Стечение обстоятельств

Страницы: 1 ...  4 5 6  ... 8  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
DIJ80 18 мар 2024 в 20:54
Человек  •  На сайте 8 лет
3
В ванной и влажных помещениях вообще должны быть 2 вещи:
1. Чувствительный дифавтомат. Предпочтительнее диф типа А на 30 мА
2. СУП (система уравнивания потенциалов). Немного геморно с монтажом и настройкой, но зато спасет там где не сработает диф/УЗО. А он (диф/УЗО) как видно из истории не панацея.
BigHarry 18 мар 2024 в 20:55
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (kashpot @ 18.03.2024 - 20:45)
Вода так же контактировала с заземленым барабаном и корпусом стир. машинки,а значит для тока был более короткий путь и меньшее сопротивление.

Никто не знает о состоянии заземления и о качестве защитных автоматов и УЗО, даже неизвестно - было-ли там это УЗО или нет, а может оно просто заебало хозяев срабатываниями и его "успокоил" какой-нибудь электрик по вызову.
2662 18 мар 2024 в 21:01
скептик-зануда  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Август27 @ 18.03.2024 - 17:26)
я так раз чуть ванну не принял, когда тэн в баке стал на воду пробивать. тоже могла бы стать последней. хорошо, что меня раньше пиздануло, когда руку под струю подставил.

где-то давно прочитал, что мужика так током убило, у меня теперь фобия...
всегда бак от розетки отключаю после нагрева воды и моюсь

Это сообщение отредактировал 2662 - 18 мар 2024 в 21:02
BigHarry 18 мар 2024 в 21:03
Ярила  •  На сайте 16 лет
1
Цитата (kashpot @ 18.03.2024 - 20:53)
Должно в помещении набраться 3-4 см воды,чтобы хоть какая-то часть помпы оказалась в воде

Причем тут помещение? От мотора помпы идет вал в камеру с водой, на валу - крыльчатка помпы. Плохое уплотнение на валу, выработка вала - и вода попадает к мотору.
d2192423 18 мар 2024 в 21:04
Шутник  •  На сайте 5 лет
4
Про стиралку пиздешь полнейший. Допустим между улиткой насоса и обмоткой двигателя появилась трещина. Как об этом узнает хозяин? Элементарно по луже на полу. А между смертью жены и ударом током мужа прошло якобы три месяца. То бишь хозя целый квартал забивал на протекающую стиралку. Как мастер видевший море дохлых насосов, скажу что обмотка насоса, на которую попала вода, делает «бздых» почти моментально вместе с симистором управления на плате. Вторая хрень это прикосновение к ручке душа. Был ремонт, трубы стояли пластиковые. Где там столб воды контачил с контуром заземления? Через насос на подстанции? Вывод сказку писал гуманитарий плохо знакомый с физикой.
Eugenius1982 18 мар 2024 в 21:09
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (Peredvan @ 18.03.2024 - 18:18)
Цитата (Август27 @ 18.03.2024 - 19:26)
я так раз чуть ванну не принял, когда тэн в баке стал на воду пробивать. тоже могла бы стать последней. хорошо, что меня раньше пиздануло, когда руку под струю подставил.

Вот и я хотел сказать, что обычно беда в ТЭНах. Золотое правило: работает стиралка - в ванну не лезь!

И у меня такое же. Я даже руки стараюсь не мыть, когда стиралка работает. Пару раз чувствовал небольшое покалывание. Так что ну его нафиг. Лучше чесаться буду)
aerskaz 18 мар 2024 в 21:09
Юморист  •  На сайте 13 лет
0
+ одна фобия. У меня стиралка стоит возле ванны. Сама ванна акриловая. Каныга у них общая. Бывает стиралка работает и я моюсь.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Androssboy 18 мар 2024 в 21:10
Ярила  •  На сайте 9 лет
1
Сова не порвалась, которую на этот бредовый глобус натягивали? Евроремонт они сделали с заменой проводки, ага.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Nemo 18 мар 2024 в 21:13
Ярила  •  На сайте 19 лет
0
убийство на улице морг но без обезьяны
kazyava25 18 мар 2024 в 21:14
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (Август27 @ 18.03.2024 - 17:26)
я так раз чуть ванну не принял, когда тэн в баке стал на воду пробивать. тоже могла бы стать последней. хорошо, что меня раньше пиздануло, когда руку под струю подставил.

Я на даче всегда отключаю от розетки накопитель, когда идем душ принимать. Ну нафиг

Размещено через приложение ЯПлакалъ
qck1967 18 мар 2024 в 21:16
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
В чугунную ванну вставлять акриловое гавно?! Дядя либо тупой, либо жадный. Качественную чугунную ванну, если ещё и с полированной поверхностью, похабить акрилом не надо - всё качественно и идеально восстанавливается. Ну, и совсем непонятна идиотская развязка при монтаже канальи. Там делали ремонт, не верю, что по нормальному было сделать невозможно.
BigfootM 18 мар 2024 в 21:31
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
А я в прошлом году 4500вольт на столбе на себя замкнул. Дважды. С первого раза не понял на сколько жёстко пиздануло) Неделю рука ныла-побаливала.
Вот же а кому то хватает 60-120...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
captain1977 18 мар 2024 в 21:31
Оппозитчик  •  На сайте 9 лет
5
Цитата (АМАЛКЕР @ 18.03.2024 - 18:00)
Мне кажется это сказка.
Сменили проводку при ремонте а УЗО не поставили?
Да и водопроводная вода не такой уж и хороший проводник электричества.
Да и чтоб треснул корпус помпы стиральной машинки я никогда не слышал. Да если и треснул, под машинкой набиралась-бы лужа постоянно при работе.

Ты не поверишь, КАК экономят на инженерке хозяева хорОм стоимостью в сотни миллионов на современные.
Занимался сборкой и монтажом щитков, начиная с нулевых, так что знаю.
Как пример - квартирка На Люсиновской (центр МСК), один санузел метров 20, зал под 40-50 - и стоит щиток на 12 модулей на всю квартиру, УЗО нет в принципе, в щиток заходит алюминий со стояка, по пути - штук 5 скруток.
А что до помпы - достаточно трещины между полостью, где крыльчатка, и катушкой, наружу ничего не вытечет, а долбануть - запросто.
А вообще, пластиковые трубы - зло.

Это сообщение отредактировал captain1977 - 18 мар 2024 в 21:32
АМАЛКЕР 18 мар 2024 в 21:33
Шпаломётчик  •  На сайте 13 лет
-1
Цитата (SergioV1973 @ 18.03.2024 - 20:04)
Цитата (АМАЛКЕР @ 18.03.2024 - 19:34)
Цитата (XAN9 @ 18.03.2024 - 18:47)
Что ж вы так  к УЗО то прицепились? Современные диф автоматы  все оборудованы УЗО изначально. Оба устройства работают по одному принципу - снять анпряжение при утечке на основе разницы в дифференциалах тока, просто УЗО "тоньше" в настройках. Если, например, влезть в розетку, то ДОЛБАНУТЬ током вас успеет, просто автомат отключится и вас не убьёт совсем. Тут УЗО скорее всего стояло.

УЗО срабатывает на столько быстро что даже испугаться не успеваешь. Пару раз я попадал под электричество, УЗО отрабатывало мгновенно!
А 30 мА еще не тот ток который можно ощутить кожей.
А во влажных помещениях ставится УЗО еще на более низкий ток.

Коллега??? Жму руку. Инженер-электрик со стажем проектирования с 1996 года.

Не, я просто сварщик.
А электрика это одно из многих моих параллельных хоббей.
Eugenius1982 18 мар 2024 в 21:33
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (Шмурзик @ 18.03.2024 - 20:15)
Долбоебы возбудились, знающие люди разжевали.
Кому то лавры Ломачинского не дают покоя.

А я всё думал, кого мне стиль повествования напоминает. Точно, Ломачинский. Интересно описывал подобные случаи. Но впечатлительным читать его не советую
TomZenger 18 мар 2024 в 21:34
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Laryx @ 18.03.2024 - 19:13)
А "плавающая утечка тока" - это самая гнилая поломка, с точки зрения её поиска.

Всё верно конторы хотели - для "отлова" таких утечек электрик должен постоянно находиться рядом, и постоянно контролировать всю квартиру - фактически, действительно, несколько дней в ней жить.

Я понимаю это и понимаю почему. Я просто описываю среднестатистического обывателя, котором глубоко похуй по сути на все эти проблемы. Ему нужно что бы работало сейчас и не нужно заморочек. Поэтому УЗО проще отключить и забить хуй. Так что УЗО далеко не панацея.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
АМАЛКЕР 18 мар 2024 в 21:43
Шпаломётчик  •  На сайте 13 лет
2
Цитата (BigHarry @ 18.03.2024 - 21:03)
Цитата (kashpot @ 18.03.2024 - 20:53)
Должно в помещении набраться 3-4 см воды,чтобы хоть какая-то часть помпы оказалась в воде

Причем тут помещение? От мотора помпы идет вал в камеру с водой, на валу - крыльчатка помпы. Плохое уплотнение на валу, выработка вала - и вода попадает к мотору.

Вы помпу от стиралки хотьраз видели-то?
Нет там никакого вала и уплотнений.
В герметичном корпусе крутится магнит (ротор) с крыльчаткой, а обмотка находится снаружи, и разделены герметичным корпусом.

Стечение обстоятельств
бертолет 18 мар 2024 в 21:45
Ярила  •  На сайте 3 года
0
Цитата (radiogubitel @ 18.03.2024 - 17:24)
Во-бля!

От это спасать должно УЗО, все же.

Или АВДТ. Но эти устройства могут работать не корректно из за поломки или ошибки в подключении.
stariy12345 18 мар 2024 в 21:55
Ярила  •  На сайте 2 года
0
"моя академия" рекомендую ...
очень интересно.

там врач много чё рассказывает ...
Kindmagic 18 мар 2024 в 21:57
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (maiklk @ 18.03.2024 - 21:45)
а я просто всегда выдёргиваю вилку провода стиралки из розетки сразу после стирки...)

Ай молодец! Во время стирки надеюсь тоже не включаешь в розетку? Так-то тут вроде разговоры о том, что ванну пробивает через слив воды из стиралки, а какой слив может быть в спящем режиме?
vanonik 18 мар 2024 в 22:02
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (radiogubitel @ 18.03.2024 - 17:24)
Во-бля!

От это спасать должно УЗО, все же.

Проводка же новая! На УЗО не хватило денег.
Нестыковка у ТСа. Если они заморочились с заземлением, то УЗО точно поставили. Это любой электрик сразу делает.
vanonik 18 мар 2024 в 22:03
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (АМАЛКЕР @ 18.03.2024 - 21:43)
Цитата (BigHarry @ 18.03.2024 - 21:03)
Цитата (kashpot @ 18.03.2024 - 20:53)
Должно в помещении набраться 3-4 см воды,чтобы хоть какая-то часть помпы оказалась в воде

Причем тут помещение? От мотора помпы идет вал в камеру с водой, на валу - крыльчатка помпы. Плохое уплотнение на валу, выработка вала - и вода попадает к мотору.

Вы помпу от стиралки хотьраз видели-то?
Нет там никакого вала и уплотнений.
В герметичном корпусе крутится магнит (ротор) с крыльчаткой, а обмотка находится снаружи, и разделены герметичным корпусом.

Да ежу понятно, что сказки всё это у ТСа.
Заземление сделали, а УЗО зажопили?
Fromafar 18 мар 2024 в 22:12
Виконт  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (Dicuele @ 18.03.2024 - 18:21)
Цитата (Граф @ 18.03.2024 - 18:11)
Я, как человек, пол-жизни занимающийся сантехникой, в полном ахуе от этой истории. Пиздец, сохраню обязательно эту повесть - такие вещи нужно знать
ТС спасибо, очень познавательно, хоть и очень печально

Где искать заземление к чугунной ванне и куда его цеплять?
Менял сифон недавно никакого заземления не обнаружил.

На чугуне не вспоминается, на советских стальных ваннах было или сбоку или на стенке, где отверстие перелива. В виде лепестка.
Вбейте в поиске Яндекса "заземление на стальной ванной" "заземление на ванной", на картинках оно видно.

Это сообщение отредактировал Fromafar - 18 мар 2024 в 22:17
Spitak 18 мар 2024 в 22:13
Ярила  •  На сайте 6 лет
0
Ванна.., стиралка… Живут же люди! Зато колодец никогда током не бьет. lol.gif lol.gif lol.gif
Fromafar 18 мар 2024 в 22:16
Виконт  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Kindmagic @ 18.03.2024 - 21:57)
Цитата (maiklk @ 18.03.2024 - 21:45)
а я просто всегда выдёргиваю вилку провода стиралки из розетки сразу после стирки...)

Ай молодец! Во время стирки надеюсь тоже не включаешь в розетку? Так-то тут вроде разговоры о том, что ванну пробивает через слив воды из стиралки, а какой слив может быть в спящем режиме?

Когда покупал стиралку обратил внимание, что в характеристиках указано: слив с разрывом струи. Вероятно, что для страховки от поражения электрическим током.
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!