СКРУТИТЬ нельзя СОЕДИНИТЬ КЛЕММОЙ, где поставить запятую?

Страницы: 1 ...  3 4 5  ... 10  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Liver 19 янв 2016 в 20:02
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (Spaceman86 @ 19.01.2016 - 19:22)
Цитата (Набубука @ 19.01.2016 - 19:18)
Медь однозначно память если умеешь, желательно флюс канифоль. И прогрев хороший что б припой растекался. Ну или сварка. Медь с алюминием как на картинке это будет не пропаяно, поэтому род болт.ну или в гильзу поддержку обжим.

Я, честно говоря, впервые слышу, чтоб алюминий паяли. Но не утверждаю, что этого быть не может

Вроде есть какой-то флюс для аллюминия, содержащий ртуть, но не знаю ни одного человека, который бы его использовал. Я бы не стал с таким работать даже при наличии хорошей вытяжки.

Проще объяснить хозяевам, что весь аллюминий надо по максимуму заменить на медь, а там, где это невозможно использовать клеммники.
mod3m 19 янв 2016 в 20:03
Приколист  •  На сайте 15 лет
7
пост с хабра что-то вспомнился
"Прекратите скручивать!"


СКРУТИТЬ нельзя СОЕДИНИТЬ КЛЕММОЙ

Это сообщение отредактировал mod3m - 19 янв 2016 в 20:08
Drannik 19 янв 2016 в 20:06
Шутник  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Properdoller @ 19.01.2016 - 19:19)
Пропаяная скрутка самый лучший вариант. А заизолированная синей изолентой это для фетиша и надёжности.

Не правда ваша. Пропаянная скрутка, при наличии вибрации, очень быстро обломается в том месте где закончился прибой.
Лучше сварка неплавящимся электродом.
связьвологда 19 янв 2016 в 20:07
Весельчак  •  На сайте 10 лет
0
"Не правда ваша. Пропаянная скрутка, при наличии вибрации, очень быстро обломается в том месте где закончился прибой.
Лучше сварка неплавящимся электродом."

Там где соединяется алюминий и медь - что ты не делай а при вибрации будет ППЦ!!!


Это сообщение отредактировал связьвологда - 19 янв 2016 в 20:09
Witaly 19 янв 2016 в 20:07
Ярила  •  На сайте 13 лет
3
Я в армии был электриком по части. Так скрутка меди с алюминием это самое безобидное что могло быть. Обычно как - у нас в казарме свет не горит, вот тебе топор, чини... А когда столовую ремонтировали (я ещё тога молодым был) вообще ничего не было, то есть абсолютно. Скрутил медные и алюминиевые провода, убрал их в стену и залил цементом. И ведь хватило той конструкции аж на полтора года (служили тогда по два). Потом наблюдал красивый фонтан из искр, бьющий из этой стены. Но это уже была не моя забота...
А ещё вспоминается... Надо запитать трёхфазный двигатель. К двигателю ведёт кабель. Одна жила где то в земле перегорела. Ничего страшного, отсоединяем ноль от оплётки, а на оплётку одну из фаз. Всё работает. Правда пришлось запитать "треугольником" вместо "звезды". И ещё над кабелем ходить стрёмно, земля шаговым напряжением дерётся. Но разве это может иметь значение в Советской Армии? smile.gif
ipv4 19 янв 2016 в 20:07
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (лукас @ 19.01.2016 - 20:00)
Цитата
В ВАГах для люминя есть вазелин, да (или что там...).
вазелин -не для этого .... транжира
blink.gif

Для других целей, тож есть специальные средства.))
VorAn автор 19 янв 2016 в 20:10
Приколист  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Drannik @ 19.01.2016 - 20:06)
Лучше сварка неплавящимся электродом.

Согласен. Когда заезжал в квартиру, провел ревизию всех распред-коробок, сами знаете как застройщик делает. Но на удивление все соединения были проварены.
M06 19 янв 2016 в 20:13
Приколист  •  На сайте 12 лет
5
Цитата (связьвологда @ 19.01.2016 - 19:21)
Медь + Алюминий = термопара! Искрить в скрутке будет - мама не горюй и очень быстро в лучшем случае просто получится обрыв, в худшем - пожар.

Медь с алюминием либо через стальной соединитель, либо как показано в ролике - облудить. Но тоже не панацея. Менять всё на медь, ну а её родимую сваркой и не париться!!! dont.gif

Ну тогда уж не термопара , а гальванопара.
hcetih 19 янв 2016 в 20:14
Балагур  •  На сайте 14 лет
0
Liver
Цитата
Вроде есть какой-то флюс для аллюминия, содержащий ртуть, но не знаю ни одного человека, который бы его использовал. Я бы не стал с таким работать даже при наличии хорошей вытяжки.

Ну может в каком-то флюсе и есть ртуть, но обычно все же без ртути флюсы. Только все равно ими неудобно паять провода, да и отмывать надо потом еще.
Varves52 19 янв 2016 в 20:15
Приколист  •  На сайте 11 лет
9
Смотреть с 15:00. Ну а для самообразования и всё можно глянуть.

Riffraff 19 янв 2016 в 20:16
АДъ  •  На сайте 21 год
1
силовые провода паять нельзя, капля флюса\кислоты и здравстуй пиздец, так что либо сварка, либо болтовые соединения.
M06 19 янв 2016 в 20:16
Приколист  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Liver @ 19.01.2016 - 20:02)
Цитата (Spaceman86 @ 19.01.2016 - 19:22)
Цитата (Набубука @ 19.01.2016 - 19:18)
Медь однозначно память если умеешь, желательно флюс канифоль. И прогрев хороший что б припой растекался. Ну или сварка. Медь с алюминием как на картинке это будет не пропаяно, поэтому род болт.ну или в гильзу поддержку обжим.

Я, честно говоря, впервые слышу, чтоб алюминий паяли. Но не утверждаю, что этого быть не может

Вроде есть какой-то флюс для аллюминия, содержащий ртуть, но не знаю ни одного человека, который бы его использовал. Я бы не стал с таким работать даже при наличии хорошей вытяжки.

Проще объяснить хозяевам, что весь аллюминий надо по максимуму заменить на медь, а там, где это невозможно использовать клеммники.

Какая нахрен ртуть. Обычная таблетка асперина Вам в помощь.

И флюсы есть, ртути в нем нет.

Алюм очень активен и момента окислятся на воздухе, смысл флюса что бы снять оксидную пленку и паять, паять...
VorAn автор 19 янв 2016 в 20:18
Приколист  •  На сайте 13 лет
2
Цитата (Varves52 @ 19.01.2016 - 20:15)
Смотреть с 15:00. Ну а для самообразования и всё можно глянуть.


Ну земской при каждом удобном случае "соплекрутов" на хуях таскает fuck.gif
M06 19 янв 2016 в 20:19
Приколист  •  На сайте 12 лет
1
Лучшее соединение и самое качественно - это скрутка и на конце ее пайка, так что бы капля меди на кончике была.
Ваги дело хорошее и быстрое. Но токи они такие держать не будут. Для небольшой нагрузки клемники не заменимы.
НО Ваги нынче дороги, для большого монтажа оочень дорого.

Пластиковый колпачок и скрутка наше фсе!!!

Это сообщение отредактировал M06 - 19 янв 2016 в 20:19
Mихалычъ 19 янв 2016 в 20:19
Бонмотист  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (akcakal @ 19.01.2016 - 19:23)
Пропаять скрутку из меди и алюминия? Где они набрались этой пошлости? Им мало меди с алюминием,решили третий металл в гальваническую пару добавить?
с
Скрутка однородных металлов и последующая сварка-самый надёжный контакт

Блин, почему нельзя сто плюсов поставить этому комментарию, чтобы спасти хотя бы один дом от пожара?

Добавлю - пайка в дачных домах, которые зимой не эксплуатируются, к следующему сезону может обернуться бедой. Припой бывает такой, что деградирует при сильных минусовых температурах.
Baldy 19 янв 2016 в 20:27
Землянин  •  На сайте 10 лет
6
Цитата
Ваги дело хорошее и быстрое. Но токи они такие держать не будут.

2.5 квадрата меди при 16А автомате (квартирно-розеточный вариант)- Ваге за глаза на десятки лет.

Добавлено в 20:28
Цитата
Лучшее соединение и самое качественно - это скрутка и на конце ее пайка, так что бы капля меди на кончике была.

Может сварка?

СКРУТИТЬ нельзя СОЕДИНИТЬ КЛЕММОЙ

Это сообщение отредактировал Baldy - 19 янв 2016 в 20:29
caid 19 янв 2016 в 20:29
Приколист  •  На сайте 11 лет
2
во первых не просто скрутка а по ПУЭ скрутка должна быть сварена.

Ваго плох тем что площадь контакта там меньше чем сечение провода, вот и думай, по расчетам ты подбираешь провод себе нужного сечения, и делаешь соединение ваговским разъемом, к примеру везде провод 2,5 мм2, а на ваговском разъеме 1,5
(там стоит изогнутая полоса упругая, когда провод вставляешь он касается этой полосы небольшой площадью). Другое дело что для большинства домашней разводки сечение провода берут за запасом, и в большинстве случаев и площади контакта ваговского разъема хватает...но когда нагрузки на пределе и длительное время, разъем слабое место, греется и плавится.

p.s. А Земской если бы делал ремонт не в квартирах, где клиенту можно соплей на уши повесить, а к примеру в качестве подрядчика, на каком нибудь объекте энергетики, то был бы послан нахуй со своими разъемами...

Это сообщение отредактировал caid - 19 янв 2016 в 20:35
VorAn автор 19 янв 2016 в 20:29
Приколист  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Baldy @ 19.01.2016 - 20:27)
Цитата
Ваги дело хорошее и быстрое. Но токи они такие держать не будут.

2.5 квадрата меди при 16А автомате (квартирно-розеточный вариант)- Ваге за глаза на десятки лет.

Добавлено в 20:28
Цитата
Лучшее соединение и самое качественно - это скрутка и на конце ее пайка, так что бы капля меди на кончике была.

Может сварка?

agree.gif +100500.
Mихалычъ 19 янв 2016 в 20:30
Бонмотист  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Baldy @ 19.01.2016 - 20:27)
Цитата
Ваги дело хорошее и быстрое. Но токи они такие держать не будут.

2.5 квадрата меди при 16А автомате (квартирно-розеточный вариант)- Ваге за глаза на десятки лет.

Добавлено в 20:28
Цитата
Лучшее соединение и самое качественно - это скрутка и на конце ее пайка, так что бы капля меди на кончике была.

Может сварка?

Ну, если не жаль переплачивать за проводку - то, пожалуйста.
Так то - на 16А медь 1.5 кв.мм. идёт.
Главное - не наоборот (1.5 кв. и автомат 25А) gigi.gif
gowa503 19 янв 2016 в 20:33
Шутник  •  На сайте 14 лет
7
Мужики. Ну шо вы развели. ПУЭ 7 издания скрутку запрещает. Хорошо скрутка или плохо -это не обсуждается. ЗАПРЕЩЕНО и все!

Пайка не рекомендуется следующими НПА:
ГОСТ Р 505701.5.52.-2011 .
п. 526. Примечание. Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях.
ГОСТ Р51321.1-2007, п. 7.8.3.2 , п. 7.8.3.5
ПУЭ, глава 4.2

4.2.46. Соединения гибких проводов в пролетах должно выполняться опрессовкой с помощью соединительных зажимов, а соединения в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам - опрессовкой или сваркой. При этом присоединение ответвлений в пролете выполняется, как правило, без разрезания проводов пролета.

Пайка и скрутка проводов не допускаются.

Так что не надо никому ничего доказывать. Все уже написано компетентными органами.

Это сообщение отредактировал gowa503 - 19 янв 2016 в 20:35
VorAn автор 19 янв 2016 в 20:34
Приколист  •  На сайте 13 лет
2
Цитата (Mихалычъ @ 19.01.2016 - 20:30)
Так то - на 16А медь 1.5 кв.мм. идёт.

Не согласен. На 16А лучше 2,5 кв. мм.
1,5кв. мм. можно ставить на свет и защищать автоматом 10А.
Сейчас у проводов сечение как правило занижено.
Baldy 19 янв 2016 в 20:34
Землянин  •  На сайте 10 лет
0
Цитата
Так то - на 16А медь 1.5 кв.мм. идёт.

Так то да, если медь по ГОСТу, а если китайская обедненка, на которой 2.5 написано, а по виду 0.75.. Я одну такую специально распетрушил и микрометром замерил волосок, а потом общее сечение посчитал- реально из 2.5 заявленных в наличии еле 1.2мм набралось. Теперь только отечественный кабель для себя беру.

Это сообщение отредактировал Baldy - 19 янв 2016 в 20:36
ИЙОЖ 19 янв 2016 в 20:35
Ярила  •  На сайте 10 лет
2
я стал пользоваться прессклещами
hcetih 19 янв 2016 в 20:36
Балагур  •  На сайте 14 лет
0
Mихалычъ
Цитата
Так то - на 16А медь 1.5 кв.мм. идёт.

В идеальных условиях да, для отдельно лежащего кабеля, при том что кабель полностью соответствует ГОСТу, и автомат ровно на 16А.
Так что на практике все же 2,5 квадрата надо
caid 19 янв 2016 в 20:36
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Baldy @ 19.01.2016 - 20:34)
Цитата
Так то - на 16А медь 1.5 кв.мм. идёт.

Так то да, если медь по ГОСТу, а если китайская обедненка, на которой 2.5 написано, а по виду 0.75.. Я одну такую специально распетрушил и микрометром замерил волосок, а потом общее сечение посчитал- реально из 2.5 заявленных в наличии еле 1.2мм набралось.

т.е. ты посчитал площадь каждой жилы, затем умножил на ко-во жил ?
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 26 018
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  3 4 5  ... 10  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 