БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (10) [1] 2 3 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
kde 6 апр. 2018 г. в 19:29
Юморист  •  На сайте 15 лет
Сообщений: 417
246
Трансформаторная подстанция — электроустановка, предназначенная для приема, преобразования напряжения в сети переменного тока и распределения электроэнергии в системах электроснабжения потребителей. Состоит из силовых трансформаторов, распределительного устройства, устройства автоматического управления и защиты.

Сегодня речь пойдет о БКТП - блочная комплектная трансформаторная подстанция.

БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
Yap 07.04.2026 - 01:40
Продам слона  •  На сайте 21 год
Трансформатор. Сердце БКТП. В данном случае служит для понижения напряжения с 10кВ до 0,4кВ(гораздо реже с 6кВ до 0,4Кв). Понижайки с 1150кВ, 750кВ, 500кВ, 330кВ, 220кВ, 110кВ, 35Кв мы рассматривать пока не будем. Поставляют трансформаторы в Россию из Минска, гораздо реже используем свои из Самары.
Мощность конкретно этого трансформатора 1000 kV-a(киловольт ампер).

Это сообщение отредактировал kde - 6 апр. 2018 г. в 20:09

БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
РУ 10/0,4 кв(Распределительное устройство) - Помещение в БКТП где распологаются ячейки RM-6(высокая сторона) и УВР(устройство вводно распределительное) - низкая сторона.
На фотографии ячейки RM-6.
RM-6 ячейки – малогабаритное распредустройство, состоящее из 1-4 встроенных функциональных блоков. Этот полностью изолированный моноблок RM6 ячейки состоит из:
- герметичного корпуса из нержавеющей стали, «запаянного» на весь срок службы, внутрь которого помещены все активные части, выключатели нагрузки, заземляющие разъединители, комбинация выключателя нагрузки с плавкими предохранителями или выключатели нагрузки со способностью отключения токов короткого замыкания.;
- от одного до четырех кабельных отсеков для подключения к сети или к трансформатору;
- отсека вторичных цепей;
- отсека привода;
- отсека плавких предохранителей, используемых в комбинации с выключателями нагрузки.
Сюда подходит и отходят высоковольтные кабеля(фидера).


БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
еще

БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
и вот

БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
ну и вот

БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
УВР - Устройства ввода и распределения типов УВР, УВРм, УВРу, УВР(б) используются в комплектации трансформаторных подстанций на один-два трансформатора, имеющих мощность от 400 до 2500 кВА. (УВРБ – для блочных трансформаторных подстанций).Помимо ввода и распределения электроэнергии, УВР служат также для защиты оборудования и отходящих линий потребителя, замыканий в трехфазных сетях с заземленной нейтралью (напряжение 380/220 В, частота от 50 до 60 Гц, значение номинального тока до 2500А).

БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
еще

БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
вот

БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
ну и

БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
еще одна

БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
Шкаф собственных нужд. ШСН предназначен для приема электрической энергии собственных нужд переменного тока от двух независимых источников переменного тока и распределение этой энергии по потребителям подключенных к шкафу собственных нужд (розеточная сеть, отопление, рабочее и аварийное освещение, ремонтное освещение и шкафы пожарно-охранной сигнализации.

БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
ШОС - шкаф охранной сигнализации
ШЗС - шкаф земляной сигнализации

БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
ШАВР - шкаф автоматического ввода резерва на номинальные
токи 32 – 630 А (далее – ШАВР) предназначен для восстаH
новления питания потребителей с номинальными токами
коммутации от 32 А до 630 А путем автоматического присоH
единения резервного источника питания при отключении
основного (рабочего) источника питания, приводящего к
обесточиванию электроустановок потребителя. После восH
становления соединения с основным источником питания
ШАВР обеспечивает автоматический переход на схему доH
аварийного режима питания потребителей электроэнергии
в том случае, если в этом есть необходимость.

БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
Кабельный этаж(подвал). В кабельном этаже стоит маслоприемник(находится под трансформатором) и лежат кабеля(приходящие, отходящие и перемычки).


БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
еще

БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
А вот последствия некачественно смонтированной муфты на кабеле 10кВ. Пробило одну из фаз в результате чего выгорела вся секция RM-6. Цена ошибки 500000 рублей.



Это сообщение отредактировал kde - 6 апр. 2018 г. в 19:35

БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
Заключительная

БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
Все комментарии:
Sapojnik 6 апр. 2018 г. в 19:35
Банный мазохист  •  На сайте 13 лет
112
Прям порно для электриков))

Последняя картинка напомнила))

БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
rpbI3yH 6 апр. 2018 г. в 19:35
Шутник  •  На сайте 8 лет
19
Сейчас баянистые комменты пойдут. Ну и я начну, пожалуй:

-Расскажите, как работает трансформатор?
- Ууууууууу
Tropilexen 6 апр. 2018 г. в 19:37
Ярила  •  На сайте 8 лет
8
Влез всё таки? хорошо что не убило.
Druna86 6 апр. 2018 г. в 19:41
Шутник  •  На сайте 12 лет
17
Интересная тема. Инженерные профессии сейчас пользуются спросом. Хоть и проектировщик "слаботочки" но все равно интересно
Raelka 6 апр. 2018 г. в 19:46
Шутник  •  На сайте 10 лет
20
Кучка пепла и резиновые подошвы хотели спиз&ить кабель? rulez.gif

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
Бокин 6 апр. 2018 г. в 19:48
Ярила  •  На сайте 13 лет
62
Мне гл. энергетик допуск сделал как и себе - 10 кВ, а я больше чем в 24 в. и не лезу, разве что на 380 в аппаратуру монтирую, но только после многократных проверок на обесточивание, в КТП захожу не вынимая рук из карманов (чтобы не влезть никуда).

Только гудение возле КТП уже внушает уважение к киловольтам.
LexaMV 6 апр. 2018 г. в 19:49
Юморист  •  На сайте 11 лет
11
А есть еще посты про это все? Интересно, готов почитать
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 48867
0 Пользователей:
Страницы: (10) [1] 2 3 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх