как следствие допусков. Имхо его деятельность пока кого-то не угробит.
Серджиеску 6 янв. 2017 г. в 18:40
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата
" Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам"
http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=2.1.31

Ну, это ожидаемое замечание.
Где распознавать собираемся? Когда она скрыта в трубе? гофре?
На открытых участках - только. В коробках и щитах, в лотках.
Так маркируй, кто запрещает?

И это, друг, кончай подъебывать, "не слыхал, не видал".
За себя переживай.

Это сообщение отредактировал Серджиеску - 6 янв. 2017 г. в 18:41
ganzer 6 янв. 2017 г. в 18:42
Приматолог  •  На сайте 9 лет
-3
Цитата (AlexS32 @ 7.01.2017 - 01:17)
Цитата (ganzer @ 6.01.2017 - 18:14)
Цитата (Dron66 @ 7.01.2017 - 01:09)
Цитата (ganzer @ 6.01.2017 - 18:04)
И за этим всем, что самое страшное, стоит полное непонимание законов физики. Какова будет площадь контакта в зажиме автомата, если колхозить наконечниками или толстым одножильником, по сравнению с мягким многожилом? Который "расплескается" почти по всей поверхности? И даст максимальный эффект в контакте? Но нет, тупые ебланы втыкают деревянные, косые гребёнки за охулиард денег, или наконечники. Зато красиво, ептыть...

Чего, блядь?! Мягкий многожильник лучше одножильного провода?!

Увы, и ах, седомудые юноши, увы и ах)) Площадь контакта одножильника или наконечника меньше, чем разжатого, расплющенного в плоском контакте автомата, многожильника. Физика, сучка такая))

А зачем тебе площадь контакта больше, чем поперечное сечение проводника?

Затем, что, когда вы посмотрите на щиток через тепловизор (такая штука, которая показывает разными цветами все узкие и греющиеся места), то с удивлением обнаружите этот неприятный факт. Именно такими вещами пользуются настоящие профи, в отличии от пафосного педика ТСа.

Пыль в щитах, кривые руки и тройная переплата!
Офр12 6 янв. 2017 г. в 18:44
Весельчак  •  На сайте 10 лет
3
Цитата
По деньгам выходит щит при грубом подсчете от 10000 до 30000 +/-

да пошли вы нахер со своими расценками
Vezevul 6 янв. 2017 г. в 18:46
Шутник  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (M06 @ 6.01.2017 - 18:37)
Цитата (Vezevul @ 6.01.2017 - 18:29)
Сам занимаюсь электромонтажём. Прочитал и ахренел от темы.
Вот как выглядит более менее стандартная прокладка для потребителей у нас:
Диффавтоматы ставим на все что связано с водой (стиралка, посудомойка, плита, водонагреватель, вся кухонная группа розеток и т.д.)
отдельным проводом прокладываем кондиционер, стиралка, плита, посудомойка, теплый пол, водонагреватель и т.д.
группа розеток с одного автомата идет на каждую комнату, коридор, кухню
световая группа делится минимум на две группы, все зависит от кол-ва комнат.
Т.е. на однушку идет вводной автомат, 2-5 диффавтоматов(опять же зависит от кол-ва потребителей), 3-5 двухполюсных автоматов на группы розеток, 1-2 однополюсных автомата на освещение. Итого по-максимуму щиток получается на 24 модуля. Максимальный щиток на квартиру 36 модулей (больше не вижу смысла делить на группы и ставить отдельные автоматы на каждую розетку)
И людям рекомендую покупать автоматы Schneider или Legrand.
По деньгам выходит щит при грубом подсчете от 10000 до 30000 +/-

10-15 групп на однушку Оооо blink.gif
Позвольте узнать, сколько стоит работа в однушке с бетонными стенами?

Количество групп во многом зависит от заказчика. Работа в бетонной однушке черновая электрика выходит в 15-20 т.р. Опять все индивидуально: делал однушку и за 8000 и за 30000р.
Серджиеску 6 янв. 2017 г. в 18:48
Ярила  •  На сайте 12 лет
10
Цитата
Затем, что, когда вы посмотрите на щиток через тепловизор (такая штука, которая показывает разными цветами все узкие и греющиеся места), то с удивлением обнаружите этот неприятный факт. Именно такими вещами пользуются настоящие профи, в отличии от пафосного педика ТСа.

Этими вещами пользуются очередные вымогатели бабла, так как 45 градусов - ни о чем не говорит и может являться обычной работой аппарата защиты.
Таблицу температурную лучше покажите из РД 153-34.0-20.363-99
Помогу табл. 4-1
4. Выводы аппаратов из меди, алюминия и их сплавов, предназначенные для соединения с внешними проводниками электрических полей:
4.1. Без покрытия

Наибольшее допустимое значение температуры нагрева, °С....90 cheer.gif

А красный цвет тепловизора легко меняется на спокойный зеленый.

Это сообщение отредактировал Серджиеску - 6 янв. 2017 г. в 18:54
igorrt 6 янв. 2017 г. в 18:48
Юморист  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (Серджиеску @ 6.01.2017 - 17:40)
Цитата
" Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам"
http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=2.1.31

Ну, это ожидаемое замечание.
Где распознавать собираемся? Когда она скрыта в трубе? гофре?
На открытых участках - только. В коробках и щитах, в лотках.
Так маркируй, кто запрещает?

И это, друг, кончай подъебывать, "не слыхал, не видал".
За себя переживай.

Ну вот дождался дельного замечания.Да при разделке кабеля одну жилу мотаешь изолентой - или синюю заматываешь,или желто-зеленую делаешь,или из фазного нашей любимой синей (но с 2-х сторон, в смете замена кабелей не предусмотрена,а сдавать надо).
M06 6 янв. 2017 г. в 18:52
Приколист  •  На сайте 12 лет
8
Цитата (Vezevul @ 6.01.2017 - 18:46)
Цитата (M06 @ 6.01.2017 - 18:37)
Цитата (Vezevul @ 6.01.2017 - 18:29)
Сам занимаюсь электромонтажём. Прочитал и ахренел от темы.
Вот как выглядит более менее стандартная прокладка для потребителей у нас:
Диффавтоматы ставим на все что связано с водой (стиралка, посудомойка, плита, водонагреватель, вся кухонная группа розеток и т.д.)
отдельным проводом прокладываем кондиционер, стиралка, плита, посудомойка, теплый пол, водонагреватель и т.д.
группа розеток с одного автомата идет на каждую комнату, коридор, кухню
световая группа делится минимум на две группы, все зависит от кол-ва комнат.
Т.е. на однушку идет вводной автомат, 2-5 диффавтоматов(опять же зависит от кол-ва потребителей), 3-5 двухполюсных автоматов на группы розеток, 1-2 однополюсных автомата на освещение. Итого по-максимуму щиток получается на 24 модуля. Максимальный щиток на квартиру 36 модулей (больше не вижу смысла делить на группы и ставить отдельные автоматы на каждую розетку)
И людям рекомендую покупать автоматы Schneider или Legrand.
По деньгам выходит щит при грубом подсчете от 10000 до 30000 +/-

10-15 групп на однушку Оооо blink.gif
Позвольте узнать, сколько стоит работа в однушке с бетонными стенами?

Количество групп во многом зависит от заказчика. Работа в бетонной однушке черновая электрика выходит в 15-20 т.р. Опять все индивидуально: делал однушку и за 8000 и за 30000р.

ТОесть 3-шка это 72 группы gigi.gif
На дверной звонок отдельная группа с диффом???
M06 6 янв. 2017 г. в 18:52
Приколист  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (Офр12 @ 6.01.2017 - 18:44)
Цитата
По деньгам выходит щит при грубом подсчете от 10000 до 30000 +/-

да пошли вы нахер со своими расценками

bravo.gif
AlexS32 6 янв. 2017 г. в 18:52
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (Серджиеску @ 6.01.2017 - 18:40)
Цитата
" Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам"
http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=2.1.31

Ну, это ожидаемое замечание.
Где распознавать собираемся? Когда она скрыта в трубе? гофре?
На открытых участках - только. В коробках и щитах, в лотках.
Так маркируй, кто запрещает?

И это, друг, кончай подъебывать, "не слыхал, не видал".
За себя переживай.

Какой-ты обидчивый, подъебали его gigi.gif
Что ты мне маркировать предлагаешь и с темы съезжать?
Даже репостить начало скромно не стал.
Так я напомню - ты изволил утверждать:
Цитата (Серджиеску @ 6.01.2017 - 17:57)

Не бывает цвета трех фаз. Это ни о чем не говорит. РЕ - легко отождествляется с черным цветом. Напишите производителю, а лучше в СпортЛото.

Так вот в названном тобой же пункте ПУЭ белым по черному написано, какие цвета фаз должны!!! использоваться для обозначения фазовых проводников. В частности упомянутый тобой черный.
Vezevul 6 янв. 2017 г. в 18:53
Шутник  •  На сайте 11 лет
3
Цитата (Офр12 @ 6.01.2017 - 18:44)
Цитата
По деньгам выходит щит при грубом подсчете от 10000 до 30000 +/-

да пошли вы нахер со своими расценками

цена за собранный щиток зависит только от стоимости автоматов купленных заказчиком, на цену сборки щита не влияет купите вы автомат за 100р или за 2000р. Таким образом при 12 автоматах купленных за 200р и 12 автоматах купленных за 2000р цена будет значительно отличаться.
MPR 6 янв. 2017 г. в 18:53
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
забавно, накуярить мешок дифов в щиток (каждый занимает две секции), а потом сокрушаться что в нем мало места, поставь два три УЗО по зонам, остальное забей автоматами еще и место останется.
kistanov 6 янв. 2017 г. в 18:54
оптихуист  •  На сайте 17 лет
3
Главное, что у ТС все НАДЁЖНО ©
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 93 977
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  6 7 8  ... 23  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх