Kventin17 3 июн. 2022 г. в 02:11
Ярила  •  На сайте 6 лет
0
Причина пожара - распред коробка. Интересно то, что воспламенился сам кабель выше над ней, а ваговские клемники практически не пострадали. Огонь перекинулся на пластиковую панель и понеслось. Хозяин включил что-то из бытовой техники, а сам с ребёнком пошёл гулять во двор. Дома находились кошка и собака, они к сожалению погибли. Автоматика в распред.щите нихрена не отработала.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Парни дайте совет, кто шарит в электрике
On75 3 июн. 2022 г. в 02:15
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Ваговские клемники такие затейники

Парни дайте совет, кто шарит в электрике
kbcgv 3 июн. 2022 г. в 02:18
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Вначале розетку на хорошую. Если останется как было, то и вилку.
kbcgv 3 июн. 2022 г. в 02:21
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (theQuZAR @ 3.06.2022 - 01:07)
Вообще приборы электротеплоснабжения напрямую запрещено подключать через розетки.
В твоем случае не достаточно информации, в первую очередь проверь розетку, а именно состояние контактов.
Включи водонагреватель через удлинитель из другой розетки, но сечение провода шнура питания должно быть большим, не 0,5.
Если розетка в порядке значит проблема действительно в вилке.
ремонт достаточно примитивен, купи новый шнур с вилкой и поменяй его на водонагревателе.
Для этого надо спустить воду с прибора, снять, открутить шнур с клемм, прикрутить новый шнур, повесить водонагреватель, включить подвод воды.

Эта розетка изначально на нём установлена...
Anatik198118 3 июн. 2022 г. в 02:23
Ярила  •  На сайте 6 лет
0
Греется в двух случаях - или малое сечение провода к розетке, или плохой контакт в розетке / вилке.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Kraftway 3 июн. 2022 г. в 02:26
Ярила  •  На сайте 17 лет
1
Мощность водонагревателя рассеивается на кабеле и вилке с розеткой. Слабое звено заменить на 16 ампер.
шщз 3 июн. 2022 г. в 02:28
Юморист  •  На сайте 9 лет
4
Цитата (DamageInc @ 3.06.2022 - 01:26)
Цитата (proZyap @ 2.06.2022 - 22:23)
Ну я терпел пока "электрики" советовали автомат поставить. Блин, греется соединение, они рекомендуют автомат поставить. И чо, с автоматом перестанет греться плохой контакт?

Ну это хрен бы с ним с автоматом. Но вот этот электрик:
Цитата (DamageInc @ 2.06.2022 - 22:00)
Может напряжение сети меньше допустимого, а значит ток возрастает.
Всё может быть :)

Закон Ома я не спрашиваю знаешь ли, но хотя бы слышал о таком?

Посчитай на досуге, мастер электро по формуле, поиграй напряжениями.
P=U*I

Вот при 2 кВт нагрузки, при 220 В - это 9А +-
При 190 В это уже будет 10.5А +-

Кстати вон та приблуда, возле вилки - её хар-ки 220В - 10А. Кабель возможно китайская усечёнка, напруга упала - ток пошёл - греется.

Пизду мне тут в лапти обувают.

Не пиши про электрику больше, не твоё это.
aleks4g 3 июн. 2022 г. в 02:30
Ярила  •  На сайте 15 лет
-1
Цитата (bary4 @ 2.06.2022 - 21:04)
Как может прийти в голову, что вилка виновата в нагреве? Тут и дураку понятно, что водогрейку с вилкой сделали на одной фабрике и она прошла сертификацию. А вот на какой помойке розетку подобрали и почему ТС не почитать букварь называемой инструкцией по эксплуотации водонагревателя, мне непонятно? Греется - значит сделана долбойбом в электрике и жлобом жалеющим потратить лишнюю десятку на нормальную розетку.

Я много лет отработал в гостинице ,она была довольно старой .Кондиционеры в 60% номеров не работали .
Пытались помочь обогревателями зимой и вентиляторами летом .У всех аппаратов были литые ,заводские вилки .
Так вот ,примерно у 40 - 50 % из их через некоторое время нужно было её менять . Подгорал и начинал оплавляться нулевой контакт . В английских вилках и розетках 3 контакта и они чётко обозначены .
Поменять ноль и фазу невозможно , в трезвом уме и памяти .
Так вот ,я на 90 -95 % процентов уверен - проблема в вилке .
ТС ,отпишись когда решишь проблему . Ответь народу ,в чём была проблема .
VragNaroda 3 июн. 2022 г. в 02:33
Ярила  •  На сайте 5 лет
0
Цитата (On75 @ 3.06.2022 - 01:40)
Цитата (VragNaroda @ 3.06.2022 - 01:00)
Цитата (On75 @ 3.06.2022 - 00:33)
Разуйте глаза, наконец!!!
Еще раз обращаю ваше внимание на указанные 10 ампер тока нагрузки на УЗО.
Как раз - для медного провода сечением 1,5 кв. мм. Но!... сечение 1,5 кв. мм можно использовать только на освещение. Для розеток нужно - 2,5 кв. мм.

Кто вам сказал такую глупость?
Сечение провода должно соответствовать тому автоматическому выключателю который его защищает. Что там на другом конце глубоко похуй.

Вот, заморочился, скопировал:

Про номинал автомата при этом даже не думают.


Прошу перевести мозг из состояния off в состояние on.
В статье написано абсолютно то-же самое, что я изложил выше. Если конечно читать вдумчиво а не тупо копипастить.
aleks4g 3 июн. 2022 г. в 02:35
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (Anatik198118 @ 2.06.2022 - 23:23)
Греется в двух случаях - или малое сечение провода к розетке, или плохой контакт в розетке / вилке.

При малом сечении провода (кабеля ) греется провод . При чём здесь розетка ?
По поводу сечения провода и нагрузки - откройте таблицы и посмотрите допустимые нагрузки при определённом сечении .
Это легко гуглится .
VragNaroda 3 июн. 2022 г. в 02:37
Ярила  •  На сайте 5 лет
-2
Цитата (ERRATA @ 3.06.2022 - 01:54)
Народ, а почему вы думаете, у него в вилке не состояние близкое к кз ? такое же тоже часто бывает в "литых" вилках , потом пшик, и прогар посередине )))

Потому, что вилки бойлеров обычно весьма качественные. А розетка на фото явное говно.
On75 3 июн. 2022 г. в 02:41
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (VragNaroda @ 3.06.2022 - 02:33)
Цитата (On75 @ 3.06.2022 - 01:40)
Цитата (VragNaroda @ 3.06.2022 - 01:00)
Цитата (On75 @ 3.06.2022 - 00:33)
Разуйте глаза, наконец!!!
Еще раз обращаю ваше внимание на указанные 10 ампер тока нагрузки на УЗО.
Как раз - для медного провода сечением 1,5 кв. мм. Но!... сечение 1,5 кв. мм можно использовать только на освещение. Для розеток нужно - 2,5 кв. мм.

Кто вам сказал такую глупость?
Сечение провода должно соответствовать тому автоматическому выключателю который его защищает. Что там на другом конце глубоко похуй.

Вот, заморочился, скопировал:

Про номинал автомата при этом даже не думают.


Прошу перевести мозг из состояния off в состояние on.
В статье написано абсолютно то-же самое, что я изложил выше. Если конечно читать вдумчиво а не тупо копипастить.

Запомните сами и передайте другим.

Парни дайте совет, кто шарит в электрике
aleks4g 3 июн. 2022 г. в 02:45
Ярила  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (theQuZAR @ 2.06.2022 - 22:07)
Вообще приборы электротеплоснабжения напрямую запрещено подключать через розетки.
В твоем случае не достаточно информации, в первую очередь проверь розетку, а именно состояние контактов.
Включи водонагреватель через удлинитель из другой розетки, но сечение провода шнура питания должно быть большим, не 0,5.
Если розетка в порядке значит проблема действительно в вилке.
ремонт достаточно примитивен, купи новый шнур с вилкой и поменяй его на водонагревателе.
Для этого надо спустить воду с прибора, снять, открутить шнур с клемм, прикрутить новый шнур, повесить водонагреватель, включить подвод воды.

Ты здоров ? Зачем эти танцы с бубнами ? Откусить оригинальную вилку и присоединить разборную , это 10 - 15 минут работы .
И .я почти уверен, это решит проблему в данном случае .
ТС ,отпишись пожалуйста после того как решись проблему.
mmyyddaakk 3 июн. 2022 г. в 02:47
Ярила  •  На сайте 6 лет
1
Такие вилки как правило не горят, посмотри розетку.
sergej6317 3 июн. 2022 г. в 03:04
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (PoM4Er @ 02.06.2022 - 21:08)
У тебя проводка на пределе. Меняй её с автоматом. Сколько котёл жрет? Какое сечение на проводе, какой автомат?

Не факт что проводка, скорее уж вилка или розетка херовые. На бытовые потребители 2.5 мм проводка с запасом хватит. Если не старая алюминька конечно.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
sergej6317 3 июн. 2022 г. в 03:06
Ярила  •  На сайте 10 лет
2
Цитата (mmyyddaakk @ 03.06.2022 - 02:47)
Такие вилки как правило не горят, посмотри розетку.

Ещё как выгорают изнутри. Сразу это просто не видно, но если греться стала срезаю и меняю. Был опыт еботы с такой вилкой.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
CTaPbIu 3 июн. 2022 г. в 03:12
Приколист  •  На сайте 15 лет
0
У меня такая же проблема, на прошлой неделе поменял проводку, поставил провод 3x2,5, сменил розетку, автомат на 25А. И нечего не изменилось, вилка нагревается. Водонагреватель на гарантии еще, вилку резать нельзя.
bestnoob 3 июн. 2022 г. в 03:18
залупастикус волнистый  •  На сайте 10 лет
0
тикай с городу!
kab1979 3 июн. 2022 г. в 03:31
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Мощность то какая? Может у тебя там 10 кВт. Ясен пень греться будет. Ну и соответственно контакты смотреть в паре розетка вилка.
tushila28 3 июн. 2022 г. в 03:39
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Это называется переходное сопротивление...скорее всего менять автомат и проводку до розетки...если дом советской постройки и жильцом проводка не менялась,то там стоит алюминиевая "лапша",а она под такие нагрузки не предусмотрена...
З.Ы. Если медь,то сечение должно быть не менее 2,5

Размещено через приложение ЯПлакалъ
FunkieXL 3 июн. 2022 г. в 03:49
Шутник  •  На сайте 8 лет
0
И никто квартиру, страну, материк или планету поменять не посоветовал... что за люди?
Datigoonish 3 июн. 2022 г. в 04:09
Ёкарный Бабай  •  На сайте 8 лет
0
Это всё до пизды дверца, господа электрики... Примерно та же проблема. И в вилке всё поджимал-зачищал, и в розетке - похеру мороз... греется сучка. Тупо плюнул, жду пока задымит. Как говорил мой бывший механик - хороший стук наружу выйдет... До дыма дело пока не дошло, но греется сильно, если что сработает релюха напряжения(проверено) или пробку выбьет(тоже проверено), но какого хрена греется так и не понятно...

Это сообщение отредактировал Datigoonish - 3 июн. 2022 г. в 04:09
trio123 3 июн. 2022 г. в 04:10
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Розетка на 3квт, нагреватель на сколько?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Legion999 3 июн. 2022 г. в 04:18
Хохмач  •  На сайте 5 лет
0
Цитата (Garik35 @ 02.06.2022 - 21:11)
Спасибо всем, завтра розетку разберу

Не забудь отключить электричество сначала.потом разбирай)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Radiy 3 июн. 2022 г. в 04:24
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
хреновый контакт, поменяй розетку н нормальную
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 68804
0 Пользователей:
Страницы: (23) « Первая ... 13 14 [15] 16 17 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]

 
 



Активные темы






Наверх