Собрал электрощиток. Где я ошибся?

Страницы: 1 ...  7 8 9  ... 13  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
brandersnatc 26 авг. 2024 г. в 12:40
Юморист  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Otomo @ 25.08.2024 - 21:00)
Мне электрику в доме делал профи. Сказал, что если где то будет КЗ, то отключится только соответствующий автомат в щитке. На деле вырубается общий автомат на вводном щитке в гараже и на счетчике там же. Попросил объяснений, что-то невнятно промычал, поковырялся в щитках, но ничего не изменилось. ....

Не обеспечивается селективность срабатывания. Номинал вводного автомата должен быть больше чем отходящих. Временная характеристика срабатывания автоматов разная. Автоматы различаются не только по току но и по кривой срабатывания.
Вот и выходит что вводной автомат хоть и номинал у него больше, а по характеристикам быстрее. Наложите друг на друга временные характеристики срабатывания вводного и отходящих автоматов и всё будет наглядно видно.
Стронций 26 авг. 2024 г. в 12:43
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Если нет обоснованной необходимости применения категории С для автоматов конечных потребителей, надо ставить категорию В. Так и селективность выше, да и кз с меньшим ущербом они отработают.
kontrist33 26 авг. 2024 г. в 12:47
Ярила  •  На сайте 14 лет
2
Цитата (Asteris @ 25.08.2024 - 20:53)
Ты ошибся на этапе покупки китайского говна.

З.Ы.
Я когда у себя переделывал на времянку IEK воткнул, который там стоял. Проаерил кнопкой тест - все норм.
Случайно зацепил, пока ковырял - пиздануло.
Проверяю - пиздануло током утечки. Как так?
Жму тест - срабатывает. Достаю специальный тестер для узо вставляю - не срабатывает. Проверил подключил все правильно.
Ахуенный гаджет.
А екф, соьирают из того, что нашли в отходах завода ИЕК

Работаю на EKF и сдается мне что ты пиздишь

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ourlive 26 авг. 2024 г. в 12:52
Ярила  •  На сайте 7 лет
1
Цитата (Asteris @ 25.08.2024 - 20:53)
Ты ошибся на этапе покупки китайского говна.

З.Ы.
Я когда у себя переделывал на времянку IEK воткнул, который там стоял. Проаерил кнопкой тест - все норм.
Случайно зацепил, пока ковырял - пиздануло.
Проверяю - пиздануло током утечки. Как так?
Жму тест - срабатывает. Достаю специальный тестер для узо вставляю - не срабатывает. Проверил подключил все правильно.
Ахуенный гаджет.
А екф, соьирают из того, что нашли в отходах завода ИЕК

Т.е. ты в открытую пишешь, что набрал херни на помойке, но гонишь почему то на производителя? По такой логике и абб с леграндом оригинальные сильно так себе.
Keks789 26 авг. 2024 г. в 12:52
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (vuxonos @ 25.08.2024 - 20:53)
ТС провокатор... С электрикой на ты.
Так говна на вентилятор подкинуть

блин, да про скрутку промочим lol.gif
Keks789 26 авг. 2024 г. в 12:53
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
тут было про сварку и удлинитель
Glucky73 26 авг. 2024 г. в 12:57
Юморист  •  На сайте 10 лет
0
Нормально, купи нулевые шинки покороче, тогда они на нижней планке поместятся.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
meld 26 авг. 2024 г. в 13:02
Балагур  •  На сайте 17 лет
0
Цитата (Стронций @ 26.08.2024 - 16:43)
Если нет обоснованной необходимости применения категории С для автоматов конечных потребителей, надо ставить категорию В. Так и селективность выше, да и кз с меньшим ущербом они отработают.

На чем основано это утверждение?
meld 26 авг. 2024 г. в 13:04
Балагур  •  На сайте 17 лет
0
Цитата (brandersnatc @ 26.08.2024 - 16:40)
Цитата (Otomo @ 25.08.2024 - 21:00)
Мне электрику в доме делал профи. Сказал, что если где то будет КЗ, то отключится только соответствующий автомат в щитке. На деле вырубается общий автомат на вводном щитке в гараже и на счетчике там же. Попросил объяснений, что-то невнятно промычал, поковырялся в щитках, но ничего не изменилось. ....

Не обеспечивается селективность срабатывания. Номинал вводного автомата должен быть больше чем отходящих. Временная характеристика срабатывания автоматов разная. Автоматы различаются не только по току но и по кривой срабатывания.
Вот и выходит что вводной автомат хоть и номинал у него больше, а по характеристикам быстрее. Наложите друг на друга временные характеристики срабатывания вводного и отходящих автоматов и всё будет наглядно видно.

Номинал вводного автомата определяется техническими условиями. В ижс селективности добиться нельзя
chuvakB 26 авг. 2024 г. в 13:10
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Asteris @ 25.08.2024 - 21:00)
Цитата (baunty6767 @ 25.08.2024 - 20:56)
Жирно.

А чо там? Я на бренд и сам монтаж глянул и даже вникать не стал. Я бы все переделал по новой хотя бы с леграндом.
У меня так.

Твоё фото напоминает майбах, который приехали чинить в гаражное СТО, к чуркам.
chuvakB 26 авг. 2024 г. в 13:12
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Juk312 @ 25.08.2024 - 21:02)
Перемычка между колодками где?
Сперва фазу подключай а у тебя с вольтметра ноль первым идет и дальше все по пизде из за этого.
Моё, тоже хер кто что поймет.

Нихера себе у тебя там колодка с оголёнными контактами. Поджигать пальцы, отвёртки и ёбла любопытных .

Это сообщение отредактировал chuvakB - 26 авг. 2024 г. в 13:13
chuvakB 26 авг. 2024 г. в 13:14
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (AleXXX82 @ 25.08.2024 - 21:02)
Цитата (pochatok54 @ 25.08.2024 - 20:57)
Цитата (AleXXX82 @ 26.08.2024 - 00:54)
В доме газ?

Типа где автомат 25А на печку?

Ну как минимум, плюс плита.
Я без газа, вот щиток. )

Верхний ряд (колодок) не по уровню выставлен.
Переделывай. Херота.
chuvakB 26 авг. 2024 г. в 13:16
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Juk312 @ 25.08.2024 - 21:13)
Цитата (Rambrero @ 25.08.2024 - 20:52)
Можно. Элмонтёр 8-го разряда dont.gif

Так, отойди в сторону салага, сейчас Папка объяснять будет.
У меня 14 если что!
Короче вот так делай и все будет хорошо!

Щитки под потолком.
Ахуенно удобное решение. pray.gif
Табуретка, с шатающимися ножками, прилагается к ним?

Это сообщение отредактировал chuvakB - 26 авг. 2024 г. в 13:17
Дрезден 26 авг. 2024 г. в 13:28
Весельчак  •  На сайте 1 год
0
Шину на три части разделить, не?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
gondur 26 авг. 2024 г. в 13:30
Ярила  •  На сайте 2 года
1
Цитата (MihalisX85 @ 25.08.2024 - 22:25)
Я конечно не хирург, но решил тут попрактиковаться...
Объясните мне, пожалуйста, как будет работать УЗО в данной схеме?
Зачем его тогда вообще ставить в Вашем случае? Зачем батарея автоматов после УЗО? Какие такие видео вы изучали? Когда в стране будет уголовная ответственность за убийство людей такими щитами, с такими "защитами"?
Совет: прочитайте принцип устройства УЗО и как он работает. Александр Мальков - хороший канал, где можно многое подчеркнуть про устройство электроустановок. Можно нормативы ПУЭ поизучать. Доморощенных электриков сейчас уйма и попасть на бестолкового - проще простого. Вот только чобирая щит Вы надеетесь на защиту, а в данном случае её не будет.

По делу ,что можешь сказать,обоснуй свой вывод.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Choke автор 26 авг. 2024 г. в 13:30
Креативщик-провокатор  •  На сайте 9 лет
0
Цитата (Дрезден @ 26.08.2024 - 13:28)
Шину на три части разделить, не?

Разделил. В посте написано

Размещено через приложение ЯПлакалъ
akcakal 26 авг. 2024 г. в 13:40
Подниматель пингвинов  •  На сайте 11 лет
0
Шина двухрядная?

Собрал электрощиток. Где я ошибся?
Antonesque 26 авг. 2024 г. в 13:42
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
Про заземление уже сказали?

Собрал электрощиток. Где я ошибся?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
AngryGreyWol 26 авг. 2024 г. в 13:42
Хохмач  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Dervik @ 25.08.2024 - 21:59)
)))))))))))) лол, кстати да

Написано же, что разбито на три, под одной изоляцией.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
aleksey777 26 авг. 2024 г. в 13:52
Весельчак  •  На сайте 15 лет
0
Ток на УЗО должен быть либо больше суммарного тока нижестоящих автоматов, либо на 1 порядок больше вышестоящего автомата. Т.е. УЗО надо на 40А
brandersnatc 26 авг. 2024 г. в 13:53
Юморист  •  На сайте 10 лет
0
1. Кто то внятно может обосновать зачем вообще реле напряжения на вводе?
Дача, уезжаем на работу понедельник - пятница. В понедельник релюха срабатывает и отключает электропитание. В пятницу приезжаем, и вместо радостного - тяпница, морщась от блевотных позывов отмываем холодильник и несём протухшее содержимое на помойку. В печали пъём тёплую водку запивая противным тёплым пивом.
2. Зачем реле напряжения если перед этим щитком (если внимательно читали) у автора стоит стабилизатор? Для дополнительного геммороя?
По закону бутерброда как бы питание не стабилизировалось, релюха всё равно по короткому скачку напряжения холодос отрубит. (про автоматику котла, циркнасосы, выброс теплоносителя скромно помолчу)
Сосед по даче до того наелся этих новомодных примочек, что выкинул подобную релюху и теперь живёт спокойно.
brandersnatc 26 авг. 2024 г. в 13:57
Юморист  •  На сайте 10 лет
0
А дача какая, дерево или кирпич?
broneg 26 авг. 2024 г. в 14:05
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Где я ошибся?

Вот тут:
Цитата (Choke @ 25.08.2024 - 20:48)
подчинино
UrriUrri 26 авг. 2024 г. в 14:09
Хохмач  •  На сайте 8 лет
1
Цитата (brandersnatc @ 26.08.2024 - 13:53)
1.  Кто то внятно может обосновать зачем вообще реле напряжения на вводе?
Дача, уезжаем на работу понедельник - пятница. В понедельник релюха срабатывает и отключает электропитание. В пятницу приезжаем, и вместо радостного - тяпница, морщась от блевотных позывов отмываем холодильник и несём протухшее содержимое на помойку.  В печали пъём тёплую водку запивая противным тёплым пивом.

Потому что возможен следующий сценарий - отгорает N на ТП, в зависимости от загрузки фаз среди жильцов разыгрывается лотерея с выпусканием волшебного дыма электроприборами, включенными в розетки, в т.ч. и холодильником. А реле отключит нагрузки и будет "мониторить" напряжение сети до прихода в норму.

Это сообщение отредактировал UrriUrri - 26 авг. 2024 г. в 14:12
ne4est 26 авг. 2024 г. в 14:26
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Choke @ 25.08.2024 - 20:49)
... Просто изолентой синей замотал. Так нормально?....

Так не правильно. Так - на века! lol.gif
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!