В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах Нижнего Новгорода

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (13) « Первая ... 9 10 [11] 12 13   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
XanderBass 1 мар. 2021 г. в 09:27
Свободяй  •  На сайте 15 лет
0
Для некоторых граждан случившееся может обернуться катастрофой. Особенно для тех, у кого сгорели компьютеры. И самое печальное, что в итоге найдут какого-нибудь электрика Уасю, сделают из него козла отпущения, посадят, а граждане ни шиша не получат.
spaceplace 1 мар. 2021 г. в 09:30
Приколист  •  На сайте 9 лет
1
Поставил защитное реле даже на съемной квартире, тк вся проводка выглядела нууу так себе и что бы вы думали через два месяца в подвале отгорел ноль по подьезду пошуровало 380-390. Реле спасло технику. Очень нужная вещица, особенно в старых домах.
stohuev 1 мар. 2021 г. в 09:34
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (Bashorc @ 28.02.2021 - 20:24)
я таких историй наслушался еще до того как квартиру купил.
Поэтому когда делал ремонт - менял проводку и поставил реле контроля напряжения у себя.
Что меня поражает: после того, как я сделал ремонт у себя, я много раз общался с людьми, начинающими делать ремонт. И всем советовал поставить такое реле. Его цена у нас была на тот момент $40-50.
Ни один. НИ ОДИН из них не купил и не установил такую штуку. Потому что "а вдруг оно никогда не пригодится" faceoff.gif
P.S.
Цитата
Эта байда начала жить своей жизнью и включатся выключатся по 10 раз на дню. Вырубил нахер.

А может у вас своей жизнью начало жить напряжение в сети, а не "эта байда"?
У меня за 7 лет она срабатывала около 4 раз и каждый раз при этом напряжение было 260-270 вольт при том, что я установил максимальное 240

около 4 это 3,5-3,8? lol.gif lol.gif
А по теме, конечно лучше поставить защиту и хорошо, если она не пригодится.
кыстыбай 1 мар. 2021 г. в 09:37
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (Klindex @ 1.03.2021 - 06:20)
Не в тему может. Подскажите знающие, по реле понятно.
А есть варианты, кроме как рубильника отключать большую часть кв от электричества, но не всю кв.
Может автоматика какая, схемой кто поделится?
Заколебался уже домашним объяснять за не выключенные зарядные, свет и пр.

Ищи в поисковике "умная розетка". Ценник от 1000 рублей за штуку. Но эстетичнее тогда уж полностью "умный дом" делать. Хотя это совсем другие средства.
кыстыбай 1 мар. 2021 г. в 09:43
Ярила  •  На сайте 8 лет
1
Цитата (bender376 @ 1.03.2021 - 07:07)
Мне как сельскому жителю замкадья сие явление вполне знакомо - у нас часто чудеса в электросети.
Поэтому на алике заказал себе реле перенапряжения, а то мало ли. Стоит недорого, а польза несомненная.
Покупать наши смысла особого нет - начинка та же самая китайчатина, но в разы дороже.

Только если не сработает реле, купленное в серьезном российском сетевике, есть возможность вернуть свое и потерянное благодаря ему, а вот что вы стрясете с продавца с Али в случае чего? Не тот случай, когда крохоборничать нужно.
MKC 1 мар. 2021 г. в 10:19
Шутник  •  На сайте 5 лет
0
Цитата (Skaywalker @ 28.02.2021 - 20:13)
реле напряжения для слабаков :)))

я 3 тыщи за него отдал, а оно только цыфери показывает)

хотя, теперь думаю, может и не зря dont.gif
Torikk 1 мар. 2021 г. в 10:41
Шутник  •  На сайте 10 лет
0
Вот из-за этого себе и поставил реле, окупится за одно срабатывание. Места в щетке мало было, нашел такое и доволен.

В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах Нижнего Новгорода
fezman777 1 мар. 2021 г. в 10:53
Grammar Nazi  •  На сайте 15 лет
3
Цитата (Тулкас @ 1.03.2021 - 04:13)
Цитата (Толикк @ 28.02.2021 - 20:13)
И заземления в домах забыли смонтировать. Получите и распишитесь. Только как тогда принимали эти дома в эксплуатацию.

Поддерживаю. Сам участвовал в приемках МКЖД. Инспектора иной раз и не спрашивают о контуре заземления. А ведь действительно - был бы контур и процентов на 90 можно было бы избежать подобного.

Так же и равномерная нагрузка по фазам. В идеальной трёхфазной сети с одинаковой нагрузкой на каждой фазе общий ноль вообще не нагружается, и вероятность его отгорания стремится к минимуму. Вот если взять трёхфазный электродвигатель с обмотками, подключенными по схеме "звезда", то там на каждой обмотке рабочий потенциал 220 вольт, а центральная точка соединения всех обмоток с нейтралью не соединена. И никаких перекосов, просто потому, что нагрузки идентичны. А в коммунальных домовых сетях творится такой Содом и Гоморра... cry.gif
Пример из реальной жизни. Девятиэтажный жилой дом, два подъезда, 72 квартиры. При замере токоизмерительными клещами на выходе в ТП такие показания: минимально нагруженная фаза - 70 А, максимально нагруженная - 270 А.

Чтобы таких ужасов не было, нужно при монтаже и далее при эксплуатации соблюдать порядок расключения квартир по фазам. Однако, в советское время даже кабель-то с соответствующей маркировкой трудно было найти.
taurus47 1 мар. 2021 г. в 11:39
Ярила  •  На сайте 12 лет
-6
Откуда берутся такие новости? Из-за отгорания нуля в квартире никак не окажется 380В. Это бред сивой кабылы. Туфта,которую можно прогнать гражданским.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
taurus47 1 мар. 2021 г. в 11:42
Ярила  •  На сайте 12 лет
-6
380В в розетке может оказаться только при неправильном подключении линий в подстанции,и не иначе. Если из сети выкинуть ноль,то оставшаяся фаза и "масса" вашей подключенной в розетке техники даст разницу потенциалов максимум вольт 120...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
taurus47 1 мар. 2021 г. в 11:44
Ярила  •  На сайте 12 лет
-4
А специалисты сразу о реле заговорили,контроля фаз, защиты нуля... Купите себе шапочки из фольги,помогает

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Abramshaps 1 мар. 2021 г. в 12:20
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (Shecter @ 28.02.2021 - 20:10)
УЗМ-51М, РКН и прочие устройства спасут вашу технику

успеет ?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
VicV 1 мар. 2021 г. в 12:22
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (telagaxata @ 28.02.2021 - 19:18)
Для этого на вводе в квартиру поставил себе реле напряжения DIGITOP-VP-50A. При превышении отрубает все.

я тоже поставил. был скачек:

в доме сгорели - холодильники, ТВ, и т.п. У меня сгорел монитор. отремонтировал и сразу поставил это реле напряжения. выше 245В отрубает свет (меньше не могу поставить - напряжение сети почему то 220-240 почти постоянно)
Жуй 1 мар. 2021 г. в 12:31
Шутник  •  На сайте 5 лет
3
Цитата (taurus47 @ 1.03.2021 - 11:42)
380В в розетке может оказаться только при неправильном подключении линий в подстанции,и не иначе. Если из сети выкинуть ноль,то оставшаяся фаза и "масса" вашей подключенной в розетке техники даст разницу потенциалов максимум вольт 120...

Мда... Учим матчасть и снимаем шапочку из фольги.

Это сообщение отредактировал Жуй - 1 мар. 2021 г. в 12:42
M06 1 мар. 2021 г. в 12:36
Приколист  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (taurus47 @ 1.03.2021 - 11:42)
380В в розетке может оказаться только при неправильном подключении линий в подстанции,и не иначе. Если из сети выкинуть ноль,то оставшаяся фаза и "масса" вашей подключенной в розетке техники даст разницу потенциалов максимум вольт 120...

bravo.gif bravo.gif
taurus47 1 мар. 2021 г. в 12:36
Ярила  •  На сайте 12 лет
-2
Цитата (Жуй @ 01.03.2021 - 12:31)
Мда... [url=/go/?https%3A%2F%2Fwww.asutpp.ru%2Fchem-opasen-obryv-nulevogo-provoda.html]Учим матчасть[/url]

Учи сам, и читай внимательней! Откуда в розетке может взяться линейное напряжение если там изначально было фазное?
Называется читаешь книгу и видишь фигу...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
makstex 1 мар. 2021 г. в 12:36
Хохмач  •  На сайте 17 лет
1
Спецом глянул: уставной капитал 10 тыр. Кто там чем рискует?
taurus47 1 мар. 2021 г. в 12:44
Ярила  •  На сайте 12 лет
-5
Для особоодаренных поясню.. Очень упрощённо.. Представьте два провода выходящих от подстанции и идущих к вам в розетку. Один ноль, другой фаза.
Специально не говорю о трехфазности,так как у вас в квартире таких розеток нет! Ну или возможно одна на варочную панель...но это редко.
И вот один из проводов отвалился,сгорел,съели его мыши... И что? Было у вас разница потенциалов,220В, а стало? Ничего!
Нет,если вы встаните мокрыми ногами в теплую землицу и возьмётесь за оставшийся фазный провод то какое то напряжение получится,ибо в нашей стране самая распространенная сеть это сеть с глухозаземленной нейтралью... Но от одной фазы в розетке не случиться 380-10000000 Вольт.
На мой взгляд произошла банальная ошибка подключений и в дома по нулевому проводу реально могли пустит фазу... И только тогда,в домашних розетках появится линейное напряжение,380В.. Но показанные фото с тестером ничего не доказывают. И очень сомнительно, чтобы в современной сети на РУ не было защит..

Размещено через приложение ЯПлакалъ
BoaSoft 1 мар. 2021 г. в 12:48
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Давно стояла хрень китайская. Глючная, но пару раз защитила технику. По подъезду телевизоры - микроволновки погорели. Глючность была в том, что если был провал напряжения меньше пары секунд, то оно отрубалось и не включалось до сенятия питания не некоторое время. Сейчас стоит УЗМ-51. Свое наличие оправдявает. Иногда по ночам отрубает напряжение. По делу быват пики до 280в.
vvn2013 1 мар. 2021 г. в 12:51
Ярила  •  На сайте 12 лет
4
Цитата (taurus47 @ 1.03.2021 - 12:44)
Для особоодаренных поясню.. Очень упрощённо.. Представьте два провода выходящих от подстанции и идущих к вам в розетку. Один ноль, другой фаза.
Специально не говорю о трехфазности,так как у вас в квартире таких розеток нет! Ну или возможно одна на варочную панель...но это редко.
И вот один из проводов отвалился,сгорел,съели его мыши... И что? Было у вас разница потенциалов,220В, а стало? Ничего! 
  Нет,если вы встаните мокрыми ногами в теплую землицу и возьмётесь за оставшийся фазный провод то какое то напряжение получится,ибо в нашей стране самая распространенная сеть это сеть с глухозаземленной нейтралью... Но от одной фазы в розетке не случиться 380-10000000 Вольт. 
  На мой взгляд произошла банальная ошибка подключений и в дома по нулевому проводу реально могли пустит фазу... И только тогда,в домашних розетках появится линейное напряжение,380В..

Фаза А - нагрузка А (бытовая техника, включенные лампочки и т.д.) - ноль (в данном случае просто общая точка) - нагрузка В - фаза В
Так вот, умник, если нагрузки сильно различаются, то там, где нагрузка больше, напряжение будет стремиться к линейному Uab
Ты ещё скажи, что Земля плоская gigi.gif

Это сообщение отредактировал vvn2013 - 1 мар. 2021 г. в 12:54

В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах Нижнего Новгорода
Жуй 1 мар. 2021 г. в 12:55
Шутник  •  На сайте 5 лет
3
Цитата (taurus47 @ 1.03.2021 - 12:44)
Для особоодаренных поясню.. Очень упрощённо.. Представьте два провода выходящих от подстанции и идущих к вам в розетку. Один ноль, другой фаза.
Специально не говорю о трехфазности,так как у вас в квартире таких розеток нет! Ну или возможно одна на варочную панель...но это редко.
И вот один из проводов отвалился,сгорел,съели его мыши... И что? Было у вас разница потенциалов,220В, а стало? Ничего! 
  Нет,если вы встаните мокрыми ногами в теплую землицу и возьмётесь за оставшийся фазный провод то какое то напряжение получится,ибо в нашей стране самая распространенная сеть это сеть с глухозаземленной нейтралью... Но от одной фазы в розетке не случиться 380-10000000 Вольт. 
  На мой взгляд произошла банальная ошибка подключений и в дома по нулевому проводу реально могли пустит фазу... И только тогда,в домашних розетках появится линейное напряжение,380В.. Но показанные фото с тестером ничего не доказывают. И очень сомнительно, чтобы в современной сети на РУ не было защит..

Мдааа.... Действительно, кому-то необходимо разобраться со чтением.
"... обрыв общего нулевого провода приведет к тому, что движение электрического тока по нему прекратиться. В результате все квартиры R1-R3 будут запитаны по типу подключения «звезда без нулевой магистрали». Другими словами, при обрыве нуля на каждую квартиру будет поступать не фазное, а линейное напряжение. ..."
Не вводите людей в заблуждение. Приборы контроля вводного напряжения небесполезны.

Это сообщение отредактировал Жуй - 1 мар. 2021 г. в 13:01

В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах Нижнего Новгорода
JuryFG 1 мар. 2021 г. в 12:58
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (taurus47 @ 1.03.2021 - 11:44)
Для особоодаренных поясню.. Очень упрощённо.. Представьте два провода выходящих от подстанции и идущих к вам в розетку. Один ноль, другой фаза.
Специально не говорю о трехфазности,так как у вас в квартире таких розеток нет! Ну или возможно одна на варочную панель...но это редко.
И вот один из проводов отвалился,сгорел,съели его мыши... И что? Было у вас разница потенциалов,220В, а стало? Ничего!
Нет,если вы встаните мокрыми ногами в теплую землицу и возьмётесь за оставшийся фазный провод то какое то напряжение получится,ибо в нашей стране самая распространенная сеть это сеть с глухозаземленной нейтралью... Но от одной фазы в розетке не случиться 380-10000000 Вольт.
На мой взгляд произошла банальная ошибка подключений и в дома по нулевому проводу реально могли пустит фазу... И только тогда,в домашних розетках появится линейное напряжение,380В.. Но показанные фото с тестером ничего не доказывают. И очень сомнительно, чтобы в современной сети на РУ не было защит..

Изначально неправильное суждение.
Попробую объяснить.
С подстанции приходит именно 380 в 3-х фазах. К подъезду.
После чего из 380 делают 220 путем включения одной квартиры на 1 из 3-х фаз + берется ноль. 380 если просто выразится это 3 по 220 плюс косинус Фи.
Поэтому в подъезд, а часто и на этаж приходят три провода с фазами и один с нулем. Часто на контактной планке. И в таком случае, если ноль просто перегорает в одну квартиру, то все норм. ток пришел по одной из фаз, а ушел по нулю. А если планка отгорает от общего провода, замыкая между собой три фазы после квартир, то мы имеем по фазе в обоих проводах, что дает 380.

Нередко такое происходит в неправильно расключенных сетях, в которых на разных фазах в одном подъезде висят неодинаковые нагрузки. При этом происходит падение напряжений на одной фазе (наиболее загруженной), и повышение на остальных. И доп. нагрев нулевого провода/автомата, что вместе с плохим контактом и может привезти к трагедии. Также к этому может привести отматывание счетчика на батарею, как было в моем случае когда-то.Реле напряжения было установлено и спасло технику в квартире.
забор 1 мар. 2021 г. в 12:58
сам по себе  •  На сайте 11 лет
0
Было. На улице все чётные дома пострадали. Местная электросеть наняла телемастера и он ремонтировал бытовую электронику. В основном она пострадала, была в дежурном режиме.
Электрики легко отделались. Выплатили телемастеру зарплату и ещё оплатили то что невозможно было отремонтировать. А так-бы в охулиард корячился.
У нас на работе на входе стояло реле перекоса фаз, оно-то и спасло оборудование АТС.
Я с тех пор никогда ничего в "дежурке" не оставляю.
У нас село и все улицы заросли тополями которые часто падают на ЛЭП. Возможно всё что угодно.
Деревья пилит та же электросеть, только по заявке хозяев напротив кого дерево. 6-8 тыр за дерево.

Это сообщение отредактировал забор - 1 мар. 2021 г. в 13:06
Толикк 1 мар. 2021 г. в 13:01
Хохмач  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (taurus47 @ 1.03.2021 - 12:36)
Цитата (Жуй @ 01.03.2021 - 12:31)
Мда... Учим матчасть

Учи сам, и читай внимательней! Откуда в розетке может взяться линейное напряжение если там изначально было фазное?
Называется читаешь книгу и видишь фигу...

Вас где учили уважаемый. Меня в СССР и я вижу пропасть между нынешним образованием и прошлым.
d1b1 1 мар. 2021 г. в 13:03
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
taurus47

Извини но ты Мудак с большой буквы.
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 55350
0 Пользователей:
Страницы: (13) « Первая ... 9 10 [11] 12 13  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх