Зашибись! Можно работать, приступаем!

Страницы: 1 ...  4 5 6  ... 11  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
ykosss 2 ноя 2023 в 18:54
Ярила  •  На сайте 16 лет
-1
Купите вы уже этому долбоебу хоть контрольную китайскую отвёртку!
А то он постоянно рукой напругу проверяет,заебался уже искры ловить!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
DOBROVTABLO 2 ноя 2023 в 18:55
Ярила  •  На сайте 11 лет
5
Цитата (Evomosk @ 2.11.2023 - 18:34)
Цитата (DOBROVTABLO @ 2.11.2023 - 19:38)
Еще раз внимательно пересмотрел. Допускающий полез в ячейку, где как раз ЗН не были включены. Рычаги вниз. Могу конечно ошибаться. Видео с плохого ракурса. а может конструктивно так.

Рычаги вниз, как раз отключено , по правильному сделано. Исключает вероятность что при падении и зацепивщись за рычаг позволяет избежать включения...

В ячейке КСО два рычага. Верхний красный ЗН оперативного заземления. Положение вниз ВКЛ. Нижний рычаг разъединитель. Как правило положение вниз ОТКЛ. Могут быть расположены как справа так и слева от ячейки. Если так, то вариант только один. В результате неправильных действий переключений другой бригады ДЭМ на отходящей линии осталось напряжение. С АВР скорее всего напутали. А допускающий на видео не проверил отсутствие напряжения указателем. Халатность повлекшая ущерб здоровью как минимум.

Это сообщение отредактировал DOBROVTABLO - 2 ноя 2023 в 18:56
Толикк 2 ноя 2023 в 18:55
Хохмач  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (DOBROVTABLO @ 2.11.2023 - 18:23)
Цитата (PutinGooD @ 2.11.2023 - 17:46)
Цитата
Выжил или чего? Кто в курсе?
выжил

С трудом, но прочитал. По наряду должны были работать релейщики. Установка телемеханики. Расплывчато, но скорее всего вся работа в релейном отсеке. Зачем тогда в кабельный отсек лезть? Допускающий совсем неопытный скорее всего.

ТТ возможно меняли
Rilintar 2 ноя 2023 в 18:56
Юморист  •  На сайте 14 лет
1
Он сказал заземлены отходящие линии только по всей секции красные рычаги ЗРЛ и ЗРШ подняты, а не опущены.
Выглядит так что нифига не готово рабочее место.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
kameranec 2 ноя 2023 в 18:56
Ярила  •  На сайте 7 лет
9
Вот поэтому, чтобы закрепить одну розетку я выключаю всё электричество в квартире, так как я не шарю в нём нифига, поэтому и жив наверно, ещё.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
22stefan 2 ноя 2023 в 18:58
Юморист  •  На сайте 6 лет
3
Цитата (Nezabor @ 2.11.2023 - 18:41)
10.6. Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, демонстрацией установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.

Всё правильно сделал, чо вам не нравится? ))))

демонстрацией установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места
Рычаг включения ЗН, переведенный в положение "Включено"- это не установленные заземления - могла оборваться тяга, ножи могли не попасть в губки и тыпы.
Надо в рабочую инструкцию внести обязательность использования УВН в любом случае, чтобы исключить пагубное ИЛИ.
сомов 2 ноя 2023 в 18:58
Ярила  •  На сайте 4 года
2
Цитата (ПионерБоБ @ 2.11.2023 - 18:52)
Цитата (сомов @ 02.11.2023 - 18:47)
ващет ЗН не устанавливают,а включают,Устанавливают ПЗ

К слову не придирайся, пожалуйста. Понял, о чём я говорю. ПЗ тоже на 110 устанавливаю - на спусках к трансу. Суть ясна. И тоже потом бригаде доказываешь отсутствие напряжения прикосновением. Перед этим проверишь УВНом, конечно)) В первый раз стрёмно было, конечно 😄

нех там ссать,если схема простая и тем более в ОРУ где есть видимый разрыв..другое дело оперировать под напряжением разъединителями 110 кВ ...
Karkadil 2 ноя 2023 в 18:58
Ядрила  •  На сайте 5 лет
1
теперь у него будет погоняло "контролька"
DAFNA777 2 ноя 2023 в 18:58
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Человек смертен, но это ещё пол беды, плохо то, что человек внезапно смертен. Вот в чем фокус. blink.gif
Толикк 2 ноя 2023 в 18:59
Хохмач  •  На сайте 11 лет
1
При инструктаже он сказал, что КЛ заземлены с другой стороны, похоже подстава или халатность
pseudo25 2 ноя 2023 в 18:59
Ярила  •  На сайте 8 лет
2
Цитата (GrauIgel @ 2.11.2023 - 16:59)
Блядь, ну как же нет электричества, если там зелёные лампочки горят!

Это лампочики сигнализации положения выключателя. Зеленая как раз сигнализирует, что выключатель отключен.
ILoveEMO 2 ноя 2023 в 18:59
Ярила  •  На сайте 17 лет
0
Он че руку туда засунул?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
DOBROVTABLO 2 ноя 2023 в 18:59
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Толикк @ 2.11.2023 - 18:55)
Цитата (DOBROVTABLO @ 2.11.2023 - 18:23)
Цитата (PutinGooD @ 2.11.2023 - 17:46)
Цитата
Выжил или чего? Кто в курсе?
выжил

С трудом, но прочитал. По наряду должны были работать релейщики. Установка телемеханики. Расплывчато, но скорее всего вся работа в релейном отсеке. Зачем тогда в кабельный отсек лезть? Допускающий совсем неопытный скорее всего.

ТТ возможно меняли

Трудно сказать. Я наряд не читал. У нас трансформаторы меняют релейщики вместе с монтажниками-кабельщиками. С обязательным переносным заземлением на кабель.
Leopold8 2 ноя 2023 в 19:00
Ярила  •  На сайте 5 лет
5
Цитата (ykosss @ 2.11.2023 - 21:54)
Купите вы уже этому долбоебу хоть контрольную китайскую отвёртку!
А то он постоянно рукой напругу проверяет,заебался уже искры ловить!

Его дугой ебануло там не отвёртка нужна, а индикаторная штанга
pseudo25 2 ноя 2023 в 19:00
Ярила  •  На сайте 8 лет
1
Цитата (AlexPiter @ 2.11.2023 - 17:05)
Как это могло быть обесточено если контрольные лампочки горят?

Контрольные это оперток. А силовая, где он включал заземляющий нож, должна была быть без напряжения.
Upls 2 ноя 2023 в 19:05
Хохмач  •  На сайте 12 лет
0
Хорошо что живой остался.
22stefan 2 ноя 2023 в 19:06
Юморист  •  На сайте 6 лет
8
Цитата (Толикк @ 2.11.2023 - 18:55)
Цитата (DOBROVTABLO @ 2.11.2023 - 18:23)
Цитата (PutinGooD @ 2.11.2023 - 17:46)
Цитата
Выжил или чего? Кто в курсе?
выжил

С трудом, но прочитал. По наряду должны были работать релейщики. Установка телемеханики. Расплывчато, но скорее всего вся работа в релейном отсеке. Зачем тогда в кабельный отсек лезть? Допускающий совсем неопытный скорее всего.

ТТ возможно меняли

Если случай признают тяжелым, то нам описание придет к концу января со всеми подробностями от Ростехнадзора. Поделюсь, ессичо dont.gif
jhuiop 2 ноя 2023 в 19:07
Шутник  •  На сайте 3 года
4
Нам приносят на ознакомление под роспись такие вот случаи . Мрет много электриков по стране.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
error999 2 ноя 2023 в 19:07
Хохмач  •  На сайте 4 года
4
Цитата (RemoteUser @ 02.11.2023 - 17:01)
...невыполнение организационных и технических мероприятий при работе в электроустановках: перед прикосновением к токоведущим частям допускающий обязан убедиться в отсутствии напряжения замером УВН или УНН в зависимости от класса электроустановки...как отче наш...

… предварительно проверив работоспособность указателя на токоприемнике заведомо находящемся под напряжением.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
eizo 2 ноя 2023 в 19:09
Хохмач  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (ILoveEMO @ 2.11.2023 - 18:59)
Он че руку туда засунул?

Нет, он йух туда пихал. А сам как думаешь?
Мне мастер, по пр.обучению примерно такую же историю рассказывал, как их препод показал карандашом куда нельзя руки пихать... Карандаш был в левой руке, препод умер на месте. Он всем курсам это рассказывал, говорил только потому и пошел в педагоги, что бы как можно меньше электриков сгорело на работе.
Karkadil 2 ноя 2023 в 19:09
Ядрила  •  На сайте 5 лет
-3
Цитата (Upls @ 2.11.2023 - 19:05)
Хорошо что живой остался.

а смысл?
сомов 2 ноя 2023 в 19:10
Ярила  •  На сайте 4 года
-2
Цитата (error999 @ 2.11.2023 - 19:07)
Цитата (RemoteUser @ 02.11.2023 - 17:01)
...невыполнение организационных и технических мероприятий при работе в электроустановках: перед прикосновением к токоведущим частям допускающий обязан убедиться в отсутствии напряжения замером УВН или УНН в зависимости от класса электроустановки...как отче наш...

… предварительно проверив работоспособность указателя на токоприемнике заведомо находящемся под напряжением.

а если такового нет?))(токоприёмника заведомо нах. под напряжением)

Это сообщение отредактировал сомов - 2 ноя 2023 в 19:11
pseudo25 2 ноя 2023 в 19:12
Ярила  •  На сайте 8 лет
4
Цитата (ПионерБоБ @ 2.11.2023 - 18:11)
Цитата (RemoteUser @ 02.11.2023 - 17:01)
...невыполнение организационных и технических мероприятий при работе в электроустановках: перед прикосновением к токоведущим частям допускающий обязан убедиться в отсутствии напряжения замером УВН или УНН в зависимости от класса электроустановки...как отче наш...

Вот-вот! Сам по 110кВ. допускаю - сначала УВН, только потом устанавливаем ЗН и затем прикасаемся для доказательства отсутствия напряжения.

Чего ты прикасаешься, не говори глупости. Согласно пункта 10.6 ПОТЭЭ:
"Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий
должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде-допуске или распоряжении, по
именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, демонстрацией
установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего
места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) -
последующим прикосновением рукой к токоведущим частям."
My Webpage стр28
TOPGUN51 2 ноя 2023 в 19:21
Юморист  •  На сайте 5 лет
3
Нужен новый допускающий...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Leopold8 2 ноя 2023 в 19:24
Ярила  •  На сайте 5 лет
-4
Цитата (kameranec @ 2.11.2023 - 21:56)
Вот поэтому, чтобы закрепить одну розетку я выключаю всё электричество в квартире, так как я не шарю в нём нифига, поэтому и жив наверно, ещё.

От розетки умереть это надо постараться или быть одарённым, хотя встречаются и такие, но раз ты вырубаешь всё, значит ты уже не одарённый - не всё так плохо)))
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!