LifeMurzik 26 фев 2011 в 15:47
Ярила  •  На сайте 18 лет
0
лопаты возвращаюццо
serega8448 26 фев 2011 в 16:00
Хохмач  •  На сайте 17 лет
0
если вырубить автомат возле которого галочка стоит то пропадет свет в коридоре туалете ванной и на кухне! А так же в моей комнате! dont.gif

Электрики есть?
bittech 26 фев 2011 в 16:53
Шутник  •  На сайте 16 лет
0
по цветам, синие первый этаж, красные второй, или как? + красиво!
esoptro 26 фев 2011 в 17:27
Шутник  •  На сайте 15 лет
1
по монтажу: разводку по автоматам обязательно было делать кабелем, а не красивыми "гребенками"?

Если уж решил делать кабелем, судя по фото многожилкой почему кабель не опрессовал в штыревые наконечники?

За такое заземление щита под гайку без наконечника принято бить ногами и желательно по лицу smile.gif

Схему ты не представил так что по выбору номиналов автоматов, расчету сечения кабеля и селективности ничего сказать не могу.

Итого: низачет
volgolex 26 фев 2011 в 17:47
Шутник  •  На сайте 15 лет
1
щиток энергонадзор не примет. тащи этого горе электрика обратно.
нулевые провода должны быть синего цвета, заземления желтые с зеленой полосой, фазные любой другой. Плюс начерта фазные шины делать, есть же гребенки и безоопасней и красивее.

Цитата
Напряжение между любой фазой и нулем - 220 В. Таким образом - общий ноль. Две фазы отдельных на второй и первый этаж. Третья не подключена за ненадобностью.

И за перекос фаз взъебут, сам представь если все на вашей улице подключать только эти две фазы а третья в воздухе будет болтаться, как будет работать транс?

А вообще ну её к черту электрику, грязно и платят мало. Вернулся обратно в КИПиА


Электрики есть?

Это сообщение отредактировал volgolex - 26 фев 2011 в 18:24
Dunmer 26 фев 2011 в 19:04
Приколист  •  На сайте 17 лет
2
Цитата (JIexa @ 25.02.2011 - 17:14)
Dunmer вообще в любой тп земля и ноль закорочены, поскольку всеравно между тпухами и энергопотребителями на нуле присутствует потенциал и его надо гасить, поэтому на домах также вешается перемычка между как вы умно выразились PE и нейтралью.

Вот потом из-за таких перемычек электроника горит. Почитайте ПУЭ, в конце-концов и про разницу в системах TN-S, TN-C, TN-C-S...

Цитата
Другим часто встречающимся нарушением является объединение рабочего нуля и PE-проводника за точкой их разделения (если она есть) по ходу распределения энергии.[3] Такое нарушение может привести к появлению довольно значительных токов по PE-проводнику (который не должен быть токонесущим в нормальном состоянии), а также к ложным срабатываниям устройства защитного отключения (если оно установлено)

Это сообщение отредактировал Dunmer - 26 фев 2011 в 19:09
karel 26 фев 2011 в 19:11
Шутник  •  На сайте 15 лет
1
Нихуя тему развили,электриков на ЯПъе как математиков,ёбнуться можно!!
SevaLamerson 26 фев 2011 в 20:13
наивность идеалов(∞≈0) (c) хомяк Моррис  •  На сайте 16 лет
2
Ребят, нужен совет. В общем проложил проводку по дому. Ну все как надо: щиток, земля, автомат защиты и т.д. И чего-то не не так сделал. В общем не фурычит, а только шипит и матом ругается. Я даже схему набросал. Извините, что плохого качества (торопился, т.к. уже темнеет). Может я землю перепутал?


Электрики есть?
Faktus 26 фев 2011 в 20:15
________  •  На сайте 16 лет
2
Цитата (SevaLamerson @ 26.02.2011 - 20:13)
Ребят, нужен совет. В общем проложил проводку по дому. Ну все как надо: щиток, земля, автомат защиты и т.д. И чего-то не не так сделал. В общем не фурычит, а только шипит и матом ругается. Я даже схему набросал. Извините, что плохого качества (торопился, т.к. уже темнеет). Может я землю перепутал?

радио-"Свободу" ловит,не?
vistador 26 фев 2011 в 20:19
Отец русского телевизора  •  На сайте 16 лет
2
Цитата (SevaLamerson @ 26.02.2011 - 20:13)
Ребят, нужен совет. В общем проложил проводку по дому. Ну все как надо: щиток, земля, автомат защиты и т.д. И чего-то не не так сделал. В общем не фурычит, а только шипит и матом ругается. Я даже схему набросал. Извините, что плохого качества (торопился, т.к. уже темнеет). Может я землю перепутал?

когерера Попова не хватает
andruxan 26 фев 2011 в 20:27
Ярила  •  На сайте 18 лет
3
Цитата
Может я землю перепутал?

ага с Марсом faceoff.gif
SevaLamerson 26 фев 2011 в 20:46
наивность идеалов(∞≈0) (c) хомяк Моррис  •  На сайте 16 лет
1
По ходу полюбас сегодня без света rulez.gif

Это сообщение отредактировал SevaLamerson - 26 фев 2011 в 21:01
пидагок 26 фев 2011 в 20:47
Ярила  •  На сайте 20 лет
2
umnik.gif - Я же говорил тебе "фаза", а ты мне "ноль, ноль"! ©
Dvorneg 26 фев 2011 в 21:07
Весельчак  •  На сайте 15 лет
0
У меня в подъезде тоже самое сейчас.Раньше была жесть.Слава вам за вашу работу!А платить стал в 2 раза больше!Низкий поклон.
subb26 26 фев 2011 в 21:16
Ярила  •  На сайте 17 лет
0
мне одному показалось,что нижний ряд автоматов "сам на себя замкнут"?
aerostream 26 фев 2011 в 21:17
Ярила  •  На сайте 17 лет
3
Даёшь ЯПроводко.ком!
Myxammed 26 фев 2011 в 21:41
Юморист  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (makel @ 25.02.2011 - 13:16)
Фотогалерея щитков ЯПа?
Звыняйте,только телефон под рукой

где пять вольт блеать hz.gif
kakmyc 26 фев 2011 в 21:45
Юморист  •  На сайте 15 лет
1
временами таким креативщикам уши надрать хочется. сделано всё через опу.
нарушено половина пуэ ...
самое страшное, что потом кому то в этом разбираться.

ещё вопрос, а какого, номинал вводного автомата, ниже сумы номиналов последующих ? а счетчик ещё ниже.

Это сообщение отредактировал kakmyc - 26 фев 2011 в 21:51
Myxammed 26 фев 2011 в 21:50
Юморист  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (spex @ 25.02.2011 - 14:58)
Вот с чем приходится сталкиваться
(Это я фото нормального щита ищу)

Добавлено в 14:59
Цитата (Faktus @ 25.02.2011 - 14:58)
коллеги мы с тобой,значится. rulez.gif

agree.gif

причем каждый день будничный faceoff.gif
JR52 26 фев 2011 в 21:51
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Человеку может действительно совет нужен!А вам всё смехуёчки!
Короче!УВОЛЬНЯЙ ЭЛЕКТРИКА!Иначе он тебя убьёт.
Сделано аккуратно,но под себя.Никто другой в этот ящик не полезет.
Любой пожарник отключит электричество,ссылаясь на "не соблюдения нормативов".
Электрик -человек с руками,но без мозгов.Или похуист до мозга костей.
Myxammed 26 фев 2011 в 21:57
Юморист  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (NordlineOst @ 25.02.2011 - 15:24)

Можно. Это будет категория IP 00. Без и с группой в такие ГРЩ без перчаток даже открывать стремно. Кругом оголенные шины и 380В. Как минимум. Поэтому такое безобразие делают только на производствах - там работают спецы и они знают ЧТО надо делать.

Давайте уже скажем что земля с нулем общая на наших производствах. А про безобразие скажу что шро так и идут с завода изготовителя, шины оголеные, алюминевые, покрашены. Изоляция не предусмотрена. Зато предусмотрен замок чтоб не совали нос кому не попадя.

Добавлено в 21:59
Цитата (NordlineOst @ 25.02.2011 - 15:31)
Цитата
Во-во.. Дома щит должен быть такой, что руку туда пихаешь, и нифига не будет.


Дома надо делать так, чтобы дите даже если и захотело, дальше флажков автоматов не залезло....

Еще раз говорю что ключиком закрыл и дите не залезет, а захочет залезть то и в розетку сунет что нибудь

Добавлено в 22:04
Цитата (spex @ 25.02.2011 - 17:07)
Цитата (sokoloff21 @ 25.02.2011 - 17:00)
Извините если кого шокирую этим фото!   blink.gif а ваще вам СЮДА!

Это автомат General Electric на 40А

А вот фото, чего я ремонтирую обычно

Планка нулевая-заземление на проволке висит ?
Unknown3 26 фев 2011 в 22:21
Весельчак  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (SevaLamerson @ 26.02.2011 - 20:13)
Ребят, нужен совет.

Телепаты в отпуске, так что извини. По твоей "схеме" нифига не понять.

Нет, я бы напросился это довести до ума, люблю "ребусы" разгадывать, но занят пипец: 3 работы - пива попить некогда.
ShadowHawk 26 фев 2011 в 23:03
Приколист  •  На сайте 16 лет
0
Хочешь совет-держи!Вали от-туда нафиг!И на дверке Весёлого Роджера повесь!И никогда туда не возвращайся!Расключение не правильное!Какого хрена "фаза" на гребёнку справа приходит?Причём две!Ни изоляции,ни защиты!Убил бы за такое!Вот вышенаписавшие понять не могут,а мне смешно!Такую компоновку вместе с ящиком -в мусорку!!!!!!!!
катран 26 фев 2011 в 23:51
Просто открываю направления.  •  На сайте 15 лет
0
щит переделать как надо, будет сложно, так как провода уходящие будут короткими.
но можно исправить.
добавить 3 автомат.(вводный)
заменить шины , на гребенки.
заменить питающий провод провод 2,5 на такой же как входе.(от авт до гребенки)
поменять 2 однофазных вольтметра на один трех фазный.
Samian 27 фев 2011 в 00:17
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Классный мозг дома=)
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 36 618
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  7 8 9 10  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх