Заземление 4 ома

Страницы: 1 2  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Ku6opr 2 фев 2012 в 13:59
Хохмач  •  На сайте 14 лет
5
Цитата (lighto1 @ 2.02.2012 - 12:04)
Да почему именно 4 Ома то?

Сопротивление заземления источника питания согласно ПУЭ 1.7.62 не должно превышать 4 Ом с учётом сопротивления естественных заземлителей и повторных заземлений у потребителей.
mementomore 2 фев 2012 в 14:21
Ярила  •  На сайте 16 лет
4
Ku6opr +1, только для сетей 0,4 кВ, для 0,66 кВ - это будет 2 Ома.
Для не электриков объясняю: заземление - это путь тока параллельный телу человека, и чем меньше сопротивление заземления - тем меньший ток пойдет через человека при прикосновении к поврежденному оборудованию. К тому же в этом случае ток утечки на землю будет достаточным для срабатывания защитной аппаратуры.


incoming 2 фев 2012 в 15:50
Шутник  •  На сайте 15 лет
2
4 Ома это максимум по ПУЭ в нормальных условиях, а вот в многолетнемерзлых грунтах улитке пришлось бы не кисло постараться.
Да и если есть параметры штыря и сопротивления грунта, можно рассчитать сопротивление растекания
AlBrn 2 фев 2012 в 17:26
Хохмач  •  На сайте 15 лет
1
О, блин, электрики спалились)))) Сам энергофак кончал
Skat 2 фев 2012 в 18:04
Ярила  •  На сайте 16 лет
4
4 ома... 4 ома....



Заземление 4 ома
Paha77 2 фев 2012 в 18:39
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Надо такие каждому электромонтажнику выдавать)))
chizhik 2 фев 2012 в 19:07
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
не раскрыты характеры героев, конец какой-то сумбурный old.gif
wwer1000 2 фев 2012 в 20:27
Ярила  •  На сайте 14 лет
2
4 Ома - это сопротивление заземления нейтрали трансформатора, при напряжении 380/220 В. А сопротивление молниезащиты нормативными документами сейчас не нормируется, только размеры заземлителя. В позапрошлом нормативе по молниезащите было не более 10 Ом

Это сообщение отредактировал wwer1000 - 2 фев 2012 в 20:27
Deluted 2 фев 2012 в 22:28
Весельчак  •  На сайте 14 лет
2
вроде и щас так и считают 10 Ом, и картинка не правильная, контура нет молниеотвод ниже объекта, жопа вообщем.
мегадобрыйэх 2 фев 2012 в 23:00
Ярила  •  На сайте 14 лет
2
Цитата (Solovqoff @ 2.02.2012 - 11:06)
Супер! Петрушка однозначно - сам электрик, знаю как это важно!

Самое важное табличка : Внимание !Не включать ! Работают люди ! и напарник с дрынам у щита отгонять всяких апездолов которым надо чай попить а розетки не работают
Andriu 3 фев 2012 в 00:29
Весельчак  •  На сайте 14 лет
0
Я когда выпивший шибко на диван ложусь,руку на пол опускаю -эфект практически тот же.Вот только не от молний ,а от вертолетов спасает.
Kiryan4 3 фев 2012 в 06:16
Юморист  •  На сайте 18 лет
0
На последней картинке морда улитки убила lol.gif

Это сообщение отредактировал Kiryan4 - 3 фев 2012 в 06:17