oSSStriy 23 фев. 2016 г. в 16:40
Шутник  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (Xelly @ 23.02.2016 - 12:39)
Цитата (oSSStriy @ 23.02.2016 - 12:13)
Единственное вводное надо ставить от 100 мА, 30 мА умучает ложными срабатываниями.

Где вы берете у меня что УЗО вводное? Щит этажный поэтому УЗО 30мА, во вводном щите стоят автоматы защиты.

Вводное оно у тебя на фото!
ТС тебе за него никто не предъявляет же, тем более если ты предварительно ток утечки прикинул хотя бы бревно к носу...
Просто сколько случаев того как эти самые узо 30 мА при большой суммарной длине начинают мозги компостировать.
Тем более судя по фотке у тебя и мозги кыныикса сидят под узо,они тоже могут в легкую подсасывать на себя утечку.
Поэтому одно дело когда вводное 300 или 100 мА, дальше ты только требуемые групп прикрываешь дифом,другое дело когда у тебя мод 30 ма заведено метров 200-300 проводки да еще контроллеры и прочая...
Пустота 23 фев. 2016 г. в 18:02
Принц госплана  •  На сайте 17 лет
0
Цитата (YaPlut @ 22.02.2016 - 20:28)
KNXтакой KNX.. Вышли из промышленной автоматизации и все кричат что они передовики в сфере Домашней Автоматизации "Умный Дом" а у ТС видимо еще и китайский KNX. А есть решения намного проще и компактней. Я о своем больном. TELETASK Бельгия контроллер PICOS? на борту 16 реле 10А, аналоговые входа 2 шт и дискретные входы 20 штук и огромные программные возможности. Ну а за такие цитки руки отрывать, своим бы точно оторвал. Пример наших, это правда коттеджи.

А телетаск откуда вышел? И стоит он по 2 штуки вечнозеленых.
KNX он всегда KNX. Просто для дома можно и беркер использовать. И еще что-нибудь подешевле. Сейчас все ринулись в домашнюю автоматизацию. ABB делает свои контроллеры.
И да, HDL вообще Китай, но для дома он вполне подходит и занимает свою нишу.
madtrain 23 фев. 2016 г. в 18:37
Весельчак  •  На сайте 17 лет
1
Цитата (SGDC @ 22.02.2016 - 18:03)

Под бирками, имелось ввиду, пвх кембрик и чернила дихлорэтановые. Делал так.

Ну про кембрик и чернила ты загнул, буржуйская техника далеко ушла от этого способа и ТС думаю знает об этом очень хорошо, но промаркеровать жилы это да гораздо гораздее, чем подписывать колодки да и на кабель бирки наклеиить можно и места в щите они не займут...
DarkSign 23 фев. 2016 г. в 18:53
Шутник  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Xelly @ 22.02.2016 - 18:08)
Цитата (Контактор @ 22.02.2016 - 18:04)
УЗО на вводе-не есть "Гут".УЗО ставят на отходящие розеточные линии.Не вижу "разрядников" и ГЗШ.

Потому что это не вводной щит. Вот вводной, устаноавлен на мансарде, но еще не доделанный.
Вкратце. 2 вводные линии от разных подстанций и 2 основных потребителя по умолчанию на разных линиях, с возможностью взаимного переключения.

Автомат 3х SElectric серии "Домовой" на таком вводе? Вроде все хорошо начиналось...
DarkSign 23 фев. 2016 г. в 18:58
Шутник  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (Xelly @ 22.02.2016 - 18:10)
Цитата (On75 @ 22.02.2016 - 18:07)
Я не понимаю таких "электриков", которые на вводе ставят УЗО. Нет, для того, чтобы озадачить всех при его срабатывании (особенно в темное время суток) это, конечно, понятно, но для себя-то нахуя? Чтоб потом проверять каждую линию на утечку? Конечно, скука - такая вещь сугубо индивидуальная, но для меня это перебор. Лучше поставить дифавтомат для каждой розеточной группы. На освещение - не обязательно.

Когда всё сделано правильно никаких утечек быть не должно. Если есть утечка, значит что-то неправильно работает. УЗО на свет согласен, можно не ставить. Но это дополнительная противопожарная и противоКЗшная защита.

Утечки возникают не из-за неправильного монтажа, хотя у среднеазиатских монтажников подобное возможно, и еще: УЗО - противоКЗшная защита??? А ты точно электрик?

Добавлено в 19:04
Цитата (Xelly @ 22.02.2016 - 18:15)
Цитата (Контактор @ 22.02.2016 - 18:15)
УЗО-устройство защитного отключения.Оно должно срабатывать на ток утечки.От токов короткого замыкания и сверхтоков должны защищать автоматы,соответс

Именно. Оно гарантированно сработает при КЗ фазы на землю или земли на ноль.

Все, вопрос снят, Не электрик детектед, принцип работы УЗО не осилил. с другой стороны, управление освещением выполнено очень достойно.
Xelly автор 23 фев. 2016 г. в 20:17
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (DarkSign @ 23.02.2016 - 18:58)
Утечки возникают не из-за неправильного монтажа, хотя у среднеазиатских монтажников подобное возможно, и еще: УЗО - противоКЗшная защита??? А ты точно электрик?

А ты точно электрик? Сходи прям щас и замкни фазу с УЗО на землю 20 раз подряд. Выложи результат сюда.

Добавлено в 20:19
Цитата (DarkSign @ 23.02.2016 - 18:53)
Автомат 3х SElectric серии "Домовой" на таком вводе? Вроде все хорошо начиналось...

Ровно как и счетчик. Временно вынужденная мера т.к. на основном вводе счетчик установлен только на подстанции, собственно по нему и платим. К этому вводу подключено всего 4 дома.
oSSStriy 23 фев. 2016 г. в 20:29
Шутник  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (Xelly @ 23.02.2016 - 20:17)
Цитата (DarkSign @ 23.02.2016 - 18:58)
Утечки возникают не из-за неправильного монтажа, хотя у среднеазиатских монтажников подобное возможно, и еще: УЗО - противоКЗшная защита??? А ты точно электрик?

А ты точно электрик? Сходи прям щас и замкни фазу с УЗО на землю 20 раз подряд. Выложи результат сюда.

ТС не ломай мою психику... dont.gif
Я сейчас дочитаюсь до того что завтра на работе весь день буду фазу из-под УЗО на землю замыкать.
Готов поспорить на +100500 к карме, что выбьет вышестоящий автомат!
А если доэкспериментироваться то у УЗО просто потроха выгорят... gigi.gif

И ответственность за то что мне за бездарный рабочий день сделают fuck.gif будет на твоей совести!

Это сообщение отредактировал oSSStriy - 23 фев. 2016 г. в 20:41
oSSStriy 23 фев. 2016 г. в 20:35
Шутник  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Xelly @ 22.02.2016 - 18:08)
Цитата (Контактор @ 22.02.2016 - 18:04)
УЗО на вводе-не есть "Гут".УЗО ставят на отходящие розеточные линии.Не вижу "разрядников" и ГЗШ.

Потому что это не вводной щит. Вот вводной, устаноавлен на мансарде, но еще не доделанный.
Вкратце. 2 вводные линии от разных подстанций и 2 основных потребителя по умолчанию на разных линиях, с возможностью взаимного переключения.

ТС, кстати, а как ты смог два ввода от двух разных подстанций под один узел учета подключить????
У тебя какой регион?
В Питере бы ни одна сетевая компания такие ТУ бы в жизни не выдала...
Плюс мне очень интересно где так Хагер любят...я его в Питере живьем вообще не видел, только на выставке...
Xelly автор 23 фев. 2016 г. в 21:14
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (oSSStriy @ 23.02.2016 - 20:29)
Цитата (Xelly @ 23.02.2016 - 20:17)
Цитата (DarkSign @ 23.02.2016 - 18:58)
Утечки возникают не из-за неправильного монтажа, хотя у среднеазиатских монтажников подобное возможно, и еще: УЗО - противоКЗшная защита??? А ты точно электрик?

А ты точно электрик? Сходи прям щас и замкни фазу с УЗО на землю 20 раз подряд. Выложи результат сюда.

ТС не ломай мою психику... dont.gif
Я сейчас дочитаюсь до того что завтра на работе весь день буду фазу из-под УЗО на землю замыкать.
Готов поспорить на +100500 к карме, что выбьет вышестоящий автомат!
А если доэкспериментироваться то у УЗО просто потроха выгорят... gigi.gif

И ответственность за то что мне за бездарный рабочий день сделают fuck.gif будет на твоей совести!

Второй вариант для мнящих себя ниибацо электриками. Подключите нагрузку после УЗО, хотя бы лампу накаливания и замкните ноль после УЗО с землей. И о чудо, его тоже вышибет.
Xelly автор 23 фев. 2016 г. в 21:20
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (oSSStriy @ 23.02.2016 - 20:35)
ТС, кстати, а как ты смог два ввода от двух разных подстанций под один узел учета подключить????
У тебя какой регион?
В Питере бы ни одна сетевая компания такие ТУ бы в жизни не выдала...
Плюс мне очень интересно где так Хагер любят...я его в Питере живьем вообще не видел, только на выставке...

Одна подстанция в собственности уже лет 25. В те времена там не было низковольтной линии. Так и подключил. Теоретически могу поставить вводной до 100А, ибо именно такой стоит на подстанции, но мне столько нафиг не надо. Поэтому узел учета один, висит на столбе. Второй узел учета по которому плачу непосредственно счетчик на подстанции.
У нас тоже хагер в наличии не найдешь и никто его не видел. Но по удобству монтажа они у меня на первом месте. Вторые для меня ACTI9 Шнайдера. Ценник у них почти одинаковый. Только одно крепление на ДИН-рейку металлической защелкой вместо пластика чего стоит. Ну и всякие вильчатые шинки снизу и прочий ассортимент акссесуаров, которым другие похвастаться не могут или банально не возят в Россию.
oSSStriy 23 фев. 2016 г. в 21:44
Шутник  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Xelly @ 23.02.2016 - 21:14)
Цитата (oSSStriy @ 23.02.2016 - 20:29)
Цитата (Xelly @ 23.02.2016 - 20:17)
Цитата (DarkSign @ 23.02.2016 - 18:58)
Утечки возникают не из-за неправильного монтажа, хотя у среднеазиатских монтажников подобное возможно, и еще: УЗО - противоКЗшная защита??? А ты точно электрик?

А ты точно электрик? Сходи прям щас и замкни фазу с УЗО на землю 20 раз подряд. Выложи результат сюда.

ТС не ломай мою психику... dont.gif
Я сейчас дочитаюсь до того что завтра на работе весь день буду фазу из-под УЗО на землю замыкать.
Готов поспорить на +100500 к карме, что выбьет вышестоящий автомат!
А если доэкспериментироваться то у УЗО просто потроха выгорят... gigi.gif

И ответственность за то что мне за бездарный рабочий день сделают fuck.gif будет на твоей совести!

Второй вариант для мнящих себя ниибацо электриками. Подключите нагрузку после УЗО, хотя бы лампу накаливания и замкните ноль после УЗО с землей. И о чудо, его тоже вышибет.

Блин вот реально если завтра будет время поэкспериментирую.
Насчет завтра не уверен неделю был на больняке,но блин результат на видео запишу и выложу...
Сколько лет работаю всегда жил в парадигме что узо в отличие от дифа только по утечке работает...
ОТКЛЮЧИТ ЕГО ПО УТЕЧКЕ!
НО НИКАК НЕ ПО ОКЗ!!!
ТС к сожалению ты путаешь методику его работы и работы диф.автомата, в котором есть расцепитель максимального тока.
В узо есть просто номинальный ток силовых контактов и выполняет оно только функцию отключения по утечке!

Это сообщение отредактировал oSSStriy - 23 фев. 2016 г. в 21:53
oSSStriy 23 фев. 2016 г. в 21:52
Шутник  •  На сайте 12 лет
1
И вот цитата из вики:
УЗО предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (прикосновение человека к открытым проводящим нетоковедущим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением в случае повреждения изоляции), а также при прямом прикосновении (прикосновение человека к токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением). Данную функцию обеспечивают УЗО соответствующей чувствительности (ток отсечки не более 30 мА).
Предотвращения возгораний при возникновении токов утечки на корпус или на землю.
УЗО отключает питающую сеть:
При прямом прикосновении человека или животного к частям электроприбора, находящимся под напряжением и его контакте с «землёй».
При повреждении основной изоляции и контакте токоведущих частей с заземлённым корпусом.
При перемене нулевого рабочего (N) и заземляющего (PE) проводников.
При перемене фазного и нулевого рабочего проводников и прикосновении человека к частям, оказавшимся под напряжением и одновременном его контакте с «землёй».
При обрыве нулевого рабочего проводника до (и после) УЗО и прикосновении человека к токоведущим или оказавшимися под напряжением частям электроприбора и одновременном его контакте с «землёй»

Ни слова про отключение при КЗ!!!! deal.gif
oSSStriy 23 фев. 2016 г. в 21:58
Шутник  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Xelly @ 23.02.2016 - 21:14)
Цитата (oSSStriy @ 23.02.2016 - 20:29)
Цитата (Xelly @ 23.02.2016 - 20:17)
Цитата (DarkSign @ 23.02.2016 - 18:58)
Утечки возникают не из-за неправильного монтажа, хотя у среднеазиатских монтажников подобное возможно, и еще: УЗО - противоКЗшная защита??? А ты точно электрик?

А ты точно электрик? Сходи прям щас и замкни фазу с УЗО на землю 20 раз подряд. Выложи результат сюда.

ТС не ломай мою психику... dont.gif
Я сейчас дочитаюсь до того что завтра на работе весь день буду фазу из-под УЗО на землю замыкать.
Готов поспорить на +100500 к карме, что выбьет вышестоящий автомат!
А если доэкспериментироваться то у УЗО просто потроха выгорят... gigi.gif

И ответственность за то что мне за бездарный рабочий день сделают fuck.gif будет на твоей совести!

Второй вариант для мнящих себя ниибацо электриками. Подключите нагрузку после УЗО, хотя бы лампу накаливания и замкните ноль после УЗО с землей. И о чудо, его тоже вышибет.

ТС ты сам таки путаешься...
Ранее писал "УЗО - противоКЗшная защита"

А теперь мы таки говорим про замыкание ноля с землей... dont.gif
Xelly автор 23 фев. 2016 г. в 22:21
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Xelly @ 22.02.2016 - 18:15)
Цитата (Контактор @ 22.02.2016 - 18:15)
УЗО-устройство защитного отключения.Оно должно срабатывать на ток утечки.От токов короткого замыкания и сверхтоков должны защищать автоматы,соответс

Именно. Оно гарантированно сработает при КЗ фазы на землю или земли на ноль.

Вы вообще не читаете что я пишу? Вот моя цитата, дословно. И там ясно я указал что это доп защита от КЗ на землю.

Добавлено в 22:23
Цитата (oSSStriy @ 23.02.2016 - 21:58)
ТС ты сам таки путаешься...
Ранее писал "УЗО - противоКЗшная защита"

А теперь мы таки говорим про замыкание ноля с землей... dont.gif

Так что это вы путаетесь батенька.

Добавлено в 22:25
Цитата (oSSStriy @ 23.02.2016 - 21:52)
Ни слова про отключение при КЗ!!!! deal.gif

Если вы электрик и знаете как работает УЗО, то не приводили бы тонны ненужного текста. Просто говорю факт. УЗО отработает при замыкании нагрузки на землю. Именно для этого ставят противопожарные на 300мА. КЗ на землю это и есть УТЕЧКА! Просто большая.
Вся это теоретическая писанина полная хрень если вы не знаете и не понимаете как это работает.

Это сообщение отредактировал Xelly - 23 фев. 2016 г. в 22:31
Clevern 23 фев. 2016 г. в 22:26
Удавкааа...  •  На сайте 12 лет
1
Круто коллега .
Herets 23 фев. 2016 г. в 22:30
Индийский крайт  •  На сайте 14 лет
1
а чё, мне нра. Тс лови.

Мой электрический этажный щиток в доме
alexbalans 23 фев. 2016 г. в 22:33
Приколист  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (Xelly @ 22.02.2016 - 17:56)
Цитата (Taicho @ 22.02.2016 - 17:51)
Чет както много проводов и мало автоматов. Контроль напряжения? Дифы на отдельные линии?

Потому что большая часть проводов это свет. Каждая группа в щит. Никаких распредкоробок в доме, и свободное управление. Могу включать свет в подвале или на улице из своей спальни.

А в чем смысл включать свет в другой комнате из своей спальни? Я считаю в каждой комнате должен быть свой выключатель или переключатель для удобства. Столько денег вкладывать, ради того чтобы гости один раз сказали "вау". Какой-то спорный функционал этой системы.
От распайки можно отказаться, если соединения проводов делать в подрозетнике за выключателем.
oSSStriy 23 фев. 2016 г. в 22:35
Шутник  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (Xelly @ 23.02.2016 - 22:21)
Цитата (Xelly @ 22.02.2016 - 18:15)
ясно я указал что это доп защита от КЗ на землю.


Так вот оно что!
Я как прилежный бывший студент-почти-краснодипломник верчу в мозгу понятие КЗ=фаза+Н, 2фазы, 3 фазы.

А в случае с УЗО - это просто замыкание или утечка на землю!
Отсюда весь флуд и пошел ))))) agree.gif agree.gif agree.gif

Это сообщение отредактировал oSSStriy - 23 фев. 2016 г. в 22:38
Herets 23 фев. 2016 г. в 22:38
Индийский крайт  •  На сайте 14 лет
0
Xelly
сейчас ув Тс, вас научат, что везде надо дифы было ставить... Зачитают лекцию за них(если уже не зачитали). :)

Это сообщение отредактировал Herets - 23 фев. 2016 г. в 22:38
Herets 23 фев. 2016 г. в 22:42
Индийский крайт  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (alexbalans @ 23.02.2016 - 22:33)
Цитата (Xelly @ 22.02.2016 - 17:56)
Цитата (Taicho @ 22.02.2016 - 17:51)
Чет както много проводов и мало автоматов. Контроль напряжения? Дифы на отдельные линии?

Потому что большая часть проводов это свет. Каждая группа в щит. Никаких распредкоробок в доме, и свободное управление. Могу включать свет в подвале или на улице из своей спальни.

А в чем смысл включать свет в другой комнате из своей спальни? Я считаю в каждой комнате должен быть свой выключатель или переключатель для удобства. Столько денег вкладывать, ради того чтобы гости один раз сказали "вау". Какой-то спорный функционал этой системы.
От распайки можно отказаться, если соединения проводов делать в подрозетнике за выключателем.

про распайку. Ну с ней же удобнее!
Herets 23 фев. 2016 г. в 22:47
Индийский крайт  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (oSSStriy @ 23.02.2016 - 22:35)
Цитата (Xelly @ 23.02.2016 - 22:21)
Цитата (Xelly @ 22.02.2016 - 18:15)
ясно я указал что это доп защита от КЗ на землю.


Так вот оно что!
Я как прилежный бывший студент-почти-краснодипломник верчу в мозгу понятие КЗ=фаза+Н, 2фазы, 3 фазы.

А в случае с УЗО - это просто замыкание или утечка на землю!
Отсюда весь флуд и пошел ))))) agree.gif agree.gif agree.gif

1 берём, тупо собирая розетки, отключаем автомат.(по условию стоит УЗО,его не отключаем), так вот, ноль замыкаем с землёй-вуа-ля, УЗО выбило.
2 при не отключенном автомате, замыкаем ноль и фазу. Получаем пиздыыыыых, вибило и автомат и УЗО.

Это сообщение отредактировал Herets - 23 фев. 2016 г. в 22:51
makmus 23 фев. 2016 г. в 22:49
Шаман с бубном  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Xelly @ 23.02.2016 - 23:21)
..... Просто говорю факт. УЗО отработает при замыкании нагрузки на землю. Именно для этого ставят противопожарные на 300мА. КЗ на землю это и есть УТЕЧКА! Просто большая.
Вся это теоретическая писанина полная хрень если вы не знаете и не понимаете как это работает.

Просто спрошу фактом. А если электросеть с заземленным нулем на землю в цепи замыкания нагрузки на землю? Что УЗО нам выдаст?
Xelly автор 23 фев. 2016 г. в 22:50
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (alexbalans @ 23.02.2016 - 22:33)
А в чем смысл включать свет в другой комнате из своей спальни? Я считаю в каждой комнате должен быть свой выключатель или переключатель для удобства. Столько денег вкладывать, ради того чтобы гости один раз сказали "вау". Какой-то спорный функционал этой системы.

ТОгда как вам такой расклад? Есть 2 холла, по одному на этаже. В первый пять дверей, во второй.... вроде 6 (спальни, санузел, балкон, лестница). Чтобы мне из любой спальни включить или выключить свет в холле, мне нужно будет установить 7 перекрестных выключателей, а если в холее 3 группы света как у меня? Мне нужно поставить 7х3 перекрестных выключателей к каждому по 4-жильному проводу! И это лишь один локальный пример. А если я через полгода жизни там мне понадобится чтобы свет в холле автоматически выключался через 10 минут? Легко!
BoniFaza 23 фев. 2016 г. в 22:52
Весельчак  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (Xelly @ 23.02.2016 - 22:21)
УЗО отработает при замыкании нагрузки на землю. Именно для этого ставят противопожарные на 300мА. КЗ на землю это и есть УТЕЧКА! Просто большая.
Вся это теоретическая писанина полная хрень если вы не знаете и не понимаете как это работает.


Это просто песня!
Xelly автор 23 фев. 2016 г. в 22:53
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (makmus @ 23.02.2016 - 22:49)
Просто спрошу фактом. А если электросеть с заземленным нулем на землю в цепи замыкания нагрузки на землю? Что УЗО нам выдаст?

Это что за? Я ни слова не понял. Схему что ли нарисуй. или ясней напиши.
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 58 801
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  12 13 14 15  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх