vevobabe 3 апр. 2022 г. в 23:55
Ярила  •  На сайте 4 года
0
Ни фига непонятно, прочитал с интересом.
vmarkelov 3 апр. 2022 г. в 23:55
НЛО  •  На сайте 12 лет
0
Сделайте меня это развидеть.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Pa5ha 3 апр. 2022 г. в 23:57
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (netrolto @ 3.04.2022 - 22:41)
Цитата (vevobabe @ 3.04.2022 - 22:39)
А что не так? Для гумманитариев.

Комментарий выше, как потом картину вешать? С металлоискателем? ))))

Купи квартиру. Детектор скрытой проводки в подарок.
pashalll 3 апр. 2022 г. в 23:57
Шутник  •  На сайте 10 лет
0
Щит в квартире от застройщика

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Проводка в новостройке
Denisko4987 3 апр. 2022 г. в 23:58
Весельчак  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (ipv4 @ 3.04.2022 - 23:39)
Цитата (Denisko4987 @ 3.04.2022 - 23:36)
Цитата (ipv4 @ 3.04.2022 - 23:30)
Цитата (VragNaroda @ 3.04.2022 - 23:23)
Цитата (Kainam10 @ 3.04.2022 - 23:11)


2 - Ты положил кабель 3х2.5 до распределительной коробки и от неё кабелем 3х2.5 до каждого из блоков розеток.

Вот в чём сокральный смысл сего действия? Можешь это нормативной базой обосновать ?


А как ещё???
Сечение кабеля определяется номиналом автомата. Если автомат 16А, то ВСЕ провода после него 2.5мм2 и их ветвление ни на что не влияет.

Распайки зло. Стараюсь в жилых помещениях не использовать. В технических открыто на виду.

Сухяль? ЕМНИП - 19А на один кв. мм сечения проводки, если это медь.

Сколько-сколько?!! 9-10А на квадратный миллиметр! И то,в случае с кабелем,сильно зависит от способа прокладки! В пучке по воздуху,по отдельности,в штукатурке,в гофре,в земле...

Чуть выше привёл ссылку. 9-10А / кв.мм - ваще таких цифр не нашёл (для меди).

По ссылке таблицы.17А - это для провода 1мм² проложенного открыто! Для ПРОВОДА!!! Не для кабеля! А вот КАБЕЛЬ из трёх проводов сечением по 2,5мм² проложенный открыто будет держать 27А.
pashalll 3 апр. 2022 г. в 23:58
Шутник  •  На сайте 10 лет
0
Еще один щит от застройщика

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Проводка в новостройке
Эмогусь 4 апр. 2022 г. в 00:00
Приколист  •  На сайте 4 года
1
Цитата
Если 2-х проводная - значит 0 совмещён с заземлением. получается 0 шлейфовать нельзя в этом случае.
УЗО - вроде от утечек защищает, он защитит еслу тебя в одной из розеток 0 оборвётся и фаза куданибкдь коротнёт?

Ноль это ноль, защитный ноль это защитный ноль, все верно в шлейф нельзя именно защитный ноль, фазу и рабочий ноль не запрещает.
pashalll 4 апр. 2022 г. в 00:01
Шутник  •  На сайте 10 лет
0
И розетки на кухне от застройщика

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Проводка в новостройке
Shumi 4 апр. 2022 г. в 00:03
Ярила  •  На сайте 17 лет
0
После турок, проводка пиздец! Обслуживали как то скудные и охранку после них. Всё провода в натяжку, в запас два милиметра, всё из кусков... Обплевались

Размещено через приложение ЯПлакалъ
masterhud 4 апр. 2022 г. в 00:04
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Ono76 @ 3.04.2022 - 22:42)
А что не так?)

да арл подрозетник не там проверлили и не замазали.......... lol.gif
Ну вес бывает конечно , может лазер сбился


Это сообщение отредактировал masterhud - 4 апр. 2022 г. в 00:05

Проводка в новостройке
УЧК 4 апр. 2022 г. в 00:06
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (ipv4 @ 3.04.2022 - 23:31)
Цитата (УЧК @ 3.04.2022 - 23:28)
Цитата (mokmor @ 3.04.2022 - 23:06)
333

ебля с картинками. Я в квартире (панелька) делал ремонт - оставил старую проводку на свет и существующие розетки, кинул от щитка на каждую комнату отдельный кабель за потолком, спустил по двери и дальше по периметру в плинтусе - по 5 двойных розеток на каждую комнату. Быстро и ах.удобно.

А не должны быть розетки чуть повыше по СНИП? Сантиметров, так, на 20-30?

высота в нормативке не оговорена, единственная рекомендация - для ванн не ниже 15 см. У меня, конечно, наш российский колхоз - и тот только в одном лабазе нашёл, но посмотри у Легранда установочные системы в плинтусах - там всё, вплоть до канала отсоса для стационарного пылесоса.

Это сообщение отредактировал УЧК - 4 апр. 2022 г. в 00:31
lakui 4 апр. 2022 г. в 00:10
Ярила  •  На сайте 5 лет
0
фаааак, стены сверлить получается вдвойне опасно.
Я то всегда думал что провод всегда сверху вниз кладут, или из под пола.
А эти мусульмане и азиаты свою лепту вносят, кладут как попало, и теперь не угадаешь пока не прозвонишь
Бестолковые же людишки
mokmor 4 апр. 2022 г. в 00:11
Юморист  •  На сайте 10 лет
0
Тоже щит от застройщика в "элитной квартире" biggrin.gif

Проводка в новостройке
ipv4 4 апр. 2022 г. в 00:16
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (Denisko4987 @ 3.04.2022 - 23:58)
По ссылке таблицы.17А - это для провода 1мм² проложенного открыто! Для ПРОВОДА!!! Не для кабеля! А вот КАБЕЛЬ из трёх проводов сечением по 2,5мм² проложенный открыто будет держать 27А.

Собственно, я писал о том, что 16А - это 1,5 кв.мм. 2.5 кв.мм необходимо для 25А. И, да.... есть нюанс: бетон - таки отводит тепло получше, чем воздух. )
Macdonald 4 апр. 2022 г. в 00:19
Бравый солдат Швейк-моторист  •  На сайте 15 лет
-1
Цитата (УЧК @ 03.04.2022 - 23:38)
а кирпичные дома не строили? У меня панелька, кстати, перед НГ в последней комнате ремонт делал, стена ненесущая из говна и палок - на выключатель кабель под углом градусов 30 от вертикали проложен, без штробы - просто сверху замазан двумя сантиметрами штукатурки, когда выровняли стену/срубили эту штукатурку, подрозетник для выключателя из стены наполовину торчал, пришлось "дыру" углублять.

Я же ясно написал, в панельных домах, а не в кирпичных.
И про панели, а не стены из говна и палок.
В других типах домов свои ГОСТы были.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
32warlord1 4 апр. 2022 г. в 00:20
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (vevobabe @ 3.04.2022 - 22:39)
А что не так? Для гумманитариев.
И только один отписался по делу gigi.gif Остальные просто минусят, иксперты, блять. gigi.gif

да ты и гуманитарий то не особо, как я погляжу... гуММанитарий faceoff.gif
yaroslavka 4 апр. 2022 г. в 00:20
Юморист  •  На сайте 5 лет
1


Да нет ничего удивительного.
Да, далеко до норм, но под сдачу, для галочки.

Когда-то предлагали взяться за электрику в новом монолите. Сказали, что проходимость каналов до 95%, это пол беды. Когда узнал про бюджет, услышал про 60тыр за этаж.
Но охуел, когда узнал про кол-во квартир на этаже, их было 18шт., часть 2х и 3х комнатные.

Это многое расставило на свои места.
И до этого, всегда считал ущербной готовую электрику в новостройке, а теперь даже опасной.


Nixyase 4 апр. 2022 г. в 00:23
Хохмач  •  На сайте 4 года
1
Клетка Фарадея на минималках.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Миттеран 4 апр. 2022 г. в 00:23
Ярила  •  На сайте 9 лет
1
cool.gif

Проводка в новостройке
TRIST 4 апр. 2022 г. в 00:27
Ярила  •  На сайте 12 лет
4
у них штроборез согнулся
vinkin 4 апр. 2022 г. в 00:28
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Цитата
Как ссали так и штробили )) а может струей штробили)))

Заебись будет тому кто картину решит повесить или светильник.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Бeнeдикт 4 апр. 2022 г. в 00:31
Алкоголик  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (stas1981 @ 3.04.2022 - 22:58)
Цитата
У меня в новостройке на каждую комнату по 2 автомата (розетки + свет) + плита + стиралка. И автоматы в квартире, а щиток с двухтарифным счетчиком в тамбуре.

от застройщика ?

Да
vevobabe 4 апр. 2022 г. в 00:35
Ярила  •  На сайте 4 года
0
Цитата (32warlord1 @ 3.04.2022 - 22:20)
Цитата (vevobabe @ 3.04.2022 - 22:39)
А что не так? Для гумманитариев.
И только один отписался по делу gigi.gif Остальные просто минусят, иксперты, блять. gigi.gif

да ты и гуманитарий то не особо, как я погляжу... гуММанитарий faceoff.gif

Хочешь об этом поговорить? lol.gif
Medoedrov 4 апр. 2022 г. в 00:39
Шутник  •  На сайте 5 лет
0
Н да уж...

Проводка в новостройке
Denisko4987 4 апр. 2022 г. в 00:41
Весельчак  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (ipv4 @ 4.04.2022 - 00:16)
Цитата (Denisko4987 @ 3.04.2022 - 23:58)
По ссылке таблицы.17А - это для провода 1мм² проложенного открыто! Для ПРОВОДА!!! Не для кабеля! А вот КАБЕЛЬ из трёх проводов сечением по 2,5мм² проложенный открыто будет держать 27А.

Собственно, я писал о том, что 16А - это 1,5 кв.мм. 2.5 кв.мм необходимо для 25А. И, да.... есть нюанс: бетон - таки отводит тепло получше, чем воздух. )

АВ С25 при токе в 28,5 ампер вырубится только через час.При токе около 32А вырубит примерно через 10-15 минут. А кабель держит 27А!!! Не,не загорится.Но через несколько отрубаний кабель под замену.
А вот полторашка от АВ на 16А должна поджарится.
Подучи время-токовые характеристики автоматических выключателей.

Это сообщение отредактировал Denisko4987 - 4 апр. 2022 г. в 00:45
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!