Хогарт 28 сен. 2020 г. в 15:37
Ярила  •  На сайте 12 лет
7
Цитата (ajei @ 28.09.2020 - 14:41)
Далекий 1981 год, отработки на сельхоз полях страны.Месяц в полевых условиях. И чай заваривали будущие электрики так

"...Пили электрический чай...
...посылали вверх парламентёров за хлебом и за травой..."
Чиж и К...

Это сообщение отредактировал Хогарт - 28 сен. 2020 г. в 15:45
JIblC 28 сен. 2020 г. в 15:40
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата
есть пена соудал fr противопожарная для таких целей

Её какой только нет.

Hilti CP 620 зоебись, но цена баллона и пистолета не понравится. shum_lol.gif

Это сообщение отредактировал JIblC - 28 сен. 2020 г. в 15:40
Alexmpk 28 сен. 2020 г. в 15:41
Юморист  •  На сайте 13 лет
13
В прошлом веке я работал в Сибири, жили в вагончиках, нормальные вагончики, тёплые, печка стояла, но это так, отступление.
Достался моей семье новый, только что с завода вагончик.
И решил я перед подключением к электросети проверить распаечные коробки...
Так там все провода зачищены и скручены вместе.
Кабели к розеткам подходят, но сняв розетку вижу, что просто провод прижат розетками к стене.
Вот так тоже делали... Вагончик был из города Бугульма, кажется.
Если есть тут люди из Бугульмы, так мой вам привет...

motorv12 28 сен. 2020 г. в 15:41
Юморист  •  На сайте 9 лет
8
Обслуживаем кучу предприятий, но самый трэш в общепите... Им реально ваще по... й на всë. Таких горбатых лепят, отторопь берет...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Зензибар 28 сен. 2020 г. в 15:46
Ярила  •  На сайте 6 лет
5
Цитата (GeniusG @ 28.09.2020 - 13:37)
И вот ...

Хуйня, я видел костыль которым рельсы прибивают к шпалам используемый вместо вставки.
Drod1969 28 сен. 2020 г. в 15:48
Юморист  •  На сайте 5 лет
2
Цитата (Ruffus77 @ 28.09.2020 - 13:47)
...

Заебок, при отсутствии патрона - самое то. Запомню.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
sobor 28 сен. 2020 г. в 15:48
Ярила  •  На сайте 15 лет
17
Электрики на отдыхе

«Не подходи, убьет»: худшие примеры электропроводки за границей
бассиан 28 сен. 2020 г. в 15:50
Балагур  •  На сайте 6 лет
1
Цитата (Jus @ 28.09.2020 - 13:35)
Многие худшие примеры электропроводки из списка находятся в Азии, но в топ попали два образца из Франции.

В принципе франция уже скорее азия
Не ну может такое мнение несколько раздуто пропагандой но всё же судя по прокладке кабелей это так

Это сообщение отредактировал бассиан - 28 сен. 2020 г. в 15:56
бассиан 28 сен. 2020 г. в 15:55
Балагур  •  На сайте 6 лет
1
Цитата (Incinerator @ 28.09.2020 - 14:45)
Где-то читал, что азиатская паутина из проводов специально так сделана, т.к. многие страны азиатского региона находятся в сейсмически опасной зоне (см. Тихоокеанское кольцо) и в случае катаклизма проводку висящую на столбах гораздо проще восстановить, чем похороненную под обломками зданий подземную.

Они там просто пофигисты - делают дома из жести и фанеры, навешивают мотки проводов, А когда приходит тайфун или даже сильный ветер на распределителях целеноправлено вырубают напряжение что бы не было пожаров
TheSicoman 28 сен. 2020 г. в 15:56
Хохмач  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (nomid76 @ 28.09.2020 - 14:26)
Страшно промазать.

Да ссы, не ссы! Это ж телефония

Размещено через приложение ЯПлакалъ
strogiy75 28 сен. 2020 г. в 15:59
Шутник  •  На сайте 6 лет
1
Опн-6 после грозы...

Размещено через приложение ЯПлакалъ

«Не подходи, убьет»: худшие примеры электропроводки за границей
JIblC 28 сен. 2020 г. в 16:00
Ярила  •  На сайте 11 лет
3
Цитата (TheSicoman @ 28.09.2020 - 15:56)
Цитата (nomid76 @ 28.09.2020 - 14:26)
Страшно промазать.

Да ссы, не ссы! Это ж телефония

Обля.

Ты говоришь ссать и не ссать, а я ему сказал не ссать и ссать. beer.gif
Поймёт, как думаешь? rulez.gif
TheSicoman 28 сен. 2020 г. в 16:05
Хохмач  •  На сайте 9 лет
2
Цитата (JIblC @ 28.09.2020 - 16:00)
Обля.

Ты говоришь ссать и не ссать, а я ему сказал не ссать и ссать.
Поймёт, как думаешь?

Да, неудобно получилось. Вдруг приспичит, а команда получена противоречивая

Размещено через приложение ЯПлакалъ
JohnPribluda 28 сен. 2020 г. в 16:06
Ярила  •  На сайте 11 лет
25
Земля...

«Не подходи, убьет»: худшие примеры электропроводки за границей
JIblC 28 сен. 2020 г. в 16:11
Ярила  •  На сайте 11 лет
6
Цитата
Земля...

Да что бы вы понимали во флотском электрическом юморе. gigi.gif
Заземление-то как раз есть, щит металлический же, пакетик уже исключительно для "поржать".

Это сообщение отредактировал JIblC - 28 сен. 2020 г. в 16:11
WlSH 28 сен. 2020 г. в 16:12
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (JIblC @ 28.09.2020 - 20:19)
Цитата

спасибо. углублю свои знания по этому вопросу )

Самое интересное, что я так нигде и не нашёл послаблений по перфорированному к/к.
Сказано в ПУЭ "с закрывающейся крышкой не больше 40%" - и хучь плачь.
Недостаток-то фигня на самом деле, хотя каэшн это до первого въедливого проверяющего.

А как это относится к щиту? Внутри щита можно и без к. Канала. Там он для удобства.
Вот, на тапок фотал без к. Канала.

Это сообщение отредактировал WlSH - 28 сен. 2020 г. в 16:18

«Не подходи, убьет»: худшие примеры электропроводки за границей
evg489 28 сен. 2020 г. в 16:17
несу хуйню в массы  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (StasShev87 @ 28.09.2020 - 15:33)
И чем же в номере 2 опасны эти две розетки для водонагревателя? В них встроено УЗО, которое отключит нагрузку при утечке. Есть эксперты?

Это если линия с заземлением что бывает далеко не всегда.
Без заземления УЗО отрабатывают крайне хуево.
Stain4589 28 сен. 2020 г. в 16:18
Шутник  •  На сайте 7 лет
4
Цитата (Адвокат1967 @ 28.09.2020 - 13:46)
В Таиланде ещё круче с проводами

В Тайланде не парятся, если пропало напряжение, они просто новый провод кидают, старый так и висит.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Stain4589 28 сен. 2020 г. в 16:22
Шутник  •  На сайте 7 лет
6
Батя в детстве отдал мне сгоревшую лампу с фары, я ее в розетку, пиздануло знатно, сейчас эл.монтер 5 разряд

Размещено через приложение ЯПлакалъ
JIblC 28 сен. 2020 г. в 16:23
Ярила  •  На сайте 11 лет
3
Цитата

А как это относится к щиту? Внутри щита можно и без к. Канала. Там он дя удобства.


Где можно об этих домыслах почитать, на какую норму сослаться?

Проверяющий видит кабель-канал, ссылается на конкретный пункт ПУЭ, где наполненность к/к более 40% запрещена - и у меня два пути:
1. Выкинуть нахуй со шкафа кабель-канал
2. послать проверяющего (принимающего объект) нахуй к независимой экспертизе, которая приедет и будет считать объём самостоятельно, выдав соответствующее заключение.

Первый конечно проще. Так вот, если есть желание его оставить - то парировать чем? "Так мол и так, нагрев проводников внутри шкафа можно не учитывать, ибо к/к там для удобства..." gigi.gif Сразу говорю, это не прокатит. dont.gif

Это сообщение отредактировал JIblC - 28 сен. 2020 г. в 16:25
RM17 28 сен. 2020 г. в 16:24
Ярила  •  На сайте 8 лет
4
Цитата (mirazh58 @ 28.09.2020 - 13:51)
на первое место претендовать не буду ))
brake.gif

Ты спас мои глазоньки!
evge1 28 сен. 2020 г. в 16:25
краевед  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (mirazh58 @ 28.09.2020 - 16:51)
на первое место претендовать не буду ))
brake.gif

А чё кабель-каналы без крышек? Непорядок! dont.gif
bolych 28 сен. 2020 г. в 16:28
Ярила  •  На сайте 14 лет
4
Цитата (JIblC @ 28.09.2020 - 16:23)
Цитата

А как это относится к щиту? Внутри щита можно и без к. Канала. Там он дя удобства.


Где можно об этих домыслах почитать, на какую норму сослаться?

Проверяющий видит кабель-канал, ссылается на конкретный пункт ПУЭ, где наполненность к/к более 40% запрещена - и у меня два пути:
1. Выкинуть нахуй со шкафа кабель-канал
2. послать проверяющего (принимающего объект) нахуй к независимой экспертизе, которая приедет и будет считать объём самостоятельно, выдав соответствующее заключение.

Первый конечно проще. Так вот, если есть желание его оставить - то парировать чем? "Так мол и так, нагрев проводников внутри шкафа можно не учитывать, ибо к/к там для удобства..." gigi.gif Сразу говорю, это не прокатит. dont.gif

объяснить, что это не канал а кабельный органайзер cool.gif
JIblC 28 сен. 2020 г. в 16:35
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата
объяснить, что это не канал а кабельный органайзер

Ага, то он на сайт к производителю залезть не догадается.
Артикул в документах - а там "короб перфорированный" why.gif
evge1 28 сен. 2020 г. в 16:36
краевед  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (bolych @ 28.09.2020 - 19:28)
Цитата (JIblC @ 28.09.2020 - 16:23)
Цитата

А как это относится к щиту? Внутри щита можно и без к. Канала. Там он дя удобства.


Где можно об этих домыслах почитать, на какую норму сослаться?

Проверяющий видит кабель-канал, ссылается на конкретный пункт ПУЭ, где наполненность к/к более 40% запрещена - и у меня два пути:
1. Выкинуть нахуй со шкафа кабель-канал
2. послать проверяющего (принимающего объект) нахуй к независимой экспертизе, которая приедет и будет считать объём самостоятельно, выдав соответствующее заключение.

Первый конечно проще. Так вот, если есть желание его оставить - то парировать чем? "Так мол и так, нагрев проводников внутри шкафа можно не учитывать, ибо к/к там для удобства..." gigi.gif Сразу говорю, это не прокатит. dont.gif

объяснить, что это не канал а кабельный органайзер cool.gif

О! Грамотная отмаза! idea.gif
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!