Клеммники VS скрутка

Страницы: 1 ...  3 4 5  ... 16  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Батарейкин 26 дек 2018 в 17:27
Ярила  •  На сайте 13 лет
6
Цитата (neulovimyDjo @ 26.12.2018 - 20:25)
Цитата (Батарейкин @ 26.12.2018 - 17:14)
Цитата (beisel @ 26.12.2018 - 20:12)
мля уже лысый а все хуйнел мается...
скажите адепты скрутки пайки сколько обьектов ж ФРГ ежегодно горит от замыканий в проводке? а сколько в РФ

Я тебе так скажу,в военке применяется пропаянная скрутка и никаких клемников,парируй чего уж.

можно я парирую, недавно делали оборудование военным (корабль или подлодка нам не сказали) соединение проектанты указали клеммником
Скрытый текст
(поставили БЗ-26 от УПП-5 испытали одобрили, все нормально)

Я из старой школы,еще СССР технику юзал,там было не так.Но тогда и ЕГЭ не было biggrin.gif
Одинец 26 дек 2018 в 17:27
Мрачный надругатель  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (Realist007 @ 26.12.2018 - 17:24)
Цитата (Ахтыжнах @ 26.12.2018 - 16:41)
Не глядя видос скажу: скрутка лучше, а пропаяная-вечна.

Поддержу.

Все эти тесты- полная хуета. Объясняю. Важно, не какие показывает тестер цифирьки, а сколько прослужит узел, т.е что будет с вашими клеммниками через 10-25 лет? Будет там контакт и какой, не сгорит ли нафиг все от плохого контакта?
И вот тут все не в пользу этих ваших новомодных клемников.

Миллионы домов со скрутками стоят по 40-50 лет и им все похуй. Зачем эксперименты с клемниками? Да еще за свои деньги.
Вам лень скрутить 2 провода?

Скрутка хороша, но помните про 2 момента:
1. Понадобилось убавить - добавить = геморрой.
2. А чем будете эту скрутку изолировать? Только не говорите, что ПВХ изолентой.

К колпачкам СИЗ отношусь доброжелательно.
Батарейкин 26 дек 2018 в 17:27
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (GeorgeSKP @ 26.12.2018 - 20:26)
Для адептов скрутки/пайки-вас не смущает тот факт, что в автоматическом выключателе площадь соприкосновения силовых контактов прямо скажем-не огромная

Это ты к чему?
GeorgeSKP 26 дек 2018 в 17:28
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Realist007 @ 26.12.2018 - 17:24)
сколько прослужит узел, т.е что будет с вашими клеммниками через 10-25 лет? Будет там контакт и какой, не сгорит ли нафиг все от плохого контакта?

Конечно сгорит. Если дебил-электрик со словами "шоб не выбивало" воткнёт в щит автомат ампер на 25 на групповую розеточную линию в комнату
электрон380 26 дек 2018 в 17:29
Приколист  •  На сайте 13 лет
5
Цитата (neulovimyDjo @ 26.12.2018 - 16:39)
Цитата (Simmm @ 26.12.2018 - 16:37)
"на каждый автомат у нас идет напруга в два киловатта"...
Измерять напряжение в единицах мощности это сильно!

это слэнг dont.gif электрики поняли, а остальным все равно вольты или амперы lol.gif

Лично мне ,как злектрику,резало слух когда этот чудак путал всё сразу - напряжение,мощность , амперы . Сложилось впечатление ,что он знает всего понемногу и всё поверхностно.
GeorgeSKP 26 дек 2018 в 17:29
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Батарейкин @ 26.12.2018 - 17:27)
Цитата (GeorgeSKP @ 26.12.2018 - 20:26)
Для адептов скрутки/пайки-вас не смущает тот факт, что в автоматическом выключателе площадь соприкосновения силовых контактов прямо скажем-не огромная

Это ты к чему?

Догадайся. Не получится-будет подсказка
Одинец 26 дек 2018 в 17:30
Мрачный надругатель  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (HugoMerzkey @ 26.12.2018 - 17:13)
Уже 100500 раз обсуждали эти вопросы.

Можете делать как хотите, но еще в конце 90 , меня научили электромонтажу, и те объекты, где мы делали электрику , работают до сих пор , и проблем не наблюдается.

Медная проводка, скрутки , проваренные на концах сварочником с графитовым стержнем , чтоб на конце скрутки образовался эдакий шарик.

У себя дома плотно скручивал скрутки, а затем пропаивал их с помощью горелки.

Все эти ваго - годятся для временного быстрого соединения , или для малых мощностей , типа светодиодного освещения, и то, если брать такие - то с наполнением гелем.

эти вагинальные клеммы ВАГО, в рот три немытых и борщевик Сосновского на братскую могилу того, кто их разрешил в РФ, хвалят 2 категории:

ПЕРВАЯ. Те, кто их продаёт.
ВТОРАЯ. Строители, которых все мечтают поубивать. Которые строят электроустановку НА ПРОДАЖУ. Побыстрее. А обслуживать не будут, а если будут - по заявке с деньжищами за каждый чих (монтажник эти деньжищи НЕ ПОЛУЧАЕТ).

Всю жизнь обслуживал ЭУ, а что строили - то для себя, а не на продажу.
UM9i 26 дек 2018 в 17:30
Юморист  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (Батарейкин @ 26.12.2018 - 17:22)

А почему именно там?Ты хочешь сказать в этой точке сопротивление будет больше сопротивления провода?А почему это вдруг?Если скрутка длинная то общая площадь соприкосновения будет не меньше сечения провода и плюс припой сверху.
Что будем с этим делать?
t плавления припоя свыше 200 градусов,если разогреть провод до этой температуры то там изоляция поплывет,о какой уже скрутке речь вести тут?

потому, что там отгорает. А почему- я точно не скажу. Скорее всего потому же, что и в плавкой вставке- температура выше- стечет типа кумулятива. Короче думай сам, но такой метод "лечения" жука в сети есть и отгорает именно там в коробке ближней к коротошу. (может и на ВАГах и СИЗах будет так же, но тогда, когда я имел отношение к такому варварству такие материалы не применялись)
StasikRaduga 26 дек 2018 в 17:31
Ярила  •  На сайте 9 лет
3
Если ты не профи, используй только клеммник, причем с хорошими зажимами. Проверяется просто, закручиваешь винт в клеммнике до упора и с некоторым усилием. Если не треснуло ничего и не сорвал резьбу, пускай в дело. Если треснуло, выкидывай всю гребенку и ищи нормальное изделие. Для профи уже не важно на что сажать, важно как. По факту самое надежное - длинная скрутка, проваренная аппаратом для сварки проводов

Это сообщение отредактировал StasikRaduga - 26 дек 2018 в 17:32
Gunslinger13 26 дек 2018 в 17:32
Балагур  •  На сайте 10 лет
-3
Цитата (Одинец @ 26.12.2018 - 20:27)
Цитата (Realist007 @ 26.12.2018 - 17:24)
Цитата (Ахтыжнах @ 26.12.2018 - 16:41)
Не глядя видос скажу: скрутка лучше, а пропаяная-вечна.

Поддержу.

Все эти тесты- полная хуета. Объясняю. Важно, не какие показывает тестер цифирьки, а сколько прослужит узел, т.е что будет с вашими клеммниками через 10-25 лет? Будет там контакт и какой, не сгорит ли нафиг все от плохого контакта?
И вот тут все не в пользу этих ваших новомодных клемников.

Миллионы домов со скрутками стоят по 40-50 лет и им все похуй. Зачем эксперименты с клемниками? Да еще за свои деньги.
Вам лень скрутить 2 провода?

Скрутка хороша, но помните про 2 момента:
1. Понадобилось убавить - добавить = геморрой.
2. А чем будете эту скрутку изолировать? Только не говорите, что ПВХ изолентой.

К колпачкам СИЗ отношусь доброжелательно.

Провод в гильзу и на клеммник!
21 век на дворе, а мы тут про скрутки.
GeorgeSKP 26 дек 2018 в 17:33
Ярила  •  На сайте 14 лет
2
Цитата (Батарейкин @ 26.12.2018 - 17:27)
Я из старой школы,еще СССР технику юзал, там было не так.

Верно, не так. Например, чтобы в мороз завести Москвич-тащили из квартиры ведро горячей воды и лили его на коллектор. А сейчас-чудеса какие-то творятся-запрограммировал вебасту один раз, и она тебе утром за полчаса до твоего выхода из дома прогревает движок
mcloud4477 26 дек 2018 в 17:33
80486-dx4-100  •  На сайте 8 лет
7
Цитата (Realist007 @ 26.12.2018 - 17:24)
Поддержу.

Все эти тесты- полная хуета. Объясняю. Важно, не какие показывает тестер цифирьки, а сколько прослужит узел, т.е что будет с вашими клеммниками через 10-25 лет? Будет там контакт и какой, не сгорит ли нафиг все от плохого контакта?
И вот тут все не в пользу этих ваших новомодных клемников.

Миллионы домов со скрутками стоят по 40-50 лет и им все похуй. Зачем эксперименты с клемниками? Да еще за свои деньги.
Вам лень скрутить 2 провода?

Клеммники это быстро, красиво и модно.

Что бы выполнить нормальную скрутку надо понимать что есть площадь контакта, сечение провода и минимальный навык пайки. Плюс время. Сейчас большинство рукожопов провод то залудить не могут.

С клеммниками же всё круто, зачистил кое как, впихнул- поджал и получите,- "Я сделяль".
Gdialex 26 дек 2018 в 17:34
Ярила  •  На сайте 10 лет
3
Цитата (neulovimyDjo @ 26.12.2018 - 17:39)
Цитата (Simmm @ 26.12.2018 - 16:37)
"на каждый автомат у нас идет напруга в два киловатта"...
Измерять напряжение в единицах мощности это сильно!

это слэнг dont.gif электрики поняли, а остальным все равно вольты или амперы lol.gif

Тогда скажи какой он все таки провод использовал? 2,5мм он говорит. 2,5 мм чего? квадратных миллиметра или диаметр медного провода 2,5 мм? Разница сильная. 2,5 квадрата это одно а диаметр 2,5мм это 5 квадратных мм.
Батарейкин 26 дек 2018 в 17:34
Ярила  •  На сайте 13 лет
2
Цитата (GeorgeSKP @ 26.12.2018 - 20:29)
Цитата (Батарейкин @ 26.12.2018 - 17:27)
Цитата (GeorgeSKP @ 26.12.2018 - 20:26)
Для адептов скрутки/пайки-вас не смущает тот факт, что в автоматическом выключателе площадь соприкосновения силовых контактов прямо скажем-не огромная

Это ты к чему?

Догадайся. Не получится-будет подсказка

Ога ща брошу и буду в твою логику въезжать shum_lol.gif
Закон Ома уже отменили,ага?А если нет,то возьми карандаш и прикинь ху из ху исходя из того что переменный ток низкой частоты распространяется оп всему проводу и в клемнике автомата переходное сопротивление будет больше,я не говорю не достаточно,но все же больше сопротивления провода,это не ВЧ токи где за счет скин эффекта ток течет только по поверхности проводника.
А вообще,делайте как знаете,мне то чего?Я свою мысль высказал DIXI
GeorgeSKP 26 дек 2018 в 17:35
Ярила  •  На сайте 14 лет
5
Цитата (Gunslinger13 @ 26.12.2018 - 17:32)
Провод в гильзу и на клеммник!
21 век на дворе, а мы тут про скрутки.

Ты б всё-таки уточнил, что гильза используется для многожильного провода. А то ведь люди не поймут и начнут натягивать гильзы на ВВГ
GeorgeSKP 26 дек 2018 в 17:36
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (mcloud4477 @ 26.12.2018 - 17:33)
Клеммники это быстро, красиво и модно.

А кто эту красоту видит-то? Соседи приходят любоваться или жена каждый день заглядывает в распредкоробку? lol.gif
Батарейкин 26 дек 2018 в 17:37
Ярила  •  На сайте 13 лет
2
Цитата (GeorgeSKP @ 26.12.2018 - 20:33)
Цитата (Батарейкин @ 26.12.2018 - 17:27)
Я из старой школы,еще СССР технику юзал, там было не так.

Верно, не так. Например, чтобы в мороз завести Москвич-тащили из квартиры ведро горячей воды и лили его на коллектор. А сейчас-чудеса какие-то творятся-запрограммировал вебасту один раз, и она тебе утром за полчаса до твоего выхода из дома прогревает движок

А где связь?В СССР про клемники не знали,но тут пришли буржуи и обучили неразумных как правильно провода соединять?
Одинец 26 дек 2018 в 17:37
Мрачный надругатель  •  На сайте 15 лет
4
Цитата (Gunslinger13 @ 26.12.2018 - 17:32)
Цитата (Одинец @ 26.12.2018 - 20:27)
Цитата (Realist007 @ 26.12.2018 - 17:24)
Цитата (Ахтыжнах @ 26.12.2018 - 16:41)
Не глядя видос скажу: скрутка лучше, а пропаяная-вечна.

Поддержу.

Все эти тесты- полная хуета. Объясняю. Важно, не какие показывает тестер цифирьки, а сколько прослужит узел, т.е что будет с вашими клеммниками через 10-25 лет? Будет там контакт и какой, не сгорит ли нафиг все от плохого контакта?
И вот тут все не в пользу этих ваших новомодных клемников.

Миллионы домов со скрутками стоят по 40-50 лет и им все похуй. Зачем эксперименты с клемниками? Да еще за свои деньги.
Вам лень скрутить 2 провода?

Скрутка хороша, но помните про 2 момента:
1. Понадобилось убавить - добавить = геморрой.
2. А чем будете эту скрутку изолировать? Только не говорите, что ПВХ изолентой.

К колпачкам СИЗ отношусь доброжелательно.

Провод в гильзу и на клеммник!
21 век на дворе, а мы тут про скрутки.

Уважаемый, гильза идёт на многожилку. Для моножилы гильза нужна, как рыбе зонтик.
А какая многожилка в стационарной проводке, (особенно в жилье, где лабораторию никогда никто не делает), ПВС, что ли? За это вообще убивать надо.
GeorgeSKP 26 дек 2018 в 17:38
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (mcloud4477 @ 26.12.2018 - 17:33)
С клеммниками же всё круто, зачистил кое как, впихнул- поджал и получите,- "Я сделяль".

Так ты не нанимай того, кто зачищает кабель кухонным ножом
Вуфер 26 дек 2018 в 17:38
Юморист  •  На сайте 12 лет
1
скрутки - ваги. хуйня все это. к каждому потребителю - свой кабель и заебись. ganja.gif
Realist007 26 дек 2018 в 17:38
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (GeorgeSKP @ 26.12.2018 - 17:28)
Цитата (Realist007 @ 26.12.2018 - 17:24)
сколько прослужит узел, т.е что будет с вашими клеммниками через 10-25 лет? Будет там контакт и какой, не сгорит ли нафиг все от плохого контакта?

Конечно сгорит. Если дебил-электрик со словами "шоб не выбивало" воткнёт в щит автомат ампер на 25 на групповую розеточную линию в комнату

О, продавцы-электрики подтянулись.... gigi.gif Знакомые все лица
Вам лишь бы побыстрее соединить и взять денег. И пофиг, что будет через 25 лет

Готов возместить ущерб, если у твоего клиента хата сгорит из-за ваго? Только не говори, причем тут я пусть ваго возмещает gigi.gif
HugoMerzkey 26 дек 2018 в 17:39
Ярила  •  На сайте 10 лет
5
GeorgeSKP

Адепт винтиков, автомат рассчитан на определенную нагрузку, оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем, это если нормальный, а не ИЭК какой-нибудь.

И еще - автомат ты можешь в любой момент снять и заменить в щитке , а соединение в коробке, замурованное в какой-нибудь жопе, ты не видишь , и добраться не можешь до него, без строительных работ и прочего трэша.

Одинец 26 дек 2018 в 17:39
Мрачный надругатель  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (mcloud4477 @ 26.12.2018 - 17:33)
Цитата (Realist007 @ 26.12.2018 - 17:24)
Поддержу.

Все эти тесты-  полная хуета. Объясняю. Важно, не какие показывает тестер цифирьки, а сколько прослужит узел, т.е что будет с вашими клеммниками через 10-25 лет? Будет там контакт и какой, не сгорит ли нафиг все от плохого контакта?
И вот тут все не в пользу этих ваших новомодных клемников.

Миллионы домов со скрутками стоят по 40-50 лет и им все похуй. Зачем эксперименты с клемниками? Да еще за свои деньги.
Вам лень скрутить 2 провода?

Клеммники это быстро, красиво и модно.

Что бы выполнить нормальную скрутку надо понимать что есть площадь контакта, сечение провода и минимальный навык пайки. Плюс время. Сейчас большинство рукожопов провод то залудить не могут.

С клеммниками же всё круто, зачистил кое как, впихнул- поджал и получите,- "Я сделяль".

Клеммник.
КАКОЙ клеммник?
Винтовой "Abox" - Мерседес.
Винтовой "Гребешок" - убитое шахид-такси.
Вагинальная клемма WAGO- мина замедленного действия в кузове...
sinus53 26 дек 2018 в 17:40
Ярила  •  На сайте 13 лет
2
Цитата (HugoMerzkey @ 26.12.2018 - 17:13)
Уже 100500 раз обсуждали эти вопросы.

Можете делать как хотите, но еще в конце 90 , меня научили электромонтажу, и те объекты, где мы делали электрику , работают до сих пор , и проблем не наблюдается.

Медная проводка, скрутки , проваренные на концах сварочником с графитовым стержнем  , чтоб на конце скрутки образовался эдакий шарик.

У себя дома  плотно скручивал скрутки, а затем пропаивал их с помощью горелки.

Все эти ваго - годятся для временного быстрого соединения , или для малых мощностей , типа светодиодного освещения, и то, если брать такие - то с наполнением гелем.

Ну значит в Германии и Польше дураки-электрики, раз используют только ваго?!)))
Вот пример:

Это сообщение отредактировал sinus53 - 26 дек 2018 в 18:21
GeorgeSKP 26 дек 2018 в 17:40
Ярила  •  На сайте 14 лет
-2
Цитата (Батарейкин @ 26.12.2018 - 17:37)
А где связь?В СССР про клемники не знали, но тут пришли буржуи и обучили неразумных как правильно провода соединять?

Да и много чему научили, чего стесняться-то? А то так бы и бегали сейчас к телевизору и переключали каналы с помощью плоскогубцев
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 37 025
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  3 4 5  ... 16  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх