Соберу сам, что тут сложного

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (19) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
lakonst 16 янв. 2019 г. в 22:56
Коэффициент безразличия  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (AlMayDay @ 16.01.2019 - 22:45)
Цитата (lakonst @ 16.01.2019 - 23:40)
Цитата (AlMayDay @ 16.01.2019 - 22:30)
Ну, если устранять косячище с объединением выходных нулей диффавтомата и 4-х УЗО, то некрасиво, но сразу бабахнуть вроде не должно. И земли, что то не видать. А там точно пайка, по-моему концы залудили))

Где там диф и узо?

Второй слева в нижнем ряду - диф, а остаток ряда и правый в среднем - узо. не?

Всё так
похернахер 16 янв. 2019 г. в 23:00
Ярила  •  На сайте 18 лет
6
Цитата (Liger74 @ 16.01.2019 - 21:51)
Да хуль, у всего япа пятая группа допуска по электробезопасности, мы счас как обсмеём этих профанов!

да у меня ваще черный пояс по электроопасности! меня может током пиздануть там где его вообще не должно быть! rulez.gif
lakonst 16 янв. 2019 г. в 23:02
Коэффициент безразличия  •  На сайте 10 лет
-1
Кроме объединения нулей с УЗО и одного дифа криминала больше нет.
Да...так не принято, цвет не тот, и т.п. из разряда хотелок. На безопасность не влияет.
Ну на входе двухполюсный АЗ...в принципе избыточность, но он так видит. Отдельно ноль не защищён.
Kukuzapa 16 янв. 2019 г. в 23:02
Приколист  •  На сайте 9 лет
7
Ну, послушай, ТС, и мою шутку. Есть языки в которых индексация с единицы идет. Единицы, Карл!!!
yurara13 16 янв. 2019 г. в 23:06
Шутник  •  На сайте 9 лет
0
Куда побежит ток по нулевому проводу? Что такое УЗО?
УЗО будет отключаться при разности тока в фазе и нуле >30mа.А тут, судя по нулевой шинке и что с ней наделали - по нулю явно не тот ток побежит. Должна быть одна шинка на одно узо и соответствующую группу автоматов
yuggen 16 янв. 2019 г. в 23:15
Хохмач  •  На сайте 12 лет
-1
ну то что в самом щитке пиздец творится и так понятно, но какого хуя встраиваемый щиток собирают на коленке, если его надо вмазать в стену и соответственно перед этим извлечь из него все приборы и завести кабеля

Это сообщение отредактировал yuggen - 16 янв. 2019 г. в 23:18
MrBronor 16 янв. 2019 г. в 23:22
инкубатор для микробов  •  На сайте 10 лет
6
ну скопируйте, кто понимает, картинку и нарисуйте на ней, где смешно... не электрик я... на словах ничего не понятно (но интересно же, блин...) sad.gif upset.gif

Это сообщение отредактировал MrBronor - 16 янв. 2019 г. в 23:24
Jbox 16 янв. 2019 г. в 23:26
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Правильная схема ИМХО такая:
Фаза = Вводной автомат - УЗО - однополюсник - нагрузка.
Ноль = Вводной автомат - шина - УЗО - нагрузка

Тут же фаза вроде правильно, а вот ноль после УЗО заведен на общую шину.
Причем сюда же на общую нулевую шину заведен и ноль с двухполюсника.

Итог: УЗО работать не будет. Их вышибет ( все четыре штуки ) после подключения хотя бы одной нагрузки.



lakonst 16 янв. 2019 г. в 23:29
Коэффициент безразличия  •  На сайте 10 лет
-1
Цитата (Jbox @ 16.01.2019 - 23:26)
Итог: УЗО работать не будет. Их вышибет ( все четыре штуки ) после подключения хотя бы одной нагрузки.

Почему?
MrShelter 16 янв. 2019 г. в 23:32
Grammar Nazi  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (ПростоКонь @ 16.01.2019 - 21:57)
А не йобнет??

Не, ну вам-то по любому пиздец. biggrin.gif

Соберу сам, что тут сложного
stohuev 16 янв. 2019 г. в 23:36
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
ТС, у тебя фото вверх ногами, поэтому никто не понимает.
Jbox 16 янв. 2019 г. в 23:43
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (lakonst @ 16.01.2019 - 23:29)
Цитата (Jbox @ 16.01.2019 - 23:26)
Итог: УЗО работать не будет. Их вышибет ( все четыре штуки ) после подключения хотя бы одной нагрузки.

Почему?

Потому что ток на фазовом проводе УЗО и нулевом должны быть идентичны.
Тут же ток с нулевого провода "растекается" на пять направлений ( четыре УЗО и двухполюсник ).

Итог - на всех УЗО разбаланс нулевого и фазового токов. Сработает защита.

case69rus 16 янв. 2019 г. в 23:54
кнопкодав  •  На сайте 16 лет
0
Jokker
скажи, что это за серия абб? что-то такая не встречалась
Танкред 16 янв. 2019 г. в 23:56
Огненный Змей  •  На сайте 11 лет
2
Я, вот, в электричестве на уровне щитка уже не смыслю. И боюсь.
Поэтому обращаюсь к профессионалам. Даже если они берут дорого...
lakonst 16 янв. 2019 г. в 23:57
Коэффициент безразличия  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Jbox @ 16.01.2019 - 23:43)
Цитата (lakonst @ 16.01.2019 - 23:29)
Цитата (Jbox @ 16.01.2019 - 23:26)
Итог: УЗО работать не будет. Их вышибет ( все четыре штуки ) после подключения хотя бы одной нагрузки.

Почему?

Потому что ток на фазовом проводе УЗО и нулевом должны быть идентичны.
Тут же ток с нулевого провода "растекается" на пять направлений ( четыре УЗО и двухполюсник ).

Итог - на всех УЗО разбаланс нулевого и фазового токов. Сработает защита.

А по какой цепи растечётся ток с нуля если подключена одна нагрузка?
futureman 16 янв. 2019 г. в 23:57
Юморист  •  На сайте 12 лет
1
Я думаю, что остальные провода подключат после установки щита в/на стену. Ну и автоматы лишние чисто для красоты, хотя можно и заглушки поставить. Я бы ещё световых индикаторов поставил, для красоты.

Это сообщение отредактировал futureman - 16 янв. 2019 г. в 23:59
Котовасия 17 янв. 2019 г. в 00:12
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (megajaba @ 16.01.2019 - 22:50)
Цитата (Котовасия @ 16.01.2019 - 22:39)
Цитата (ibi @ 16.01.2019 - 22:36)
Казалось бы чего там собирать то? Три провода всего, даже два (жёлтый уходит куда то вбок), вход сверху, выход снизу. Зачищай и крути, но нет блядь, так неинтересно.

в том-то и дело, что данные ребусы, очень и очень легкие, ибо изначально всего два конца(максимум три) ;))

с таких же слов но с некоторыми упрощениями (димас, там два провода, ты ж в радиокружок ходил и даже паяльник видел, чё ты очкуешь?) и начинается большинство ЧП там, где есть больше 36В rulez.gif

Не, я еще, помимо радио-кружка, 4 года в техникум ходил за справкой инженер-электрик. ))

Это сообщение отредактировал Котовасия - 17 янв. 2019 г. в 00:14
NightRiderz1 17 янв. 2019 г. в 00:15
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (Kukuzapa @ 16.01.2019 - 23:02)
Ну, послушай, ТС, и мою шутку. Есть языки в которых индексация с единицы идет. Единицы, Карл!!!

Явно извращуги какие-то придумали.
Амдрей 17 янв. 2019 г. в 00:20
Приколист  •  На сайте 10 лет
1
Заинтриговал ТС.
После просмотра всех коментов чувствую себя как тот мишка из анекдота - нахуя я лез всё-равно ведь читать не умею.

Это сообщение отредактировал Амдрей - 17 янв. 2019 г. в 00:21
KevinXY 17 янв. 2019 г. в 00:24
Весельчак  •  На сайте 8 лет
0
фигня все... а на что именно это чудо??? какие нагрузки? может быть на комнату в 10 метров или на завод в 10000 кв.метров???
EugenSPb 17 янв. 2019 г. в 00:25
Хохмач  •  На сайте 11 лет
1
Ноу коментс biggrin.gif
И так сойдет tongue.gif
Ты главное подключи так. что бы работало. Подумаешь, заново все перебрать, плевое дело
Vlad24 17 янв. 2019 г. в 00:25
Хохмач  •  На сайте 7 лет
0
Цитата (Santovoz @ 16.01.2019 - 21:51)
Подключи!

Судя по обгоревшей изоляции, кто то уже пытался это подключить.
TOJICTOTA 17 янв. 2019 г. в 00:31
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
ввод смешно сделан. видимо нагрузки небольшие и завезти его (загнуть) всеже наверно получиться. но блять все через жопу сделано.
exoricst 17 янв. 2019 г. в 00:33
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (msconfig47 @ 16.01.2019 - 21:56)
Там целый цех что ль? столько автоматов.
Я на даче сам всё делал не понимая в этом вообще ничего, от того что охуел от расценок знакомого охуевшего электрика!

А я понял! Он на каждую розетку с с лампочкой по автомату поставил gigi.gif

Да х.з в новой квартире автоматов штук 15 на двушку. И щит отдельный в квартире. Автомат сначала на 50 вроде далее по 32 по 25 и.тд. Друг за другом делят проводку. У меня в старой квартире два на 16 или на 20 все это делают.
lamaka 17 янв. 2019 г. в 00:36
Юморист  •  На сайте 10 лет
-4
Пох. Но шпалу поставил на всякий случай....
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 140645
0 Пользователей:
Страницы: (19) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы