Только не надо над нами угорать !, работа у нас такая

Страницы: 1 ...  6 7 8  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
shikru 24 ноя 2014 в 20:29
Шутник  •  На сайте 12 лет
1
Вообщето в инструкции написано, что проверять можно спиртом, у нас спирта не было-купили бутылку водки, наливаешь на тряпочку и подносишь к датчику-идет сработка...
bygor 24 ноя 2014 в 20:36
Приколист  •  На сайте 13 лет
2
Ну если вы КИПовцы то у вас должна для этого быть поверочная смесь хуле..
Смесь по СО и смесь по газу, никакое другое рукожопство не пройдет. При большой концентрации газа запросто сгорает датчик dont.gif

Это сообщение отредактировал bygor - 24 ноя 2014 в 20:42
Кротэ 24 ноя 2014 в 20:44
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
а чтоб не угарать - в помощь ))

Только не надо над нами угорать !

Это сообщение отредактировал Кротэ - 24 ноя 2014 в 20:45
изКоломны 24 ноя 2014 в 20:45
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (beerka @ 24.11.2014 - 16:40)
Цитата (PLITA @ 24.11.2014 - 16:33)
Сразу скажу, что сфоткать  так не удалось, ибо темно было как у черта в жопе.

Ну везде побывали, везёт же! gigi.gif

Пребывание у черта в жопе сложно назвать везением)))))
Garik499 24 ноя 2014 в 20:47
Ярила  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (bygor @ 24.11.2014 - 20:36)
Ну если вы КИПовцы то у вас должна для этого быть поверочная смесь хуле..
Смесь по СО и смесь по газу, никакое другое рукожопство не пройдет. При большой концентрации газа запросто сгорает датчик dont.gif

Я уже писал об этом выше, но повторюсь, что такую смесь можно и самому сделать пропустив кислород через промасленную ветошь. Мне это старый киповец рассказывал
shikru 24 ноя 2014 в 20:49
Шутник  •  На сайте 12 лет
2
Из инструкции:
2.2.6.1 Включить сигнализатор, дождаться окончания прогрева (см. п.2.3.3).
2.2.6.2 Подготовить тампон из ваты или ветоши приблизительно диаметром 2 см.
Смочить его спиртом этиловым (неразбавленным), поднести к внешней поверхности сигнализатора в месте установки ТХД (6) (см. рисунок 1.1.). Удерживать тампон до момента
срабатывания сигнализации АВАРИЙНАЯ.
ВНИМАНИЕ!
СМАЧИВАНИЕ КРЫШКИ И ПОПАДАНИЕ СПИРТА ПОД КРЫШКУ НЕДО-
ПУСТИМО!
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВОЙ ЗАЖИГАЛКИ НЕДОПУСТИМО!
ALEKS230666 24 ноя 2014 в 20:56
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
на штуцер отбора проб, есть на всех внутренних газопроводах обязательно, одеваете резиновый шарик. наполняете его и тихонько стравливаете на датчик.
amper93 24 ноя 2014 в 21:02
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (igorche8 @ 24.11.2014 - 16:36)
Цитата (Igor0701 @ 24.11.2014 - 16:34)
Повеселил чертяка,а по сабджу мож из зажигалки.

Все верно у нас так и тестируют зажигалкой.

у меня так газовики утечку проверяли, только открытым пламенем и нашли, бля во я тогда кирпичей отсыпал! бля им наверно девять жизней отмеряно, ну ладно им, а мне? blink.gif
zadunaem 24 ноя 2014 в 21:19
Шутник  •  На сайте 16 лет
0
В 2001-ом году подключал газ в дом, газовики заставили такую же штуку ставить. Она работает совместно с клапаном, который перекрывает газ при утечке. По идее хорошая штука, но так как свет у нас периодически отключают, клапан срабатывает и отключает газ. Пришлось распорку ставить на клапан.
А газовики проверяли зажигалкой, поднесли зажигалку и открыли клапан у зажигалки, не чиркая кремнем. Прибор запищал.
TaTo 24 ноя 2014 в 21:26
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (PLITA @ 24.11.2014 - 15:33)
Сразу скажу, что сфоткать так не удалось, ибо темно было как у черта в жопе. Поэтому фотку выложил из нета!
Мы с коллегой работаем на объекте по капитальному ремонту газовой котельной, а конкретно мы монтажники ОПС и производим монтаж пожарных датчиков, извещателей, РИПов, кабелей и прочей приблуды. И тут нам за всю нашу КИПовскую деятельность, а это года три точно, принесли на монтаж стационарный сигнализатор СГГ-6М, короче он нужен если есть утечка газа и пороговый предел привысел допустимое значение то эта приблуда начинает свистеть.
rupor.gif

faceoff.gif зажигалка shum_lol.gif
главное чтоб не обосрались rulez.gif
Монтажник 24 ноя 2014 в 21:43
Ярила  •  На сайте 19 лет
1
PLITA
Да я,да за тебя!!!
Молчу.Уже не то(
klausok67rus 24 ноя 2014 в 21:49
Шутник  •  На сайте 11 лет
1
Проверить без газа очень просто.Удерживаеш кнопку сброс 5сек,сработают все пороги и сигнализация.Как увидел эту х-ню. Специально зарегистрировался на Япе,так сложилось что я работаю на заводе где это делают,вот уже 15 лет.

Прибор настраивается в течении 5 мин.+програмирование там атмега 32.

Датчик там выносной реагирует на перегар+зажигалки+углеводороды,
а ПГС это поверочная газовая смесь а не как писали выше.

Такие уже года 4 не делают можно в поверку отдавать .

Это сообщение отредактировал klausok67rus - 24 ноя 2014 в 22:03
4568046 24 ноя 2014 в 21:50
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Программа ПНР вам в помощ
Kettarien 24 ноя 2014 в 22:01
Приколист  •  На сайте 12 лет
0
Калибровочные смеси? Не слышал?
Шабаи вы, а не киповцы!
klausok67rus 24 ноя 2014 в 22:06
Шутник  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (Kettarien @ 24.11.2014 - 22:01)
Калибровочные смеси? Не слышал?
Шабаи вы, а не киповцы!

Не калибровочные а поверочные ноль середина конец.
vinnypoh 24 ноя 2014 в 22:17
Приколист  •  На сайте 18 лет
2
Цитата (sol39 @ 24.11.2014 - 16:42)
....Госповеритель во время поверки обязан использовать ПГС (пропано-геливые смеси) (оО) заранее смешанные (либо изготовить свои)(!!!!). Для проверки СГГ на сколько я помню используют 3 (оО) смеси т.к. он имеет 2 предела сигнализации, соответственно на втором орёт сильнее. (всёхорошо/всёплохо/бегитеглупцы!)...

Какие-какие смеси..??? Может - поверочные газовые смеси??
Да и вообще, в Вашем ответе шедевральные мысли))
Так и вижу поверителя, который в своей магической лаборатории при помощи ступки и пестика готовит, б..ть, поверочные смеси, приговаривая: "клату, верата, ник...кхе, кхе,кхм..")))
Для проверки (по правилам ежемесячно) с отсечкой газа, используют баллоны с, определенной ПРАВИЛАМИ(529, сейчас отменили правда, есть приказ) концентрацией газо-воздушной смеси (метан-воздух) 10% или 20% НКПР (нижний концентрационный предел распространения пламени), при которой датчик ДОЛЖЕН срабатывать. Это - примерно 0,5 - 1% метана по объему в воздухе. Обычно - 10%.
Для проверки сигнализаторов на СО (угарный газ) - там, да используют две смеси - 20 и 100 (около того) ppm CO.
Как и сказали выше - можно проверить зажигалкой (но не долго, концентрация выше, убивается сенсор), так как термохимический датчик - один, и на метан, и на пропан-бутановую смесь.
Пердеть нежелательно)) Можно опять же убить датчик - в пуке много агрессивных газов (в частности - сероводород)) Но и на метан может сработать))

Хотя автору - можно пердеть в газоанализаторы, жечь газеты, проверять газо-воздушную смесь зажигалкой, утечки газа свечкой и т.п.
Честно говоря, з....ли такие "технари", после которых приходишь на пуско-наладку и кроме мата, слов не остается. Следуйте моим советам выше, пусть остаются в этом мире только профессионалы...
Всем наладчикам - лучи добра!!!

З.Ы. Ах да забыл, тут писали многие про места установки. Так вот:
- по метану - в местах наиболее вероятного скопления газо-воздушной смеси, не более 200 мм от потолка. Зависит также от наличия вентиляции, профиля потолка, окон, дверей (не ближе 1 м), котлов и т.п.
- по СО - в местах наиболее вероятного присутствия персонала на высоте 1,5-1,8 м (уровень дыхательных путей). Если без - то возле входа в помещение (чтоб не сдохнуть пока будешь идти к выключателю, или аварийной кнопке))

Это сообщение отредактировал vinnypoh - 24 ноя 2014 в 22:32
МетрПихалыч 24 ноя 2014 в 22:37
Забодай меня комар  •  На сайте 13 лет
1
В паспорте написано сенсор термо-химический, по ТТХ получается термо-каталитический (терморезистор) значт какой ток на спираль придет то и мерить будет, зависимость линейная.
И бля какой гос поверитель?

Добавлено в 22:44
Цитата (vinnypoh @ 25.11.2014 - 02:17)
Пердеть нежелательно)) Можно опять же убить датчик - в пуке много агрессивных газов (в частности - сероводород)) Но и на метан может сработать))


Да бред, пердел раз 200 http://ecotop-sensor.com/svodnaya-tablica/ не реклама, ну если серой или силиконом не бздите БГГ rulez.gif

и серят все не серой dont.gif Для датчиков опасны оксиды серы, если в момент нанесения катализатора Вы получите 6 Молекул водорода(Н) и они закрепятся на носителе Драгер и Фигаро кончат пукнут и уснут

Это сообщение отредактировал МетрПихалыч - 24 ноя 2014 в 22:48
klausok67rus 24 ноя 2014 в 22:51
Шутник  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (vinnypoh @ 24.11.2014 - 22:17)
Цитата (sol39 @ 24.11.2014 - 16:42)
....Госповеритель во время поверки обязан использовать ПГС (пропано-геливые смеси) (оО) заранее смешанные (либо изготовить свои)(!!!!). Для проверки СГГ на сколько я помню используют 3 (оО) смеси т.к. он имеет 2 предела сигнализации, соответственно на втором орёт сильнее. (всёхорошо/всёплохо/бегитеглупцы!)...

Какие-какие смеси..??? Может - поверочные газовые смеси??
Да и вообще, в Вашем ответе шедевральные мысли))
Так и вижу поверителя, который в своей магической лаборатории при помощи ступки и пестика готовит, б..ть, поверочные смеси, приговаривая: "клату, верата, ник...кхе, кхе,кхм..")))
Для проверки (по правилам ежемесячно) с отсечкой газа, используют баллоны с, определенной ПРАВИЛАМИ(529, сейчас отменили правда, есть приказ) концентрацией газо-воздушной смеси (метан-воздух) 10% или 20% НКПР (нижний концентрационный предел распространения пламени), при которой датчик ДОЛЖЕН срабатывать. Это - примерно 0,5 - 1% метана по объему в воздухе. Обычно - 10%.
Для проверки сигнализаторов на СО (угарный газ) - там, да используют две смеси - 20 и 100 (около того) ppm CO.
Как и сказали выше - можно проверить зажигалкой (но не долго, концентрация выше, убивается сенсор), так как термохимический датчик - один, и на метан, и на пропан-бутановую смесь.
Пердеть нежелательно)) Можно опять же убить датчик - в пуке много агрессивных газов (в частности - сероводород)) Но и на метан может сработать))

Хотя автору - можно пердеть в газоанализаторы, жечь газеты, проверять газо-воздушную смесь зажигалкой, утечки газа свечкой и т.п.
Честно говоря, з....ли такие "технари", после которых приходишь на пуско-наладку и кроме мата, слов не остается. Следуйте моим советам выше, пусть остаются в этом мире только профессионалы...
Всем наладчикам - лучи добра!!!

З.Ы. Ах да забыл, тут писали многие про места установки. Так вот:
- по метану - в местах наиболее вероятного скопления газо-воздушной смеси, не более 200 мм от потолка. Зависит также от наличия вентиляции, профиля потолка, окон, дверей (не ближе 1 м), котлов и т.п.
- по СО - в местах наиболее вероятного присутствия персонала на высоте 1,5-1,8 м (уровень дыхательных путей). Если без - то возле входа в помещение (чтоб не сдохнуть пока будешь идти к выключателю, или аварийной кнопке))

Есть такие приборы у нас они называются ГДП -газогенератор для приготовления ПГС конечно на разные газы . Какую надо концентрацию можно выставить,а есть готовые баллоны на газовой заправляют чтобы приборы не таскать на завод изготовитель каждый год для поверки.
МетрПихалыч 24 ноя 2014 в 22:55
Забодай меня комар  •  На сайте 13 лет
1
Клаус эт универсальная беда, каждый производитель сует свое.
Маркетинг в рот его конем.
МетрПихалыч 24 ноя 2014 в 22:58
Забодай меня комар  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (vinnypoh @ 25.11.2014 - 02:17)
Цитата (sol39 @ 24.11.2014 - 16:42)
....Госповеритель во время поверки обязан использовать ПГС (пропано-геливые смеси) (оО) заранее смешанные (либо изготовить свои)(!!!!). Для проверки СГГ на сколько я помню используют 3 (оО) смеси т.к. он имеет 2 предела сигнализации, соответственно на втором орёт сильнее. (всёхорошо/всёплохо/бегитеглупцы!)...

Какие-какие смеси..??? Может - поверочные газовые смеси??
Да и вообще, в Вашем ответе шедевральные мысли))
Так и вижу поверителя, который в своей магической лаборатории при помощи ступки и пестика готовит, б..ть, поверочные смеси, приговаривая: "клату, верата, ник...кхе, кхе,кхм..")))
Для проверки (по правилам ежемесячно) с отсечкой газа, используют баллоны с, определенной ПРАВИЛАМИ(529, сейчас отменили правда, есть приказ) концентрацией газо-воздушной смеси (метан-воздух) 10% или 20% НКПР (нижний концентрационный предел распространения пламени), при которой датчик ДОЛЖЕН срабатывать. Это - примерно 0,5 - 1% метана по объему в воздухе. Обычно - 10%.
Для проверки сигнализаторов на СО (угарный газ) - там, да используют две смеси - 20 и 100 (около того) ppm CO.
Как и сказали выше - можно проверить зажигалкой (но не долго, концентрация выше, убивается сенсор), так как термохимический датчик - один, и на метан, и на пропан-бутановую смесь.
Пердеть нежелательно)) Можно опять же убить датчик - в пуке много агрессивных газов (в частности - сероводород)) Но и на метан может сработать))

Хотя автору - можно пердеть в газоанализаторы, жечь газеты, проверять газо-воздушную смесь зажигалкой, утечки газа свечкой и т.п.
Честно говоря, з....ли такие "технари", после которых приходишь на пуско-наладку и кроме мата, слов не остается. Следуйте моим советам выше, пусть остаются в этом мире только профессионалы...
Всем наладчикам - лучи добра!!!

З.Ы. Ах да забыл, тут писали многие про места установки. Так вот:
- по метану - в местах наиболее вероятного скопления газо-воздушной смеси, не более 200 мм от потолка. Зависит также от наличия вентиляции, профиля потолка, окон, дверей (не ближе 1 м), котлов и т.п.
- по СО - в местах наиболее вероятного присутствия персонала на высоте 1,5-1,8 м (уровень дыхательных путей). Если без - то возле входа в помещение (чтоб не сдохнуть пока будешь идти к выключателю, или аварийной кнопке))

Лютый копипаст moderator.gif
vinnypoh 24 ноя 2014 в 23:04
Приколист  •  На сайте 18 лет
0
Цитата (klausok67rus @ 24.11.2014 - 22:51)

Есть такие приборы у нас они называются ГДП -газогенератор для приготовления ПГС конечно на разные газы . Какую надо концентрацию можно выставить,а есть готовые баллоны на газовой заправляют чтобы приборы не таскать на завод изготовитель каждый год для поверки.

Есть, есть. Но используются они стационарно, неудобно носить на объекты такие дуры..) Да и стоят они прилично, даже некоторым филиалам ЦСМ иметь их "западло" cool.gif Проще баллоны заправлять..
По приезде поверителя (раз в год - метан, СО) - "проверяете? - проверяем!" - бах штампик. Или просит пыхнуть баллоном, пыхаем - сработало... бах штампик. В большинстве - возим в метрологию конечно. Но если производство нельзя останавливать, а по расп....тву, у эксплуатации прибора на замену нет, то поверяем на объекте.

Просто у оппонента странно написано..

Это сообщение отредактировал vinnypoh - 24 ноя 2014 в 23:09
klausok67rus 24 ноя 2014 в 23:05
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (МетрПихалыч @ 24.11.2014 - 22:55)
Клаус эт универсальная беда, каждый производитель сует свое.
Маркетинг в рот его конем.

Сгг-6 это поделка а вот АНКАТ-64микро на четыре газа
Чтоб настроить один прибор нужно минимум 16 смесей.
МетрПихалыч 24 ноя 2014 в 23:06
Забодай меня комар  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (vinnypoh @ 25.11.2014 - 03:04)
Цитата (klausok67rus @ 24.11.2014 - 22:51)

Есть такие приборы у нас они называются ГДП -газогенератор для приготовления ПГС конечно на разные газы . Какую надо концентрацию можно выставить,а есть готовые баллоны на газовой заправляют чтобы приборы не таскать на завод изготовитель каждый год для поверки.

Есть, есть. Но используются они стационарно, неудобно носить на объекты такие дуры..)
По приезде поверителя (раз в год - метан, СО) - "проверяете? - проверяем!" - бах штампик. Или просит пыхнуть баллоном, пыхаем - сработало... бах штампик. В большинстве - возим в метрологию конечно. Но если производство нельзя останавливать, а по расп....тву, у эксплуатации прибора на замену нет, то поверяем на объекте.

Просто у оппонента странно написано..

распиздяйство наше всё rulez.gif
Доброй ночи хуле cheer.gif

Добавлено в 23:07
Цитата (klausok67rus @ 25.11.2014 - 03:05)
Цитата (МетрПихалыч @ 24.11.2014 - 22:55)
Клаус эт универсальная беда, каждый производитель сует свое.
Маркетинг в рот его конем.

Сгг-6 это поделка а вот АНКАТ-64микро на четыре газа
Чтоб настроить один прибор нужно минимум 16 смесей.

Поделка из кедра? lol.gif

Почитай где используют ТКС(1,3,4,5,10) я про принципы работы всё скажу

При грамотном ЦП можно мерить любую фракцию С (спиздел СН)

Это сообщение отредактировал МетрПихалыч - 24 ноя 2014 в 23:13
GNEV 24 ноя 2014 в 23:12
праведный  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (bygor @ 24.11.2014 - 20:36)
Ну если вы КИПовцы то у вас должна для этого быть поверочная смесь хуле..
Смесь по СО и смесь по газу, никакое другое рукожопство не пройдет. При большой концентрации газа запросто сгорает датчик dont.gif

хм, а я бы перднул, интересно проверить с научной точки зрения. ну и как быстро сгорит датчик от выхлопа gigi.gif
а если серьезно - в пердежных газах преобладают сероводороды. не думаю, что там большая концентрация метана\пропана
ALGOR73 24 ноя 2014 в 23:13
Весельчак  •  На сайте 12 лет
1
Читаю комменты и угораю. Какие всё таки киповцы распиздяи gigi.gif

P.S. Если чо, сам киповец. Стаж 23 года. biggrin.gif