Собрал электрощиток. Где я ошибся?

Страницы: 1 ...  10 11 12 13  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Виконт 26 авг. 2024 г. в 17:20
Ищем пуговицу  •  На сайте 14 лет
1
кстати, думаю если тут напишут какие именно автоматы совсем брать не следует, это будет очень нужно информацией!

например мне недавно обломились Generica , то еще говнище , оставил в сарай на освещение и слаботочную нагрузку
stdx2 26 авг. 2024 г. в 17:21
Юморист  •  На сайте 9 лет
0
А так можно было?

Собрал электрощиток. Где я ошибся?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
meld 26 авг. 2024 г. в 17:27
Балагур  •  На сайте 17 лет
0
Цитата (stdx2 @ 26.08.2024 - 21:21)
А так можно было?

Дифзащиты нет. И это плохо
DimBOSS666 26 авг. 2024 г. в 17:36
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Силовой кабель входящий скрученный работает как индукционная катушка, при большой нагрузке будет греться и может оплавиться, не зря удлинитель разматывают при сварке.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Neodive 26 авг. 2024 г. в 17:42
Балагур  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (DimBOSS666 @ 26.08.2024 - 17:36)
Силовой кабель входящий скрученный работает как индукционная катушка, при большой нагрузке будет греться и может оплавиться, не зря удлинитель разматывают при сварке.

Устанешь ты эти 3 витка нагревать индукцией biggrin.gif
Choke автор 26 авг. 2024 г. в 17:42
Креативщик-провокатор  •  На сайте 9 лет
0
Цитата
Разрешенная мощность какая?

6 киловатт

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Choke автор 26 авг. 2024 г. в 17:45
Креативщик-провокатор  •  На сайте 9 лет
0
Цитата
Вообще то по нормам в дом должен заходить провод СИП не менее 16 кв, если соединение на гусаке, то медь 10-ка.

СИП? сгорит же все к херам)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Choke автор 26 авг. 2024 г. в 17:45
Креативщик-провокатор  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (Денисончик @ 26.08.2024 - 17:09)
Там только пластик целый, а шика медная разрезана, как я понял.

Да

Размещено через приложение ЯПлакалъ
oz2009 26 авг. 2024 г. в 17:48
Ярила  •  На сайте 17 лет
0
подключено только первое из трех УЗО! и шина на все автоматы, но по планам шло три группы от каждой УЗО над шину откусить на каждый красный проводок от УЗО! это на первый взгляд ток, непонятно какой провод куда сзади, че куда пришло и откуда, схему давай...!

Это сообщение отредактировал oz2009 - 26 авг. 2024 г. в 17:52
Сущеглупый 26 авг. 2024 г. в 17:49
Хохмач  •  На сайте 2 года
1
Цитата (DimBOSS666 @ 26.08.2024 - 17:36)
Силовой кабель входящий скрученный работает как индукционная катушка, при большой нагрузке будет греться и может оплавиться, не зря удлинитель разматывают при сварке.

Нет, это распространённое заблуждение.
Индукция здесь совсем не при делах - в катушках силовой кабель греется только от из-за низкого теплоотвода нижних слоёв при высокой нагрузке.
Choke автор 26 авг. 2024 г. в 17:49
Креативщик-провокатор  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (meld @ 26.08.2024 - 16:56)
Аввг 4х16 или ввг 4х10. Только лучше не проколы, а гильзы. Для алюминия ГА или ГМЛ, для албминия-меди ГАМ. Прессуешь и сверху одеваешь клеевую термоусадку. Изоляцию зашкурить и обезжирить сначала

У меня есть ввгнг ls 3x2.5 медь. Им можно? Или купить провод на 6 квадратов медь 1x6 и его завести?

По поводу алюминия ме понял, тоже можно его от прокола в щиток?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Neodive 26 авг. 2024 г. в 17:50
Балагур  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (Choke @ 26.08.2024 - 17:45)
Цитата (Neodive @ 26.08.2024 - 16:58)
Вообще то по нормам в дом должен заходить провод СИП не менее 16 кв, если соединение на гусаке, то медь 10-ка.

СИП? сгорт же все к херам)

Коряво выразился, имелось ввиду сечение по люминию.
освежитель 26 авг. 2024 г. в 17:54
Весельчак  •  На сайте 6 лет
0
твоя главная ошибка это забыть про включаткли
meld 26 авг. 2024 г. в 18:05
Балагур  •  На сайте 17 лет
0
Цитата (Choke @ 26.08.2024 - 21:49)
Цитата (meld @ 26.08.2024 - 16:56)
Аввг 4х16 или ввг 4х10. Только лучше не проколы, а гильзы. Для алюминия ГА или ГМЛ, для албминия-меди ГАМ. Прессуешь и сверху одеваешь клеевую термоусадку. Изоляцию зашкурить и обезжирить сначала

У меня есть ввгнг ls 3x2.5 медь. Им можно? Или купить провод на 6 квадратов медь 1x6 и его завести?

По поводу алюминия ме понял, тоже можно его от прокола в щиток?

А какая выделенная мощность? 2,5 кв. - это около 4 кВт. На мой взгляд маловато. И гильз с переходом 16 на 2,5 нет. Гильзы ГАМ выпускаются 16 по алюминию на 10 по меди
Choke автор 26 авг. 2024 г. в 18:08
Креативщик-провокатор  •  На сайте 9 лет
0
Цитата
А какая выделенная мощность? 2,5 кв. - это около 4 кВт. На мой взгляд маловато. И гильз с переходом 16 на 2,5 нет. Гильзы ГАМ выпускаются 16 по алюминию на 10 по меди

У меня стоит там система которая прокалывает. На фото в старпосте видно. Мощность 6 квтт

А получится же 3 провода по 2.5. Итого 7.5. Или нельзя их в один соединить?

Вот нашел в Леруа

Провод Tdm Electric ПуВнг-LS 1x10 на отрез ГОСТ цвет синий
Пойдет?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Radistx100 26 авг. 2024 г. в 18:20
Приколист  •  На сайте 14 лет
1
смени узо на диф.автоматы, места уже нету а так надо было перед узо ставить автомат ниже номиналом, узо не защищают от КЗ, только от утечки
Neodive 26 авг. 2024 г. в 18:29
Балагур  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (Choke @ 26.08.2024 - 18:08)
Цитата
А какая выделенная мощность? 2,5 кв. - это около 4 кВт. На мой взгляд маловато. И гильз с переходом 16 на 2,5 нет. Гильзы ГАМ выпускаются 16 по алюминию на 10 по меди

У меня стоит там система которая прокалывает. На фото в старпосте видно. Мощность 6 квтт

А получится же 3 провода по 2.5. Итого 7.5. Или нельзя их в один соединить?

Вот нашел в Леруа

Провод Tdm Electric ПуВнг-LS 1x10 на отрез ГОСТ цвет синий
Пойдет?

Пойдёт, но дешевле взять пв-10 просто, есть в любом электромагазине. Только в гофру тяжелую нужно будет засунуть, обычная не пойдёт. В моей деревне такая только под заказ и бухтой. Как у вас не знаю. Она и крепкая и негорючая.
Neodive 26 авг. 2024 г. в 18:30
Балагур  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (Radistx100 @ 26.08.2024 - 18:20)
смени узо на диф.автоматы, места уже нету а так надо было перед узо ставить автомат ниже номиналом, узо не защищают от КЗ, только от утечки

Зачем?
meld 26 авг. 2024 г. в 18:34
Балагур  •  На сайте 17 лет
-1
Цитата (Choke @ 26.08.2024 - 22:08)
Цитата
А какая выделенная мощность? 2,5 кв. - это около 4 кВт. На мой взгляд маловато. И гильз с переходом 16 на 2,5 нет. Гильзы ГАМ выпускаются 16 по алюминию на 10 по меди

У меня стоит там система которая прокалывает. На фото в старпосте видно. Мощность 6 квтт

А получится же 3 провода по 2.5. Итого 7.5. Или нельзя их в один соединить?

Вот нашел в Леруа

Провод Tdm Electric ПуВнг-LS 1x10 на отрез ГОСТ цвет синий
Пойдет?

Я бы взял аввг нг ls 3х16, две жилы (фазу и ноль) опрессовал с сипом гильзами гам, а третью жилу (землю) подключил бы через прокол к нулевой жиле магистрального сипа до счетчика. В щите фазу с нулем на клеммыиавтомата, землю на шину заземления. К этой же шине подключил бы и пооводник от контура заземления. Кабель на улице проложить в пнд гофре. Также необходимо выполнить систему уравнивания потенциалов
ситрипио 26 авг. 2024 г. в 18:44
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Вводной автомат можно и помощнее, на 63. А так тридцать вторые, один ставят на плиту.А у тебя на всю хату

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Nhelysq 26 авг. 2024 г. в 18:50
Хохмач  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (vuxonos @ 25.08.2024 - 20:53)
ТС провокатор... С электрикой на ты.
Так говна на вентилятор подкинуть

Ага, новичок блин...
Наконечники, реле напряжения.
Ну с шиной тролльнул конечно))

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Nhelysq 26 авг. 2024 г. в 18:51
Хохмач  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Radistx100 @ 26.08.2024 - 18:20)
смени узо на диф.автоматы, места уже нету а так надо было перед узо ставить автомат ниже номиналом, узо не защищают от КЗ, только от утечки

Именно поэтому сначала УЗО, а потом автомат.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
krokus59 26 авг. 2024 г. в 18:55
Весельчак  •  На сайте 4 года
0
Шину на однополюсных разделить на 3 части и тогда хоть на что то сгодится,а так щиток собран,как не надо делать
MihalisX85 26 авг. 2024 г. в 18:56
Юморист  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (gondur @ 26.08.2024 - 13:30)
По делу ,что можешь сказать,обоснуй свой вывод.

Я все расписал выше. Можно пролистать. Кратко: без заземления и на общем УЗО висеть потребителю, в случае обрыва нуля, в качестве нагрузки - непозволительно долго.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
MihalisX85 26 авг. 2024 г. в 19:02
Юморист  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (NebbiA @ 26.08.2024 - 15:10)
Электросрачей надо больше! Сколько неравнодушных оказывается. На профильных форумах их конечно сколько хочешь, но то профи и словов там непонятных много, а тут "для души".

Ну и как же ТС без моего мнения проживет? - правильно, тяжело ему будет.

Сразу оговорюсь, не электрик, но сочувствующий + много лет в торговле именно ей, родимой, щитовой электрикой и как грится "пока других учишь - и сам научишься". Тонкостей не знаю, но основные принципы, как мне кажецца, усвоил.

Итак, поехали: щиток со счетчиком на столбе, там по идее должен быть вводной выкл нагрузки, потом счетчик, потом автомат, ток которого соответствует разрешенной мощности в договоре на электроснабжение.

Ставить вводной автомат в свой щиток какого то иного номинала смысла не вижу, ни выше ни ниже.
Про селективные автоматы только что прочитал, дорого, возможно нужно, пока не сталкивался. А вот селективные (они же противопожарные) УЗО с токами утечки 100,300 и 500 мА давно и прочно вошли в схемы. Не сильно дороже обычных, будучи установлены на вводе вместе с вводным автоматом, обеспечивают селективную защиту в случаях, когда обычные УЗО не сработали.

Далее, как уже писали выше умные люди, ставятся линейные автоматы исходя из сечения провода, т.к. защищаются автоматами именно провода, а не конечное устройство. Факт не такой уж тривиальный, я вот далеко не сразу понял и принял его.

Если какая то линия ведет в помещение (к потребителю) с высокой степенью опасности поражения эл током (влажные помещения), эта линия дополнительно к автомату защищается УЗО с током утечки на боолее 30мА.

А поскольку большинство применяет для разводки медный провод цельный на 2,5 кв мм (розетки) и 1,5 мм (свет) то для их защиты нужно всего два номинала: 16 и 10А соответственно.

И этих простых принципов должно хватить для построение адекватной и логичной схемы щитка.
У ТС применение УЗО не совсем соответствует этой логике, но работать как то наверное будет, вопрос как...

Про заземление уже писать не буду итак простыню накатал, хотя тема важная.

Сразу видно грамотного человека, хоть не электрика. Хотя "электриков", которые мне шпал накидали за подобное мнение я бы и близко не подпустил к проводке. Если взрослым людям нужно разжевывать принцип обеспечения электробезопасности, то это не специалисты...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 46 418
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  10 11 12 13  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх