atarin 23 июл 2011 в 04:39
Ярила  •  На сайте 17 лет
1
там на шестой фото..
"щиты торчат, так сказать не вровень..." \с\
кажется что как раз вровень,а стена косая,не?
tamamonomae 23 июл 2011 в 05:51
ॐ मणि पद्मे  •  На сайте 15 лет
0
35 за переделку это всего? ...дальше идет непечатная ругань...какого хрена у меня в 3х комнатной квартире за "перепроводку проводки" никто меньше 70 тыров не называл...я про рубли... пичалька(
Инспектор 23 июл 2011 в 07:14
Весельчак  •  На сайте 14 лет
3
в трешке панельной замена проводки с люминия на медь (+ перенос розеток и включателей)- 70-80 тыров российских рублев
и товарищи специалисты - электрики давайте назовем эту самозажимную накрутку правильно - СИЗ - соеденительный изолятор (кто бы не был его производителем).
пользую товарищи (сам уже электромонтажником не работаю лет 8) еще в распайках wago.
А предыдущему электрику - удачи ему в дальнейшей работе.
ТС - сочуствую.. особенно с розеточной бытовой группой в 4 квадрата..
Пальцы оставишь на розетках и много розеток переломаешь...
Dink 23 июл 2011 в 08:48
Юморист  •  На сайте 17 лет
0
Может автору обзавестись портативным аппаратом для точечной сварки?
Что б прицепить хвостик из любого нужного ему провода на слишком короткий или не того диаметра вывод проводки за пару секунд?
Korovin 23 июл 2011 в 08:52
exPakiRonos  •  На сайте 17 лет
1
Лень 3 страницы листать:
Я один тупой и нихера не понял? о_О чот как-то..... узкоспециализировано, чтоле..
катран автор 23 июл 2011 в 09:05
Просто открываю направления.  •  На сайте 15 лет
-1
Korovin
эта тема для таких как вы , если честно , жаль покупателя этого дома.
сфоткать просто не смог- крышу крыли старыми, гнилыми досками.
а ведь денег за это будут просить по полной.
и еще, не известно какой там фундамен.
rediska615 23 июл 2011 в 09:11
Юморист  •  На сайте 15 лет
0
спецы! так что делать с заземлением, если в обычную хрущёвку приходит только ноль и фаза? cry.gif
SvyatLee 23 июл 2011 в 09:14
!  •  На сайте 15 лет
7
Цитата (Korovin @ 23.07.2011 - 09:52)
Лень 3 страницы листать:
Я один тупой и нихера не понял? о_О чот как-то..... узкоспециализировано, чтоле..

Это летний слёт электриков-профессионалов. Сейчас у них консультации и обмен опытом. Нам не понять.
beback 23 июл 2011 в 09:40
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (rockin @ 22.07.2011 - 23:50)
Цитата (dima979 @ 22.07.2011 - 23:43)
Цитата
А что есть "хорошая скрутка"?

Хорошая скрутка-лучше пайки

А ну-ка, поясни.
Имхо, лучше пайки быть ничего не может. Вообще. Ну, разве кроме взаимного проникновения металлов, эдакой диффузии.
Фигульки держат скрутку, чтобы не разошлась. Скрутка может начать нагреваться. Пайка не будет нагреваться никогда.

В ЕС 1018 всё было на скрутках.
beback 23 июл 2011 в 09:43
Ярила  •  На сайте 16 лет
5
Делаю без скруток, если и есть - крайне редко.

Использую WAGO. Всё чисто, культурно, можно подправить если чё. Провода не ломаются. На трёшку в 90 квадратов материала в среднем уходит на 10-15 тысяч. Остальное - голая работа.

Присмотрели себе новый дом? Тогда сюда.

Это сообщение отредактировал beback - 23 июл 2011 в 09:44
Yakudza 23 июл 2011 в 09:57
Балагур  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (dima979 @ 22.07.2011 - 23:43)
Цитата
А что есть "хорошая скрутка"?

Хорошая скрутка-лучше пайки

Это заблуждение.
neketoz 23 июл 2011 в 10:00
Шутник  •  На сайте 14 лет
4
а я вот скруткам как-то больше не доверяю)

Присмотрели себе новый дом? Тогда сюда.
ASK1980 23 июл 2011 в 10:06
Хохмач  •  На сайте 15 лет
2

Цитата
И за многолетний опыт работы, сам для себя стал экспертом.


заметно.

Цитата
эффективность этого заземления 30 %


30% от чего? сопротивление заземления измеряется в омах. Для этого надо ещё 1-2 измерительных заземлителя.

Цитата
срок службы 1 (один ) год


как вы его рассчитали?
а 4 -квадрата- это хорошо. пожара не будет. просто электрику нужно аккуратно и тщательно вымерять длину проводов в коробках. сечение- ни чего не ломает- ломает электрик при установке.

ну а дом- конечо пиндец.

Это сообщение отредактировал ASK1980 - 23 июл 2011 в 10:07
yurchik81 23 июл 2011 в 10:07
Приколист  •  На сайте 17 лет
2
Нацайника, принимай работа !

Присмотрели себе новый дом? Тогда сюда.
vikko 23 июл 2011 в 10:14
Ярила  •  На сайте 15 лет
-8
Никогда зануление не делаю, т.к. отгорает ноль и фаза получается на корпусе. Дома плиту и стиралку заземлил просто на стояк с холодной водой.
Mitya999 23 июл 2011 в 10:18
Весельчак  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (rockin @ 23.07.2011 - 01:47)
Mitya999, сволочь, ты взорвал мой мозг!!! Что такое "сети напряжением 6"?

Тише будь. Сети напряжением 6 кВ - это линии электопередач, трансформаторные подстанции, распределительные пункты, подстанции классом напряжения в 6000 В, как-то так.
JonCS 23 июл 2011 в 10:20
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
выше писали про сварку меди, и сказали что это перебор, но не написали про сам дом, в котором это заставили делать
так вот, если дом деревянный, например сруб, то это обязательное условие, без сварки не примут
vikko 23 июл 2011 в 10:37
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Цитата
сечение- ни чего не ломает- ломает электрик при установке.

4 квадрата не зажмешь в розетке. А при установке розетки в коробку: 1- невозможно сделать даже минимальный запас провода, 2- из-за жесткости провода можно выломать внутренности в розетке. Всегда делаю на хорошие скрутки, т.к. получается большая площадь соприкосновения проводов. Главное в скрутке - не скручивать больше двух проводов, а скручивать "штанами". Горели у меня и СИЗы и тем более клемники, а мои скрутки никогда. И еще совет никогда не рвать магистральный провод в месте подсоединения к нему, а то монтажникам так удобнее тянуть и резать от коробки к коробке.
Чэрвень 23 июл 2011 в 10:54
Шутник  •  На сайте 15 лет
-2
За такую проводку і счіток в нашем деле надо 3.14здіть палкамі по яйтсам. sad.gif
неходос 23 июл 2011 в 11:02
.  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (tishin @ 23.07.2011 - 00:42)
Цитата
А вот про то, что "имеет смысл"... Мои родители имеют квартиру в доме 81 года постройки, там везде были скрутки, длинные скрутки, явно больше 5см, кто-то старался. Так вот, году так в 2002 у нас был искромёт с одной из коробок, скрутка тупо разошлась. Я стал все проверять, еще одна грелась.


А тут надо проверить, какая мощность на эту квартиру была запроектирована при постройке в 81 году, и какая нагрузка на сеть имеет место быть "по факту". Не раз с этим сталкивался, в те времена никто не предполагал электрочайников по 2кВт, стиральных машин по 5 кВт итп.

классические 5 кватт cool.gif
sengel 23 июл 2011 в 11:03
Весельчак  •  На сайте 15 лет
0
а еще лучше и пайки и скрутки - это сварка проводов!
Латышев 23 июл 2011 в 11:18
NPC  •  На сайте 17 лет
0
Вот каждый раз читая про стройку ловлю себя на мысли, что не жалею, что 2 года поруководил в стройфирме электриками и сантехниками. Многое узнал и многое понял. Теперь шансов что меня надуют много меньше.
ТС, а заказчики не выражали желания оторвать яйца этому электрику? Много видел, но что бы так ущербно работать с новым материалом...не говоря уж о выборе сечения провода.
mooncar 23 июл 2011 в 11:43
Приколист  •  На сайте 18 лет
0
Цитата (rockin @ 22.07.2011 - 23:50)
Имхо, лучше пайки быть ничего не может. Вообще. Ну, разве кроме взаимного проникновения металлов, эдакой диффузии.

Пожалуй сплавка меди после скрутки. Так по хорошему и делается.
Это и будет "взаимопроникновение", то есть проводник становится одним целым.
Кое-где так делается.
СамыйБольшойСтэн 23 июл 2011 в 11:51
хулитель хули  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (teret @ 22.07.2011 - 23:34)
Скупой платит дважды, тупой трижды. А лох платит всегда.
А я тоже домик строю потихоньку и могу сказать, что подобрать нормальных работяг очень тяжело. На словах все спецы, а на деле 90% можно в первый же дней выгонять назад

Брал на работу халтурщика. Выгнал нах, за ним переделывали. Так он еще обиделся.

Это сообщение отредактировал СамыйБольшойСтэн - 23 июл 2011 в 11:51
Malkus 23 июл 2011 в 11:52
Хохмач  •  На сайте 17 лет
0
У меня сложилось впечатление что хозяин сначала нанял спеца чтоподешевле (экономия и все такое), тот ему соответсвенно и сделал. "Спец" наверное ещё и бухой был, потому что иначе так подрезетники и коробки нормальный человек не поставит. А теперь хозяин ищет нового "спеца", но на бабки жмотится, пожелаем ему удачи. И по фоткам я вот не могу разглядеть, на проводку поставили медный одножильный провод чтоли?