xRKKAx 16 дек 2012 в 22:50
Шутник  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (voldemar4ik @ 16.12.2012 - 22:37)
Газовый шланг был металический? В плите резиновый, не греется. В котле гофраметал. Тоже не греется. Возможно ток идет по нему таки... Перед котлом стоит нормалзатор с двойным преобразованием... Как думаете протяну пол года без приключений? В мае планирую заземлсятся таки!


Поставьте на на гофру изолирующую муфту (есть специальные в продаже) во избежание.
GRadFar 16 дек 2012 в 22:59
Ярила  •  На сайте 15 лет
1
Хаять - не тот термин для обсуждения:
Запостил свою работу? Будь готов к тому, что кроме восторгов и зелени "за прямые руки" получишь и толику критики.
Заземление полезно! НО. "Выравнивать напряжение" посредством локального заземления чревато! (греющиеся розетки у газовой плиты из той же оперы. Кстати, в той газовой плите духовка не электрическая ли?)
Вот о том и пишу
ЗЫ: Звезда у них (фаза, изолированная нейтраль и заземление) или треугольник (две фазы и земля) немного выходит за пределы данной темы. PEN в любом случае это фаза , земля и нейтраль . Как-то так...

Это сообщение отредактировал GRadFar - 16 дек 2012 в 23:01
катран автор 16 дек 2012 в 23:04
Просто открываю направления.  •  На сайте 15 лет
1
авантос
про случаи:
как то в одном довольно таки дорогом ресторане, на работу взяли пожилую женщину, на должность уборщицы.
в один прекрасный вечер, она решила протереть бойлер, ( самодельный )
не знаю как она умудрилась, но из за напряжения на нём, она сломала себе две руки в трёх местах.
кстати, на этом доме откуда фоты, сгорел заземляющий провод идущий к бойлеру.
причина проста: ноль линии- заземляющий контакт щита- бойлер- сантехническая труба. zombie.gif
\
GRadFar
принимать и передавать опыт, не тали цель интернета?
обожаю толковую критику. biggrin.gif

Это сообщение отредактировал катран - 16 дек 2012 в 23:07
NordlineOst 16 дек 2012 в 23:06
Балагур  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (GRadFar @ 16.12.2012 - 22:51)
Цитата (NordlineOst @ 17.12.2012 - 00:40)
разделение на N проводник и PE

Вот эта не побоюсь выразиться ХРЕНЬ с PE, N и PEN проводниками взялась от неуемного желания сделать все "по-европейски". Вернее, по-аглиццки.
Совсем второпях не учтя, что в англии нейтраль в сетях 0,4 кВ изолирована, (потому и проводка в домах в три жилы, и розетки/вилки трехконтактные), а у нас глухозаземленная!!!
И умудрились ведь в правила запихать!!!

Добавлено в 21:57
Цитата (NordlineOst @ 17.12.2012 - 00:49)
А вот группа и квалификация уже подскажет что за черти и из какого омута сюда явились.

Инженер ЭТЛ (главная схема) на ГРЭС, V группа, эслиф чо...

Просто есть две проблемы: отсутствие заземления в большинстве случаев и вторая: пробой на корпус. Перелопачивать все это добро накладно, гораздо дешевле склеить все это в одном месте и потом на вторичном заземлении на ГЗШ уже получить и ноль и защитный проводник. Что в этом плохого? Плюс вы забываете про резервные источники элэнергии - ДГУ, после чего ваша сеть получит вполне себе изолированную нейтраль.
wwer1000 16 дек 2012 в 23:08
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
Цитата
Херня полная! Расчет заземления делается по потребляемой мощности всех эл.приборов

можно я переставлю местами предложения wub.gif ? Оно так более точно будет соответствовать нормам

Добавлено в 23:12
Цитата
обожаю толковую критику.

за этим лучше пойти на более специализированные сайты, не указываю, дабы не посчитали рекламой
9byte 16 дек 2012 в 23:17
Весельчак  •  На сайте 15 лет
3
нахер электрика звать!..спасибо ТС, я сам сделал правильное заземление, щас буду подключать свет на даче.

Делаем заземление правильно.
Romson77 16 дек 2012 в 23:18
Сиреневенький глазковыколупыватель  •  На сайте 13 лет
3
пы.сы. картинка в тему заземления

user posted image
ss12399 17 дек 2012 в 00:03
Юморист  •  На сайте 14 лет
0
согласно новому ПУЭ сеть (при 3-х фазном питании) д.б. 5-ти проводной - 3 фазы, ноль и защитная земля. соответственно - при 1-ф - 3-х проводная. для домика надо делать контур - 5-7 штырей как описано выше, между ними траншейка 0.7 м., в ней любой стальной профиль, минимум 50 кв.мм. , соединяющий все штыри сваркой. сварные швы можно покрасить. перед закапыванием нужно замерить сопротивление заземлителя растеканию тока, например так:http://gardenweb.ru/kak-izmerit-soprotivlenie-rastekaniyu-zazemlitelya. согласно ПУЭ, оно не должно превышать 4 Ома. если больше - лупим еще один штырь, снова меряем и т.д. мерять нужно в сухую погоду, а вообще в самые засушливые времена. сечение проводника от контура к щитку д.б. равно или больше сечению фазного проводника. что еще? УЗО очень желательно, реле перенапряжения.
ДартВэйдер 17 дек 2012 в 00:05
Тёмный лорд  •  На сайте 13 лет
0
насколько мне позволяют мои знания в области электрики это заземление для громоотвода что-ли?
Kedrovich 17 дек 2012 в 00:34
Прохожий  •  На сайте 14 лет
1
Кстати, чтобы проще было, надо лучше арматуру 30 мм забивать. Намного легче, да и гнить она дольше будет, а уголок упаришься забивать. Да еще вот что, надо прокрасить сварные швы. Ведь все равно, все что не глубже 1 метра зимой работать не будет.
Spartakello 17 дек 2012 в 01:12
Юморист  •  На сайте 14 лет
0
У меня дома так и сделано (только уголков контура больше), но если вы хотите заземление очень высокого качества, по современной технологии, то это делается так, как на видео. Цена, правда, кусается...

KLM2111 17 дек 2012 в 21:15
Гость  •  На сайте 13 лет
0
Тема супер (невзирая на отсутствие некоторых картинок). Возник глупый вопрос: а можно ли к "земле" прилепить громоотвод (типа заюзать те же штыри)?
Zero17 18 дек 2012 в 10:34
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (катран @ 16.12.2012 - 22:07)
Барана отпиливаем на омулет, и на рынок. dont.gif
ОВЕНЫ есть ?


user posted image



http://www.yapfiles.ru/files/518097/DSCF5189.jpg

ЕСТЬ!!! самый то амулет! ТС высылай поштой!
ss12399 19 дек 2012 в 03:18
Юморист  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (KLM2111 @ 17.12.2012 - 21:15)
Тема супер (невзирая на отсутствие некоторых картинок). Возник глупый вопрос: а можно ли к "земле" прилепить громоотвод (типа заюзать те же штыри)?

нельзя. контур зеземления расчитан на токи, относительно плавно нарастающие и не большие, а контур молниезащиты рассч. на импульсный ток. т.е. штырей не много, они близко друг от друга бьются на глубину 3-5 метров. есть отдельные документы по молниезащите, например ДБН,номер не помню