БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (10) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
ДенМар 7 апр. 2018 г. в 07:43
Шутник  •  На сайте 7 лет
0
Цитата (bardakam @ 7.04.2018 - 04:11)
Не изза этого погорело ?

Невозможно, это уже 0,4кВ)
DarkIngener 7 апр. 2018 г. в 07:52
Балагур  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (karlik80 @ 6.04.2018 - 19:50)
хорошая тема. никогда не был внутри трансформаторных будок, но таки интересно что же там) а тут посмотрел хоть)

Это внутри новых такое. В Севастополе таких 1 видел.
Большая часть автоматики не имеет, только ячейки с рубильниками и средства учета. Это по низкой стороне ТП 6/0,4.
DarkIngener 7 апр. 2018 г. в 08:05
Балагур  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Vladnov @ 7.04.2018 - 04:31)
У меня вопрос по существу: как определить какого сечения алюминиевая жила кабеля, если она треугольной формы? А на схеме, наклеенной на дверке вводного щита ничего уже не разобрать...

Меряем сторону треугольника и счетаем. Поскольку треугольник равносторонний то сечение (оно же площадь треугольника) будет равно
S=0.433*a² где а длинна стороны равностороннего треугольника.
GadPolzuchij 7 апр. 2018 г. в 08:16
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (Ruff70 @ 6.04.2018 - 20:02)
В такой и поссать не грех. alik.gif
Правда, только один раз...

Ох не успеешь доссать то lol.gif
viktorbart 7 апр. 2018 г. в 08:30
Примуса починяю  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (Бокин @ 6.04.2018 - 19:48)
Мне гл. энергетик допуск сделал как и себе - 10 кВ, а я больше чем в 24 в. и не лезу, разве что на 380 в аппаратуру монтирую, но только после многократных проверок на обесточивание, в КТП захожу не вынимая рук из карманов (чтобы не влезть никуда).

Только гудение возле КТП уже внушает уважение к киловольтам.

Видать гл. энергетик больше 12в сам не видел-коль такой дурак sm_biggrin.gif
LokiFox 7 апр. 2018 г. в 08:40
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (kde @ 6.04.2018 - 20:31)
...напряжение 380/220 В, частота от 50 до 60 Гц, значение номинального тока до 2500А).

Поправьте если не прав, но разве сейчас по стандарту не 400/230?
Лeший 7 апр. 2018 г. в 08:44
Приколист  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Kaigan @ 7.04.2018 - 11:29)
Кабели, а не кабеля,
Фидеры, а не фидера, без обид.
Насколько понял, монтажник, эксплуатационником работать веселее, когда отключаешь баковый масляный выключатель, установленный еще прадедами, а он за металлической переборкой делает ГАВ, стоишь ошалелый, вдыхая гарь масла и пытаясь понять, почему железная переборка так выгнулась :)
Давно уже не работаю в этой сфере, но интересно, там я как понял стоят вакуумники? Масляные выключатели наконец то ушли в прошлое? Чье производство? В конце советских времен, самое лучшее оборудование было польское. Когда валили старые ЛЭП, японские изоляторы времен 40-х годов бережно собирали и заново устанавливали, вместо наших стеклянных и фарфоровых гавенных, как туман, морось, всегда появлялась земля и пробиты е изоляторы, а японские хоть бы один пробило. Эх, молодость была :)

Сахалинец? cool.gif
leifan 7 апр. 2018 г. в 08:47
Дикий эст  •  На сайте 16 лет
-1
Цитата (karapuz74 @ 6.04.2018 - 19:56)
Пробили одну из фаз и убытки на полляма. А релейка там зачем? Не сработала выходит защита? Тогда н кой там столько их, защит?

А релейки могло на этой ячейке и не быть. Релейка устанавливается на выключатели мощности, а тут мог стоять выключатель нагрузки
shabashnik 7 апр. 2018 г. в 08:49
Ярила  •  На сайте 13 лет
5
Цитата (Vladnov @ 7.04.2018 - 06:31)
У меня вопрос по существу: как определить какого сечения алюминиевая жила кабеля, если она треугольной формы? А на схеме, наклеенной на дверке вводного щита ничего уже не разобрать...

Держи

БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
БамбрЪ 7 апр. 2018 г. в 08:50
Гость  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (UM9i @ 6.04.2018 - 20:30)
вся КТП стоит 1 200 000 руб, а ущерб от пробоя на землю 500 000 рублей- поржал. А так молодец. Толково расписал

подгажу конечно
1) I кз у тысячника по низкой стороне примерно 540 А (я точно не помню. но где то так. У НОСов повыше, но как видим тут ТМ стоит. Так, что защита дрянь. Там, где 630 стоит работать скорее всего не будет.
2) Забыл указать, что вводы и отходящие линии у ТП бывают кабельные и воздушные.

зы. Оч тоскую по специальности. С удовольствием бы вернулся на нормальные деньги))

У тысячника номинал по низко полторы тыщи ампер. Так, что на нормальные деньги не расчитывай dont.gif
viktorbart 7 апр. 2018 г. в 08:51
Примуса починяю  •  На сайте 9 лет
1
Эта кэтэпэшка говно-исключительное для обслуживающего персонала-какой то лего конструктор. alik.gif
viktorbart 7 апр. 2018 г. в 08:53
Примуса починяю  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (Лeший @ 7.04.2018 - 08:44)
Цитата (Kaigan @ 7.04.2018 - 11:29)
Кабели, а не кабеля,
Фидеры, а не фидера, без обид.
Насколько понял, монтажник, эксплуатационником работать веселее, когда отключаешь баковый масляный выключатель, установленный еще прадедами, а он за металлической переборкой делает ГАВ, стоишь ошалелый, вдыхая гарь масла и пытаясь понять, почему железная переборка так выгнулась :)
Давно уже не работаю в этой сфере, но интересно, там я как понял стоят вакуумники? Масляные выключатели наконец то ушли в прошлое? Чье производство? В конце советских времен, самое лучшее оборудование было польское. Когда валили старые ЛЭП, японские изоляторы времен 40-х годов бережно собирали и заново устанавливали, вместо наших стеклянных и фарфоровых гавенных, как туман, морось, всегда появлялась земля и пробиты е изоляторы, а японские хоть бы один пробило. Эх, молодость была :)

Сахалинец? cool.gif

Не-кинолог
БамбрЪ 7 апр. 2018 г. в 08:56
Гость  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (profi1973 @ 6.04.2018 - 21:19)
Хорошо,красиво но с точки зрения обслуживания мрак. Банальное перекрытие фаз и кирдык. В той же ячейке КСО-366 после такого просто перезаливали воронку/переразделывали кабель и она продолжала работать часа через четыре,а здесь всю высокую менять. Жопа...

там еще и панели управлния над отсеком шин 10 кВ. Смотрю выбросом дуги конкретно подкоптило. Странное решение. Жать на ключи , когда у тебя под яйцами нагрузка растет.
-
viktorbart 7 апр. 2018 г. в 09:02
Примуса починяю  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (lipker @ 7.04.2018 - 01:29)
Ну вот держите РТПшку

Ой бля-родная! Самая надежная bravo.gif
Соколинский 7 апр. 2018 г. в 09:03
Шутник  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Пропальщик @ 7.04.2018 - 04:04)
Цитата
там я как понял стоят вакуумники? Масляные выключатели наконец то ушли в прошлое? Чье производство? В конце советских времен, самое лучшее оборудование было польское.

Элегазовые выключатели,необслуживаемые.
Ячейки РМ6 "Шнейдер-электрик",Франция. Сделанная в Китае.

Вообще то RM6 собирают в подмосковье, во Фряново, так что получается Франция сделанная в России
soul55 7 апр. 2018 г. в 09:10
Приколист  •  На сайте 11 лет
4
Цитата (kde @ 6.04.2018 - 19:29)
Трансформатор. Сердце БКТП. В данном случае служит для понижения напряжения с 10кВ до 0,4кВ(гораздо реже с 6кВ до 0,4Кв). Понижайки с 1150кВ, 750кВ, 500кВ, 330кВ, 220кВ, 110кВ, 35Кв мы рассматривать пока не будем. Поставляют трансформаторы в Россию из Минска, гораздо реже используем свои из Самары.
Мощность конкретно этого трансформатора 1000 kV-a(киловольт ампер).

Раз уж взялись освещать техническую тему так что здесь заговорили об инженерных специальностях, очень прошу dont.gif пожалуйста dont.gif постарайтесь быть точны и не делать ошибок и "описок"!
Я понимаю, что вот это описка: 1150кВ, 750кВ, 500кВ, 330кВ, 220кВ, 110кВ, 35Кв, такое случается со всеми и можно не обращать на такие мелочи внимания beer.gif
Но мимо этого, извините, пройти не могу "1000 kV-a(киловольт ампер)". Моё инженерское сердце на таких местах начинает работать с перебоями moral.gif.
Правильно писать 1000 kVA или русскими буквами кВА. (никаких минусов или тире здесь не допускается, правильней тогда ставить знак умножить.
Не доводите до инфаркта, очень прошу pray.gif
Тему смотрю с большим интересом. А может чего и добавлю))) из фото

Это сообщение отредактировал soul55 - 7 апр. 2018 г. в 09:12
ELECTRIK43 7 апр. 2018 г. в 09:20
Ярила  •  На сайте 13 лет
3
Цитата (UM9i @ 6.04.2018 - 20:30)
вся КТП стоит 1 200 000 руб, а ущерб от пробоя на землю 500 000 рублей- поржал. А так молодец. Толково расписал

подгажу конечно
1) I кз у тысячника по низкой стороне примерно 540 А (я точно не помню. но где то так. У НОСов повыше, но как видим тут ТМ стоит. Так, что защита дрянь. Там, где 630 стоит работать скорее всего не будет.
2) Забыл указать, что вводы и отходящие линии у ТП бывают кабельные и воздушные.

зы. Оч тоскую по специальности. С удовольствием бы вернулся на нормальные деньги))

Больше 20 лет в этой системе отработал. Скучаю, но зарплата копеечная и гайки стали закручивать настолько, что в туалет с камерой на каске ходят. Все оперативные переключения под запись. За любое слово в эфире наказывают. Лучше работать на себя.
Thresher 7 апр. 2018 г. в 09:25
Юморист  •  На сайте 11 лет
1
У нас АВР управляет дистанционно 5ю дизель-генераторами-контейнерами по 1,1МВт каждый, 6,3КВ, синхронизируются все 5 в параллель при в вводе резерва, в данный момент это основное питание, т.к. линии основного электроснабжения до сих пор тянут, и дотянут ли вообще, уже под вопросом..
ELECTRIK43 7 апр. 2018 г. в 09:30
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (xpcrash @ 7.04.2018 - 02:42)
Цитата (тринадцатыйя @ 6.04.2018 - 20:55)
Цитата (Почитатьзашел @ 6.04.2018 - 20:19)
Да и если выгорела целая секция при всего лишь пробое муфты, нахер такое распределительное устройство

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Херня какая то!
При однофазном, как пишет ТС, нихрена бы не выгорела секция!
Просто на ПС был бы сигнал "ЗЕМЛЯ", до тех пор,
пока не вхерачило МТЗ или ТО! Т.Е. однофазное перешло бы в межфазное.
А раз выгорела секция, то вопрос к "белой кости и голубой крови энергетики",
а именно к рЫлейщикам - Какого хера не работают защиты в РП или на ПС???

есть еще резестивная земляная защита. Как раз для защиты от однофазных замыканий на землю. И еще. Почему КТП - Комплектная Трансформаторная Подстанция? Если в диспетчерских наименованиях КТП - Комплектный Трансформаторный Пункт.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Работая инженером по ОР, метался по подстанциям одного лишь сетевого района. Везде нет единой диспетчерских названий и нумерации фидера, пс, разьединителей и т.д. Очень удивляло и пугало. Не знаю как сейчас?
Oy1 7 апр. 2018 г. в 09:36
Приколист  •  На сайте 12 лет
-1
Места установки ПЗ не обозначены. "Нормальное" положение ключей не обозначено. А вцелом не плохо.
grat 7 апр. 2018 г. в 09:38
Приколист  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (NeZHto @ 6.04.2018 - 20:12)
Там на стене вижу надпись 220 вольт. А подстанция на 0,4 киловольт. Должно быть 230в. Вот уже более 20 лет нет ни 380, ни 220. Только 400 и 230 вольт. Давно даже на бытовых приборах уже не пишут 220. или 220-240в, или только 230в.
Шпалят староверы? Которые мултиметр последний раз 20 лет назад держали и называли тогда тестером?
Напряжение сети

Учи ТОЭ и изучай ГОСТ
grat 7 апр. 2018 г. в 09:45
Приколист  •  На сайте 12 лет
4
Недавно делал переключения на одной КТП на стороне 10кВ, был неприяно удивлен положением рубильников, вводные рубильники положение включено- рукоятка вниз, заземление - рукоятка вверх, и ни каких надписей положений, это бомба замедленного действия.
booger17 7 апр. 2018 г. в 09:46
Приколист  •  На сайте 8 лет
0
насколько я знаю кабельщик после того как муфту концевую сделал не накидывает ее на контакт ,а ждет когда наладчик ее испытает и только после испытания муфты фазу накидывают на контакт и отдают в работу,потому как помимо квалификации кабельщика должна и муфта соответствовать качеству,проверить дешевле чем потом все выгорит
Rodriguez42 7 апр. 2018 г. в 10:11
Приколист  •  На сайте 10 лет
1
Ремонтировал трансформаторы Самаровские, корпус на 5, сборка трансформатора на троечку с минусом...Больше 3-5 лет не работают...Привозили из в ремонт из Сургута...
evg489 7 апр. 2018 г. в 10:12
несу хуйню в массы  •  На сайте 16 лет
0
ебушки воробушки, да там меди килограмм 200 hz.gif
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 48869
0 Пользователей:
Страницы: (10) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх