nikkolo 20 июн 2015 в 19:37
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
чёт как то нездорово он светится...ИМХО контакт тут не при чём, тут скорее КЗ с неработающей автоматикой
Barakoa 20 июн 2015 в 19:39
Шутник  •  На сайте 13 лет
-5
Цитата
Это ноль.Горит.Отгорит и нате вам 380 в розетках

Как Вы определили, что это ноль, а не фаза?
nikkolo 20 июн 2015 в 19:41
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Djeb @ 20.06.2015 - 19:11)
Одна из жил в кабеле передавлена или повреждена. Срочно вырубить, откинуть и испытать! Ваш кэп. Такое было (((

blink.gif
какая мля жила? он сука на щине сидит ВЕСЬ!...он не разводится!
Крызус 20 июн 2015 в 19:45
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (Pervomayskiy @ 20.06.2015 - 10:39)
Ноль всегда больше загружен (в трёхфазных сетях, естественно).
А самое интересно, когда ноль отгорит, то в розетках 380 вольт (две разнородные фазы) и, конечно, бытовые приборы выходят из строя.
Тут про силовые кабеля (картинки)- (специально для dadenko).

Ноль перегружен при похуюнеправильном-неравномерном (хотя бы примерно) распределении нагрузок по фазам. Происходит при перекосе фаз.
nikkolo 20 июн 2015 в 19:47
Ярила  •  На сайте 11 лет
-6
Цитата (andy505 @ 20.06.2015 - 19:24)
Это ноль.Горит.Отгорит и нате вам 380 в розетках.Вся техника на помойку.
И спорить тут не о чем,я в системе жкх отработал электриком десять лет,знаю,о чем пишу.

sad.gif
расскажи откуда по твоему в розетке возьмётся 380?
и почему при рабочем нуле там 220?
как вы там в ЖКХ приходящую трёхфазку разволите - наверное всё фазы на одну скрутку садите - но и тогда не будет 380 - прибор покажет что то типа 180.

блять мне реально страшно, пойду закрою нахрен свой щиток dont.gif
Крызус 20 июн 2015 в 19:52
Ярила  •  На сайте 10 лет
2
Цитата (krasniy @ 20.06.2015 - 11:01)
Цитата (Pervomayskiy @ 20.06.2015 - 10:39)
Ноль всегда больше загружен (в трёхфазных сетях, естественно).
А самое интересно, когда ноль отгорит, то в розетках 380 вольт (две разнородные фазы) и, конечно, бытовые приборы выходят из строя.
Тут про силовые кабеля (картинки).

Хуйню написал уважаемый....

Если ноль отгорит, в розетке не появится просто так 380! 380 появится только в случае, если где-то по цепи стоит асинхронный трехфазный движок!

Добавлено в 11:03
Цитата (bender376 @ 20.06.2015 - 10:47)
Слабовато еще.
Было такое на практике, когда на электрика учился. Проходил на крупном предприятиии (сейчас оно разрушено.)
Так вот, на м в смену позвонили из станции водозабора и водоочистки - насосы мол сильно гудят.
А насос, глубинный, уж не помню мощу, размером со среднего человека и такой же в толщину. Было их там таких 6 или 8 штук, не помню уже. Так вот, из шахт лютое гудение  и давление упало здорово. Аха...
Премся в щитовую и картина маслом - болтовое соединение одной из фаз раскалилось до бела, а медная шина тупо стекает в приямок шкафа.... Было плохо затянуто...Рабочтй ток там был примерно 400 Ампер, судя по вставкам... Картина феерическая.. А еще - стекала с таким шуршанием и потрескиванием.. Жуть.

Лично видел, как испаряются шины аллюминиевые на подстанции 10-ке в момент КЗ!

А вот про двигатели- бредятина, ноль вообще не нагружается при работе асинхронников, поскольку результирующие токи по фазам=0. Если помимо движка, ещё какая неравномерная нагрузка, то да- по нулю пойдёт некоторый ток. При превышении расчётного тока, может отгореть приходяшая шина нуля и перекос попрёт по розеткам- где то (в наименее нагруженной фазе) и до 380 может дойти.

Это сообщение отредактировал Крызус - 20 июн 2015 в 19:55
Ilbox 20 июн 2015 в 19:53
Ярила  •  На сайте 11 лет
2
в электрике разбираюсь на примитивном бытовом уровне - в состоянии сделать розетки/люстры/выключатели/электроплиту с духовкой, но пока не могу понять, что такого сделал электрик на моей старой хате, что вместо 280 в сети появилось 380 и у меня половина техники сгорела. можно комментарии доступно и для чайников?

вспомнил про гугль. оставлю здесь:
Чтобы объяснить суть явления, необходимо разобраться, откуда в домах появляется 220 вольт. Наверное, всем известно, что существует однофазное (220 вольт) и трехфазное (380 вольт) питание. Зачем это нужно? Дело в том, что в населенные пункты электроэнергия подается по высоковольтным линиям высокого напряжения, чтобы снизить потери энергии.
Далее она идет на понижающие трансформаторы, в которых преобразуется в 380 вольт. Уже от них — потребителям по четырем проводам, один из которых нулевой, а остальные фазные. Напряжение между фазами составляет 380 вольт и называется линейным, а между каждой фазой и нулем — 220 вольт (фазное).
Если не вдаваться в подробности, то ноль подают во все дома без исключения, а остальные фазы (по одной) распределяют таким образом, чтобы нагрузка на них была примерно одинаковой. Такая схема характерна для хрущевок и домов 70 — 80 гг. постройки, поскольку в те времена самыми мощными пожирателями энергии были электроутюги. Иногда все три фазы заводятся на электрощит дома, а далее распределяются по подъездам.
А теперь представьте себе, что в доме из-за холода в квартирах жители включили мощные электронагреватели. Нагрузка на одну из фаз резко возрастет, в результате чего и произойдет пресловутая расфазовка. Вследствие этого в одном подъезде напряжение может снизиться, скажем, до 120 вольт, а в другом подскочить до 280 вольт, а то и до всех 380. Тут все зависит от степени перекоса фаз. К чему это может привести, догадаться несложно, ведь в подавляющем большинстве жилых домов защита от расфазовки не установлена.
Суть этого явления заключается в том, что при обрыве, прогорании или принудительном отсоединении нулевого провода (последним грешат безрукие электрики) включенные в сеть электроприборы получают разное напряжение — на самых маломощных, например на компьютерах или телевизорах, оно приближается к 380 вольтам.
Разумеется, возникает вопрос, почему обычные пробки или автоматические выключатели бездействуют и при обрыве нуля, и при расфазовке. Дело в том, что они защищают исключительно от короткого замыкания (фаза соединяется с нулем), когда ток мгновенно увеличивается. Именно для этого они и поставлены. В противном случае либо срабатывает защита на трансформаторной подстанции, либо начинает дымиться электропроводка в квартире, что грозит неминуемым пожаром.

Это сообщение отредактировал Ilbox - 20 июн 2015 в 19:59
Aqualung 20 июн 2015 в 19:54
Акваланг  •  На сайте 16 лет
3
Пока мы пишем каменты- наконечник уже отгорелъ!
gsvsrg 20 июн 2015 в 19:54
Ярила  •  На сайте 13 лет
-2
...

Контакт хреновый, но выглядит красиво
Aqualung 20 июн 2015 в 19:56
Акваланг  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (Ilbox @ 20.06.2015 - 19:53)
в электрике разбираюсь на примитивном бытовом уровне - в состоянии сделать розетки/люстры/выключатели/электроплиту с духовкой, но пока не могу понять, что такого сделал электрик на моей старой хате, что вместо 280 в сети появилось 380 и у меня половина техники сгорела. можно комментарии доступно и для чайников?

Вместо фазы и нуля завёл тебе две разные фазы.А напряжение между любыми двумя фазами 380в. Плохой электрик,спутать фазу с нулём-постараться надо.
Ilbox 20 июн 2015 в 20:01
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Aqualung @ 20.06.2015 - 19:56)
Вместо фазы и нуля завёл тебе две разные фазы.А напряжение между любыми двумя фазами 380в. Плохой электрик,спутать фазу с нулём-постараться надо.

я его даже не видел, дело было в подъезде, а не в квартире. соседи сказали, что ковырялся в щитке какой-то пидарас из ЖКХ. Техника тогда погорела почти во всех квартирах.

Это сообщение отредактировал Ilbox - 20 июн 2015 в 20:02
dvserg 20 июн 2015 в 20:03
Ярила  •  На сайте 10 лет
2
Абонент на этом проводе смотрит настолько жесткое порно, что Гаечка покраснела.
KikossiO 20 июн 2015 в 20:03
Юморист  •  На сайте 12 лет
1
Серёга "большой" С Серпа!!!Спасибо тебе за то зжжжег мои пассатижи...
МелкийБес 20 июн 2015 в 20:11
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Зингельпупер @ 20.06.2015 - 10:57)
Надо бы обмотать синей изолентой, должно помочь!

Ага, и еще подорожник приложить! Так, на всякий случай...
Да... Я до такого цвета еле-еле в самодельном горне (из бочки сделанном на даче) прутки грел когда увлекался художественной ковкой... А сей электрик, часом не начинающий кузнец ???
pobat 20 июн 2015 в 20:20
Хохмач  •  На сайте 14 лет
-1
Цитата (dadenko @ 20.06.2015 - 10:46)
Цитата (Pervomayskiy @ 20.06.2015 - 10:39)
Ноль всегда больше загружен (в трёхфазных сетях, естественно)

и поэтому в трехфазных кабелях нулевой провод вдвое меньшего сечения чем фазные?

в идеале при симметричной нагрузке по нейтральному (нулевой - старый термин) вообще ток не идет. к симметрий нужно стремится а не цеплять все на фазу L1 (А)
andy505 20 июн 2015 в 20:23
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
[QUOTE=Barakoa,20.06.2015 - 19:39] [QUOTE]Это ноль.Горит.Отгорит и нате вам 380 в розетках
Как Вы определили, что это ноль, а не фаза?[/QUOTE]



Ну,так-то цвет отходящих проводов(синий),да и маркировка N,на крайнем левом на фото.Да и имея суммарно 18 лет стажа в этой области могу отличить нулевую шину от фазной.

Это сообщение отредактировал andy505 - 20 июн 2015 в 20:26
pobat 20 июн 2015 в 20:24
Хохмач  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Barakoa @ 20.06.2015 - 19:39)
Цитата
Это ноль.Горит.Отгорит и нате вам 380 в розетках

Как Вы определили, что это ноль, а не фаза?

по цвету.
квась 20 июн 2015 в 20:31
Джедай Поддаван  •  На сайте 11 лет
-7
Цитата (Pervomayskiy @ 20.06.2015 - 10:39)
...
А самое интересно, когда ноль отгорит, то в розетках 380 вольт (две разнородные фазы) и, конечно, бытовые приборы выходят из строя.

Ебааать! мой мозг электрика разорван! Откуда ж вы такие беретесь! 380 вольт! Бытовые приборы! Блеать, слов нету. divide.gif
Иногда лучше молчать, чем мычать ©
andy505 20 июн 2015 в 20:34
Ярила  •  На сайте 13 лет
4
Цитата (квась @ 20.06.2015 - 20:31)
Цитата (Pervomayskiy @ 20.06.2015 - 10:39)
...
А самое интересно, когда ноль отгорит, то в розетках 380 вольт (две разнородные фазы) и, конечно, бытовые приборы выходят из строя.

Ебааать! мой мозг электрика разорван! Откуда ж вы такие беретесь! 380 вольт! Бытовые приборы! Блеать, слов нету. divide.gif
Иногда лучше молчать, чем мычать ©

Ты не электрик.Если не знаешь такие элементарные вещи.
квась 20 июн 2015 в 20:35
Джедай Поддаван  •  На сайте 11 лет
-3
Цитата (krasniy @ 20.06.2015 - 11:01)
Если ноль отгорит, в розетке не появится просто так 380! 380 появится только в случае, если где-то по цепи стоит асинхронный трехфазный движок!

Учите матчасть. Асинхронному 3х фазному двигателю для работы ноль не нужен. 4я жила кабеля используется только для заземления. Электротехника, ПУЭ.

PS/ подумайте над своими утверждениями про НОЛЬ применительно к: когда обмотки двига соединены треугольником...

Добавлено в 20:36
Цитата (andy505 @ 20.06.2015 - 20:34)
Ты не электрик.Если не знаешь такие элементарные вещи.

Ну раскрой мне глаза!

Это сообщение отредактировал квась - 20 июн 2015 в 20:39
slava766 20 июн 2015 в 20:36
Ярила  •  На сайте 17 лет
0
Гайка до красна нагрелась что-ли?
andy505 20 июн 2015 в 20:40
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (квась @ 20.06.2015 - 20:35)
Цитата (krasniy @ 20.06.2015 - 11:01)
Если ноль отгорит, в розетке не появится просто так 380! 380 появится только в случае, если где-то по цепи стоит асинхронный трехфазный движок!

Учите матчасть. Асинхронному 3х фазному двигателю для работы ноль не нужен. 4я жила кабеля используется только для заземления. Электротехника, ПУЭ.

PS/ подумайте над своими утверждениями про НОЛЬ применительно к: когда обмотки двига соединены треугольником...

Добавлено в 20:36
Цитата (andy505 @ 20.06.2015 - 20:34)
Ты не электрик.Если не знаешь такие элементарные вещи.

Ну раскрой мне глаза!

Открылись?Или еще щурит?

Контакт хреновый, но выглядит красиво

Это сообщение отредактировал andy505 - 20 июн 2015 в 20:43
andkhr 20 июн 2015 в 20:41
Балагур  •  На сайте 12 лет
0
Не суйтесь на хуй old.gif йобом токнет!
квась 20 июн 2015 в 20:43
Джедай Поддаван  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (andy505 @ 20.06.2015 - 20:40)
Открылись?Или еще щурит?

И что ты нарисовал? Где двигатель? Причом тут PEN? По существу отвечай вопроса.
Напомню суть: Убеди меня в том, что 3х фазнику нужен ноль для работы.

Это сообщение отредактировал квась - 20 июн 2015 в 20:46
slawomir 20 июн 2015 в 20:45
Ярила  •  На сайте 17 лет
-1
Кстати вопрос - автомат при перефазе поможет? Или только узо?
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 50 070
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  5 6 7  ... 9  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх