Проводка в новостройке

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (16) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
stas274 3 апр. 2022 г. в 23:10
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Полки и картины только на двустороннюю клейкую ленту.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Kainam10 3 апр. 2022 г. в 23:11
Юморист  •  На сайте 4 года
3
Цитата (вепс66 @ 3.04.2022 - 22:59)
А чё, так можно было?
А я вот тут ебусь. Зря походу....

Зря ты фотку выложил. Ну понеслась.

1 - Распредкоробки должны быть ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ и ЛЕГКОДОСТУПНЫЕ и на кой хуй ты их на потолке разместил? Потом в случае чего чтоб весь потолок пришлось снять?

2 - Ты положил кабель 3х2.5 до распределительной коробки и от неё кабелем 3х2.5 до каждого из блоков розеток.

Вот в чём сокральный смысл сего действия? Можешь это нормативной базой обосновать ?

Как я вижу это полностью бесполезная и бессмысленная хуета. Главная цель этой хуеты это метраж кабеля как можно больше положить. Ну конечно просто умственную отсталость нельзя исключать

3 - Кабель без гофры на потолке? .....всё понятно и можешь не отвечать на вопросы)

Это сообщение отредактировал Kainam10 - 3 апр. 2022 г. в 23:12
RegionZemlya 3 апр. 2022 г. в 23:11
Ярила  •  На сайте 10 лет
2
Удивительно большое количество розеток от застройщика!
vevobabe 3 апр. 2022 г. в 23:11
Ярила  •  На сайте 4 года
-1
Цитата (stas274 @ 3.04.2022 - 21:10)
Полки и картины только на двустороннюю клейкую ленту.

Так то гипскартон будет. cool.gif
Мол4ун 3 апр. 2022 г. в 23:12
Весельчак  •  На сайте 4 года
0
зато дёшево
Olga654 3 апр. 2022 г. в 23:13
Юморист  •  На сайте 12 лет
0
я художник, я так вижу
gusenkovd 3 апр. 2022 г. в 23:13
Язвительный правдоруб  •  На сайте 12 лет
0
Я бы за такое расстреливал!Без шуток!Это вредительство и покушение на убийство!
vevobabe 3 апр. 2022 г. в 23:15
Ярила  •  На сайте 4 года
0
Цитата (ipv4 @ 3.04.2022 - 21:01)
Цитата (Jumbay @ 3.04.2022 - 22:45)
Цитата (vevobabe @ 03.04.2022 - 22:39)
А что не так? Для гумманитариев.

Правила устройства электроустановок запрещает прокладку скрытой проводки таким образом. Класть необходимо либо вертикально, либо горизонтально.

А если быть точным, то от любого выключателя/розетки - строго вертикально, до уровня распредкоробок. И только вверху - горизонтально.

Спасибо за объяснение.
Comaliec 3 апр. 2022 г. в 23:18
Ярила  •  На сайте 6 лет
3
Цитата (mokmor @ 3.04.2022 - 23:06)
333

Я х знает в союзе проводку клали только по стенам по потолкам шла только на светильники

Это сообщение отредактировал Comaliec - 3 апр. 2022 г. в 23:18

Проводка в новостройке
vevobabe 3 апр. 2022 г. в 23:18
Ярила  •  На сайте 4 года
0
Цитата (mokmor @ 3.04.2022 - 21:03)
Цитата (vevobabe @ 3.04.2022 - 22:39)
А что не так? Для гумманитариев.

Должно быть так:
1. если по полу тянуть
2. по потолку
3. по стенам

Спасибо, но картинку не показывает. cool.gif
Plutik 3 апр. 2022 г. в 23:18
Цапу надо крутить, цапу.  •  На сайте 14 лет
2
Цитата (zooty @ 3.04.2022 - 22:39)
Сверлить будешь, как минное поле 🤣

Фотки хранить надо :)
Macdonald 3 апр. 2022 г. в 23:23
Бравый солдат Швейк-моторист  •  На сайте 15 лет
3
Цитата (DimiDron @ 3.04.2022 - 22:39)
Я как то ремонт делал в квартире. Там электрику делали ещё в советское время. Так вот провода по такой же "технологии" разводили. Все по кратчайшему пути. Лучше бы совсем не делали ее, чем так.

В панельных домах уже на стадии отливки панелей были заложены каналы для проводки, выключателей и проводов. Так, что - пиздёжь.
mokmor 3 апр. 2022 г. в 23:23
Юморист  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (vevobabe @ 3.04.2022 - 23:18)
Цитата (mokmor @ 3.04.2022 - 21:03)
Цитата (vevobabe @ 3.04.2022 - 22:39)
А что не так? Для гумманитариев.

Должно быть так:
1. если по полу тянуть
2. по потолку
3. по стенам

Спасибо, но картинку не показывает. cool.gif

Да, почему то не показывало. Исправил
VragNaroda 3 апр. 2022 г. в 23:23
Ярила  •  На сайте 5 лет
2
Цитата (Kainam10 @ 3.04.2022 - 23:11)


2 - Ты положил кабель 3х2.5 до распределительной коробки и от неё кабелем 3х2.5 до каждого из блоков розеток.

Вот в чём сокральный смысл сего действия? Можешь это нормативной базой обосновать ?


А как ещё???
Сечение кабеля определяется номиналом автомата. Если автомат 16А, то ВСЕ провода после него 2.5мм2 и их ветвление ни на что не влияет.

Распайки зло. Стараюсь в жилых помещениях не использовать. В технических открыто на виду.
Mulders21 3 апр. 2022 г. в 23:23
Юморист  •  На сайте 12 лет
3
Цитата (Kainam10 @ 3.04.2022 - 23:11)
Цитата (вепс66 @ 3.04.2022 - 22:59)
А чё, так можно было?
А я вот тут ебусь. Зря походу....

Зря ты фотку выложил. Ну понеслась.

1 - Распредкоробки должны быть ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ и ЛЕГКОДОСТУПНЫЕ и на кой хуй ты их на потолке разместил? Потом в случае чего чтоб весь потолок пришлось снять?

2 - Ты положил кабель 3х2.5 до распределительной коробки и от неё кабелем 3х2.5 до каждого из блоков розеток.

Вот в чём сокральный смысл сего действия? Можешь это нормативной базой обосновать ?

Как я вижу это полностью бесполезная и бессмысленная хуета. Главная цель этой хуеты это метраж кабеля как можно больше положить. Ну конечно просто умственную отсталость нельзя исключать

3 - Кабель без гофры на потолке? .....всё понятно и можешь не отвечать на вопросы)

Интересно стало.

1) Ну и почему нельзя обслужить такие коробки? Натяжной потолок снять и повесить дело вообще не сложное. По мне так даже проще, чем под обоями искать, а потом обои резать. Я даже больше скажу, у меня в квартире проводка алюминиевая с 1990 года, ещё ни разу, подчеркну, ни разу, никто в коробки не лазил.

2) Почему так не стоит делать? Не очень понял.

3) Гофра то зачем? По мне так как раз вот это бессмысленная трата сил, времени и денег.

С уважением.
AleksSan33 3 апр. 2022 г. в 23:25
Балагур  •  На сайте 5 лет
0
Раз в теме собралось много электриков, спрошу за свою новостройку. Застройщик ЖК Самолет. Проводка разведена от розетки до следующий розетки в спальне. То есть, если отсоединить одну жилу в розетке, то в другом конце спальни вторая розетка тоже перестанет работать. Это не является криминалом? Или же по всем гостам, правилам, снипам, ПУЭ, провода к розеткам в квартире должны идти только от распределительной коробки?

Это сообщение отредактировал AleksSan33 - 4 апр. 2022 г. в 00:07
raptor1c 3 апр. 2022 г. в 23:27
Всея Рука  •  На сайте 12 лет
1
Чем вы панику устроили? Про тон-генератор не слышали?
УЧК 3 апр. 2022 г. в 23:28
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (mokmor @ 3.04.2022 - 23:06)
333

ебля с картинками. Я в квартире (панелька) делал ремонт - оставил старую проводку на свет и существующие розетки, кинул от щитка на каждую комнату отдельный кабель за потолком, спустил по двери и дальше по периметру в плинтусе - по 5 двойных розеток на каждую комнату. Быстро и ах.удобно.

Проводка в новостройке
Mulders21 3 апр. 2022 г. в 23:28
Юморист  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (AleksSan33 @ 3.04.2022 - 23:25)
Раз в теме собралось много электриков, спрошу за свою новостройку. Застройщик ЖК Самолет. Проводка разведена от розетки до следующий розетки в спальне. То есть, если отсоединить одну жилу в розетке, то в другом конце спальни вторая розетка тоже перестанет работать. Это не является криминалом? Или же по всем гостам, правилам, снипам, ПУЕ, провода к розеткам в квартире должны идти только от распределительной коробки?

Это вроде как "запрещено", называется "шлефом".

Я диванный рукожоп, не претендую на "научность" gigi.gif
mokmor 3 апр. 2022 г. в 23:29
Юморист  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (AleksSan33 @ 3.04.2022 - 23:25)
Раз в теме собралось много электриков, спрошу за свою новостройку. Застройщик ЖК Самолет. Проводка разведена от розетки до следующий розетки в спальне. То есть, если отсоединить одну жилу в розетке, то в другом конце спальни вторая розетка тоже перестанет работать. Это не является криминалом? Или же по всем гостам, правилам, снипам, ПУЕ, провода к розеткам в квартире должны идти только от распределительной коробки?

По правилам главное, чтобы у тебя PE был неразрывным smile.gif
Вообще, нормальные электрики так не делают. Или опрессовка(сварка) с отводами в коробках, или в подрозетниках, или все розетки из одной коробки, но кабеля уйдет много, а по нынешним ценам это дорого
ipv4 3 апр. 2022 г. в 23:30
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (VragNaroda @ 3.04.2022 - 23:23)
Цитата (Kainam10 @ 3.04.2022 - 23:11)


2 - Ты положил кабель 3х2.5 до распределительной коробки и от неё кабелем 3х2.5 до каждого из блоков розеток.

Вот в чём сокральный смысл сего действия? Можешь это нормативной базой обосновать ?


А как ещё???
Сечение кабеля определяется номиналом автомата. Если автомат 16А, то ВСЕ провода после него 2.5мм2 и их ветвление ни на что не влияет.

Распайки зло. Стараюсь в жилых помещениях не использовать. В технических открыто на виду.

Сухяль? ЕМНИП - 19А на один кв. мм сечения проводки, если это медь.
blintonik 3 апр. 2022 г. в 23:30
Ярила  •  На сайте 9 лет
0

сдал принял
mokmor 3 апр. 2022 г. в 23:30
Юморист  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (raptor1c @ 3.04.2022 - 23:27)
Чем вы панику устроили? Про тон-генератор не слышали?

он же у каждого в квартире есть gigi.gif
Shevalex78 3 апр. 2022 г. в 23:30
Весельчак  •  На сайте 11 лет
0
А я переделал у себя после застройщика. Оставил одну линию,от них, которая через год коротнула.
Кому интересно - прошел курс "сам себе электрик" от сспрофи.ру

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Denisko4987 3 апр. 2022 г. в 23:30
Весельчак  •  На сайте 10 лет
4
Цитата (Kainam10 @ 3.04.2022 - 23:11)
Цитата (вепс66 @ 3.04.2022 - 22:59)
А чё, так можно было?
А я вот тут ебусь. Зря походу....

Зря ты фотку выложил. Ну понеслась.

1 - Распредкоробки должны быть ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ и ЛЕГКОДОСТУПНЫЕ и на кой хуй ты их на потолке разместил? Потом в случае чего чтоб весь потолок пришлось снять?

2 - Ты положил кабель 3х2.5 до распределительной коробки и от неё кабелем 3х2.5 до каждого из блоков розеток.

Вот в чём сокральный смысл сего действия? Можешь это нормативной базой обосновать ?

Как я вижу это полностью бесполезная и бессмысленная хуета. Главная цель этой хуеты это метраж кабеля как можно больше положить. Ну конечно просто умственную отсталость нельзя исключать

3 - Кабель без гофры на потолке? .....всё понятно и можешь не отвечать на вопросы)

1)Сделанные по ГОСТу распредклробки не обслуживаются.Соединения ПРОВАРЕНЫЕ!!! Как их обслуживать?! Просто посмотреть?Зачем?
2) Силовые линии прокладываются кабелем 3*2,5. Это линии на розетки.
3) Допускается прокладка кабеля открыто по несгораемым конструкциям.Бетон негорючий.
Более того,современный кабель ВВГ Нг LS по своим характеристикам уже не нуждается в гофре.Он не поддерживает горение,не выделяет дым.Какой смысл использовать гофру для локализации возгорания,если и кабель,и основание не горючие? Гофра только ухудшает теплоотвод.
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!