Господа Электрики, скажите что это?

Страницы: 1 ...  4 5 6 7  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
shtirlicz111 28 ноя 2014 в 10:21
Шутник  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (глот @ 28.11.2014 - 10:18)
Ты кто??? Не начальник службы ВЛ??? Какой реактор??? Учи мат часть.

Диванный теоретик он,или слаботочник)))))))))))))

Это сообщение отредактировал shtirlicz111 - 28 ноя 2014 в 10:22
xpcrash 28 ноя 2014 в 10:27
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (глот @ 28.11.2014 - 10:21)
Вот реактор, обычно после силовых трансформаторов ставят, в каждую фазу (а не в одну)

+1

Добавлено в 10:29
Цитата (shtirlicz111 @ 28.11.2014 - 10:21)
Цитата (глот @ 28.11.2014 - 10:18)
Ты кто??? Не начальник службы ВЛ??? Какой реактор??? Учи мат часть.

Диванный теоретик он,или слаботочник)))))))))))))

Или, не приведи господи, КИПиА :)
глот 28 ноя 2014 в 10:29
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (shtirlicz111 @ 28.11.2014 - 10:21)
Цитата (глот @ 28.11.2014 - 10:18)
Ты кто??? Не начальник службы ВЛ??? Какой реактор??? Учи мат часть.

Диванный теоретик он,или слаботочник)))))))))))))

Ну тогда прощаем)))
Для общего развития- в данном девайсе используется алюминиевый провод без стального провода в середине, коим наделены провода.
fckuban 28 ноя 2014 в 10:39
Шутник  •  На сайте 12 лет
0
Радиатор. Охлаждение высоковольтных проводов в местах высокого тока
usr80 28 ноя 2014 в 10:43
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Погуглил немного.

Господа Электрики, скажите что это?
FF7 28 ноя 2014 в 10:57
Хохмач  •  На сайте 12 лет
1
На наших ГПП (Главная Понизительная Подстанция) 110/35/6 или 110/6 стоят такие заградители на фазах А и С, как правило на фазе Б их нет. Тем самым обеспечивается 2 канала связи - основной и резервный. В здании ПС (подстанция) установлены по 2 стойки ВЧ, на них есть телефонные трубки, а так же подключается простой стационарный аппарат.
Если кому интересно то встаешь спиной к приемной ПС и слева на право будут фазы А B C.
Evgeny64 28 ноя 2014 в 11:02
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Macdonald @ 9.11.2014 - 02:16)
А если не электрик, можно предположить?
Понижающий трансформатор?

Ага, а понижает он там высоту провода, над землей, потому и понижающий lol.gif
freelancer1 28 ноя 2014 в 11:07
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
это высокочастотный заградитель, Для организации ВЧ (высокочастотной связи) - очень полезная штука, т.к. некоторые подстанции в таких ипенях стоят, что не то что сотовой, но и простой электрической телефонной связи нет.
ложкамеда 28 ноя 2014 в 11:13
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
резонансный заградитель с конденсатором связи, короче не парься чувак, это не сдать в цвет мет, ибо током шарахнет раньше
Uncle63 28 ноя 2014 в 11:15
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Veles114
круто. я хотел проще - это мы за тобой следим ТС!
usr80 28 ноя 2014 в 11:16
Ярила  •  На сайте 13 лет
-1
Примерная схема связи.

Господа Электрики, скажите что это?
Butch909 28 ноя 2014 в 11:21
Весельчак  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Veles114 @ 8.11.2014 - 21:17)
Высокочастотный заградитель — электротехническое устройство, устанавливаемое в разрыв фазного провода линии электропередачи и обладающее высоким сопротивлением на частоте работы канала ВЧ-связи и низким сопротивлением на промышленной частоте (50 Гц)
Высокочастотные заградители используются для создания высокочастотных каналов связи по высоковольтным линиям электропередач (10, 35-750 кВ) для обеспечения передачи сигналов противоаварийной автоматики, релейной защиты, телефонной связи, телемеханики, промодулированных высокой частотой (24-1000 кГц) по фазовому проводу или грозотросу

Только вопрос - а на хуй он там нужен, конденсатора связи нет, фильтра присоединения тоже?
ложкамеда 28 ноя 2014 в 11:21
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (usr80 @ 28.11.2014 - 11:16)
Примерная схема связи.

это в какой же ж стране распределительный трансформатор изготавливают??? lol.gif
пойду сожгу диплом rulez.gif
ложкамеда 28 ноя 2014 в 11:23
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Butch909 @ 28.11.2014 - 11:21)
Цитата (Veles114 @ 8.11.2014 - 21:17)
Высокочастотный заградитель — электротехническое устройство, устанавливаемое в разрыв фазного провода линии электропередачи и обладающее высоким сопротивлением на частоте работы канала ВЧ-связи и низким сопротивлением на промышленной частоте (50 Гц)
Высокочастотные заградители используются для создания высокочастотных каналов связи по высоковольтным линиям электропередач (10, 35-750 кВ) для обеспечения передачи сигналов противоаварийной автоматики, релейной защиты, телефонной связи, телемеханики, промодулированных высокой частотой (24-1000 кГц) по фазовому проводу или грозотросу

Только вопрос - а на хуй он там нужен, конденсатора связи нет, фильтра присоединения тоже?

ВЧЗ (заградитель и кондер связи) обеспечивает связь по ЛЭП 110кВ и выше с др П/станциями, что позволяет оперативно мониторить обстановку в сети. есть обрыв в проводе, отработает защита, схема РЗА даст АПВ и после на АВР встанет.
cheer.gif не парься, иди сиськи смотри

Это сообщение отредактировал ложкамеда - 28 ноя 2014 в 11:27
Diavolo 28 ноя 2014 в 11:30
Юморист  •  На сайте 14 лет
2
Это кокон. Оттуда весной электрик вылупится surprise.gif
Serg435 28 ноя 2014 в 11:43
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
я так и понял. Помните заглушку на конце RJ-58 (то биш терминатор)? Видать такая же хрень для высоковольтных линий так выглядит.

вся суть в волновой передаче данных. Если в конце волновода не будет стоять терминатор, то передача будет нарушена, т.к. появятся стоячие волны (зоны тишины).
usr80 28 ноя 2014 в 11:44
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (ложкамеда @ 28.11.2014 - 11:21)
Цитата (usr80 @ 28.11.2014 - 11:16)
Примерная схема связи.

это в какой же ж стране распределительный трансформатор изготавливают??? lol.gif
пойду сожгу диплом rulez.gif

В Москве собирают, но только для низковольтных сетей. По линиям электро передачь данные передают. Железная дорога и нефтяньнники такое оборудование закупает.
D1Hero 28 ноя 2014 в 11:49
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (FF7 @ 28.11.2014 - 10:57)
На наших ГПП (Главная Понизительная Подстанция) 110/35/6 или 110/6 стоят такие заградители на фазах А и С, как правило на фазе Б их нет. Тем самым обеспечивается 2 канала связи - основной и резервный. В здании ПС (подстанция) установлены по 2 стойки ВЧ, на них есть телефонные трубки, а так же подключается простой стационарный аппарат.
Если кому интересно то встаешь спиной к приемной ПС и слева на право будут фазы А B C.

Правильно одна стойка для связи с ПС вторая от ПС , всё правильно, если ПС в транзите
mementomore 28 ноя 2014 в 12:15
Ярила  •  На сайте 16 лет
1
Цитата (Butch909 @ 28.11.2014 - 10:21)
Только вопрос - а на хуй он там нужен, конденсатора связи нет, фильтра присоединения тоже?

Как вариант транзитная ВЛ с отпайкой. На питающих подстанциях ставятся комплекты ДФЗ с блокировкой (дифференциально-фазовая защита линии с блокирующим реле) - потому как ставить еще один полукомплект ДФЗ на отпаечной подстанции - дорого, да еще и обслуживать надо. Поэтому на отпаечной ВЛ ставится ВЧЗ, чтобы не ухудшать характеристики ВЧ канала ДФЗ.
Приблизительно нарисовал, как-то так

Господа Электрики, скажите что это?
FF7 28 ноя 2014 в 12:17
Хохмач  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (D1Hero @ 28.11.2014 - 14:49)
Цитата (FF7 @ 28.11.2014 - 10:57)
На наших ГПП (Главная Понизительная Подстанция) 110/35/6 или 110/6 стоят такие заградители на фазах А и С, как правило на фазе Б их нет. Тем самым обеспечивается 2 канала связи - основной и резервный. В здании ПС (подстанция) установлены по 2 стойки ВЧ, на них есть телефонные трубки, а так же подключается простой стационарный аппарат.
Если кому интересно то встаешь спиной к приемной ПС и слева на право будут фазы А B C.

Правильно одна стойка для связи с ПС вторая от ПС , всё правильно, если ПС в транзите

Таки да... на ПС транзитки. но почему то на одной стойке всегда висела и висит табличка "резерв". Сколько не спрашивал дежурных, так и не понял зачем табличка....

Это сообщение отредактировал FF7 - 28 ноя 2014 в 12:21
mementomore 28 ноя 2014 в 12:24
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (FF7 @ 28.11.2014 - 09:57)
На наших ГПП (Главная Понизительная Подстанция) 110/35/6 или 110/6 стоят такие заградители на фазах А и С, как правило на фазе Б их нет.

Ну по связи я не скажу, а вот по высоковольтной связи - так оно и есть. А по поводу резервной стойки расскажите пожалуйста? интересно для общего развития

Это сообщение отредактировал mementomore - 28 ноя 2014 в 12:27
FF7 28 ноя 2014 в 12:38
Хохмач  •  На сайте 12 лет
0
mementomore, а чего рассказывать... стоит по 2 стойки и одному телефону, так и подписан ВЧ, По телефону можно связаться с ПС по 2 или 3-м номерам (телефон с номеронабирателем, СССРовский яшо), а на одной из стоек висит табличка "резерв"... Иногда основную стойку ремонтируют связисты (свой отдел связи), переводят (не видел как, сам еще до сих пор четко помню как переворить нагрузку или выводить в ремонт силовую часть наших ПС, а вот как по ВЧ связи мне неизвестно) на резервную. Этой связью пользуются очень редко обычно хватает простых телефонов.
PS: Есть диплом Электромеханика, основной род деятельности - программирование.

Добавлено в 12:39
К стати стойки стоят с времен царя гороха, реле там чуть меньше чем до хрена :) при наборе номера или дозвона щелкает-трещит :) хоть уши затыкай :)
ложкамеда 28 ноя 2014 в 12:42
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (usr80 @ 28.11.2014 - 11:44)
Цитата (ложкамеда @ 28.11.2014 - 11:21)
Цитата (usr80 @ 28.11.2014 - 11:16)
Примерная схема связи.

это в какой же ж стране распределительный трансформатор изготавливают??? lol.gif
пойду сожгу диплом rulez.gif

В Москве собирают, но только для низковольтных сетей. По линиям электро передачь данные передают. Железная дорога и нефтяньнники такое оборудование закупает.

а вы кто по профессии будете, уважаемый?
я вот сколько работаю в сфере энергетики встречала только силовые и измерительные трансформаторы. может я не там работаю? cheer.gif
mementomore 28 ноя 2014 в 12:49
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (FF7 @ 28.11.2014 - 11:38)
mementomore, а чего рассказывать... стоит по 2 стойки и одному телефону, так и подписан ВЧ, По телефону можно связаться с ПС по 2 или 3-м номерам (телефон с номеронабирателем, СССРовский яшо), а на одной из стоек висит табличка "резерв"... Иногда основную стойку ремонтируют связисты (свой отдел связи), переводят (не видел как, сам еще до сих пор четко помню как переворить нагрузку или выводить в ремонт силовую часть наших ПС, а вот как по ВЧ связи мне неизвестно) на резервную. Этой связью пользуются очень редко обычно хватает простых телефонов.
PS: Есть диплом Электромеханика, основной род деятельности - программирование.

Добавлено в 12:39
К стати стойки стоят с времен царя гороха, реле там чуть меньше чем до хрена :) при наборе номера или дозвона щелкает-трещит :) хоть уши затыкай :)

просто у нас такого уже нет- все заменили на более новое. Т.е. одна стойка постоянно в резерве.
Оперативщикам - привет, сам вот только что с очередной проверки знаний по технической эксплуатации :)
sejeenn 28 ноя 2014 в 12:49
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
сдается мне что какой то хитрожопый сельский электрик электричество на халяву потребляет!