yur 13 сен. 2016 г. в 13:29
Ярила  •  На сайте 16 лет
1
Какое то электропорно, но мне понравилось.
Sorusat 13 сен. 2016 г. в 13:31
Весельчак  •  На сайте 9 лет
2
Я по материалам этого автора себе в дом щиты сам собираю. Отличный учитель!
BoaSoft 13 сен. 2016 г. в 13:32
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Ну, нормальны щиток, на нормальной модульке собранный.
У меня не столь круто, но в 36 модулей влезло без запаса. Двухкомнатная квартира. На комнаты по две группы розетки+свет. Кухня - свет + 3 группы на розетки (фартук+холодильники стиралка+духовой шкаф). Коридор с включением света с 3 точек на импульсном реле. Санузел - освещение + линия на бойлер. + питание щита слаботочки. Ввод дополнительно защищен УЗМ и стоит индикатор (с али) показывающий напряжение сети, текущий потребляемый ток и мощность. Как-то так.
Sorusat 13 сен. 2016 г. в 13:32
Весельчак  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (Temp1933 @ 12.09.2016 - 22:57)
и всё это запитано китайским компьютерным проводом 2х0.75 :)))  stol.gif

Этот переходник нужен для тестирования щита пока он в производстве.
Zental 13 сен. 2016 г. в 13:33
Ярила  •  На сайте 17 лет
4
Товарищ забавный, но в свое время связался то ли с кришнаитами, то ли еще с кем, его научили раскладывать Таро и после этого он "ушел в астрал" сказав что все, он теперь гуру и вообще. Даже имя сменил. А последние пол-года смотрю опять щиты собирает, видимо из астрала еда сама не капает.

У него на сайте несколькими постами ниже есть замечательная история про то как его кинули на бабло за щиты. А все потому что он, как бы он себя не называл и как бы хорошо не делал, — кустарь. Работает в черную, сам неоднократно напоминая что предпочитает нал. Даже ИП нету (интересно, он налоги хоть платит?). Еще и удивляется что его принимают за гика. Дык такого кинуть сам бог велел. Договора-то нет, сроков нет, ответственности нет, все на честно слове "профессионала". А бумажки он считает "казенным дерьмом".

Но щитки делает хорошие, да. И пусть вас не пугает то почему они такие огромные. Сегодня даже в новостройке в однушке щиток минимум на четыре, а то и пять стандартных 12-din реек.

Касаемо щита из первого поста, нужна-ли автоматика? Не, ТС, если у тебя домик в деревне "Задрищено" тебе хватит и пары автоматов. А тут для современной дачи щит довольно маленький:
- ввод (не советская крутилка которая и рвануть может)
- защита ввода (трехфазный ввод - не хуй собачий, гугли отгорание нуля)
- индикация (в "Задрищено" пользeются тестовой отверткой которая светится на все подряд)
- десяток двухполюсных автоматов (слышал о таких?)
- автоматика питания котла (то есть бойлера, водичку греть)

Кстати это не один щит, в оригинальном посте их было два. И котлов кстати тоже два. Нехорошо выдергивать заголовок и фотки контекстом и делать нам тут страшные глаза.
Да и вообще сегодня понятие "дачный дом" весьма растяжимое.

Это сообщение отредактировал Zental - 13 сен. 2016 г. в 14:28
Yngwie7777 13 сен. 2016 г. в 13:42
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Хотелось бы посмотреть саму дачу. А то может и дачей то назвать стыдно будет...
Типа загородная вилла - тоже дача lol.gif
Nikitovich 13 сен. 2016 г. в 13:46
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (СайресСмитт @ 12.09.2016 - 22:44)
Стоимость монтажа щита прямо пропорциональна количеству монтируемого в него оборудования - отсюда такое изобилие устанавливаемых изделий gigi.gif

Даю справку, в Питере года 3 назад было 280 рублей за 1 изделие

мне когда делали ремонт в квартире, то отдельно это не считали, просто щиток входил в стоимость, а когда он мне собрал чтото подобное, я афигел, но он сказал что теперь можешь смело вызывать любую проверяющую контору и они будут довольны этим. Да в принципе я и сам доволен)))
Kamchat 13 сен. 2016 г. в 13:49
Ярила  •  На сайте 13 лет
2
Обосновать полезность можно всего что угодно.
Но любой инженер скажет: чем проще система, тем она надёжней.
Тут несколько месяцев назад один рукожоп тоже выкладывал своё творение водопровода из меди, ему с тем электриком в паре надо работать
Gruzd 13 сен. 2016 г. в 13:49
несогласный с администрацией ЯП  •  На сайте 12 лет
1
У меня на квартире 17 автоматов стоит. Очень удобно на самом деле..
cepera73 13 сен. 2016 г. в 13:52
Балагур  •  На сайте 11 лет
0
Наверное, он в детстве не доиграл в конструкторы. И реализует себя, как может...
Крамола 13 сен. 2016 г. в 13:56
Юморист  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (filcasper @ 12.09.2016 - 23:03)
Вместо тысячи слов !
З.Ы. моё . Снято 5 минут назад .

Бро, мне кажется, что когда ты хочешь выключить свет в комнате ты как ненормальный идешь к выключателю, а не к щитку!!? ?? moderator.gif
wiseGriF 13 сен. 2016 г. в 13:56
Ярила  •  На сайте 12 лет
2
Много автоматов - это удобно. При разводке по-хорошему на каждую комнату минимум два автомата - один на свет и один на розетки. В некоторых комнатах лучше провести на специфические потребители по отдельному автомату: на водогрейку или плиту. Это реально очень удобно в случае ремонтных работ.

У меня у друга на квартире в 4 комнаты десятка два автоматов. Подвесные потолки по всей квартире и там вся проводка проведена по хате. Перебор наверное, но там спец проект дизайнерский от жены. Свет хитрый и разный почти в каждой комнате и розетки разведены по нескольким автоматам даже в одной комнате.

ПС: а тут я смотрю автоматов-то половина только. Остальное - специфические узлы. На частный дом-то. Там и баня и отопление и водогрейка и УЗО и кухонная утварь и розетка для инструмента в гараже и трехфазка и комнат уйма. Если так рассудить - получится еще скромный щиток.

Это сообщение отредактировал wiseGriF - 13 сен. 2016 г. в 14:04
iceee23 13 сен. 2016 г. в 14:03
Шутник  •  На сайте 9 лет
0
удалить

Это сообщение отредактировал iceee23 - 13 сен. 2016 г. в 14:11
Dneezz 13 сен. 2016 г. в 14:07
Шутник  •  На сайте 15 лет
0
У меня примерно такой же щиток) любая электросхема является рабочей... Правда до первой аварийной ситуации) так что лучше сразу делать по уму)
iceee23 13 сен. 2016 г. в 14:08
Шутник  •  На сайте 9 лет
2
1. Главный рубильник на входе
2. диф.автомат на водонагреватель
3. диф.автомат на варочную поверхность
4. диф.автомат на духовку
5. диф.автомат на розетки в ванной
6. Розетки и освещение в каждой комнате - отдельные группы. Это ещё 1 дифф и 1 автоматический выключатель на комнату.
7. Отдельные группы на скрытое оборудование - роутер/точка доступа под потолком, тёплый пол, и т.п, и т.д.
8. Обязательно реле напряжения.
9. Опционально - реле тока и всяческие таймеры.

Часть этих приборов - занимают по ширине две позиции на DIN рейке.

У меня в 4комнатной квартире эл.щиток получился на 24 модуля, впритык. Так я и половины из этого списка даже не сделал.

Это сообщение отредактировал iceee23 - 13 сен. 2016 г. в 14:08
KabutoTakinado 13 сен. 2016 г. в 14:08
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
У меня сосед за пол цены пижжыный ВВГ медный купил. Так у него почти до каждой розетки своя линия. Тут походу так же.
deecor 13 сен. 2016 г. в 14:17
Юморист  •  На сайте 12 лет
2
Делаю ремонт в трешке. Купил щиток на 36 модулей - еле влезло. В каждом ряду можно добавить по 2 автомата - добавил. Итого 42 кое-как хватает, причем некоторые группы проводов запараллелены.
На фото он, где пукстое место - будет вольтметр/амперметр трехфазный.
Тут еще внутреннюю разводку между модулями не сделал
От ABB отказался, т.к. вышло-бы на 30% дороже. Сам щит тоже Hager, серии Volta. Понравился больше ABB.

Это сообщение отредактировал deecor - 13 сен. 2016 г. в 14:24

Щиты для дачного дома
vladghost 13 сен. 2016 г. в 14:21
Ярила  •  На сайте 11 лет
3
по нормам одно узо на комнату каждая группа на свой автомат, так что по фэньшую
кухня, ванная, спальня, зал, подвал, улица, бассейн, все это разные группы,
дальше линии бесперебойного снабжения автоматики и контроля за оборудованием, линии подсветки сада, силовые розетки и обычные
так что все там правильно и даже мало
Alekz64 13 сен. 2016 г. в 14:22
Ярила  •  На сайте 9 лет
5
Человек , который это делает, должен вам заметить .... достиг серьёзных результатов в инженерной электротехнике!
Однако, делает он это скорее для себя, чем для клиента. Ну .... штоб самореализоваться что ли ....
Обычному пользователю, тем более на даче, хватило бы и десятой части этого щитка. ИМХО.
multisu 13 сен. 2016 г. в 14:29
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
1-й этаж, 2-й этаж, кухня, улица, свет, водонагреватель, насос, отопление - с ходу 8 выходных групп для дачного домика 6х6 с массандрой. Можно еще группу для неотключаемых приборов на время убытия, типа холодильника. И это не предел для простенького дачного домика, при том все будет оправдано. На некоторых картинках даже меньше на выход, чем я привел.

Это сообщение отредактировал multisu - 13 сен. 2016 г. в 14:31
vladghost 13 сен. 2016 г. в 14:31
Ярила  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (Alekz64 @ 13.09.2016 - 14:22)
Человек , который это делает, должен вам заметить .... достиг серьёзных результатов в инженерной электротехнике!
Однако, делает он это скорее для себя, чем для клиента. Ну .... штоб самореализоваться что ли ....
Обычному пользователю, тем более на даче, хватило бы и десятой части этого щитка. ИМХО.

пошли дача; домик ванная, кухня, улица, розетки комнаты
1. переключатель фаз - линия генератор - 3 дина
реле контроля напряжения - 2 дина
узо: улица - 2 дина, кухня - 2 дина, ванная - 2 дина, жилые комнаты - 2 дина
автоматы: улица - 4 дина, кухня 3 дина, ванная - 1 дин, жилые комнаты со светом - 5 дин
итого в 24 дина минимум щиток
а если еще и коммутацию там делать то лучше на 36 динов брать чтобы шинки было где разместить
xlam 13 сен. 2016 г. в 14:32
Приколист  •  На сайте 17 лет
1
Щит выполнен хорошо, те кто говорит, что в щите много автоматов и все... сильно не правы ))) Задумка интересная, на тему "как сделать АВР при питании от одной ВЛ 0,4 кВ". Фишка данного щита в нескольких устройствах:
- ПЭФ-301 автоматический электронный переключатель фаз - эта штука переключает необходимую (важную) нагрузку с фазы на фазу в зависимости от заданных параметров (например напряжение по фазе упало и котел переключился на более благоприятную фазу).
- УЗМ-51м - предназначено для отключения нагрузки при нарушении параметров напряжения во внешней сети (высокое/низкое напряжение, обрыв 0)
- РМТ-101 - реле максимального тока, отключение при превышении токов нагрузки, измерение токов нагрузки.
Попытка предусмотреть все возможные неприятности при питании от сельской ВЛ 0,4 кВ... Если заказчик не понимает как это выполнено и как работает, то при поломке элементов в щите... поиски толкового электрика займут уйму времени.
dimonster79 13 сен. 2016 г. в 14:36
Ярила  •  На сайте 15 лет
3
Побольше напихаем - подороже продадим. Главное, чтобы лох верил, что это очень нужо

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
besplatno 13 сен. 2016 г. в 14:42
Балагур  •  На сайте 14 лет
1
ну хуйли у меня в квартире 19 автоматов)))
Alekz64 13 сен. 2016 г. в 14:43
Ярила  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (vladghost @ 13.09.2016 - 14:31)
Цитата (Alekz64 @ 13.09.2016 - 14:22)
Человек , который это делает, должен вам заметить .... достиг серьёзных результатов в инженерной электротехнике!
Однако, делает он это скорее для себя, чем для клиента. Ну .... штоб самореализоваться что ли ....
Обычному пользователю, тем более на даче, хватило бы и десятой части этого щитка. ИМХО.

пошли дача; домик ванная, кухня, улица, розетки комнаты
1. переключатель фаз - линия генератор - 3 дина
реле контроля напряжения - 2 дина
узо: улица - 2 дина, кухня - 2 дина, ванная - 2 дина, жилые комнаты - 2 дина
автоматы: улица - 4 дина, кухня 3 дина, ванная - 1 дин, жилые комнаты со светом - 5 дин
итого в 24 дина минимум щиток
а если еще и коммутацию там делать то лучше на 36 динов брать чтобы шинки было где разместить

Да я и не спорю вобщем-то .....
Но ....!!!
Надо понимать, что понятие ДАЧА, может трактоваться и выглядеть совершенно по-разному! :)))
И это ..... раз уж пошла такая пьянка, то хочу посмотреть что у него там дальше по инженерке ....? Водоснабжение, отопление, вентиляция, канализация .....


У себя в квартире, сделал отдельные линии на розетки (с автоматом) на каждую комнату и ОДНУ отдельную на освещение. На кухню и в ванную, где нагрузка выше, естественно и провод и пакетник стоит мощнее. Всё работает замечательно уже много лет! Никаких проблем не возникает и как бы .... понятно, просто и самое главное надёжно.
Тут как говорится, - каждому своё.
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!