Absolutxxx 23 авг 2014 в 22:32
Ярила  •  На сайте 16 лет
1
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 22:26)
Автоматы выбирают исходя из сечения кабеля, а не от количества нагрузки.
Вот эту фразу подтвердит любой нормальный электрик !!!
АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ КАБЕЛЬ !!! А не зарядку от телефона)))

Добавлено в 22:29
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:24)
bolt32
LOPUSCHOK
Обоим отвечаю:
вы никогда не делали проводку с нуля. Я тоже не ахуенны

Я 20 ЛЕТ работаю электромонтажником с нуля ))

ТЭНы имеют утечку? и поэтому на них не ставят УЗО?
LOPUSCHOK 23 авг 2014 в 22:33
Приколист  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (simonrus @ 23.08.2014 - 21:25)
Патамушта электрику платить надо нормально, был бы и щиток. А то клиенты хотят и денег сэкономить и чтоб красиво было, так не бывает.

оплата там более чем нормальная была ) матерьяла на 20 евро )час работы) ТС заплатил около 100 евро ))
Russell73 23 авг 2014 в 22:36
Создатель  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (Лютый @ 23.08.2014 - 23:31)
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 23:26)
Автоматы выбирают исходя из сечения кабеля, а не от количества нагрузки.
Вот эту фразу подтвердит любой нормальный электрик !!!
АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ КАБЕЛЬ !!! А не зарядку от телефона)))

Добавлено в 22:29
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:24)
bolt32
LOPUSCHOK
Обоим отвечаю:
вы никогда не делали проводку с нуля. Я тоже не ахуенны

Я 20 ЛЕТ работаю электромонтажником с нуля ))

А сечение кабеля исходя из чего выбирается?

При монтаже с нуля- от норм и правил монтажа, расчётной мощности. В данном случае "собираем" щиток под старую проводку, а значит исходим из того, что есть...
LOPUSCHOK 23 авг 2014 в 22:38
Приколист  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:24)
bolt32
LOPUSCHOK
Обоим отвечаю:
вы никогда не делали проводку с нуля. Я тоже не ахуенный электрик, НО
Есть два варианта:
вы посмотрите начало темы, где я выложил свою схему щита и второй - мы замутим отдельную тему и будем обсуждать мой вариант. НО...
ТЭНы имееют утечку?
Обсуждать нечего. Как же работают современные водонагреватели под УЗО?
Сморозил хуйню, товаришщь

БЛЯ !!! Изучите как работает УЗО и поимете о чём речь !! Где я написал что не надо на нагреватели ставить УЗО !!!

Добавлено в 22:40
Russell73
Согласен на все сто)
Лютый 23 авг 2014 в 22:41
Приколист  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (Russell73 @ 23.08.2014 - 23:36)
Цитата (Лютый @ 23.08.2014 - 23:31)
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 23:26)
Автоматы выбирают исходя из сечения кабеля, а не от количества нагрузки.
Вот эту фразу подтвердит любой нормальный электрик !!!
АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ КАБЕЛЬ !!! А не зарядку от телефона)))

Добавлено в 22:29
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:24)
bolt32
LOPUSCHOK
Обоим отвечаю:
вы никогда не делали проводку с нуля. Я тоже не ахуенны

Я 20 ЛЕТ работаю электромонтажником с нуля ))

А сечение кабеля исходя из чего выбирается?

При монтаже с нуля- от норм и правил монтажа, расчётной мощности. В данном случае "собираем" щиток под старую проводку, а значит исходим из того, что есть...

Это к вопросу, что автоматы выбираются исходя из сечения провода. К примеру, есть проводка медь 1.5 квадрата и один потребитель- лампочка 100 Вт. Можно поставить автомат 16 А, а можно и 2 А.
LOPUSCHOK 23 авг 2014 в 22:43
Приколист  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Лютый @ 23.08.2014 - 21:41)
Цитата (Russell73 @ 23.08.2014 - 23:36)
Цитата (Лютый @ 23.08.2014 - 23:31)
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 23:26)
Автоматы выбирают исходя из сечения кабеля, а не от количества нагрузки.
Вот эту фразу подтвердит любой нормальный электрик !!!
АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ КАБЕЛЬ !!! А не зарядку от телефона)))

Добавлено в 22:29
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:24)
bolt32
LOPUSCHOK
Обоим отвечаю:
вы никогда не делали проводку с нуля. Я тоже не ахуенны

Я 20 ЛЕТ работаю электромонтажником с нуля ))

А сечение кабеля исходя из чего выбирается?

При монтаже с нуля- от норм и правил монтажа, расчётной мощности. В данном случае "собираем" щиток под старую проводку, а значит исходим из того, что есть...

Это к вопросу, что автоматы выбираются исходя из сечения провода. К примеру, есть проводка медь 1.5 квадрата и один потребитель- лампочка 100 Вт. Можно поставить автомат 16 А, а можно и 2 А.

13 А ))Максимально допустимо для кабеля 1.5 ) по крайней мере у нас)

Это сообщение отредактировал LOPUSCHOK - 23 авг 2014 в 22:44
Absolutxxx 23 авг 2014 в 22:44
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 22:38)
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:24)
bolt32
LOPUSCHOK
Обоим отвечаю:
вы никогда не делали проводку с нуля. Я тоже не ахуенный электрик, НО
Есть два варианта:
вы посмотрите начало темы, где я выложил свою схему щита и второй - мы замутим отдельную тему и будем обсуждать мой вариант. НО...
ТЭНы имееют утечку?
Обсуждать нечего. Как же работают современные водонагреватели под УЗО?
Сморозил хуйню, товаришщь

БЛЯ !!! Изучите как работает УЗО и поимете о чём речь !! Где я написал что не надо на нагреватели ставить УЗО !!!

УЗО работает на разнице "ушедшего" и "пришедшего" тока. Если есть утечка (то есть ушел ток на "землю") - УЗО сработает и отключится
Э/то происходит, если нарушена цепь или разность потециалов превысила величину номинала УЗО. В чем проблема срабатывания УЗО в цепи с ТЕНом?
Или в Прибалтике особенные ТЭНы? Где утечка?
ВВВалера 23 авг 2014 в 22:47
Юморист  •  На сайте 12 лет
-1
Цитата (kreg14 @ 23.08.2014 - 19:10)
это делал кусок дерьма. бля я из-за такого же мудака звёздочки с птичками наблюдал минут 15. входящие концы должны ВСЕГДА приходить сверху! а не снизу и на хрена он потребителя сунул напрямую с автомата ?

pray.gif гуру электриков...посмешил...
Russell73 23 авг 2014 в 22:47
Создатель  •  На сайте 12 лет
-1
Цитата
Это к вопросу, что автоматы выбираются исходя из сечения провода. К примеру, есть проводка медь 1.5 квадрата и один потребитель- лампочка 100 Вт. Можно поставить автомат 16 А, а можно и 2 А.

А смысл ставить 2 А, когда кабель потянет 16? Если кроме лампочки вообще ничего не планируется, то уж и деньги на кабель переплачивать нечего, заложить 0.75. В рамках квартиры это мелочи, а представь какой нить торговый центр, где провода тысячами километров? Тут уже любой просчёт миллионами пахнет.
LOPUSCHOK 23 авг 2014 в 22:47
Приколист  •  На сайте 13 лет
-1
Absolutxxx
Утечка дАнного УЗО скорее всего 30ма )) думайте дальше может дойдёте до того по какой причине у ТСа "все выбивает"
И повторюсь ))любой тэн имеет утечку))поэтому в паспортах печей для саун на русском языке года три назад начали писать "УЗО не ставить !!!"

Это сообщение отредактировал LOPUSCHOK - 23 авг 2014 в 22:50
bolt32 23 авг 2014 в 22:48
Весельчак  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 23:24)
bolt32
вы никогда не делали проводку с нуля. Я тоже не ахуенный электрик, НО
Есть два варианта:
вы посмотрите начало темы, где я выложил свою схему щита и второй - мы замутим отдельную тему и будем обсуждать мой вариант. НО...

1. тебе виднее, я даже не сомневался
2. я тебе про схему тс, твоя схема мной не обсуждалась
3. как так не охуенный?? а пту-шники какже?
ЯПfan 23 авг 2014 в 22:49
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 23:26)
Автоматы выбирают исходя из сечения кабеля, а не от количества нагрузки.
Вот эту фразу подтвердит любой нормальный электрик !!!
АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ КАБЕЛЬ !!! А не зарядку от телефона)))

Добавлено в 22:29
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:24)
bolt32
LOPUSCHOK
Обоим отвечаю:
вы никогда не делали проводку с нуля. Я тоже не ахуенны

Я 20 ЛЕТ работаю электромонтажником с нуля ))

НЕ совсем согласен
К примеру
от бокса с автоматами идет стандартный кабель на жутко дорогой вентилятор в 150Вт (И ТОЛЬКО)
Кабель ввг2*2,5 те доп ток около 19 А
и ЧО? ставить автомат 16 или 20А...
нет уж лучше на 1 ампер поставлю
наверное стоит оговорится , что автомат стоит выбирать именно под нагрузку, но с поправкой на имеющееся сечения и материал проводника

стандартной утечкой в ТЭНах меня убило насмерть faceoff.gif
Лютый 23 авг 2014 в 22:50
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 23:43)
13 А ))Максимально допустимо для кабеля 1.5 ) по крайней мере у нас)

У нас 16 А. Но это мелочи)
Absolutxxx 23 авг 2014 в 22:50
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 22:47)
Absolutxxx
Утечка дАнного УЗО скорее всего 30ма )) думайте дальше может дойдёте до того по какой причине у ТСа "все выбивает"

А у него ничего не выбивает (да и не должно) при нормальной проводке.
Он просто показал какой РЩ ему забабахал местный "электрик"
LOPUSCHOK 23 авг 2014 в 22:51
Приколист  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Славок @ 23.08.2014 - 20:53)
Тех задание было такое: купить хорошие автоматы, узо и мелочи ( я не понимаю((). Счетчик старый. В доме 2 комнаты и санузел. В санузле: водонагреватиль на 50л, стиралка. В одной комнате микроволновка и чайник (электр.) другая комната как тираса( одна лампочка) микроволновку и чайник одновременно включаю, вышибает все.

bravo.gif bravo.gif bravo.gif
Russell73 23 авг 2014 в 22:52
Создатель  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (ЯПfan @ 23.08.2014 - 23:49)
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 23:26)
Автоматы выбирают исходя из сечения кабеля, а не от количества нагрузки.
Вот эту фразу подтвердит любой нормальный электрик !!!
АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ КАБЕЛЬ !!! А не зарядку от телефона)))

Добавлено в 22:29
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:24)
bolt32
LOPUSCHOK
Обоим отвечаю:
вы никогда не делали проводку с нуля. Я тоже не ахуенны

Я 20 ЛЕТ работаю электромонтажником с нуля ))

НЕ совсем согласен
К примеру
от бокса с автоматами идет стандартный кабель на жутко дорогой вентилятор в 150Вт (И ТОЛЬКО)
Кабель ввг2*2,5 те доп ток около 19 А
и ЧО? ставить автомат 16 или 20А...
нет уж лучше на 1 ампер поставлю
наверное стоит оговорится , что автомат стоит выбирать именно под нагрузку, но с поправкой на имеющееся сечения и материал проводника

стандартной утечкой в ТЭНах меня убило насмерть faceoff.gif

А пусковой ток куда делся? Автоматом защищаешь провода, а не двигатель. Двигатель защищай тепловым реле.
LOPUSCHOK 23 авг 2014 в 22:53
Приколист  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Лютый @ 23.08.2014 - 21:50)
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 23:43)
13 А  ))Максимально допустимо для кабеля 1.5 ) по крайней мере у нас)

У нас 16 А. Но это мелочи)

Было тоже 16))сейчас ужесТОЧили))
Absolutxxx 23 авг 2014 в 22:55
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 22:47)
Absolutxxx
Утечка дАнного УЗО скорее всего 30ма )) думайте дальше может дойдёте до того по какой причине у ТСа "все выбивает"
И повторюсь ))любой тэн имеет утечку))поэтому в паспортах печей для саун на русском языке года три назад начали писать "УЗО не ставить !!!"

Ну, здесь требуется пруф, вообщето...
Прибалтийские пацаны могут все что угодно написать... поподробнее, плз
LOPUSCHOK 23 авг 2014 в 22:56
Приколист  •  На сайте 13 лет
0
ЯПfan
Она не стандартная )Может я не так выразился ) но она есть )так же как и любой кабель имеет утечку вопрос только в её величине )

Это сообщение отредактировал LOPUSCHOK - 23 авг 2014 в 22:57
Лютый 23 авг 2014 в 22:56
Приколист  •  На сайте 11 лет
3
Цитата (Russell73 @ 23.08.2014 - 23:47)
Цитата
Это к вопросу, что автоматы выбираются исходя из сечения провода. К примеру, есть проводка медь 1.5 квадрата и один потребитель- лампочка 100 Вт. Можно поставить автомат 16 А, а можно и 2 А.

А смысл ставить 2 А, когда кабель потянет 16? Если кроме лампочки вообще ничего не планируется, то уж и деньги на кабель переплачивать нечего, заложить 0.75. В рамках квартиры это мелочи, а представь какой нить торговый центр, где провода тысячами километров? Тут уже любой просчёт миллионами пахнет.

Это все к тому, что автомат выбирается все таки исходя из нагрузки, а не из сечения кабеля. Если уже есть проложенная проводка, большого сечения, но нагрузка будет маленькая, логично же поставить автомат меньшего номинала, чем максимальный по данной проводке?
Absolutxxx 23 авг 2014 в 22:57
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
У нас на приборы, подверженные воздействию влаги (в том числе сауны) устанавливаются УЗО 10 Ма и работают. Может Вы что то напутали? или просто хуйню несете?
продукт 23 авг 2014 в 22:59
Приколист  •  На сайте 17 лет
4
А ВЫ все знаете , что я скажу.
Тот электрик , который все это собрал , даже не понял бы о чем речь в этом споре )))

Это сообщение отредактировал продукт - 23 авг 2014 в 23:01
Russell73 23 авг 2014 в 23:02
Создатель  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Лютый @ 23.08.2014 - 23:56)
Цитата (Russell73 @ 23.08.2014 - 23:47)
Цитата
Это к вопросу, что автоматы выбираются исходя из сечения провода. К примеру, есть проводка медь 1.5 квадрата и один потребитель- лампочка 100 Вт. Можно поставить автомат 16 А, а можно и 2 А.

А смысл ставить 2 А, когда кабель потянет 16? Если кроме лампочки вообще ничего не планируется, то уж и деньги на кабель переплачивать нечего, заложить 0.75. В рамках квартиры это мелочи, а представь какой нить торговый центр, где провода тысячами километров? Тут уже любой просчёт миллионами пахнет.

Это все к тому, что автомат выбирается все таки исходя из нагрузки, а не из сечения кабеля. Если уже есть проложенная проводка, большого сечения, но нагрузка будет маленькая, логично же поставить автомат меньшего номинала, чем максимальный по данной проводке?

если есть кабель, например 2x2.5, и он идёт на какую нибудь фиксированную нагрузку, и больше ничего не будет, то да, вполне. Но если это розетка, то нужно исходить из сечения, потому что можно воткнуть всё что угодно, от зарядника, до калорифера.
balsar 23 авг 2014 в 23:04
Ярила  •  На сайте 17 лет
0
Почитал. Ужаснулся. Никогда нанимать не буду.
Столько специалистов здесь...
LOPUSCHOK 23 авг 2014 в 23:06
Приколист  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Absolutxxx @ 23.08.2014 - 21:55)
Цитата (LOPUSCHOK @ 23.08.2014 - 22:47)
Absolutxxx
Утечка дАнного УЗО  скорее всего 30ма )) думайте дальше может дойдёте до того по какой причине у ТСа "все выбивает"
И повторюсь ))любой тэн имеет утечку))поэтому в паспортах печей для саун на русском языке года три назад начали писать "УЗО не ставить !!!"

Ну, здесь требуется пруф, вообщето...
Прибалтийские пацаны могут все что угодно написать... поподробнее, плз

http://www.narvi.kiev.ua/files/helo/instr_fusion.pdf
страница 21
Пруф прикольный нашёл украинскии так что можно вопить про пропаганду)))
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 19 789
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  8 9 10 11  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх