Цитата (hardrussian @ 25.11.2016 - 10:22)
А вот х..й, я здесь)))))

1. Электрический котел установлен на горючей поверхности;
2. Насос отопления не дублирован;
3. Более того Вила 32/6 (насос) по расчетам плохо тянет лучевую систему отопления или полное отопление от теплых полов (проверено на практике, доказано расчетом); если только это не юг, для центральной и северной части при температуре снаружи ниже расчетной -25 град. С, и площади дома выше 100 кв. при стандартных стенах - адью.
4. Отсутствие гильзовой (гильз) прокладки через деревянный брус систем: отопления, электрики!!!!! и вентиляции.
5. нет манометров на коллекторе - систему отопления по контурам как увязывать будут? на вскидку? экспериментально долгими зимними вечерами?
6. Нет слива в каналью с группы безопасности у расширительного бака - при сработке будет литься фонтаном на ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ мать его котел!.
7. Не видно всей схемы, не удивлюсь что там забавная параллельная врезка на нагрев емкостного бойлера.
8. Надо еще лупу взять и посмотреть кошерность болтов - только под крестовую отвертку sm_biggrin.gif (шутка!)

32/6,тут похоже 25/6 без обратного клапана...это рас

расчеты то подкинь,плиз))..это два

из группы безопасности слива и не должно то бы
ть..предохранительный 3бар не заперт-вот и чудненько-это три
dont.gif
Romanoid 25 ноя 2016 в 22:04
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Занимаюсь электричеством уже 20 лет, на частных заказах. Тёплые полы иначе не делают. А если пытаются - их гонят НАХУЙ. Но таких на моей памяти не было. Но по теме ТС - красиво!
Andersonfin 25 ноя 2016 в 22:10
Юморист  •  На сайте 9 лет
0
Херасебе не к чему..... А вот этот залёт аж глаза режет.....

И придраться не к чему!
kingglion 26 ноя 2016 в 04:11
Юморист  •  На сайте 10 лет
0
рукожоп делал. на каждую трубу надо компенсатор делать. норм люди поймут
Andrey1967 26 ноя 2016 в 04:18
Ярила  •  На сайте 15 лет
1
Не вижу фильтра перед насосом.
И как еслифчо насос менять. Вентиля после него нет. Придется воду с котла сливать.
МорДоДыр 26 ноя 2016 в 06:40
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (srgout @ 25.11.2016 - 09:35)
Буду приходить вечерами с табуреточкой - сидеть и любоваться

Я в свою котельную вообще не пойду. Там 3,14здец!!!!
КВадимВ 26 ноя 2016 в 09:46
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
за такую работу и заплатить не жалко ...
vovbue 26 ноя 2016 в 13:31
Балагур  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (antibus @ 25.11.2016 - 09:27)
а где вентиля на балансировку контуров? где свой насос на коллектор? где узел подмеса? где отсечные краны на контурах?

Где фильтр грубой очистки перед насосом?. Почему вторая справа трубка изогнута?... gigi.gif

Очень простая система: электрокотел и 1 гребенка. У меня только обвязка котла "черт ногу сломает", а еще бойлер, фильтры, радиаторы и т.д.

И придраться не к чему!

Это сообщение отредактировал vovbue - 26 ноя 2016 в 13:37
encelad 26 ноя 2016 в 19:07
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
это фэйк. такого не бывает dont.gif
zmichel 27 ноя 2016 в 14:52
Ярила  •  На сайте 14 лет
-1
ну не знай, лишь бы работало.
у меня не так красиво, но регулируется тока в путь


И придраться не к чему!
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 32 961
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  4 5  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх