FAN4UK 10 янв. 2016 г. в 23:19
Хохмач  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (simonrus @ 10.01.2016 - 19:32)
Цитата (2Dzot @ 10.01.2016 - 19:24)
Цитата (eav22 @ 10.01.2016 - 19:01)

ПУЭ 7 - ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
7.1.37. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.

Ну так обычный кабель и так в защитной оболочке. Какой смысл от гофры в штробе?

ПВС, так-то, в двойной изоляции, а гофра предназначена для невозможности распространения, в случае чего, возгорания проводки, не более того. Так что, в штробе от гофры нет никакого смысла, смысл использования ее есть в полых пространствах.

А ПВС и не кабель, а провод. У него нет защитной оболочки, только изоляция. Срок службы у такого провода не более 10 лет. У ВВГнг до 25 лет. Даже сами производители указывают, что ПВС не предназначен для скрытой стационарной прокладки. В коробе ещё куда ни шло, там хоть доступ есть. Но наконечники использовать стоит, контакт в розетке лучше будет, провод не расплющится.
uzhakss 10 янв. 2016 г. в 23:21
Балагур  •  На сайте 12 лет
3
Цитата (rewop @ 10.01.2016 - 23:18)
Вы не поверите, но комнату 14 кв м, можно сделать за 30 тыс руб. Вообще не понимаю, кто делает за 300 тысяч и более. Золото распыляют по стенам, что ли?

Меняют пол (с заливкой), окна, отпление, проводка,...
FAN4UK 10 янв. 2016 г. в 23:23
Хохмач  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (астраном94 @ 10.01.2016 - 20:05)
Цитата (eav22 @ 10.01.2016 - 18:36)

2. Уложены кабели в штробы БЕЗ гофры!!!
3. Нет заземляющего кабеля. (и это при расположении розеток рядом с трубами faceoff.gif)



да ладно - это с каких пор в штрабы обязательно гофру укладывать? ссылку на пуэ плиз
а от куда нулевому защитному взяться в старом доме? если там система заземления TN-C?

Добавлено в 20:08
Цитата (GlooM @ 10.01.2016 - 18:44)
Поубивал бы проектировщиков, которые трубы отопления, газа и т.д. пускали внутри. У меня самого и отопление и газ нихрена нормального сделать с квартирой не дают, бля! Уррроды!

ЗЫ. За рукожопство всегда зелень. :)

про отопление уже правильно отписали, а про газ - сначала нормы почитай - потом руки отрывай

Заземление всегда можно сделать самому, смотри систему ТТ. Всяко лучше, чем совсем без него.
Bigfey 10 янв. 2016 г. в 23:28
Юморист  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (eav22 @ 10.01.2016 - 18:36)
От оценки воздержусь...

Проводка это адовый пипец!!!

Если я правильно увидел, то БРА ты подключил ПВС-ом. (мягким проводом).

1. ПВС в скрытой проводке не используется.
2. Уложены кабели в штробы БЕЗ гофры!!!


Где и какой закон запрещает класть ПВС в стены? Нерентабельно - согласен, а если у ТС другого кабеля нет или у него дядя на ПВСоделательном заводе работает и у него этого кабеля, как гуталина на гуталиновой фабрике, а ВВГ в его местности днем с огнем в праздники не сыскать?

Кабель уложен в штробу без гофры и что? Надо было делать штробу в два раза больше, чтоб туда уместилась еще и гофра, которая там нах не нужна? Почему тогда именно гофра а не кабельный канал?
Bаlanco 10 янв. 2016 г. в 23:30
Come With Me  •  На сайте 12 лет
0
Ораньжевого надо в интерьер было добавить. Он с зеленым классно сочетается я ремонт когда делала три цвета в детскую взяла.
NAIL82 10 янв. 2016 г. в 23:33
Заебись  •  На сайте 10 лет
2
Цитата (Svartsot @ 10.01.2016 - 19:43)
А что с ними не так?А меня уже лет так пять всё на них,проблем нет.Или я не знаю чего?

Вот такая адовая пиздеца случается, площади прижима нет практичски dont.gif

Это сообщение отредактировал NAIL82 - 10 янв. 2016 г. в 23:33

Эконом ремонт за 20 т.р.
Мюнхгаузен 10 янв. 2016 г. в 23:38
Весельчак  •  На сайте 11 лет
0
ТС где часы что на стене висели?
Верни на мечто!
Они из ГДР. 3 рубля стоили!
Если выкинуть собрался, лучше мне почтой вышли. Я недавно аналог из китая получил, фуфло полное. И не ходят толком.

Адд. Отбой. Ошибся я .
Думал у тс разновидность вот этих часов висит
[
http://savok.name/uploads/prislannoe/5370.jpg

Это сообщение отредактировал Мюнхгаузен - 10 янв. 2016 г. в 23:42
manipulation 10 янв. 2016 г. в 23:40
Приколист  •  На сайте 11 лет
4
Цитата (derzedeble @ 10.01.2016 - 21:32)
Про то, что клемники ваго не любят нагрузку СОГЛАСЕН полностью.

Буквально на днях наблюдал один такой, вставлены провода nym 1,5мм. Подключена посудомойка. А клемник греется, греется и течет, течет...

Кто же через соединения тащит провод на посудомойку(стиральную машину,водонагреватель и т.д.) ?К тому же и 1.5 мм2? ТС на проводе экономил,а зря. Провод на десятилетия ведь закладывается. Про ваги напишу только одно-они вполне справляются со своей задачей,если куплены не в палатке на рынке (70% подделка). Гофра в штробы может закладываться с проводом с одной изоляцией,но такие запрещено использовать,разве, что на времянку подойдет. Штробы ТС делал болгаркой похоже,скажу я вам, то ещё адово развлечение. Как только мне заказчик говорит,чтобы я штробы делал болгаркой,то сначала смеюсь,а потом ухожу...за штроборезом . Кстати,ТС,для чего штробы так задрал к потолку? Не удобно же. На уровне пояса прогнал бы и всё(по высоте розеток, например,ине забудешь где провод идет)там точно картины,иконы и всяческие полки вешать не станешь.

Это сообщение отредактировал manipulation - 10 янв. 2016 г. в 23:45
radiostep 10 янв. 2016 г. в 23:42
Ярила  •  На сайте 17 лет
0
Симпатичная труба
LiamWix 10 янв. 2016 г. в 23:48
Балагур  •  На сайте 14 лет
1
если нужна критика, то:
- провод "ввг нг" в штукатурку без гофры, но ни в коем случае не пвс,
- заземление лучше все-таки сделать и поставить узо на все линии,
- wago не использовать, а сварку, как уже сказали,
- за радиатором закрепить отражатель из фольгоизолона, как уже сказали,
- старое окно загерметизировать герметиком белым сантехническим - промазать щели между стеклом и рамой, между створками и коробкой, обе рамы с обеих сторон. форточки по периметру примыкания обклеить ш-образной резинкой. получится герметичный стеклопакет. вы удивитесь, насколько теплее станет в комнате.
zgfzgdsxj 10 янв. 2016 г. в 23:51
Весельчак  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Петрови4 @ 10.01.2016 - 23:14)
Цитата (plastik84 @ 10.01.2016 - 22:54)
Цитата (eav22 @ 10.01.2016 - 18:36)
От оценки воздержусь...

Проводка это адовый пипец!!!

Если я правильно увидел, то БРА ты подключил ПВС-ом. (мягким проводом).

1. ПВС в скрытой проводке не используется.
2. Уложены кабели в штробы БЕЗ гофры!!!
3. Нет заземляющего кабеля. (и это при расположении розеток рядом с трубами faceoff.gif)

горизонтальные штробы не разрешаются в панельных домах (какой у вас я не знаю)

Контактор   agree.gif

1.контакты окислятся это да
2 гофра в штробе для более легкой замены а так нахуй
3 Узо ему хватит наверное

Сам то пробовал кабель 3х2,5 мм протянуть по замурованной гофре? gigi.gif (особенно если она в штробе от места розетки до распаечной коробки несколько раз поворачивает под углом 90 градусов).
Думаю это будет реально только если гофра будет 32, но что то я ни разу не видел, чтобы так кто-либо делал.
ИМХО кабель типа NYM или ВВГнГ допустимо укладывать в штробы в стенах из несгораемых материалов без использования гофры. Если открытым способом монтажа, то можно и в гофру.

гофра не для замены
нг только пожарная аварийка, даже на защиту не ставится.
частный дом, не те нагрузки, походу заебись все.
нум на силовые класть запрещено- последний ПУЭ я видел трех годичной давности.
Urriss 10 янв. 2016 г. в 23:57
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
че вы до ваги докапывались, 16-20а она держит, не замурована главное.
666 10 янв. 2016 г. в 23:58
Ярила  •  На сайте 21 год
0
Двадцатник за это при своей работе дорого.

Если только конечно пятерку на пропой посчитали, тогда ладно.
DrSchnaps 10 янв. 2016 г. в 23:58
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (eav22 @ 10.01.2016 - 18:36)

1. ПВС в скрытой проводке не используется.
2. Уложены кабели в штробы БЕЗ гофры!!!
3. Нет заземляющего кабеля. (и это при расположении розеток рядом с трубами faceoff.gif)

горизонтальные штробы не разрешаются в панельных домах (какой у вас я не знаю)

Контактор agree.gif

1-согласен
2- нахрена? Гофра в штробе-деньги на ветер dont.gif
3- скорее всего заземления нет как такового в старом частном доме
zgfzgdsxj 10 янв. 2016 г. в 23:59
Весельчак  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (NAIL82 @ 10.01.2016 - 23:33)
Цитата (Svartsot @ 10.01.2016 - 19:43)
А что с ними не так?А меня уже лет так пять всё на них,проблем нет.Или я не знаю чего?

Вот такая адовая пиздеца случается, площади прижима нет практичски dont.gif

у ваги для многожилки площадь больше, а так все правильно.
сварка очень просто- обычную батарейку курочиш - графитный стержень в держак, массу на общюю шину, не на провод - отгорит
RomanGB 11 янв. 2016 г. в 00:00
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (eav22 @ 10.01.2016 - 18:36)
ПВС в скрытой проводке не используется

Как электрик не электрику, почему ПВС не используют в скрытой проводке? Я мельком погуглил, точного ответа так и не нашел. Это как-то связано с характеристиками самого кабеля? Видел много раз что использовали его для скрытой проводки как раз.
zgfzgdsxj 11 янв. 2016 г. в 00:12
Весельчак  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (RomanGB @ 11.01.2016 - 00:00)
Цитата (eav22 @ 10.01.2016 - 18:36)
ПВС в скрытой проводке не используется

Как электрик не электрику, почему ПВС не используют в скрытой проводке? Я мельком погуглил, точного ответа так и не нашел. Это как-то связано с характеристиками самого кабеля? Видел много раз что использовали его для скрытой проводки как раз.

пвс не любит перепадов влажности и температуры, заводской расчет срока службы - пвс 25, ввг 50
пуэ разрабатываются не для частников, ТС сказал что это косм через 5 лет все перестроит.
я просто даже времянку не стал бы делать на вагу, но у меня свой аппарат и неограниченное(почти)) количество ввг
а ежели не на стройке/заводе ему таскать неоткуда
походу правильно все ТС зделал
LiamWix 11 янв. 2016 г. в 00:13
Балагур  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (RomanGB @ 11.01.2016 - 03:00)
Цитата (eav22 @ 10.01.2016 - 18:36)
ПВС в скрытой проводке не используется

Как электрик не электрику, почему ПВС не используют в скрытой проводке? Я мельком погуглил, точного ответа так и не нашел. Это как-то связано с характеристиками самого кабеля? Видел много раз что использовали его для скрытой проводки как раз.

у пвс заявлен небольшой срок эксплуатации, 5 лет вроде.
моножила ввг лучше охлаждается в стене за счет более тонкой оболочки.
да и просто логично для каждого случая предназначеный кабель использовать, не зря их придумали и госты ввели.
avd8 11 янв. 2016 г. в 00:18
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата
у ТС другого кабеля нет или у него дядя на ПВСоделательном заводе работает

Скорее всего работал на стройке и тырил там удлинители. Проходили такое недавно lol.gif
Воспиталка 11 янв. 2016 г. в 00:18
Хохмач  •  На сайте 11 лет
0
Обои круты, но тюль надо поменять.. весь этот набивной рисунок не для детского пространства. Сейчас куча всяких разных и недорогих есть.

Обои реально понравились, и весь ремонт в целом тоже. Люблю зеленый))
Igor32 11 янв. 2016 г. в 00:30
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (фрешдей @ 10.01.2016 - 18:41)
По поводу обоев, экспериментировал стены краской в маленькой комнате, понравилось. Летом буду полностью квартиру красить, единственное хорошая красочка дорогая.

Под краску надо стены как яичко иначе каждая ямка будет видна, особенно при искусственном освещении. Как вариант запилить обои под покраску. Изначально они белые, но можно проявить творческие способности.
ТС надо было комбинированно точечные светильники и диодную подсветку зафигачить вместо люстры. Люстры освещают комнату херово, неравномерно. Дело вкуса конечно, но меня пипец как такое освещение харило.
vasyav2 11 янв. 2016 г. в 00:33
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Шторки у них. Жирует буржуазия.
avd8 11 янв. 2016 г. в 00:36
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (avd8 @ 10.01.2016 - 23:35)
Цитата (shtorms @ 10.01.2016 - 20:41)
гофр не так прост как кажется, условно негорючий, он обжимает место нагрева-воспламенения провода доводя место возгорания до устойчивого контакта и срабатывания защитных устройств( если таковые имеются ) по КЗ попутно перекрывая доступ кислорода к месту горения.

Это что стёб такой изощрённый ?

Добавлено в 22:46
Цитата (derzedeble @ 10.01.2016 - 22:32)
Про то, что клемники ваго не любят нагрузку СОГЛАСЕН полностью.

Буквально на днях наблюдал один такой, вставлены провода nym 1,5мм. Подключена посудомойка. А клемник греется, греется и течет, течет...

Так любые клемники не в восторге от большой нагрузки lol.gif
А на посудомойку ЯП кинул 3х2,5мм. Возможно я параноик, но проще заменить розетку и даже посудомойку чем кабель .

гофр не так прост как кажется : wub.gif
он обжимает gigi.gifдоводя до устойчивого контакта pray.gif

Это сообщение отредактировал avd8 - 11 янв. 2016 г. в 00:40
Ensiferum 11 янв. 2016 г. в 00:36
Шутник  •  На сайте 16 лет
1
Цвета - выколи глаз. Нельзя такое в жилое помещение...
dirik777 11 янв. 2016 г. в 00:37
Юморист  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Oldpchol @ 10.01.2016 - 18:32)
Как же тебя ненавидели соседи все эти праздники!!!!
У всех головы болят да процесс похмелья наступает. А тут ты!
Человек-сосед.

Там же начинается - Имеется загородное строение
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 92831
0 Пользователей:
Страницы: (11) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]

 
 



Активные темы






Наверх