ironman81 14 окт. 2020 г. в 01:06
Балагур  •  На сайте 9 лет
9
Цитата (MukhinAnton @ 14.10.2020 - 00:40)
Цитата (VragNaroda @ 14.10.2020 - 00:09)
Цитата (MukhinAnton @ 13.10.2020 - 23:36)
15 линий на 4 автомата? Херня а не работа

Нормальная работа. Современная. Вместо распаек в комнатах, к каждой точке свой кабель. Я тоже так делаю. Кабель не так дорог чтобы экономить на удобстве.

Когда я делаю для себя, я беру кабель NYM 3*2,5, перед этим растягиваю синюю трубу 16го металлопласта в качестве кабель канала-экрана-противопожарной защиты, затягиваю в неё кабель от одного имульсного-двухполюсного реле до отдельной группы розеток, к примеру фартук кухни 2 группы по 4 розетки на фартук, 1 группа на вытяжку-подсветку, одна группа посудомойка-фильтр-измельчитель и ещё два кабеля на стиралку-духовку и отдельно на индукцию, итого одна стена и на ней 6 кабелей 3*2,5, каждая линия отдельно отключается через реле и стена в целом висит на дифавтомате. Вот это работа, а засунуть по 4 линии в одну дырку, ты подругу свою также? С тремя друзьями? Или в одиночку пользуешь? Вот и тут такой же подход должен быть.

Много чего написал, а в итоге твоя труба 16 металлопласт ни экраном для ЭМ волн, ни противопожарной защитой не являются. Только усложняешь все бестолку.

Противовопожарным для электрики металл становится при толщине стенок от 2мм, а чтобы работал экран, нужно его заземлять или хотя бы соединять с точкой, относительно которой нужно экранирование.

Металлопласт еще и хорошо горит, ох..енный "кабель канал"

Это сообщение отредактировал ironman81 - 14 окт. 2020 г. в 01:14
armadagrup 14 окт. 2020 г. в 01:07
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
Много времени у электрика

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ironman81 14 окт. 2020 г. в 01:28
Балагур  •  На сайте 9 лет
-1
Цитата (Madgahead1 @ 14.10.2020 - 01:03)
Цитата (ironman81 @ 14.10.2020 - 00:54)
Вы точно прочитали, что я написал? Ну и умение врать и изворачиваться - это в любой профессии есть "как на курсах актерского мастерства".

Опять мою бывшую напомнил.

Тебе известно что такое оффтоп? Гуляй вася, тебя и бросают все потому, что ты такой "хороший" gigi.gif

Это сообщение отредактировал ironman81 - 14 окт. 2020 г. в 01:34
VragNaroda 14 окт. 2020 г. в 02:04
Ярила  •  На сайте 5 лет
-2
Блин! Можно пихать в автомат любое количество проводов. Нет никакой причины запрещающей обжать хоть 10 многопроволочных жил в 1 ншви и пхнуть его в автомат. Предпочитаю моножилу с которой это не пройдет, но иногда без вариантов, приходится обжимать гибкий провод.
ironman81 14 окт. 2020 г. в 02:16
Балагур  •  На сайте 9 лет
2
Цитата (VragNaroda @ 14.10.2020 - 02:04)
Блин! Можно пихать в автомат любое количество проводов. Нет никакой причины запрещающей обжать хоть 10 многопроволочных жил в 1 ншви и пхнуть его в автомат. Предпочитаю моножилу с которой это не пройдет, но иногда без вариантов, приходится обжимать гибкий провод.

Больше 2х одножильных одного диаметра и более 2.5 в автомат точно лучше не зажимать. Две жилы пластина подожмет (перекосится), третий провод останется в воздухе, ну может подожмется слегка, но не надежно.

Это сообщение отредактировал ironman81 - 14 окт. 2020 г. в 02:16
1Челентано1 14 окт. 2020 г. в 03:03
Ярила  •  На сайте 5 лет
1
17 кабелей на 4 автомата и узо... сильно.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
1Челентано1 14 окт. 2020 г. в 03:06
Ярила  •  На сайте 5 лет
-1
Цитата (VragNaroda @ 14.10.2020 - 02:04)
Блин! Можно пихать в автомат любое количество проводов. Нет никакой причины запрещающей обжать хоть 10 многопроволочных жил в 1 ншви и пхнуть его в автомат. Предпочитаю моножилу с которой это не пройдет, но иногда без вариантов, приходится обжимать гибкий провод.

5 край, остальное не во все автоматы лезет.
Просто смысл какой тянуть такие линии не распределяя по группам? Распредкоробки отменили что-ли?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Ch1ck 14 окт. 2020 г. в 03:10
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (MukhinAnton @ 14.10.2020 - 03:36)
15 линий на 4 автомата? Херня а не работа

Таки 17+.
Там еще КГшка по бокам и еще снизу что то подходит (совсем некрасиво, кстати).
Выше правильно сказали - фотошоп.
HugoMerzkey 14 окт. 2020 г. в 03:14
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (VragNaroda @ 14.10.2020 - 02:04)
Блин! Можно пихать в автомат любое количество проводов.

Я б вас , сударь , выгнал бы с работы за подобное творчество.

Предвосхищая вопросы - стаж ответственности за электрохозяйство довольно большого числа объектов у меня имеется.
1Челентано1 14 окт. 2020 г. в 03:24
Ярила  •  На сайте 5 лет
0
Цитата (HugoMerzkey @ 14.10.2020 - 03:14)
Я б вас , сударь , выгнал бы с работы за подобное творчество.

Предвосхищая вопросы - стаж ответственности за электрохозяйство довольно большого числа объектов у меня имеется.

Всё от условий зависит. Если это бюджетное учреждение, то там вполне может быть фраза типа "вот автомат, там лежит бобина кабеля нужно поставить 25 розеток, вот план" и ебись как хочешь.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ironman81 14 окт. 2020 г. в 04:00
Балагур  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (1Челентано1 @ 14.10.2020 - 03:24)
Цитата (HugoMerzkey @ 14.10.2020 - 03:14)
Я б вас  , сударь , выгнал бы с работы за подобное творчество.

Предвосхищая вопросы - стаж ответственности за электрохозяйство довольно большого числа объектов у меня имеется.

Всё от условий зависит. Если это бюджетное учреждение, то там вполне может быть фраза типа "вот автомат, там лежит бобина кабеля нужно поставить 25 розеток, вот план" и ебись как хочешь.

Даже простой схемы нет? Не верю! Ну а если нет, то делаешь все максимально пожаробезопасно.
WolfKHV 14 окт. 2020 г. в 04:30
Шутник  •  На сайте 8 лет
1
а если такой вариант, провода одножильные

Постарался электрик
ironman81 14 окт. 2020 г. в 04:48
Балагур  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (WolfKHV @ 14.10.2020 - 04:30)
а если такой вариант, провода одножильные

В этой схеме ошибок не вижу, в реализации могут и будут сюрпризы. Но надеюсь все будет ОК

п.с. Это слишком принципиальная схема. Т.е. нужно что-то посложней для вашего жилья. Если это все, что вам предоставили, гоните их в шею!

Это сообщение отредактировал ironman81 - 14 окт. 2020 г. в 04:56
Njarlatotep 14 окт. 2020 г. в 04:54
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Молодца!
А то гонят погонные метры, а там хоть трава не расти.
Это заштукатурят?
scrite 14 окт. 2020 г. в 05:31
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Надо как можно больше горючих материалов в проводку!
scrite 14 окт. 2020 г. в 05:39
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Njarlatotep @ 14.10.2020 - 04:54)
Молодца!
А то гонят погонные метры, а там хоть трава не расти.
Это заштукатурят?

20 мм гофра + 5 мм штукатурка над ней = 25 мм общий слой. Очень экономно.
ГрафПанталон 14 окт. 2020 г. в 05:47
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
А не многовато ли кабелей на такое количество автоматов?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
7znakov 14 окт. 2020 г. в 06:47
Приколист  •  На сайте 5 лет
0
Такое можно только у себя дома с дуру поналепить, делать так заказчику , нахуйпошлють

Размещено через приложение ЯПлакалъ
fpihlinski 14 окт. 2020 г. в 07:18
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
На 6 автоматов чота зело проводов дохуя....

Размещено через приложение ЯПлакалъ
kwant71 14 окт. 2020 г. в 07:27
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Wasya47 @ 13.10.2020 - 23:39)
А внутри????

А теперь модно стало, напряжение на вводной автомат(слева он) снизу заводить?

Это сообщение отредактировал kwant71 - 14 окт. 2020 г. в 07:30

Постарался электрик
Бредолог 14 окт. 2020 г. в 07:34
В Питере — пить  •  На сайте 10 лет
0
Там по краям ВВГ, а в середине ШВВП. lol.gif
as1214 14 окт. 2020 г. в 08:07
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (kwant71 @ 14.10.2020 - 07:27)
Цитата (Wasya47 @ 13.10.2020 - 23:39)
А внутри????

А теперь модно стало, напряжение на вводной автомат(слева он) снизу заводить?

Не знаю, как у EKF c этим, но и АВВ, и Шнайдер давно уже допускают подвод питающего кабеля к своим автоматам (модульным и силовым) как снизу, так и сверху. Было от них пояснительное письмо ещё лет 10 назад специально для российского технадзора. А раньше - да, банили за такую хуйню.
А тебя больше ничего в этом щите не смутило?)))))
Например некий девайс внизу, используемый, судя по всему, в качестве заземляющей шины)))

Это сообщение отредактировал as1214 - 14 окт. 2020 г. в 08:09
kwant71 14 окт. 2020 г. в 08:19
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата
Например некий девайс внизу, используемый, судя по всему, в качестве заземляющей шины)))

Вижу я этот девайс. Мне про ввод интересно стало
1Челентано1 14 окт. 2020 г. в 08:42
Ярила  •  На сайте 5 лет
0
Цитата
Даже простой схемы нет? Не верю! Ну а если нет, то делаешь все максимально пожаробезопасно.

Схема бывает далеко не всегда, есть проект с местами установки.
А пожаробезопасносно будет как раз с минимальным количеством незакрытых соединений

Размещено через приложение ЯПлакалъ
falcon96 14 окт. 2020 г. в 08:48
Хохмач  •  На сайте 11 лет
0
маловато автоматов
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 34444
0 Пользователей:
Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх