wizkulturnik автор 19 сен. 2018 г. в 20:59
Весельчак  •  На сайте 10 лет
Сообщений: 170
Цитата (Шурилла @ 19.09.2018 - 20:42)
Цитата (wizkulturnik @ 19.09.2018 - 20:29)
Цитата (Шурилла @ 19.09.2018 - 20:02)
Ну так у Вас и так на улице под + 20. Вопрос - что будет зимой?
Я вынужден повторить вопрос - сколько отапливаемая площадь?
Какой тип отопления? Тёплый пол или батареи?
Я к тому, что у нас сейчас в СПБ схожие температуры и энергопотребление у меня лично близко к нулю. Только комп и освещение. Мы даже ничего не включаем...

Чуть выше я отвечал на эти вопросы,если лень смотреть-80м теплый пол,полотенцесушитель,,бойлер 110литров,мансарда-один 22 радиатор 50*100 Сейчас ТН используется лишь для того,чтобы побаловать себя горячей водой

Да я так скромно предполагаю, что все эти квадраты и все Ваши потребности, учитывая потребление 2,4 кВт/ч можно было получить и без ТН.
Вы точно внимательно прочитали сказку "Каша из Топора"?
"Топор" в той сказке - и есть тот самый "Топливный Насос"!))
https://deti-online.com/skazki/russkie-naro...asha-iz-topora/

Понятно.Ставлю Вам 2.В хорошем смысле слова

Это сообщение отредактировал wizkulturnik - 19 сен. 2018 г. в 21:02
Все комментарии:
asd321 19 сен. 2018 г. в 21:02
Юморист  •  На сайте 11 лет
1
ТС, ты по результатам эксплуатации давай! и, если все пойдет как у местных более дорогих аналогов, можешь начинать серийную установку dont.gif
Шурилла 19 сен. 2018 г. в 21:42
Ярила  •  На сайте 9 лет
-1
Господа, а чего никто не подумал, откуда взялась величина СОР в районе 3-7 единиц?
Если прикинуть формулу СОР = Т2/Т2-Т1 - то получаются ничтожные выигрыши чуть выше единицы.
Откуда берутся СОР равные 3-4-5 и выше?
Кто может это обосновать хотя бы в рамках школьной программы по математике?

Я подозреваю, что формулу СОР придумали те же лица, что и выдумавшие пресловутую формулу "точку росы" для утеплителя с педерастического Форума "Дом и Дача"...
mrPitkin 20 сен. 2018 г. в 08:32
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Neverushaya @ 18.09.2018 - 15:00)
[QUOTE=Vlad24,16.09.2018 - 14:46]

Как раз ты начитался законов и не понимаешь, как их применять.
Систем с тепловыми насосами овердохуя и тепловое КПД в 300% суровая реальность. Замкнутой система будет только если ты в утеплитель закатаешь внешний контур, в остальных случае твоё повествование не применимо. [/QUOTE]
Мальчик иди уроки учи. Если бы в реальности была такая возможность получить КПД в 300% то все капиталисты мира уже бы строили именно такие тепловые станции и по легкому рубили охуилиарды баксов на ровном месте. Это банальный ЛОХОТРОН в расчете на дебилов безграмотных. [/QUOTE]
Учите матчасть. Мне ваши слова несколько человек говорили, в том числе специалисты по чистке сплитов и так называемые установщики систем отопления. Ещё и ржали над бабой типа вот дура. Однако же мы платим за дом два этажа 11х8 м2 всего около 1500-2500 за электричество и около 5-6000 два зимних месяца. Газа нет. Все работает от электросети, скважинный насос и локальная канализация. Везде сплиты, в каждой комнате, телевизоры, два холодильника. Правда сельский тариф. А суть в том, что у нас тоже тепловые насосы - правда воздушные. Это сплиты с КПД 1:2.7.
То есть на кВт электроэнергии получали 2.7 кВт тепловой или холодовой энергии. Газ не хотим...правда его нам и не предлагают...

Бытовые сплиты не предназначены для долгой работы на тепло, это маркетинговая фишка.
Джин2 20 сен. 2018 г. в 08:48
Ярила  •  На сайте 13 лет
-1
Цитата (mrPitkin @ 20.09.2018 - 08:32)
[QUOTE=Neverushaya,18.09.2018 - 15:00] [QUOTE=Vlad24,16.09.2018 - 14:46]

Как раз ты начитался законов и не понимаешь, как их применять.
Систем с тепловыми насосами овердохуя и тепловое КПД в 300% суровая реальность. Замкнутой система будет только если ты в утеплитель закатаешь внешний контур, в остальных случае твоё повествование не применимо. [/QUOTE]
Мальчик иди уроки учи. Если бы в реальности была такая возможность получить КПД в 300% то все капиталисты мира уже бы строили именно такие тепловые станции и по легкому рубили охуилиарды баксов на ровном месте. Это банальный ЛОХОТРОН в расчете на дебилов безграмотных. [/QUOTE]
Учите матчасть. Мне ваши слова несколько человек говорили, в том числе специалисты по чистке сплитов и так называемые установщики систем отопления. Ещё и ржали над бабой типа вот дура. Однако же мы платим за дом два этажа 11х8 м2 всего около 1500-2500 за электричество и около 5-6000 два зимних месяца. Газа нет. Все работает от электросети, скважинный насос и локальная канализация. Везде сплиты, в каждой комнате, телевизоры, два холодильника. Правда сельский тариф. А суть в том, что у нас тоже тепловые насосы - правда воздушные. Это сплиты с КПД 1:2.7.
То есть на кВт электроэнергии получали 2.7 кВт тепловой или холодовой энергии. Газ не хотим...правда его нам и не предлагают... [/QUOTE]
Бытовые сплиты не предназначены для долгой работы на тепло, это маркетинговая фишка.

Сплиты с зимним комплектом, адаптированые для работы зимой. Мицуху электрик ставили адаптированые для отопления даже в Тюмени. Работают уже лет 8.
Vlad24 20 сен. 2018 г. в 10:52
Хохмач  •  На сайте 7 лет
-1
Да уж, технических дегенератов на ЯП сидит до хрена и больше. Нужно больше этим тупням впаривать тепловых насосов по цене вертолета. Дегенераты должны платить денежки всегда. dont.gif

Это сообщение отредактировал Vlad24 - 20 сен. 2018 г. в 10:52
Чернокотов 20 сен. 2018 г. в 11:00
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Vlad24 @ 20.09.2018 - 10:52)
Да уж, технических дегенератов на ЯП сидит до хрена и больше. Нужно больше этим тупням впаривать тепловых насосов по цене вертолета. Дегенераты должны платить денежки всегда. dont.gif

Школьников тут сидит не меньше). В незамкнутой системе КПД 1 к 2.7 это не фантастика
Vlad24 20 сен. 2018 г. в 15:08
Хохмач  •  На сайте 7 лет
-4
Цитата (Чернокотов @ 20.09.2018 - 11:00)
Цитата (Vlad24 @ 20.09.2018 - 10:52)
Да уж, технических дегенератов на ЯП сидит до хрена и больше. Нужно больше этим тупням впаривать тепловых насосов по цене вертолета. Дегенераты должны платить денежки всегда. dont.gif

Школьников тут сидит не меньше). В незамкнутой системе КПД 1 к 2.7 это не фантастика

Формулировка Клаузиуса:
Невозможно создать круговой процесс в результате которого будет происходить исключительно передача тепла от тела с меньшей температурой к телу с большей температурой.

Докажи обратное пожалуйста.
Victorufa 20 сен. 2018 г. в 19:50
Шутник  •  На сайте 7 лет
0
Не ну вы даёте)) Человек нагрел хренову кучу воды за 1 час всего за 2.4 киловатта, и тут срач начался, зимой будет почти такое же потребление если ТНу хватит про зводительности геоконтура)) Особоумные неверующие объясните на пальцах чем кондиционер отличается от Сплита и этого теплового насоса кроме вида тепдообменника?))
Для тех кто говорит что сплит не может долго на тепло работать попрошу разъяснить технически почему прежде чем чушь пороть))
Victorufa 20 сен. 2018 г. в 19:56
Шутник  •  На сайте 7 лет
0
Не нужно путать КПД и КОП это вещи разные. Откуда в тепловом насосе тепловая производительность больше потребления:
Компрессор потребляет электричество большая часть его переходит в тепло, циркуляционные насосы потребуют электричество и так же большая часть переходит в тепло, далее в процессе прохождения рассола/воды/воздуха через теплообменник хладагент вскипает и испаряется отбирая часть тепла у теплоносителя (грубо говоря отбирая у куба воды 1 градус мы получаем 1кВт тепловой энергии) для при сжимании хладагента компрессором выделяется тепловая энергия которую мы отобрали у недавно земных ипередается в дом
Victorufa 20 сен. 2018 г. в 19:59
Шутник  •  На сайте 7 лет
2
Вот когда вы сложите тепло от компрессора+циркуль+то что за счёт газообмена фреона отбирается от земли и разделите на потребление электричества то получите КОП. Реально народ мозг включите, посмотрите на свои Сплиты где есть пункты потребление энергии и тепло и холодо производительность и увидите разницу))
Victorufa 20 сен. 2018 г. в 20:01
Шутник  •  На сайте 7 лет
0
Проблема Сплита и воздушных насосов в том что за бортом слишком холодно зимой и по этому коп низкий хороший геоконтур теплового насоса решает эту проблему.
Шурилла 20 сен. 2018 г. в 20:26
Ярила  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (Victorufa @ 20.09.2018 - 19:50)
Не ну вы даёте)) Человек нагрел хренову кучу воды за 1 час всего за 2.4 киловатта, и тут срач начался, зимой будет почти  такое же потребление если ТНу хватит про зводительности геоконтура)) Особоумные  неверующие объясните на пальцах чем кондиционер отличается от Сплита и этого теплового насоса кроме вида тепдообменника?))
Для тех кто говорит что сплит не может долго на тепло работать попрошу разъяснить технически почему прежде чем  чушь пороть))

Да какую "хренову тучу"?
В МСК сейчас под +20, он(ТС) её нагрел на + 40 в водонагревателе объёмом литров 100 не более.
Все знают сколько жрут кондиционеры, охлаждая воздух с +35+40 до "комнатных" + 22.
Откуда возьмётся "экономия", если ему придётся делать те же "комнатные" +20+22 из "забортных" минус 10 минус 20 и ниже?
Не проще ли поставить обычный электрокотёл, а деньги, потраченные на ТН, пустить на утепление дома?
Там трубок как на подводной лодке.)

Развод это всё. "Каша из топора". ИМХО.

Это сообщение отредактировал Шурилла - 20 сен. 2018 г. в 20:26
mrPitkin 21 сен. 2018 г. в 00:11
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (Victorufa @ 20.09.2018 - 21:50)
Не ну вы даёте)) Человек нагрел хренову кучу воды за 1 час всего за 2.4 киловатта, и тут срач начался, зимой будет почти такое же потребление если ТНу хватит про зводительности геоконтура)) Особоумные неверующие объясните на пальцах чем кондиционер отличается от Сплита и этого теплового насоса кроме вида тепдообменника?))
Для тех кто говорит что сплит не может долго на тепло работать попрошу разъяснить технически почему прежде чем чушь пороть))

Принцип работы сплит-системы на обогрев – это понижение (!) температуры воздуха, забранного с улицы. Будет сделан забор воздуха, к примеру, с температурным значением -16, а отдан обратно в еще более холодном состоянии, доходящий до -25. Разница используется для теплоотдачи: полученный теплый воздух попадает внутрь помещения.

Однако хватит ли у прибора сил на полноценное осуществление такой задачи? Важно знать: если температура на улице окажется значительно ниже нулевой, то у компрессора просто не хватит сил подогревать воздух – начнется работа на износ. А если техника работает на максимуме, это уже чревато риском поломки. ТЫЦ
Vlad24 1 окт. 2018 г. в 08:48
Хохмач  •  На сайте 7 лет
0
Цитата (очкарик31 @ 16.09.2018 - 15:48)
Цитата (Vlad24 @ 16.09.2018 - 15:43)
Цитата (Novoreg111 @ 16.09.2018 - 15:37)
Цитата (Vlad24 @ 16.09.2018 - 15:21)
К твоему сведению холодильники и кондиционеры работают согласно ВТОРОГО ЗАКОНА ТЕРМОДИНАМИКИ а эта хуета типа вопреки. Это банальный развод на бабки безграмотных долбоебов.

Ну ты упёртый... Это тот же холодильник, только морозилка у него в земле, а теплообменник в доме.

принцип работы холодильника
Холодильный агрегат работает следующим образом. Мотор-компрессор откачивает пары фреона из испарителя и нагнетает их в конденсатор. В конденсаторе пары фреона охлаждаются и конденсируются. Далее жидкий фреон через фильтр-осушитель и капиллярный трубопровод попадает в испаритель. Гидравлическое сопротивление капиллярного трубопровода подбирается таким образом, чтобы создать определенную разность давления всасывания и конденсации, которое создает компрессор, при которой через трубопровод проходило определенное количество жидкости. Каждый капилляр соответствует определенному мотор-компрессору. На входе фреона в испаритель, давление падает от давления конденсации до давления кипения. Этот процесс называется дросселированием. При этом происходит вскипание фреона, поступая в каналы испарителя фреон кипит, энергия необходимая для кипения в виде тепловой, забирается от поверхности испарителя, охлаждая воздух в холодильнике. Пройдя через испаритель жидкий фреон превращается в пар, который откачивается компрессором. Количество отводимой холодильной машиной теплоты, приходящейся на единицу затраченной электрической энергии называется холодильным коэффициентом холодильника.
Изучай матчасть умник. Работа холодильника, кондиционера ничего общего не имеет с этой хуйней под названием тепловой насос. Это банальное шарлатанство, сродни утверждению о страшно вредном химическом соединении монооксида дигидрата.

Если воду или воздух в этой системе заменить на фреон.я так понимаю разница исчезнет?

Ты хоть понимаешь разницу в работе фреона и воды?
agriboff 11 фев. 2019 г. в 00:05
Шутник  •  На сайте 7 лет
0
Как поживает ТН? Есть проблемы в эксплуатации?
wizkulturnik автор 26 фев. 2019 г. в 00:00
Весельчак  •  На сайте 10 лет
5
Цитата (agriboff @ 11.02.2019 - 00:05)
Как поживает ТН? Есть проблемы в эксплуатации?

Проблем никаких нет. 23,15 насос включается,7,15 выключается.Ощутимо понизилась температура земли -около 3 градусов,в землю минус 2-2,5.Звук работающего Т насоса как у старого холодильника ЗИЛ. потребление электричества около 19-20 квт в сутки,топлю только ночью,за день температура падает с20 до 16-17 градусов-но это проблема брусового дома и малой толщины утеплителя крыши ,всего 20 см.Недавно узнал,что стропила нужно обязательно шлифовать,думаю,появляются мостики холода.От насоса только положительные эмоции-стоимость отопления для дома 150 метров около 1,5тр в месяц и всё ,что сьэкономил это заработал beer.gif
Realist007 26 фев. 2019 г. в 00:10
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (wizkulturnik @ 26.02.2019 - 00:00)
потребление электричества около 19-20 квт в сутки

-стоимость отопления для дома 150 метров около 1,5тр в месяц и всё

У тебя электричество по 2,5 рубля? Где такие цены?
wizkulturnik автор 26 фев. 2019 г. в 00:25
Весельчак  •  На сайте 10 лет
1
МО -ночной тариф,деревня
geotermal54 10 мар. 2019 г. в 16:10
Шутник  •  На сайте 7 лет
1
Даже зарегистрировался читая тему:) хочу своих 5 копеек добавить. Уже 6 лет в Новосибирске юзаю тепловой насос доволен как слон. Газа не было когда строился, а теперь на соседнем участке. Но он мне теперь нафик не нужен. Сравнивал цены на отопление с соседями У МЕНЯ дешевле.

Не пойму как фотки добавить


Это сообщение отредактировал geotermal54 - 10 мар. 2019 г. в 16:23
inandurak 10 мар. 2019 г. в 16:28
Ярила  •  На сайте 7 лет
1
Пробовал осенью до включения ЦО греть комнату электробатареей и кондиционером(на улице+10,в квартитре+23). Так вот использование кондиционера в качестве теплонасоса -в 2,5 раза меньше нащелкало киловатчас. Конечно при температуре воздуха 0 и ниже-кпд воздушного теплового насоса будет падать

Это сообщение отредактировал inandurak - 10 мар. 2019 г. в 16:29
geotermal54 10 мар. 2019 г. в 16:35
Шутник  •  На сайте 7 лет
2
Воздух-воздух тепловые насосы это и есть кондеи ток мощные. Для Сибири такие не годятся надо тепло из землицы добывать.

Голову уже себе сломал как тут фотки выложить.
Alexrush74 10 мар. 2019 г. в 16:38
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата
Цитата (agriboff @ 11.02.2019 - 00:05)
Как поживает ТН? Есть проблемы в эксплуатации?

Проблем никаких нет. 23,15 насос включается,7,15 выключается.Ощутимо понизилась температура земли -около 3 градусов,в землю минус 2-2,5.Звук работающего Т насоса как у старого холодильника ЗИЛ. потребление электричества около 19-20 квт в сутки,топлю только ночью,за день температура падает с20 до 16-17 градусов-но это проблема брусового дома и малой толщины утеплителя крыши ,всего 20 см.Недавно узнал,что стропила нужно обязательно шлифовать,думаю,появляются мостики холода.От насоса только положительные эмоции-стоимость отопления для дома 150 метров около 1,5тр в месяц и всё ,что сьэкономил это заработал

Нихуяшечки! Вообще норм! У меня на газ только штук 6 уходит примерно!
geotermal54 10 мар. 2019 г. в 16:41
Шутник  •  На сайте 7 лет
2
Цитата (Alexrush74 @ 10.03.2019 - 16:38)
Цитата
Цитата (agriboff @ 11.02.2019 - 00:05)
Как поживает ТН? Есть проблемы в эксплуатации?

Проблем никаких нет. 23,15 насос включается,7,15 выключается.Ощутимо понизилась температура земли -около 3 градусов,в землю минус 2-2,5.Звук работающего Т насоса как у старого холодильника ЗИЛ. потребление электричества около 19-20 квт в сутки,топлю только ночью,за день температура падает с20 до 16-17 градусов-но это проблема брусового дома и малой толщины утеплителя крыши ,всего 20 см.Недавно узнал,что стропила нужно обязательно шлифовать,думаю,появляются мостики холода.От насоса только положительные эмоции-стоимость отопления для дома 150 метров около 1,5тр в месяц и всё ,что сьэкономил это заработал

Нихуяшечки! Вообще норм! У меня на газ только штук 6 уходит примерно!

Я за 150м2 отопления отдаю 1400 рублей в месяц, соседи газом такую площадь за 2000 рубчиков греют. )))
alxzkn 10 мар. 2019 г. в 16:45
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Мы за всё хорошее...