А если один из проводов ёк?

Страницы: 1 ...  6 7 8  ... 10  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
SteelThunder 2 мар 2024 в 12:19
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Столько автоматов и никакого ноу-хау😁, лучше умный дом замутить

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Androssboy 2 мар 2024 в 12:20
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Ну норм чё! В НШВИ засунул 3 провода и счастлив как слон.
Не рекомендуется более 5 модулей вплотную лепить, т.к. греют друг дружку. Да и в быту лучше использовать автоматические выключатели с характеристикой В.
Для "инсты" сойдёт.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
alnovik 2 мар 2024 в 12:22
Ярила  •  На сайте 6 лет
0
Цитата (Pozitron21 @ 2.03.2024 - 11:29)
Разок кидал метров 300 провода через комнаты персонала и через здоровенный высокий зал. Все расключил и ккуй! Заводской брак, в бухте обрыв.

Ну желательно даже кабели хороших производителей прозванивать на целостность и обязательно-мегаомметром изоляцию. Хотя бы на режиме 500 Вольт.
Bashorc 2 мар 2024 в 12:26
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (alnovik @ 2.03.2024 - 12:22)
Цитата (Pozitron21 @ 2.03.2024 - 11:29)
Разок кидал метров 300 провода через комнаты персонала и через здоровенный высокий зал. Все расключил и ккуй! Заводской брак, в бухте обрыв.

Ну желательно даже кабели хороших производителей прозванивать на целостность и обязательно-мегаомметром изоляцию. Хотя бы на режиме 500 Вольт.

Если на целостность может прозвонить любой желающий, цешка стоит недорого, то не слишком ли жирно мегометр иметь? Самый дешевый на Яндекс-маркете 3700.
Может быть все же стоит задавать время от времени вопрос "нахуя нам столько дармоедов, которые за наши налоги якобы следят за качеством продукции?"
falcon96 2 мар 2024 в 12:27
Хохмач  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (alnovik @ 02.03.2024 - 12:17)
Из Китая это не самая поганая фирма. Если ПРОксима то вообще нормал.

Аверес поставил.

А если один из проводов ёк?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ZiZorge 2 мар 2024 в 12:28
Ярила  •  На сайте 11 лет
-2
Современный EKF это лучшее, что есть на рынке.
V1RuSpro 2 мар 2024 в 12:37
Балагур  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (ZiZorge @ 2.03.2024 - 12:28)
Современный EKF это лучшее, что есть на рынке.

это убожество ,ломучее - просто кусок говна в пластиковом корпусе - хотя и корпус наверное тоже сделан с примесью говнеца,хуже только сассин отсосин,

я этого говна в промышленных объёамх столко ставил что мне страшно за людей ,которые даже не в курсе что у них дифы тупо не работают а так для красоты ,ток через себя пропускают
SlavaKrueger 2 мар 2024 в 12:43
Ярила  •  На сайте 7 лет
1
Цитата (alnovik @ 02.03.2024 - 12:16)
90 мм глубина корыта. Ну пусть 100 вырезал. Насколько это смертельно для несущей стены?

Эмм... Несущие стены трогать крайне не рекомендуется. Изменим чуть-чуть условия для контраста... Если Вы намерены тронуть несущую стену/колонну где-то например на заводе (даже банально приварить кусочек шпильки М10 к несущей стальной колонне), то, согласно регламентам, у Вас должно быть как минимум СРО. У меня нет СРО, это дорого и не интересно, я обхожусь альтернативными методами, которые устраивают как заказчика так и меня в плане простоты выполнения монтажных работ.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
SlavaKrueger 2 мар 2024 в 12:48
Ярила  •  На сайте 7 лет
2
Цитата (V1RuSpro @ 02.03.2024 - 12:37)
это убожество ,ломучее - просто кусок говна в пластиковом корпусе - хотя и корпус наверное тоже сделан с примесью говнеца,хуже только сассин отсосин,

я этого говна в промышленных объёамх столко ставил что мне страшно за людей ,которые даже не в курсе что у них дифы тупо не работают а так для красоты ,ток через себя пропускают

Хуже если из более-менее известных только если TDM))))
Из их продукции я использую только съёмник изоляции, и то, думаю, что его они не сами делают, а только название рисуют)))

А если один из проводов ёк?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
egoistic 2 мар 2024 в 12:48
гребибля  •  На сайте 19 лет
1
Цитата (Тотже @ 1.03.2024 - 12:23)
Зачем коронку так насиловать? Можно же штроборезом обойтись и перфоратором

существует легенда, которая гласит что стены в воскресенье в 6 утра намного мягче под коронкой gigi.gif
VitekG 2 мар 2024 в 12:54
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Bashorc @ 02.03.2024 - 09:32)
Это две крайности пиздеца в электромонтаже.
Но почему то "все розетки на одном автомате" - это пиздец, а "каждой розетке отдельный кабель" - это вершина инженерной мысли.
Хотя я однажды описывал полный пиздец из первого варианта - 14 розеток как гирлянда шлейфом и все это проводом ПВС 2*1,5 (это по маркировке, по факту наверное 2*0,75 настолько он был тонюсенький)
Так мне ответили здесь, на ЯПе что "не вижу ничего плохого, если автомат подобрать по номиналу провода, то простоит 50 лет".
И мне не удалось доказать человеку что ключевое слово "простоит", а использовать эти розетки по назначению будет невозможно.

У чурок на 1.5 ТУ висела зарядка электророхли. Там под 20а ток. Я просто мимо слаботочку тянул. Сказали мозг не ебсти, все работает.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
VitekG 2 мар 2024 в 13:00
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (alnovik @ 02.03.2024 - 12:16)
90 мм глубина корыта. Ну пусть 100 вырезал. Насколько это смертельно для несущей стены?

Это не смертельно. Примерно как тебе на несущей ноге 100 мм вырезать. Не умрёшь.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
HETPE3B 2 мар 2024 в 13:18
Шутник  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (Bashorc @ 2.03.2024 - 12:16)
Если у тебя уже есть настолько хорошее заземление, что отгорание нуля тебе совсем не страшно - это хорошо.

Это очень даже хорошо, прям супер как хорошо, иначе всю технику дома спалило бы к чертям собачьим!
Да, поставщик бы возместил ущерб, в виде бесплатной энергии, пока долг не закроется, но нафига бы оно нужно заморачиваться с экспертизой и т.д.
Проще организовать маломальский контур заземления и один автомат! Дешево и сердито, зато один раз за 10 лет спасло от крупных неприятностей.
Не скажу, что заземление идеальное и меня полностью устраивает, но свои функции выполняет на 4+ или 5- (кому как нравится)

Цитата (Bashorc @ 2.03.2024 - 12:16)
Но вот как ты будешь РЭС уговаривать сделать еще один контур возле твоего столба - мне очень интересно.
Есть повторные заземления нулевого провода, но это 3 арматурины по 3 метра длиной и они сами по себе недостаточны чтобы справляться с нагрузкой целой улицы. А тебе именно это и надо.

Это вопрос непростой, нужно творчески к нему подойти)
В конце концов, это обоюдовыгодно. Им меньше проблем в случае, когда фазу на ноль придавит. И еще один момент, что дешевле, дополнительный контур (не обязательно на 4 Ома) или менять по всем улицам голый провод на СИП?
SegmentZel 2 мар 2024 в 13:21
Шутник  •  На сайте 10 лет
0
А теперь повтори в бетоне
Marineella 2 мар 2024 в 13:23
Приколист  •  На сайте 6 лет
0
техно порно какое-то)
Bashorc 2 мар 2024 в 13:46
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (HETPE3B @ 2.03.2024 - 13:18)
В конце концов, это обоюдовыгодно. Им меньше проблем в случае, когда фазу на ноль придавит. И еще один момент, что дешевле, дополнительный контур (не обязательно на 4 Ома) или менять по всем улицам голый провод на СИП?

Открою тебе маленький секрет - "им" похуй.
Вот если ты сумеешь сделать так, чтобы инженер участка ВЛ (воздушных линий) сумел себе положить в карман сумму, на которую он себе купит что то более менее солидное, то это будет ему интересно.
А если не сумеешь - то ему абсолютно все равно на расходы, хоть по всему городу голый провод на СИП меняют. Он это не из своего кармана оплачивает, и если у кого то будет гореть бытовая техника, ему тоже ничего не будет.
Потому что списать 3 арматурины (+еще одна на соединения) - для него привычная операция.
А вот списать хотя бы 6 арматурин - это уже надо обосновать, для чего это нужно, искать причину, перелистывать нормативно-техническую документацию. Много ли желающих делать это забесплатно? (в то время когда за деньги люди не хотят работать)

Это сообщение отредактировал Bashorc - 2 мар 2024 в 13:48
Blatero 2 мар 2024 в 13:48
Blatero  •  На сайте 12 лет
1
тоже сам себе делал..
вот только я ленивая жопа, так что у меня все выглядит цивильно только когда закрыто лицевой панелью. под панелью я так не облизывал.
и да, тоже разные комнаты - разные ветки на освещение и на розетки раздельно..
плюс еще оставил пустых дифов несколько, вместо заглушек.. потом заменил их на узо..
специалист конечно укажет на отдельные недоработки - например под электроплиту отдельный шланг я не потащил, ну да, не прав.. я просто не знал тогда, что у меня электроплита будет.. это уже потом я газовую убрал. а сейчас уже не протащить, только по верху.. ну и еще есть пара-тройка моментов, за которые я сам себе уже все высказал..
а в остальном - заебись. нраица©...
sword777 2 мар 2024 в 13:58
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
спец up.gif
justdimko 2 мар 2024 в 14:41
Ярила  •  На сайте 14 лет
2
Как понимаю это всё в однушку и стоит тысяч 300?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
doloto74 2 мар 2024 в 15:23
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
да, столько ипатся, нахера? автоматов просто до жопы, надеюсь схему прилепил, что за кого отвечает? работал тут давеча СИ "Зубр" очень толковые, и бокорезы суперские их марки, не реклама, столько ипатни и прочего, и автоматы EKF,они не плохие, ну раз пошла такая пьянка, ABB или Schneider
Sav2Odin 2 мар 2024 в 15:43
Кодерианец  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Raven21251 @ 1.03.2024 - 15:15)
Чет в последнее время модно стало к каждой розетке свой провод тащить через всю хату. И чтобы на каждую розетку свой автомат.
Не особо мне это понятно,ну да и ладно, яж не специалист.
Не удивлюсь, если на видео делают щиток для однушки.

Я однажды так-же тянул, 20 розеток для майнинга. Там ещё с вентиляцией чудесное решение нашлось - горячий/холодный коридор. Такое-же помещение, без окон, высокие потолки. Ух, ностальгия.
PIGMAN2 2 мар 2024 в 15:45
Манипулятор  •  На сайте 10 лет
2
Цитата (Raven21251 @ 1.03.2024 - 12:15)
Чет в последнее время модно стало к каждой розетке свой провод тащить через всю хату. И чтобы на каждую розетку свой автомат.
Не особо мне это понятно,ну да и ладно, яж не специалист.
Не удивлюсь, если на видео делают щиток для однушки.

Это только для кухни. dont.gif
useriov4 2 мар 2024 в 15:48
Ярила  •  На сайте 5 лет
1
Цитата
Чет в последнее время модно стало к каждой розетке свой провод тащить через всю хату. И чтобы на каждую розетку свой автомат.
Не особо мне это понятно,ну да и ладно, яж не специалист.
Не удивлюсь, если на видео делают щиток для однушки.

Некоторые и к каждому выключателю и каждому светильнику тянут свой провод. Все расключнния делают в щитке. Никаких распаечных коробок в квартире, только провода к щитку. 1-1,5 километра провода уходит.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Bashorc 2 мар 2024 в 15:54
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (useriov4 @ 2.03.2024 - 15:48)
Цитата
Чет в последнее время модно стало к каждой розетке свой провод тащить через всю хату. И чтобы на каждую розетку свой автомат.
Не особо мне это понятно,ну да и ладно, яж не специалист.
Не удивлюсь, если на видео делают щиток для однушки.

Некоторые и к каждому выключателю и каждому светильнику тянут свой провод. Все расключнния делают в щитке. Никаких распаечных коробок в квартире, только провода к щитку. 1-1,5 километра провода уходит.

Надо будет спросить при случае таких людей, как они канализацию и водоснабжение делают - тянут несколько параллельных труб или все таки одну трубу с тройниками gigi.gif
Ну а хули, у меня например на кухне мойка, стиралка и посудомоечная машина.
По их логике надо 3 трубы кидать.
Slavik998 2 мар 2024 в 16:54
Приколист  •  На сайте 6 лет
0
Как всегда эл щит для однушки?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 19 987
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  6 7 8  ... 10  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх