atbasar автор 17 янв. 2019 г. в 12:55
Ярила  •  На сайте 8 лет
Сообщений: 1209
Цитата (Телепень @ 17.01.2019 - 12:42)
Коротко и ясно, без излишеств. Сам бы делал так-же, только шишку на полу спилил болгаркой с алмазным кругом - полчаса работы. И под сетку хоть 10мм подкладки бы (чтобы армирование в теле стяжки было). Жаль котел нагрева не показал и расчетов затрат зимой и летом. Зелень.

а сетку продергивали при заливке , а котельная вот , месяц паял тихими зимними вечерами


Это сообщение отредактировал atbasar - 17 янв. 2019 г. в 12:56
Все комментарии:
wwf 17 янв. 2019 г. в 12:55
Зануда 80Lvl.  •  На сайте 17 лет
4
Парни ,а подскажите такой момент
Если авария на подстанции , и света нет -как с такой конструкцией выживать ? Самотёком же она не прокачается .Насос и котел на ИБП сидит?Или генератор ?

Это сообщение отредактировал wwf - 17 янв. 2019 г. в 12:56
Klee 17 янв. 2019 г. в 12:56
qɯǝdɯоwɔоu ʞɐʞ оɯє  •  На сайте 10 лет
0
ник ТСа какбе говорит нам, что он, ТС, из Северного Казахстана
bishop66 17 янв. 2019 г. в 12:56
Ярила  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (wwf @ 17.01.2019 - 12:55)
Парни ,а подскажите такой момент
Если авария на подстанции , и света нет -как с такой конструкцией выживать ? Самотёком же она не прокачается .Насос и котел на ИБП сидит?

у меня инвертер автомобильный 500вт и аккум
раньше в гараже гена болтался, продал его за ненадобностью

у насоса полов потребление ватт 30... у котла может 50


Это сообщение отредактировал bishop66 - 17 янв. 2019 г. в 12:57
atbasar автор 17 янв. 2019 г. в 12:58
Ярила  •  На сайте 8 лет
3
Цитата (wwf @ 17.01.2019 - 12:55)
Парни ,а подскажите такой момент
Если авария на подстанции , и света нет -как с такой конструкцией выживать ? Самотёком же она не прокачается .Насос и котел на ИБП сидит?Или генератор ?

Генератор , или съезжать . И вопрос - будет ли газ при отсутствии электричества
atbasar автор 17 янв. 2019 г. в 12:59
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (Klee @ 17.01.2019 - 12:56)
ник ТСа какбе говорит нам, что он, ТС, из Северного Казахстана

Да , правда сейчас в Томске живу
kraz 17 янв. 2019 г. в 13:00
Шутник  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (wwf @ 17.01.2019 - 12:50)
Цитата
моя не хочет плитку, только дерево..

паркет ,что ли ?Покажите ей стоимость за 1м2 , это остужает.Моя тоже хотела одно время )

Не паркет, половая доска
Chimgan 17 янв. 2019 г. в 13:00
Ярила  •  На сайте 12 лет
4
Цитата (atbasar @ 17.01.2019 - 12:51)
Цитата (arsik0605 @ 17.01.2019 - 12:46)
стяжку заливал когда, труба под давлением была ?

да , около 2 атм

Не есть гуд . Должно быть определенное давление,не помню наизусть. Я опрессовал систему (повышенным давлением ) и залил.
По поводу дерева на ТП - замани жену к кому нибудь в гости,пусть походит,ощутит какой кайф. И объясни что с деревом такое не получится,будет холоднее,все рассохнется,в щели мусор набьется... Нагнетай cool.gif
bishop66 17 янв. 2019 г. в 13:02
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата
И вопрос - будет ли газ при отсутствии электричества

а чо не будет то
система энергонезависимая, главное чтобы клапан газоанализатора был постоянно открытый, а то бывают что при отключении ЭЭ клапан закрывается

да и вообще сколько времени нужно, чтобы дом вымерз
юрэк 17 янв. 2019 г. в 13:02
агент  •  На сайте 12 лет
8
Тоже делал так же, затем стяжку выравнивал наливным полом, потом кварцвиниловый ламинат - хорошо прогревается, ходишь бесшумно, воды не боится, посуда\телфоны не бьются, комфортно. Не нарадуюсь - наилучшее решение для теплых полов. ИМХО. old.gif
atbasar автор 17 янв. 2019 г. в 13:02
Ярила  •  На сайте 8 лет
1
Цитата (Chimgan @ 17.01.2019 - 13:00)
Цитата (atbasar @ 17.01.2019 - 12:51)
Цитата (arsik0605 @ 17.01.2019 - 12:46)
стяжку заливал когда, труба под давлением была ?

да , около 2 атм

Не есть гуд . Должно быть определенное давление,не помню наизусть. Я опрессовал систему (повышенным давлением ) и залил.
По поводу дерева на ТП - замани жену к кому нибудь в гости,пусть походит,ощутит какой кайф. И объясни что с деревом такое не получится,будет холоднее,все рассохнется,в щели мусор набьется... Нагнетай cool.gif

У меня в СО 1,8 атм , подцепил коллектор ,открыл и все
armoravto 17 янв. 2019 г. в 13:03
Хохмач  •  На сайте 10 лет
7
Цитата (arsik0605 @ 17.01.2019 - 13:46)
стяжку заливал когда, труба под давлением была ?

Вообще нужно заливать с давлением в трубе 4 атмосферы, труба увеличивается в диаметре как при тепловом расширении, лично я использовал 20 трубу, опрессовку делал на 6 атмосферах, у трубы максималка 10Bar. Уже второй год пошёл, всё работает как надо. Укладывал на монолитную плиту полистирол 50мм, проклеивал стыки армированным скотчем, потом пластиковыми скобами крепил трубы к полистиролу, поверх труб пластиковая арматура Ф8мм с шагом 170мм, стяжка бетон 350...

Это сообщение отредактировал armoravto - 17 янв. 2019 г. в 13:04
atbasar автор 17 янв. 2019 г. в 13:04
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (bishop66 @ 17.01.2019 - 13:02)
Цитата
И вопрос - будет ли газ при отсутствии электричества

а чо не будет то
система энергонезависимая, главное чтобы клапан газоанализатора был постоянно открытый, а то бывают что при отключении ЭЭ клапан закрывается

да и вообще сколько времени нужно, чтобы дом вымерз

Раз отключали , дом остывает примерно 0.5С в час
atbasar автор 17 янв. 2019 г. в 13:05
Ярила  •  На сайте 8 лет
1
Цитата (armoravto @ 17.01.2019 - 13:03)
Цитата (arsik0605 @ 17.01.2019 - 13:46)
стяжку заливал когда, труба под давлением была ?

Вообще нужно заливать с давлением в трубе 4 атмосферы, труба увеличивается в диаметре как при тепловом расширении, лично я использовал 20 трубу, опрессовку делал на 6 атмосферах, у трубы максималка 10Bar. Уже второй год пошёл, всё работает как надо. Укладывал на монолитную плиту полистирол 50мм, проклеивал стыки армированным скотчем, потом пластиковыми скобами крепил трубы к полистиролу, поверх труб пластиковая арматура Ф8мм с шагом 170мм, стяжка бетон 350...

ХЗ , все работает , пронесло :)
bishop66 17 янв. 2019 г. в 13:06
Ярила  •  На сайте 11 лет
6
металлопласт можно без давления заливать
сшитик под давлением
Olexxx 17 янв. 2019 г. в 13:08
Смешняга  •  На сайте 14 лет
2
Меня больше интересует стяжка на деревянном основании, она же вся поплывет и потрескается или нет?
BM21 17 янв. 2019 г. в 13:10
Юморист  •  На сайте 7 лет
0
А у меня насос к гребёнкам сзади подключён.))
БубльГум66 17 янв. 2019 г. в 13:11
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (atbasar @ 17.01.2019 - 12:33)
Ну и коллектор … Коллектор Orkly, труба HEnco

Я 15 лет тому назад соорудил маленький водяной тёплый пол у себя в ванной, в городской квартире. Покупал м/п трубу HENCO. Но потом, когда уже всё было сделано, внимательно поглядел на маркировку на трубе: там было написано вот так: "HEN Co", от чего я немного очканул... blink.gif Какая-то "Куриная компания"... Однако, до сих пор всё пашет без нареканий. cool.gif
Правда, одну грубую ошибку я всё же сделал (дилетантскую): заложил трубу слишком глубоко, а надо было почти под самый плиточный клей.
аднака 17 янв. 2019 г. в 13:14
абракадабра  •  На сайте 8 лет
3
Цитата (wwf @ 17.01.2019 - 12:55)
Парни ,а подскажите такой момент
Если авария на подстанции , и света нет -как с такой конструкцией выживать ? Самотёком же она не прокачается .Насос и котел на ИБП сидит?Или генератор ?

велотренажер примастрячить )
merc75 17 янв. 2019 г. в 13:14
Юморист  •  На сайте 9 лет
2
Цитата (kraz @ 17.01.2019 - 13:00)
Цитата (wwf @ 17.01.2019 - 12:50)
Цитата
моя не хочет плитку, только дерево..

паркет ,что ли ?Покажите ей стоимость за 1м2 , это остужает.Моя тоже хотела одно время )

Не паркет, половая доска

Инженерная доска только. Все остальное изолировать тепло будет и рассыхаться.
atbasar автор 17 янв. 2019 г. в 13:20
Ярила  •  На сайте 8 лет
3
Цитата (Olexxx @ 17.01.2019 - 13:08)
Меня больше интересует стяжка на деревянном основании, она же вся поплывет и потрескается или нет?

Зависит от несущей способности балок , я посчитал - 400 кг на м2 , поэтому смело сделал стяжку а по ней плитку . Все нормально стоит 9 лет
atbasar автор 17 янв. 2019 г. в 13:25
Ярила  •  На сайте 8 лет
3
Цитата (БубльГум66 @ 17.01.2019 - 13:11)
Цитата (atbasar @ 17.01.2019 - 12:33)
Ну и коллектор … Коллектор Orkly, труба HEnco

Я 15 лет тому назад соорудил маленький водяной тёплый пол у себя в ванной, в городской квартире. Покупал м/п трубу HENCO. Но потом, когда уже всё было сделано, внимательно поглядел на маркировку на трубе: там было написано вот так: "HEN Co", от чего я немного очканул... blink.gif Какая-то "Куриная компания"... Однако, до сих пор всё пашет без нареканий. cool.gif
Правда, одну грубую ошибку я всё же сделал (дилетантскую): заложил трубу слишком глубоко, а надо было почти под самый плиточный клей.

нет , надо было под стяжку положить утеплитель что бы тепло вниз не уходило
юрэк 17 янв. 2019 г. в 13:27
агент  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (atbasar @ 17.01.2019 - 13:25)
Цитата (БубльГум66 @ 17.01.2019 - 13:11)
Цитата (atbasar @ 17.01.2019 - 12:33)
Ну и коллектор … Коллектор Orkly, труба HEnco

Я 15 лет тому назад соорудил маленький водяной тёплый пол у себя в ванной, в городской квартире. Покупал м/п трубу HENCO. Но потом, когда уже всё было сделано, внимательно поглядел на маркировку на трубе: там было написано вот так: "HEN Co", от чего я немного очканул... blink.gif Какая-то "Куриная компания"... Однако, до сих пор всё пашет без нареканий. cool.gif
Правда, одну грубую ошибку я всё же сделал (дилетантскую): заложил трубу слишком глубоко, а надо было почти под самый плиточный клей.

нет , надо было под стяжку положить утеплитель что бы тепло вниз не уходило

Да, я под пленку пеноплекс 50мм. положил.
Tevtat85 17 янв. 2019 г. в 13:28
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
А меня УК заставили срезать теплый пол, пред. владелец установил (можно сказать увеличил полотенцесушитель, халява была), после профилактики отключения горячей воды у соседей снизу протекало. Щас хз че будет. Я не думаю что это был пол. скорее конденсат со стояка собирался.
юрэк 17 янв. 2019 г. в 13:34
агент  •  На сайте 12 лет
0
У меня газовый котел "Аристон" сам прокачивает 6 контуров теплого пола. Стоит всегда на минимуме 40 градусов - хватает.
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!