Взрывы газа в Москве

Страницы: 1 ...  4 5 6 7  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Главнодрых 17 ноя 2014 в 15:24
Шутник  •  На сайте 11 лет
4
Цитата (persey4ik @ 17.11.2014 - 15:14)
Цитата (Realize @ 17.11.2014 - 14:15)
100% молоток на регуляторе давления был закреплен проволокой, чтобы не падал когда ПСК тупит.

Главнодрых опередил.

Вы не верно понимаете принцип работы ШРП. Регудятор давления (РДУК) регулирует давление. А на выходе стоит предохранительный сбросной клапан (ПСК). Это просто клапан с пружинкой. Пока регулятор работает, ПСК вообше ничего не делает. А как только давление превышает на 20 % (ЕМНИП), пружинка отжимается и излишек газа сбрасывается в атмосферу.
А закрывает газ предохранительный запорный клапан - ПЗК.

Мы правильно понимаем работу регулятора. Если Вы знаете только РДУК - не Ваша вина, конечно. В шкафных стоят, в основном, РДНК либо подобные, а эти регуляторы комбинированные - регулятор и ПЗК в одном флаконе, так что коллега и я ни в чём не ошиблись.
И если чо, то ПСК должен срабатывать при 15% (ПБ 12-529-03)
iDriver автор 17 ноя 2014 в 15:42
Приколист  •  На сайте 15 лет
0
Den220380 17 ноя 2014 в 15:44
Весельчак  •  На сайте 11 лет
4
Вангую: Стояли РДНК1000, раз входное давление среднее, кто то перекрыл импульс поэтому ПЗК не сработал, либо трубки импульсные на медь сдать решили, а без них ПЗК мог не сработать. (был случай такой у нас)
Если же РДГН стоял мог шток заклинить на ПЗК.
Если давление начало давить в магистраль ПСК не спасет, максимум для чего он нужен чтобы прохожие вызвали аврийку.

Это сообщение отредактировал Den220380 - 17 ноя 2014 в 15:52
Sharon2008 17 ноя 2014 в 15:50
Юморист  •  На сайте 14 лет
2
Интересно какого невиновного в этот раз виноватым сделают. Наверняка кого-нить в ГВСД уволят и сделают козлом отпущения, но мы про это не узнаем.
gavrik1 17 ноя 2014 в 16:18
Шутник  •  На сайте 12 лет
-3
Ну это однозначно каклы-гастербайтеры провокацию устроили.
Зато у Путина рейтинг высокий.
anders78 17 ноя 2014 в 16:21
Ярила  •  На сайте 17 лет
2
Звонок в аварийную горгаза:
- Сынки, что такое. Печку с утра включила а газ не горит!
- Бабуля, а вы спичку зажигали? О, сейчас зажгу...
Megerko 17 ноя 2014 в 16:50
Юморист  •  На сайте 11 лет
0
Как, оказывается, опасно жить! Живем же буквально на вулкане.
Выходит, чтобы подорвать любой более-менее крупный населенный пункт
достаточно немного повысить давление в газопроводе...
а дальше - оно само.

зы
неужто никакой защиты нет от таких скачков ?
BoaSoft 17 ноя 2014 в 17:02
Ярила  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (Megerko @ 17.11.2014 - 16:50)
Как, оказывается, опасно жить! Живем же буквально на вулкане.
Выходит, чтобы подорвать любой более-менее крупный населенный пункт
достаточно немного повысить давление в газопроводе...
а дальше - оно само.

зы
неужто никакой защиты нет от таких скачков ?

Я когда вчера прочитал ро взрывы, то ужаснулся, посмотрев схему ШРП. Если Грп еще более-менее недоступны, имеют прочную дверь и иногда даже сигнализацию, то шкаф злоумышленник или хулиган может легко взломать. А дальше, даже мне, достаточно далекому от газового хозяйства, понятно как можно напакостить.

Жопа вообщем. Городская инфраструктура очень уязвима.
unclevania 17 ноя 2014 в 17:12
Приколист  •  На сайте 15 лет
0
ебаные пиндосы и гейропейцы!!!!
суки!!!! путин вас порвет!!!
это ж они взорвали,правильно???
persey4ik 17 ноя 2014 в 17:48
Правдоруб.  •  На сайте 14 лет
1
Главнодрых
Цитата
Мы правильно понимаем работу регулятора.


А сообщение было не вам. А ответ на "заблокировать регулятор, когда ПСК тупит". Потому что регулятор и ПСК - отдельные устройства. Регулятору вообще пофиг работает ПСК или нет. И ПСК пофиг - вместе с регулятором сделан ПЗК или нет.
И ПСК и ПЗК - отдельные устройства. И не надо их путать.

Добавлено в 17:53
Цитата
Если давление начало давить в магистраль ПСК не спасет, максимум для чего он нужен чтобы прохожие вызвали аврийку.


Да как же это? Он для этого и ставится. Это его прямая обязанность - удержать давление при поломке регулятора или ПЗК, не на много выше рабочего. Вонять газом на улице, конечно, будет не слабо. Но дома бы не взорвались. Пламя было бы чуть больше в плитах и все.
А чтобы так рвануло надо было чтоб все три устройства сломались - регулятор, ПЗК и ПСК. Поскольку регулятор регулирует давление, ПЗК - контролирует регулятор по отклонению от заданного давления, а ПСК дополнительно контролирует их обоих по максимальному давлению. И если регулятор и ПЗК сложные устройства, склонные к поломкам, то ПСК - элементарное, гарантирующее его высокую надежность.

Это сообщение отредактировал persey4ik - 17 ноя 2014 в 18:23
murgab 17 ноя 2014 в 19:54
Грустный весельчак  •  На сайте 12 лет
0
Как я и предполагал, авария имеет чисто рукотворный характер, просто так клапана не откажут...
По данным следствия, 16 ноября 2014 года неустановленные лица из числа сотрудников, осуществляющих эксплуатацию газораспределительных пунктов обслуживающих микрорайон «Шелепиха» Пресненского района города Москвы, проводили работы, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей, что привело к резкому повышению давления газораспределительной сети. В результате последующей утечки бытового газа произошло возгорание не менее чем в 16 квартирах жилых домов указанного района.
http://www.sledcom.ru/actual/421684/
Дима1986 17 ноя 2014 в 19:58
Хохмач  •  На сайте 11 лет
2
Что касается устройства РД, ПЗК ,ПСК,то они примерно одинаковы.В каждом есть 1 или 2 мембраны,1 или 2 пружины,1 или 2 "тарелки", импульсные линии, дросселя или жиклеры,органы регулирования,прокладки,клапаны, седла.В зависимости от типа.Что бы с/д или в/д пошло к потребителю, нужно стечение нескольких обстоятельств. Первое это заблокированный,не настроенный отсечной механизм ПЗК.Второе это неисправный регулирующий орган РД.Третье это неисправный, не настроенный,заблокированный ПСК.Теракт это или халатность мастера и бригады установит следствие.
Rinat1978 17 ноя 2014 в 20:02
Балагур  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (asperAG @ 17.11.2014 - 03:02)
Цитата (eav22 @ 16.11.2014 - 21:30)
Цитата (Demark @ 16.11.2014 - 21:29)
По данным источников LifeNews, причиной ЧП стал сбой оборудования на газораспределительной станции в Шмитовском проезде. В результате в сети создалось повышенное давление и газ стал заполнять квартиры. По данным «Русской службы новостей», в доме 18 по Шелепихинской набережной взрывы произошли сразу на нескольких этажах.
http://lifenews.ru/news/145112

Читал и не понимал что читаю...

А у людей НОСЫ отвалились что-ли??? НЕ почуствовать отдушку, которую добавляют "СПЕЦИАЛЬНО в газовую систему", ну это не реально...

сейчас индикаторные добавки не заправляют в газ уже который год. Типа экономика должна быть экономной

Добавляют.Называется этилмеркаптан.36-60гр на 1000куб.Летом меньше зимой больше.
А сам по себе метан-без запаха и цвета.Легче воздуха.

Это сообщение отредактировал Rinat1978 - 17 ноя 2014 в 20:05
слесарьгерой 17 ноя 2014 в 20:02
Весельчак  •  На сайте 15 лет
0
Может ещё ко всему вышеперечисленному и резину с клапана РД вырвать(отклеилась)и окалина попасть и шток заклинить.ПЗК часто не срабатывает,а ПСК не обеспечивает сброс до безопасного давл.И скорее всего там было выс.давл.на шкафу.
Выше пишут,что ребятки работы проводили на шкафу.Писец им,мастеру,нач.службы и гл.инженеру.

Это сообщение отредактировал слесарьгерой - 17 ноя 2014 в 20:07
Дима1986 17 ноя 2014 в 20:08
Хохмач  •  На сайте 11 лет
1
Диаметр клапана ПСК подбирают исходя из максимальной пропускной способности регулятора.
Rinat1978 17 ноя 2014 в 20:08
Балагур  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (слесарьгерой @ 18.11.2014 - 00:02)
Может ещё ко всему вышеперечисленному и резину с клапана РД вырвать(отклеилась)и окалина попасть и шток заклинить.ПЗК часто не срабатывает,а ПСК не обеспечивает сброс до безопасного давл.И скорее всего там было выс.давл.на шкафу.

У меня только одна мысля приходит.Случайно или с умыслом открыли байпас.И высокое давление(6кг) пошло в низкое(200мм.)
Дима1986 17 ноя 2014 в 20:17
Хохмач  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (Rinat1978 @ 17.11.2014 - 20:08)
Цитата (слесарьгерой @ 18.11.2014 - 00:02)
Может ещё ко всему вышеперечисленному и резину с клапана РД вырвать(отклеилась)и окалина попасть и  шток заклинить.ПЗК часто не срабатывает,а ПСК не обеспечивает сброс до безопасного давл.И скорее всего там было выс.давл.на шкафу.

У меня только одна мысля приходит.Случайно или с умыслом открыли байпас.И высокое давление(6кг) пошло в низкое(200мм.)

То же об этом подумал,тогда это теракт.Или человеческий фактор,халатность и безответственность.Конструкций ШРП много и есть 2х "ниточные" без байпаса.

Добавлено в 20:18
Вообще Маркин даст заключение СК.Но жильцам от этого легче не будет.
слесарьгерой 17 ноя 2014 в 20:29
Весельчак  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (Дима1986 @ 17.11.2014 - 20:17)
Цитата (Rinat1978 @ 17.11.2014 - 20:08)
Цитата (слесарьгерой @ 18.11.2014 - 00:02)
Может ещё ко всему вышеперечисленному и резину с клапана РД вырвать(отклеилась)и окалина попасть и  шток заклинить.ПЗК часто не срабатывает,а ПСК не обеспечивает сброс до безопасного давл.И скорее всего там было выс.давл.на шкафу.

У меня только одна мысля приходит.Случайно или с умыслом открыли байпас.И высокое давление(6кг) пошло в низкое(200мм.)

То же об этом подумал,тогда это теракт.Или человеческий фактор,халатность и безответственность.Конструкций ШРП много и есть 2х "ниточные" без байпаса.

Добавлено в 20:18
Вообще Маркин даст заключение СК.Но жильцам от этого легче не будет.

Давно об этом думаю.Взорвать пол города не проблема для знающего террориста.Нужно запустить вх.давл.в вых.и вывести из строя вх.и вых задвижки.Пока перекроют магистральные-много времени пройдёт.А если и их вывести из строя(погнуть шток или сломать,заблокировать приводной механизм)то ещё больше.Почему об этом органы не думают?
persey4ik 17 ноя 2014 в 20:39
Правдоруб.  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (Rinat1978 @ 17.11.2014 - 20:08)
У меня только одна мысля приходит.Случайно или с умыслом открыли байпас.И высокое давление(6кг) пошло в низкое(200мм.)

ПСК ставится после байпаса.
Дима1986 17 ноя 2014 в 20:46
Хохмач  •  На сайте 11 лет
2
Здоровому человеку это в голову не придет.Надо знать где они находятся,могут в колодце быть.К каждому крану полицейского не приставишь.

Добавлено в 20:47
Цитата (persey4ik @ 17.11.2014 - 20:39)
Цитата (Rinat1978 @ 17.11.2014 - 20:08)
У меня только одна мысля приходит.Случайно или с умыслом открыли байпас.И высокое давление(6кг) пошло в низкое(200мм.)

ПСК ставится после байпаса.

перед ПСК могли закрыть кран.
persey4ik 17 ноя 2014 в 20:53
Правдоруб.  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (Дима1986 @ 17.11.2014 - 20:46)
перед ПСК могли закрыть кран.

Могли. Тогда это диверсия. Я лично склоняюсть к российскому раздолбайству.

Был у меня случай один за 20 лет. Когда сломались регулятор, ПЗК и ПСК не сработал (заржавел) и в котельную пошло 2 кг вместо 0,3. Единственной претензией оператора было - "котлы как то странно ревут!" lol.gif
Обошлось. Котельная была подвальной. Под домом. Сейчас такие все закрыли.
Свояк 17 ноя 2014 в 20:59
Ярила  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (Rinat1978 @ 17.11.2014 - 20:02)
Цитата (asperAG @ 17.11.2014 - 03:02)
Цитата (eav22 @ 16.11.2014 - 21:30)
Цитата (Demark @ 16.11.2014 - 21:29)
По данным источников LifeNews, причиной ЧП стал сбой оборудования на газораспределительной станции в Шмитовском проезде. В результате в сети создалось повышенное давление и газ стал заполнять квартиры. По данным «Русской службы новостей», в доме 18 по Шелепихинской набережной взрывы произошли сразу на нескольких этажах.
http://lifenews.ru/news/145112

Читал и не понимал что читаю...

А у людей НОСЫ отвалились что-ли??? НЕ почуствовать отдушку, которую добавляют "СПЕЦИАЛЬНО в газовую систему", ну это не реально...

сейчас индикаторные добавки не заправляют в газ уже который год. Типа экономика должна быть экономной

Добавляют.Называется этилмеркаптан.36-60гр на 1000куб.Летом меньше зимой больше.
А сам по себе метан-без запаха и цвета.Легче воздуха.

16 грамм на 1000 нормальных кубов одоранта (этилмеркаптана) добавляется в трубу. Последнее время норматив круглогодичный. Одоризация производится на газораспределительных станциях. Только действительно на ГРС, а не там где произошла данная авария. ГРС - это элемент газотранспортной системы Газпрома. По фукциям тот же ГРП или ШРП в городе, только значительно больше. Понижает давление с 30-70кгс/см кв. до 2-12кгс/см кв. Подчиняется не правилам безопасности систем газаснабжения и газораспределения, а правилам экслуатации магистральных газопроводов.
Дима1986 17 ноя 2014 в 21:01
Хохмач  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (persey4ik @ 17.11.2014 - 20:53)
Цитата (Дима1986 @ 17.11.2014 - 20:46)
перед ПСК могли закрыть кран.

Могли. Тогда это диверсия. Я лично склоняюсть к российскому раздолбайству.

Был у меня случай один за 20 лет. Когда сломались регулятор, ПЗК и ПСК не сработал (заржавел) и в котельную пошло 2 кг вместо 0,3. Единственной претензией оператора было - "котлы как то странно ревут!" lol.gif
Обошлось. Котельная была подвальной. Под домом. Сейчас такие все закрыли.

Аналогичный случай был и у меня, 1 за 5 лет. После увольнения человек решил отомстить и открыл байпас в ГРП.Обошлось без последствий для потребителей.После этого стали ставить заглушки на байпас.