OHucuM 25 сен. 2017 г. в 12:11
Весельчак  •  На сайте 14 лет
0
А зачем использовать мягкий провод с НШВИ наконечниками? Чем одножильный не угодил? Причина только в удобстве прокладки?
alextango 25 сен. 2017 г. в 12:11
Исследователь  •  На сайте 14 лет
1
ApueH принцип разумной достаточности.
Joktar 25 сен. 2017 г. в 12:16
Ярила  •  На сайте 8 лет
7
Чувак подписывающий цветной провод маркером и рвущий PE шину называет других было-электриками? Объясни зачем розетка в шкафу? Зачем домохозяйке лезть в электрошкаф , отключать отключаемые нагрузки?)) Где ОПС, если это загородный дом? Где контроль качества напряжения, контроль нуля? не, не слыхал, походу.

Разговоры про ИЭК говно или нет, у технически грамотного специалиста конечно могут идти, но твой труд должен чем кончится, ТС??? Не знаешь??? А кончится он должен пачкой протоколов испытаний и измерений, которые ты к паспорту шкафа прикладываешь, тут ты познаешь что и у АВВ бывает брак. А до этих пор ты просто любитель кубики собирать.

Не в качестве рекламы. пользуюсь кабелерезом как на фото у ТСа, парни - очень удобная штука, до определенных размеров кабеля конечно)))

Это сообщение отредактировал Joktar - 25 сен. 2017 г. в 12:19
alextango 25 сен. 2017 г. в 12:22
Исследователь  •  На сайте 14 лет
0
Joktar только ТТ, только хардкор ))
alextango 25 сен. 2017 г. в 12:24
Исследователь  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (OHucuM @ 25.09.2017 - 12:11)
А зачем использовать мягкий провод с НШВИ наконечниками? Чем одножильный не угодил? Причина только в удобстве прокладки?

да, но мазохизма нужно больше, поусираться попрожимать ))
zmichel 25 сен. 2017 г. в 12:25
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (alextango @ 25.09.2017 - 12:03)
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=438563a1...254cffc3-l&n=13 смотри

типы S С В про A молчу ибо почти неиспользуются

Ну Вы, похоже, в "профессии", в отличии, от большинства ЯПовцев

Вот мой щиток, я указывал, что он сделан на легранде,

мож у них маркировка и совпадает с АВВ. у меня вроде С, всё так?



Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
alextango 25 сен. 2017 г. в 12:33
Исследователь  •  На сайте 14 лет
0
zmichel
http://stroy-banya.com/provodka/vybor-avto...yuchatelya.html почитай и запомни, благо дело не сложное.

Для применяемых в быту автоматических выключателей это:

В – обозначение автоматов, способных реагировать без собственного повреждения на токи, превышающие номинал в интервале от 3х до 5ти раз. Очень подходят для оснащения объектов старой застройки и сельской местности. Применяются не часто, потому для торговой сети являются чаще всего заказной позицией;
С – обозначение данных средств защиты, диапазон срабатывания которых находится в пределах от 5ти до 10ти раз. Самый распространенный вариант, востребованный в новостройках и в новых загородных домах с автономными коммуникациями;
D – обозначение выключателей, мгновенно разрывающих сеть при поступление тока силой, превышающей номинал от 10 до 14ти, порой до 20ти раз. Приборы с такими характеристиками нужны только для защиты проводки мощных электродвигателей.

У меня в доме стоят В. По узо и узм тема отдельная.

Это сообщение отредактировал alextango - 25 сен. 2017 г. в 12:37
alextango 25 сен. 2017 г. в 12:39
Исследователь  •  На сайте 14 лет
0
zmichel узо вводное может подохнуть, потом заменишь на 40 ампер тип АС.
zmichel 25 сен. 2017 г. в 12:48
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
Да всё может подохнуть, техника она такая, бывает, ломается
меня в детстве пару раз 220 шарахало, да неприятно,
но не так уж смертельно, как "современные" электрики втирают, впаривая щиты по цене МКС

Блять, а чё ж у нас "электропрофи" всякое говнище на ввода лепят по цене 9-й приёмки

ах, ну да, что б каждый год лазить туда, за "трёху" пару проводов перекручивать

Это сообщение отредактировал zmichel - 25 сен. 2017 г. в 12:50
Olaf72 25 сен. 2017 г. в 12:57
Юморист  •  На сайте 11 лет
0
"Электрощит" для частного дома.
Простите за рукожопство.
Я не электрик, хотя есть красный диплом электрика СПТУ-73, от 1990 года.
Я айтишнег.

В принципах разумной достаточности.

Слева направо:

1. Вводной 40A
Ввод снизу, 1 нейтраль, 2 фаза.
2. УЗО
3. Автомат 32A для электроплиты.
4. Автомат 20A для розеток.
5. Автомат 16A для сарая.
6. Автомат 10A для освещения.
7. Клеммник для нейтрали и земли

Шинки шнайдер
От вводного до УЗО двухполюсная.
От УЗО к автоматам однополюсная.
Ах да, шинки обмотаны изолентой чтоб не пластик на них не сдвигался даже случайно.

От УЗО к клемнику нейтрали 6 кв. моножила в одиночной изоляции желтого цвета, по этому обмотана синей изолентой, куда ж без нее, традиция.

От счетчика 6 кв медь, три моножилы, в двойной изоляции.
к плите он же.

к розеткам магистраль 3,5 медь три моножилы,
отводы на точки 2,5 медь три моножилы

сарай 2,5 медь три моножилы

свет 1,5 медь две моножилы

Для полноты картины можно добавить счетчик, слева от вводного
маленький, на ДИН рейку который на два юнита.
и от него еще кусок шинки двухполюсной к вводному снизу.
при этом надо будет внимательно смотреть на то как в счетчик заходит фаза
чтобы не промахнуться.
Для простого частного дома, номиналы вводного автомата и УЗО скорее всего будут меньше, надо смотреть на максимальный допустимый по договору с электрокомпанией. Ну и автоматов меньше.

Это сообщение отредактировал Olaf72 - 25 сен. 2017 г. в 13:33

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
alextango 25 сен. 2017 г. в 13:13
Исследователь  •  На сайте 14 лет
1
Olaf72 потом придется покупать еще ящег и добавлять компоненты. Со временем придет понимание.
Gandobog 25 сен. 2017 г. в 13:17
Непьющий алкоголик  •  На сайте 11 лет
0
Цитата
Потом посмотри таблицу ПУЭ 1.3.4. 3,3 кВт на свет получается.... Лампы в квартиру LED ну я вот 10 Вт самое большое использую. 300 ламп я могу повесить на такой кабель и еще запас останется...

ГОСТ 30331.15-2001 "Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки" таблица 52J


Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
Olaf72 25 сен. 2017 г. в 13:27
Юморист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (alextango @ 25.09.2017 - 12:13)
Olaf72 потом придется покупать еще ящег и добавлять компоненты. Со временем придет понимание.

До этого 30 лет стоял старый советский счетчик и пробки.
Потом счетчик поменяли на электронный и поставили автомат АББ.
Сейчас счетчик вооще на улицу выперли и я переделываю проводку на чердаке, когда есть время.
Да новые линии прокладываю отдельно от старой проводки.
Старая проводка, у Вас бы при ее виде на верное волосы во всех местах дыбом стояли.
Алюминий 4 кв моножила, в одиночной изоляции.
Прибитая к деревянным балкам крыши на гвозди алюминиевой полоской вырезанной из старых испарителей от холодильников.

Есть понимание, что нет смысла городить чего то сложное и дорогое.
Gmoorik 25 сен. 2017 г. в 13:45
Юморист  •  На сайте 12 лет
0
А ТС оплатил рекламу ???? Тут кроме рекламы и понтов нихера нет.
alextango 25 сен. 2017 г. в 13:46
Исследователь  •  На сайте 14 лет
1
Olaf72
не забывай что раньше потребителей было хер да нихера, утюг, морозилка и телевизерь да 2 лампочки по 60 ватт.

Противопожарное УЗО на 300 мА, УЗМ51, УЗО на свет и УЗО розетки + УЗО на плиту.

Это сообщение отредактировал alextango - 25 сен. 2017 г. в 13:50
KUKUSHKA444 25 сен. 2017 г. в 13:51
Приколист  •  На сайте 11 лет
5
Ну я так думаю, что за свой щиток, на своей даче, сейчас огребу по полной.
Это я сам, для себя лично, долгими зимними вечерами от нефиг делать)))

Это сообщение отредактировал KUKUSHKA444 - 25 сен. 2017 г. в 13:52

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
ApueH 25 сен. 2017 г. в 13:56
Ну я откинулся. какой базар-вокзал...)  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (alextango @ 25.09.2017 - 12:09)
Цитата (ApueH @ 25.09.2017 - 11:57)
Цитата (ELECTRIK43 @ 24.09.2017 - 19:04)
Конечно у денег глаз нет, можно коммутационные аппараты и по 3тыра за автомат взять, но кто готов платить за них? Если все так шикарно, почему не ставишь УЗТМ, ПКТФ, да хотя у тебя доп. стоит к щиту, зачем увеличивать стоимость и так не дешевого эл. оборудования?

...Скажу. были у меня клиенты, кафе...Старый промышленный электрошкаф...Постоянно горели старые автоматы, контакты. шинки, сопли...Короче, попросили привести в порядок...С деньгами, проблем не было...Ну, раз так. выкинул нах всё, купил в фирменном магазине "ИМОЛА", фирменные автоматы, присверлил динрейки, нулевые и земельные шинки, фабричные перемычки...Короче - лялечка!...И что вы думаете?...За год, половина трёхполюсных автоматов вышла из строя...Вот, просто так...Расцеплялись самопроизвольно, отдельные фазы...Наглухо...При этом, сгорел двигатель вытяжной вентиляции, потому что просто. одна фаза трёхполюсника - самопроизвольно "отцепилась"...Сразу оговорюсь. что профилактика всёго внутреннего оборудования. равно как и защиты двигателя. не входили в перечень моих работ...Однако, я всё равно. чувствовал себя. гадко, блеать!...Плюнул. нахуй. пошёл и купил на базаре ИЭК!...Сукко. работают до сих пор, больше 10-и лет. блеать!...К чему я это...А к тому. что дорогое - не синоним хорошего, а дешёвое - не синоним плохого...И в любом деле. и электрика не исключение. надо придерживаться здравого смысла, сочетания - цены и качества...Можно, сколь угодно выдрачивать и надрачивать и на надроченное. ещё придрочить...Но, блеать, перфразируя известное выражение бессмертного персонажа Ильфа и Петрова, хочется сказать - Не делайте из электрики культа, блеать! dont.gif

Это ты к тому что нахуй в твоем ИЭК сварились расцепители и при пиздеце автоматы не отработают, а ты получишь пизды, если конеш найдут.

...Это я к тому. что вы олух и не в состоянии осмыслить, прочитанное!...А смысл был таков. что дорогие, "фирменные" автоматы, оказались на деле - хуйнёй, а купленные на базаре, "кетайские" - работоспособными и надёжными!!!...И я. не просто так брал ИЭК а потому что, их работа была проверена не единожды. как на к.з., так и на перегруз! dont.gif ...И меня не надо "искать"!...Мой номер мобильного, не менялся 15 лет, с момента приобретения...На свою работу, подчёркиваю - на работу, я даю - БЕССРОЧНУЮ ГАРАНТИЮ!!!...А вот на автоматы. пускатели, кнопки. реле и прочую комплектующую хуергу и их работоспособность. пусть даёт гарантию. завод изготовитель. блеать, и надо быть полным долбоёбом. чтобы не понимать этого!...Клиенту. поясняется, что можно купить вот это - по дешевле и вот это - по дороже...И я всегда оговариваю, что хуергой. может оказаться. как одно. так и другое и за сие. ответственность несу не я. а тот кто продаёт...

Это сообщение отредактировал ApueH - 25 сен. 2017 г. в 13:57
alextango 25 сен. 2017 г. в 13:57
Исследователь  •  На сайте 14 лет
0
KUKUSHKA444 это смотря сколь потребителей, за УЗМ51 респект, радостные ваттметры из красного магазина?
alextango 25 сен. 2017 г. в 13:59
Исследователь  •  На сайте 14 лет
0
ApueH а щас мы катнемся в Раменский район к владельцу у которого нахуй сгорел второй этаж и то ж самое ему и желательно про олуха напомни.
KUKUSHKA444 25 сен. 2017 г. в 14:04
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (alextango @ 25.09.2017 - 14:57)
KUKUSHKA444 это смотря сколь потребителей, за УЗМ51 респект, радостные ваттметры из красного магазина?

дом 132 квадрата, 2 этажа, на первом гостиная + кухня, санузел (большой душ, туалет, ванная),бойлерная с насосной станцией +два кабеля подогрева воды в тубах(до бани и до колодца), гостевая комната, прихожая, коридор (все с теплыми электро- полами (в гостиной 3 зоны)
2 этаж 3 комнаты + лоджия
есть подвал
есть баня
есть сарай
есть уличное освещение
есть ворота с электроприводом

Это сообщение отредактировал KUKUSHKA444 - 25 сен. 2017 г. в 14:06
BoaSoft 25 сен. 2017 г. в 14:11
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (бронеход @ 24.09.2017 - 18:52)
Чтобы электрик больше бобла срубил.
Отдельный автомат на дверной звонок -это вообще не в какие воротА не лезет.

А у меня установлен. Во-первых, автомат большого номинала не защитит от проблем со звонком, если мы его цепляем на розеточную (обычно 16а) или освещение (6-10а)линию. Автомат мелкого номинала только долго при шлось искать в городе. А во-вторых - возможность банально отключить звонок, когда какие - ни будь сектанты или втюхиватели пылесосов настоичиво ломятся в квартиру.
alextango 25 сен. 2017 г. в 14:13
Исследователь  •  На сайте 14 лет
0
KUKUSHKA444 ничего удивительного при таком прайсе)) Мощности по фазам равномерно раскидал от перекоса?
alextango 25 сен. 2017 г. в 14:17
Исследователь  •  На сайте 14 лет
-1
Цитата (BoaSoft @ 25.09.2017 - 14:11)
Цитата (бронеход @ 24.09.2017 - 18:52)
Чтобы электрик больше бобла срубил.
Отдельный автомат на дверной звонок -это вообще не в какие воротА не лезет.

А у меня установлен. Во-первых, автомат большого номинала не защитит от проблем со звонком, если мы его цепляем на розеточную (обычно 16а) или освещение (6-10а)линию. Автомат мелкого номинала только долго при шлось искать в городе. А во-вторых - возможность банально отключить звонок, когда какие - ни будь сектанты или втюхиватели пылесосов настоичиво ломятся в квартиру.

УЗО на 0,01 А еще въеби может на железном заборе сидит? idea.gif
DarkDog 25 сен. 2017 г. в 14:17
Приколист  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (ibi @ 24.09.2017 - 19:42)
Охуительная статья для гурманов. Увы, для меня лично - это глянцевое чтиво. Вроде всё верно, но едят лишь в дорогих ресторанах. Остальным - греча с куриной печенью и картоха с окорочком. Отвёрточка вызвала некоторую зависть.

-Феликс Эдмундович, Вы были на заводе "Кгасный коммунаг"?

-Нет, Владимир Ильич.

-Згя, згя. Я там такую отвёгточку спиздил!

Инструмент спору нет пиздатый и заебенный хороший работать приятно (хотя можно найти еще охуенее лучше). Для разовой работы он без надобности.
Во всем остальном глянцевое чтиво.
alextango 25 сен. 2017 г. в 14:25
Исследователь  •  На сайте 14 лет
0
DarkDog гильотинный
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!