Диез 17 ноя 2014 в 12:27
Шутник  •  На сайте 11 лет
1
И, как обычно, никто не виноват.
срочник 17 ноя 2014 в 12:38
Ярила  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (Gipotam @ 17.11.2014 - 12:24)

газовые краны в квартирах шаровые, ни какие прокладки там не даванет.

Чо то у меня пробковый стоит...
ЯКирилл 17 ноя 2014 в 12:41
Приколист  •  На сайте 12 лет
0
Гасангаджиев попал
BoaSoft 17 ноя 2014 в 12:47
Ярила  •  На сайте 12 лет
2
Вот схему ГРП надыбал. Как понимаю, там два клапана защитных.
2- просто запирает газ при превышении давления.
7 - сбрасывает излишек в атмосферу при превышении давления в выходном трубопроводе.

И как так получилось? Оба клапана были отключены? Или неисправны?
Или ГРП был разобран и газ шел через байпас напрямую, а к задвижке был приставлен чучмек-обезьянка, который должен был контролировать давление по манометру и крутить задвижку. И он заснул\забил\ушел и результат.

Вроде бы в Питере такое же было. Года три назад. И теперь в Москве повтор.


Взрывы газа в Москве
murgab 17 ноя 2014 в 12:51
Грустный весельчак  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (vladghost @ 16.11.2014 - 23:38)
фигасе хлопок, а как от такого можно уберечься типа может клапан какой поставить или еще что?

Я вообще не понимаю как это произошло...ПКК стоят в ГРП, ПКК является полуавтоматическим запорным устройством, предназначенным для герметичного перекрытия подачи неагрессивных газов (или воздуха):
a.при повышении давления в контролируемом участке сети сверх установленного предела;
b.при уменьшении входного давления газа ниже определенной величины;
c.при уменьшении перепада между входным и выходным давлением газа до 0,1÷0,15 кгс/см2.
Мне еще ПКК дома ставить? :) Лапшу нам вешают ИМХО...
ПСК в ГРП, я ошибся, они предназначены для сброса газа в атмосферу при повышении давления (в сети или резервуаре) сверх допустимого предела...то же самое...

Это сообщение отредактировал murgab - 17 ноя 2014 в 12:58
batman12345 17 ноя 2014 в 12:55
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (nikcris @ 16.11.2014 - 23:37)
Самый страшный баллон, который может рвануть при малейшем нарушении ТБ - банально кислородный. Достаточно открыть вентиль грязной рукавицей и нет ни рукавицы, ни дома.

Чёт врёшь. Промасляная тряпка - да, может загореться. Но взрываться там чему? Кислород только поддерживает горение, но сам не горит.

И да. Хотите безопасности - вот вам hint: дрова не взрываются.
Главнодрых 17 ноя 2014 в 12:56
Шутник  •  На сайте 11 лет
4
Цитата (heee @ 17.11.2014 - 00:29)
Что то я очкую у нас сегодня вот такая новость появилась.

http://www.kp40.ru/narnews/ireport/29825/
На протяжении месяца наблюдаю такую вешь как голубое топлево ( природный газ ) почемуто горит на плите или в колонке не голубым из-за за этого калонка работает плохо а чайник грееться в два раза дольше как минимум(((( вопрос почему исправно я плачу)) газпрому а вот затрат по счетчику больше стало(((((( большая просьба КП40 дайте ход этой теме!!!! с уважением ваш постоянный читатель ) (( и отдельное спасибо за автобус на каштановой аллее ) он больше не стоит и зеленка станет зеленой)) фотографии к теме с газом приложил ))) надеюсь на помошь

В том, что газ горит "неголубым", виноват не Газпром, а недостаточное количество воздуха для горения газа. Всего-то делов отрегулировать соотношение газ-воздух на конфорках плиты и горелке колонки. Не сможешь сам - вызови ремонтную службу горгаза)
Главнодрых 17 ноя 2014 в 13:06
Шутник  •  На сайте 11 лет
8
Цитата (BoaSoft @ 17.11.2014 - 12:47)
Вот схему ГРП надыбал. Как понимаю, там два клапана защитных.
2-  просто запирает газ при превышении давления.
7 - сбрасывает излишек в атмосферу при превышении давления в выходном трубопроводе.

И как так получилось? Оба клапана были отключены? Или неисправны?
Или ГРП был разобран и газ шел через байпас напрямую, а к задвижке был приставлен чучмек-обезьянка, который должен был контролировать давление по манометру и крутить задвижку. И он заснул\забил\ушел и результат.

Вроде бы в Питере такое же было. Года три назад. И теперь в Москве повтор.

Как бывший ремонтник подобного оборудования, могу сказать, что виной всему обыкновенное расп**дяйство обслуживающего персонала.
1. Ежегодный ремонт не проводится, настройка клапанов не производится, клапан отсечного устройства фиксируется в открытом положении и, чтобы ни случилось в ШРП (ГРП), он не закроется самостоятельно никогда.
2. В данном случае либо произошло засорение импульсной трубки регулятора, либо разрыв его же мембраны, что тоже является следствием расп**дяйства обслуживающего персонала.
3. Грамотных и ответственных специалистов в этой отрасли (ремонт промышленного газового оборудования) осталось очень мало. Сам ушёл оттеда из-за слишком низкой оплаты труда.

Это сообщение отредактировал Главнодрых - 17 ноя 2014 в 13:12
serajdy 17 ноя 2014 в 13:09
Ярила  •  На сайте 15 лет
-1
у нас в микрорайоне нет газа, у всех электроплиты ...и заебись
d4710 17 ноя 2014 в 13:17
устал я  •  На сайте 12 лет
8
Цитата (томагавк @ 17.11.2014 - 00:43)
Господа россияне !
Где же Ваши шутки про газ и про мерзнущих хохлов ?
Они сейчас как нельзя кстати будут

Давайте - вы же славились всегда остроумием на эту тему ....

Радоваться чужому горю - признак морального уродства.
Помнится немало "новых" украинцев радовались гибели "кацапов" во время аварий в метро.

Надеюсь, что остались в украине и нормальные люди (к вам лично это не относится).
Smolny 17 ноя 2014 в 13:35
Ярила  •  На сайте 16 лет
1
Цитата
автоматики следящей за давлением в трубе?!
а как же перепускной клапан или сапун какой нить, что бы стравливал под нос уснувшему газовщику.

Если пустили через байпасс, то вся ГРП превращается просто в сквозную трубу, а давление регулируется вручную. Это ремонтный режим, и контроль параметров должен быть постоянным, покидать ГРП в это время нельзя вообще. ЕМНИП
Автоматика это как раз РДУК, или его аналог.
Свояк 17 ноя 2014 в 13:35
Ярила  •  На сайте 12 лет
5
BoaSoft схемку правильную привел. Направление потока не указал только - в данном случае слева направо.
Однозначно не отработал ПЗК. Сбросной клапан не справится с полностью открывшимся регулятором. Сколько там на входе давление не знаю, полагаю килограмма три, может и пять. На выходе должно быть всего 200мм водного столба.
Конешно все три килограмма до квартир не дошли, но все равно давление было таким, что не выдержали газовые ПРИБОРЫ. Трубы и краны спокойно такое давление выдержат.
Но чтобы добраться до крана, надо сначала понять, что произошло. Народ почувствовал запах, услышал шипение на кухне и свет включил... А концентрация уже есть...
Так что чуете запах газа - закрывайте кран на входе в квартиру! Потом окна открывайте. И только потом включайте свет и ищите откуда травит.

Теперь о том, кто виноват. Узнать это очень просто - на этом ШРП должна быть надпись: ответственный за все (за исправное состояние) такой-то участок городской газовой службы. Может быть даже с конкретной фамилией. И наверняка с телефонами. Кому подчиняется московский горгаз я не знаю. У нас в городе они сейчас под межрегионгазом, то есть являются подразделением Газпрома.

iDriver автор 17 ноя 2014 в 13:48
Приколист  •  На сайте 15 лет
0
Свояк 17 ноя 2014 в 14:03
Ярила  •  На сайте 12 лет
2
Им теперь долго газ не дадут. Нужно ВСЕ квартиры обойти и проверить (отремонтировать) ВСЕ газовые приборы. Наверняка на многих плитах развернуло вальцовку алюминиевых трубочек до кранов. Ремонтировать это никто не будет, потому что без гарантии. А новых трубочек хрен где купишь.
Легче людям новые плиты поставить. И счетчики сразу заодно.
CarabineR 17 ноя 2014 в 14:08
стрелок-садист фанат координат  •  На сайте 14 лет
2
Цитата
А у людей НОСЫ отвалились что-ли??? НЕ почуствовать отдушку, которую добавляют "СПЕЦИАЛЬНО в газовую систему", ну это не реально...

а людей могло и не быть в квартире!
газ пошёл газо-воздушную смесь мог воспламенить простой щелчок реле включения любого прибора в квартире: холодильник, стиральная машина, кондиционер...

Это сообщение отредактировал CarabineR - 17 ноя 2014 в 14:08
Realize 17 ноя 2014 в 14:15
Весельчак  •  На сайте 14 лет
2
100% молоток на регуляторе давления был закреплен проволокой, чтобы не падал когда ПСК тупит.

Главнодрых опередил.

Это сообщение отредактировал Realize - 17 ноя 2014 в 14:17
zOn 17 ноя 2014 в 14:20
Ярила  •  На сайте 16 лет
1
Цитата (asperAG @ 16.11.2014 - 23:02)
Цитата (eav22 @ 16.11.2014 - 21:30)
Цитата (Demark @ 16.11.2014 - 21:29)
По данным источников LifeNews, причиной ЧП стал сбой оборудования на газораспределительной станции в Шмитовском проезде. В результате в сети создалось повышенное давление и газ стал заполнять квартиры. По данным «Русской службы новостей», в доме 18 по Шелепихинской набережной взрывы произошли сразу на нескольких этажах.
http://lifenews.ru/news/145112

Читал и не понимал что читаю...

А у людей НОСЫ отвалились что-ли??? НЕ почуствовать отдушку, которую добавляют "СПЕЦИАЛЬНО в газовую систему", ну это не реально...

сейчас индикаторные добавки не заправляют в газ уже который год. Типа экономика должна быть экономной

да ладно. там этой добавки идет 1 капля на 1000+ кубометров газа. при работе с этой вонючей хренью облачаются полностью в герметичный костюм типа ОЗК, т.к. если попадет на кожу, то хрен когда отмоешься и можешь сдохнуть от вони сам (сама по себе эта жидкость не ядовита) и все окружающие.
пойди на кухню, открой газ и понюхай. у меня из комфорки идет вонючий газ.
gavrik1 17 ноя 2014 в 14:29
Шутник  •  На сайте 12 лет
-9
Цитата (serajdy @ 17.11.2014 - 13:09)
у нас в микрорайоне нет газа, у всех электроплиты ...и заебись

Однозначно есть чем гордиться.
Скорее всего это взорвались те излишки газа, что гейевропе не продали, а себе зажилили.

Это сообщение отредактировал gavrik1 - 17 ноя 2014 в 14:31
m1kluxa 17 ноя 2014 в 14:33
Кот плюсомет  •  На сайте 17 лет
2
Цитата (Главнодрых @ 17.11.2014 - 13:06)
Цитата (BoaSoft @ 17.11.2014 - 12:47)
Вот схему ГРП надыбал. Как понимаю, там два клапана защитных.
2-  просто запирает газ при превышении давления.
7 - сбрасывает излишек в атмосферу при превышении давления в выходном трубопроводе.

И как так получилось? Оба клапана были отключены? Или неисправны?
Или ГРП был разобран и газ шел через байпас напрямую, а к задвижке был приставлен чучмек-обезьянка, который должен был контролировать давление по манометру и крутить задвижку. И он заснул\забил\ушел и результат.

Вроде бы в Питере такое же было. Года три назад. И теперь в Москве повтор.

Как бывший ремонтник подобного оборудования, могу сказать, что виной всему обыкновенное расп**дяйство обслуживающего персонала.
1. Ежегодный ремонт не проводится, настройка клапанов не производится, клапан отсечного устройства фиксируется в открытом положении и, чтобы ни случилось в ШРП (ГРП), он не закроется самостоятельно никогда.
2. В данном случае либо произошло засорение импульсной трубки регулятора, либо разрыв его же мембраны, что тоже является следствием расп**дяйства обслуживающего персонала.
3. Грамотных и ответственных специалистов в этой отрасли (ремонт промышленного газового оборудования) осталось очень мало. Сам ушёл оттеда из-за слишком низкой оплаты труда.

Да не хера не разрыв мембраны, при разрыве клапан на место сядет и пропускать не будет. Импульсные тоже не причем. Скорее всего регулятор типа РДГ а он очень капризный на понижение температуры, шток вклинивает (Шток сталь, втулка бронза) от понижения как в тиски зажимает. На этом РД, ПЗК вместе с ним идет и настраивается очень хреново. Часто видел как горе слесаря проволокой на ГРПШ 13-2НУ1 заматывают. На РДНК-400/50/1000 гвоздь под крышку взвода ПЗК пихают, ПКН молоток приматывают. Одним словом дибилы. Теперь сидеть лет по пять вся бригада пойдет. Сам из эксплуатации из за ЗП ушел, счас Поставками занимаюсь. Не поверете сколько дерьма (подешевле) на рынке. Сертификаты за бабки делают, да и под бренды заводов суют с подделкой паспортов. Монтажникам лишь бы подешевле чтоб в смету залезть и на откат еще отслюнявить, а приемщики только карман открывают.

Добавлено в 14:36
Цитата (serajdy @ 17.11.2014 - 13:09)
у нас в микрорайоне нет газа, у всех электроплиты ...и заебись

Ага заебись, а про утечку из подземки через почву до подвалов не слышал, и потом как это все взлетает хорошо.

Это сообщение отредактировал m1kluxa - 17 ноя 2014 в 14:41
herowim 17 ноя 2014 в 14:38
Шутник  •  На сайте 13 лет
5
Цитата (zOn @ 17.11.2014 - 14:20)
Цитата (asperAG @ 16.11.2014 - 23:02)
Цитата (eav22 @ 16.11.2014 - 21:30)
Цитата (Demark @ 16.11.2014 - 21:29)
По данным источников LifeNews, причиной ЧП стал сбой оборудования на газораспределительной станции в Шмитовском проезде. В результате в сети создалось повышенное давление и газ стал заполнять квартиры. По данным «Русской службы новостей», в доме 18 по Шелепихинской набережной взрывы произошли сразу на нескольких этажах.
http://lifenews.ru/news/145112

Читал и не понимал что читаю...

А у людей НОСЫ отвалились что-ли??? НЕ почуствовать отдушку, которую добавляют "СПЕЦИАЛЬНО в газовую систему", ну это не реально...

сейчас индикаторные добавки не заправляют в газ уже который год. Типа экономика должна быть экономной

да ладно. там этой добавки идет 1 капля на 1000+ кубометров газа. при работе с этой вонючей хренью облачаются полностью в герметичный костюм типа ОЗК, т.к. если попадет на кожу, то хрен когда отмоешься и можешь сдохнуть от вони сам (сама по себе эта жидкость не ядовита) и все окружающие.
пойди на кухню, открой газ и понюхай. у меня из комфорки идет вонючий газ.

кто готовил у них пошло пламя метровое, у кого были выключены комфорки у тех просто пошёл газ по квартире, с характерным запахом.
Не специалист, но газ у меня шёл из плиты при закрытых комфорках, перекрыл трубу, открыл окно и пошёл на улицу. Уже на улице увидел полыхающий соседний дом и рассказы соседей о пожаре в нашем. Большинство людей не потеряли носы, если бы добавки не было думаю было бы больше жертв.
Шелепихинская наб. 16

Газовщики ходят, обещают сегодня всё восстановить.

Это сообщение отредактировал herowim - 17 ноя 2014 в 14:40
Shecter 17 ноя 2014 в 14:53
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Думаю, что еще явилось причиной такого бабаха в квартирах-это дерьмовые китайские шланги/краны/плиты.

Метилмеркаптан не добавляют что ли уже в Москве для запаха?
Маугли3 17 ноя 2014 в 14:56
Приколист  •  На сайте 12 лет
1
Да блин, вот представил: живёшь себе, ремонтируешь и обустраиваешь гнёздышко. Ништяками и гаджетами обзаводишься, а потом бац, в один момент, из за недогляда одного или нескольких совершенно тебе не известных людей, твоя любимая квартирка херак и сгорела в один час. Годы работы и куча денег за час исчезли. Вот это жесть, а крайним сделают слесаря какого нить.
RomanGB 17 ноя 2014 в 14:57
Ярила  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (PashaKai @ 16.11.2014 - 23:26)
Почему не перейти на частные баллоны с газом? Так практикуют во многих странах.
Никаких тебе скачков. Из за того что газопровод - балон -> кухня, то каждый делает инспекцию раз в год (копейки стоит). В итоге полная безопасность и спокойная жизнь.

Тут целая организация не может обеспечить защиту от подобного инцидента, а представьте газовый баллон в квартире какого-нибудь алкаша и после его комментария - "а заебись и так сойдет", полдома взлетает на воздух.
Главнодрых 17 ноя 2014 в 15:03
Шутник  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (m1kluxa @ 17.11.2014 - 14:33)
Цитата (Главнодрых @ 17.11.2014 - 13:06)
Цитата (BoaSoft @ 17.11.2014 - 12:47)
Вот схему ГРП надыбал. Как понимаю, там два клапана защитных.
2-  просто запирает газ при превышении давления.
7 - сбрасывает излишек в атмосферу при превышении давления в выходном трубопроводе.

И как так получилось? Оба клапана были отключены? Или неисправны?
Или ГРП был разобран и газ шел через байпас напрямую, а к задвижке был приставлен чучмек-обезьянка, который должен был контролировать давление по манометру и крутить задвижку. И он заснул\забил\ушел и результат.

Вроде бы в Питере такое же было. Года три назад. И теперь в Москве повтор.

Как бывший ремонтник подобного оборудования, могу сказать, что виной всему обыкновенное расп**дяйство обслуживающего персонала.
1. Ежегодный ремонт не проводится, настройка клапанов не производится, клапан отсечного устройства фиксируется в открытом положении и, чтобы ни случилось в ШРП (ГРП), он не закроется самостоятельно никогда.
2. В данном случае либо произошло засорение импульсной трубки регулятора, либо разрыв его же мембраны, что тоже является следствием расп**дяйства обслуживающего персонала.
3. Грамотных и ответственных специалистов в этой отрасли (ремонт промышленного газового оборудования) осталось очень мало. Сам ушёл оттеда из-за слишком низкой оплаты труда.

Да не хера не разрыв мембраны, при разрыве клапан на место сядет и пропускать не будет. Импульсные тоже не причем. Скорее всего регулятор типа РДГ а он очень капризный на понижение температуры, шток вклинивает (Шток сталь, втулка бронза) от понижения как в тиски зажимает. На этом РД, ПЗК вместе с ним идет и настраивается очень хреново. Часто видел как горе слесаря проволокой на ГРПШ 13-2НУ1 заматывают. На РДНК-400/50/1000 гвоздь под крышку взвода ПЗК пихают, ПКН молоток приматывают.


Ну, скажем, за 8 лет практики через мои руки прошли десятки разнообразных регуляторов, как российского производства, так и импортные. Так что ОДНА ИЗ возможных причин на российских регуляторах - описанное мной выше, спорить тут не вижу смысла, у тебя своя практика, у меня своя, о чём говорю - знаю сам. При запуске новой ШРП на РДНК-400 выходное давление поднималось до значения входного, в процессе ревизии в мембране был обнаружен свищ. Мембрана заменена, ШРП работает.
Да, и такой х*йни, как в Москве случилась, у меня ни разу не было. Если что, обслуживал 51 ГРП, 62 ШРП и 3 котельные. Бригада - я да 2,5 слесаря)
persey4ik 17 ноя 2014 в 15:14
Правдоруб.  •  На сайте 14 лет
2
Цитата (Realize @ 17.11.2014 - 14:15)
100% молоток на регуляторе давления был закреплен проволокой, чтобы не падал когда ПСК тупит.

Главнодрых опередил.

Вы не верно понимаете принцип работы ШРП. Регудятор давления (РДУК) регулирует давление. А на выходе стоит предохранительный сбросной клапан (ПСК). Это просто клапан с пружинкой. Пока регулятор работает, ПСК вообше ничего не делает. А как только давление превышает на 20 % (ЕМНИП), пружинка отжимается и излишек газа сбрасывается в атмосферу.
А закрывает газ предохранительный запорный клапан - ПЗК.

Это сообщение отредактировал persey4ik - 17 ноя 2014 в 15:16
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 34 829
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  3 4 5  ... 7  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх