Очередная ТП!

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (7) 1 [2] 3 4 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
BurBon автор 25 мар. 2017 г. в 17:44
Весельчак  •  На сайте 14 лет
Сообщений: 114
26

Очередная ТП!
Далее начинается установка остального оборудования. Освещения, отопление, вентиляция.

Очередная ТП!
28

Очередная ТП!
29

Очередная ТП!
А теперь приступаем к ошиновке всех трансформаторов и щитов, связываем так сказать воедино, все это дело. И делаем все это, вот таким прекрасным кабелем.

Очередная ТП!
Кабельный полуэтаж уже прекрасно выполняет свои функции.

Очередная ТП!
готов к работе.

Очередная ТП!
33

Очередная ТП!
34

Очередная ТП!
35

Очередная ТП!
конечный вид

Очередная ТП!
концевые муфты высокой стороны.

Очередная ТП!
ну и низкая сторона в открытом доступе.

Очередная ТП!
39

Очередная ТП!
ну а теперь все главное промаркировать и можно смело сдаваться заказчикам.

Очередная ТП!
41

Очередная ТП!
42

Очередная ТП!
43

Очередная ТП!
Ну и вот он итог. Все сделано с соблюдением всех норм и предпочтений заказчика. После присвоения номера ТП, оно будет работать на благо этого здания. Всем спасибо за внимание, за минуса и петрушку)))

Очередная ТП!
Все комментарии:
Udel 25 мар. 2017 г. в 17:53
Питошенька  •  На сайте 10 лет
352
Количество фот не указано. Итак- по пунктам.
1) Плитный ростверк повис - бетонировали в морозы, без уплотнения основания. Вывод - прораб пидорас.
2) Плиты перекрытий опираются на газобетон. Вывод - пидорасы архитекторы, ГИП и прораб. Бригадир - уёбище.
3) Опорная рама не огрунтована и не окрашена за 1 (хотя бы раз)
4) Перегородка кирпичная 125 мм кривая, как поросячий хуй. Вывод - бригадир каменщиков пидорас. Прораб - слепое уёбище.
5) Прораб без каски на стройке. Уебанок.
6) Опорные направляющие (швеллера) не огрунтованы.
7) Швы газобетонной кладки - как бык поссал.
8) Контур заземления перед монтажом - не огрунтован. Вывод - прораб бездарный уебанок.
9) Объект - крохотный, а срач - страшнейший. Приборочку бы навести.
10) Места возможного падения грузов и людей выше 3 метров не ограждены. Вывод - прораб дятел.
11) Внутреннюю проводку хуйнули по шпаклёвке, по бетону без окраски. Тут без вариантов - сплошные уебанки.
12) Кабель обрезали не кабелерезом, а ножовкой. Это просто пиздец. Каменный век. Себя не уважать.
13) Трансы въебали в неокрашенное, необеспыленное помещение. Даже неогрунтованное.
14) Разделка концевых муфт высокой стороны - адский треш. Без комментариев.
15) Под верхним рядом газобетона отсутствует прокладка "вилотерм".
16) Судя по увеличенным фото - армирование кладки отсутствует. Это уже криминал.
Если нужны ещё комментарии - обращайся, ТС.

Это сообщение отредактировал Udel - 25 мар. 2017 г. в 18:10
mirazh58 25 мар. 2017 г. в 17:54
Ярила  •  На сайте 10 лет
16
синей изоленты мало как то.... )
Военег 25 мар. 2017 г. в 17:56
Ярила  •  На сайте 11 лет
20
ТС - тролль! Народ кинулся смотреть очередную Тэпэ, желая осудить пизду тупую, а тут - трансформаторная подстанция.
igratmail 25 мар. 2017 г. в 17:56
ЯПочтец  •  На сайте 11 лет
2
Аки много спецов оп подстанциям тут biggrin.gif
Анестезиолог 25 мар. 2017 г. в 17:57
Объективный сенсуалист-эмпирик  •  На сайте 12 лет
-2
Понизил рейтинг за обман!
наебенился 25 мар. 2017 г. в 17:57
Могликанец100%  •  На сайте 14 лет
0
bravo.gif
Сухие трансы? Небольшая нагрузка чель?
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 69415
0 Пользователей:
Страницы: (7) 1 [2] 3 4 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]

 
 



Активные темы






Наверх