Глушитель 31 янв 2022 в 07:20
Приколист  •  На сайте 8 лет
-2
Цитата (SlavaKrueger @ 31.01.2022 - 07:15)
Есть только один нюанс... Цвет проводки по фазам. В данном случае не существенно, но если уж делать, то... Правильнее было бы белый - красный - черный.

Правильно желтый-зеленый-красный. Но не всегда цветовая маркировка проводов позволяет. Поэтому, как монтажники договорились, так и делают, главное, чтобы цветовая маркировка совпадала везде.
SlavaKrueger 31 янв 2022 в 07:34
Ярила  •  На сайте 7 лет
1
Цитата (Глушитель @ 31.01.2022 - 07:20)
Правильно желтый-зеленый-красный. Но не всегда цветовая маркировка проводов позволяет. Поэтому, как монтажники договорились, так и делают, главное, чтобы цветовая маркировка совпадала везде.

Ж З К - согласно порядку алфавита... Поэтому в данном случае правильнее Б К Ч.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
bartick29 31 янв 2022 в 07:48
Ярила  •  На сайте 14 лет
6
Цитата
У тебя обычный квартирный бокс. По ПУЭ все неизолированные токоведущие части в нем должны быть закрыты. Поэтому там и установлен защитный кожух. Если его снять, то ты увидишь все провода, притом вряд ли в таком эротическом виде, как на видео (нахер красота, если потом кожухом закроется). А на видео какой-то распределительный щит, то ли ВРУ, то ли промышленный какой-то. Там кожух ставить не обязательно, все равно необученный персонал туда не полезет. Хотя можно, при желании и туда кожух воткнуть.

Ради интереса залез. Имхо, ребята сработали нормально.
Если нет- просветите. А то я их рекомендую знакомым

Великолепие

Размещено через приложение ЯПлакалъ
bubuka 31 янв 2022 в 08:05
Весельчак  •  На сайте 16 лет
1
А сзади щита провода тоже по линеечке распределены? Интересно
SlavaKrueger 31 янв 2022 в 08:15
Ярила  •  На сайте 7 лет
1
Цитата (bartick29 @ 31.01.2022 - 07:48)
Ради интереса залез. Имхо, ребята сработали нормально.
Если нет- просветите. А то я их рекомендую знакомым

Нормально, вполне даже. Эстетика конечно красиво, но надёжность. В вашем случае кругом автоматы АББ, а это весьма хорошее качество. Я сам предпочитаю использовать АББ для сборки шкафов на заводы.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
hidacz 31 янв 2022 в 08:21
Весельчак  •  На сайте 11 лет
7
Красота красотой, но ПУЭ говорит что неправильно собран щит.
3.1.6
Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам

А неподвижные контакты у этих автоматов сверху!!!
kott707 31 янв 2022 в 08:46
Будьте добрее!  •  На сайте 16 лет
1
Вот вам секретик, красота щитка зависит не столько от денег, сколько от мастера. Я проверял, не важно сколько вы платите, есть люди которые любят красоту в своей работе и те которым "че тебе еще надо собака?"
Сергучо 31 янв 2022 в 08:52
Приколист  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (nomid76 @ 31.01.2022 - 06:12)
Как мы раньше выживали с одним автоматом, не понятно ?

Электроники столько не было.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Valery22 31 янв 2022 в 09:00
Шутник  •  На сайте 7 лет
3
Цитата (hidacz @ 31.01.2022 - 08:21)
как правило, к неподвижным контактам

Во первых, ПУЭ носит рекомендательный характер. Во вторых, даже в ПУЭ говорится, что "как правило". Т.е. не обязательно. В третьих, завод производитель отвечает, что подключение может быть выполнено с любой стороны.

По сабжу. Сделано аккуратно, но человек либо новичок в сборке, либо ни когда не занимался наладкой и обслуживанием. Я первые щиты тоже собирал с проводами за автоматами. При любых переделках, особенно при добавлении линии это лютый головняк. Приходится гасить весь щит и сильно извращаться. Пучки проводов надо укладывать по краям щита.
У меня не так красиво, просто иллюстрация как провода укладывать.

Великолепие
ОзерныйУж 31 янв 2022 в 09:01
Ярила  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (dosev @ 31.01.2022 - 06:11)
А что его сподвигло сделать нижнее подключение?

кстати да нижнее подключение это нарушение ПУЭ.
НУ точнее подключение должно быть со стороны неподвижных контактов
AchillesZm 31 янв 2022 в 09:02
Приколист  •  На сайте 4 года
2
Цитата (trosda @ 31.01.2022 - 06:37)
Нееее,вот как надо.


Надо было отдельной темой) много б юки собрал!
fatting 31 янв 2022 в 09:04
Приколист  •  На сайте 12 лет
5
Цитата (dosev @ 31.01.2022 - 06:11)
А что его сподвигло сделать нижнее подключение?

Ну да, вроде красиво но таки недостаточно по феншую.
Нижнее подключение питания к автоматам - так не делается (либо допускается в крайнем случае, когда другой возможности нет)
На торцах шин гребенок отсутствуют заглушки
На мой взгляд маловата селективность по дифф защите (одна 3ф УЗО на целый ряд автоматов - если где то будет утечка обесточит все группы)
Отсутствует маркировка.
Так то красиво конечно, аккуратно, но есть куда стремится сделать лучше. rulez.gif dont.gif
chunyakz09 31 янв 2022 в 09:04
Приколист  •  На сайте 5 лет
0
Хорош заливать, не бывает таких.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
altufan 31 янв 2022 в 09:04
Ярила  •  На сайте 11 лет
7
нахрена?
Смотрю некоторые обзоры и в щитке автоматов больше чем разеток в доме.
На каждую группу розеток комнаты свой автомат, на выключатели свой.
Всю жизнь прожил в квартире где было три автомата, свет, розетки и плита и как то жили.
Себе двушку делал, 8.автоматоа, вводной и узо., остальные 50штук зачем?

Это сообщение отредактировал altufan - 31 янв 2022 в 09:14
Dmitriy84 31 янв 2022 в 09:04
Ярила  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (Глушитель @ 31.01.2022 - 06:37)
А как раньше люди в пещерах выживали? Вот так и вы, с одним автоматом. Еще и гордишься этим. Я и сейчас когда работаю на старых этажных щитах у меня волосы на голове шевелятся от изумления, как можно так делать. Эти карболитовые автоматы-страхуилища, которые не отключатся даже если тебя будет полчаса током хуярить, алюминиевые провода в одинарной, горючей изоляции, пакетники с перманентно выгоревшими контактами. Про отсутствие заземления и зануление на корпус щита я уже и не говорю, это в порядке вещей и применялось повсеместно.

Если тебя хуярит током должно сработать узо, которое как раз таки и рассчитано на малые токи утечки,и срабатывает оно за счет изменения дифференциальных токов до нужного значения. А автомат на другие токи рачсчитан совершенно. Которые при кз проходят. Ну это я так помню. Так что карболитовый автомат и не рассчитан на то что бы вырубаться пока через тебя ток например в 16А не пройдет. Кстати многие электрики годами работающие на монтаже вообще не понимают что такое ток и через какую единицу он связан с напряжением. Ну это я просто к слову. Часто этому удивляюсь.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Veerdrog 31 янв 2022 в 09:05
Совести товарищ  •  На сайте 5 лет
4
Цитата (Valery22 @ 31.01.2022 - 09:00)
Во первых, ПУЭ носит рекомендательный характер. Во вторых, даже в ПУЭ говорится, что "как правило". Т.е. не обязательно. В третьих, завод производитель отвечает, что подключение может быть выполнено с любой стороны.

По сабжу. Сделано аккуратно, но человек либо новичок в сборке, либо ни когда не занимался наладкой и обслуживанием. Я первые щиты тоже собирал с проводами за автоматами. При любых переделках, особенно при добавлении линии это лютый головняк. Приходится гасить весь щит и сильно извращаться. Пучки проводов надо укладывать по краям щита.
У меня не так красиво, просто иллюстрация как провода укладывать.

Полностью поддерживаю! Этот тип не из обсуги. Я даже в розетках запас оставляю, заводя к "дальним" контактам.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
realtek1985 31 янв 2022 в 09:06
Ярила  •  На сайте 12 лет
4
Цитата (nomid76 @ 31.01.2022 - 06:12)
Как мы раньше выживали с одним автоматом, не понятно ?

так и выживали: хлопнет автомат и вся хата без света, наощупь к щитку пробираться и желательно без травм
ОзерныйУж 31 янв 2022 в 09:06
Ярила  •  На сайте 9 лет
4
Цитата (Valery22 @ 31.01.2022 - 09:00)
Цитата (hidacz @ 31.01.2022 - 08:21)
как правило, к неподвижным контактам

Во первых, ПУЭ носит рекомендательный характер. .

правила не могут носить рекомендательный характер.Правилам предписывается строго следовать
JOHNQ 31 янв 2022 в 09:09
Ярила  •  На сайте 13 лет
1
"Любой зрящий, видящий, ну хоть на половину или одну десятую"

Ага.. А не видящие могут на ощупь... черный юмор
Unixvl 31 янв 2022 в 09:10
КИДАЛА  •  На сайте 5 лет
1
Общий щиток в подъезде.
Кто так делал. Руки надо оторвать.

Великолепие
electrovoz 31 янв 2022 в 09:14
Юморист  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Valery22 @ 31.01.2022 - 09:00)
Во первых, ПУЭ носит рекомендательный характер. Во вторых, даже в ПУЭ говорится, что "как правило". Т.е. не обязательно. В третьих, завод производитель отвечает, что подключение может быть выполнено с любой стороны.

По сабжу. Сделано аккуратно, но человек либо новичок в сборке, либо ни когда не занимался наладкой и обслуживанием. Я первые щиты тоже собирал с проводами за автоматами. При любых переделках, особенно при добавлении линии это лютый головняк. Приходится гасить весь щит и сильно извращаться. Пучки проводов надо укладывать по краям щита.
У меня не так красиво, просто иллюстрация как провода укладывать.

Кучу плюсов этому господину!!
Тоже предпочитаю провода сбоку(внизу) укладывать) Отголоски долгой работы на производстве)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Sergey200 31 янв 2022 в 09:17
Приколист  •  На сайте 5 лет
0
это скорее всего щиток на однушку, под каждую розетку))
korenev 31 янв 2022 в 09:18
Одинокий лысый кактус  •  На сайте 15 лет
5
Цитата (DAZ57 @ 31.01.2022 - 06:10)
электропорно

Раздел "Садо-мазо"

Великолепие
Sensotron 31 янв 2022 в 09:30
Приколист  •  На сайте 5 лет
0
Цитата (SlavaKrueger @ 31.01.2022 - 08:15)
Нормально, вполне даже. Эстетика конечно красиво, но надёжность. В вашем случае кругом автоматы АББ, а это весьма хорошее качество. Я сам предпочитаю использовать АББ для сборки шкафов на заводы.

Для заводов применяют промышленную серию S200, а у ЯПовца стоит домашняя SH200, с отключающей способностью на 4,5 kA

Размещено через приложение ЯПлакалъ
BigHarry 31 янв 2022 в 09:30
Ярила  •  На сайте 16 лет
4
Цитата (hidacz @ 31.01.2022 - 08:21)
А неподвижные контакты у этих автоматов сверху!!!

Хуйню не пишите, посмотрите на сайте хагера спецификацию на эту автоматику, там черным по белому написано: Снизу имеется разъём Bi-Connect для вильчатых шин