Собрал электрощиток. Где я ошибся?

Страницы: 1 ...  8 9 10  ... 13  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Виконт 26 авг. 2024 г. в 14:28
Ищем пуговицу  •  На сайте 14 лет
0
Кстати про холодильник , у меня он древний, и иногда после кратковременных отключений его перезагружать приходится, вопрос есть ли такое заводское реле времени, типа отключили ээ даже на секунду, включение не ранее чем через 3-5 минут?
Neodive 26 авг. 2024 г. в 14:29
Балагур  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (brandersnatc @ 26.08.2024 - 13:53)
1. Кто то внятно может обосновать зачем вообще реле напряжения на вводе?
Дача, уезжаем на работу понедельник - пятница. В понедельник релюха срабатывает и отключает электропитание. В пятницу приезжаем, и вместо радостного - тяпница, морщась от блевотных позывов отмываем холодильник и несём протухшее содержимое на помойку. В печали пъём тёплую водку запивая противным тёплым пивом.
2. Зачем реле напряжения если перед этим щитком (если внимательно читали) у автора стоит стабилизатор? Для дополнительного геммороя?
По закону бутерброда как бы питание не стабилизировалось, релюха всё равно по короткому скачку напряжения холодос отрубит. (про автоматику котла, циркнасосы, выброс теплоносителя скромно помолчу)
Сосед по даче до того наелся этих новомодных примочек, что выкинул подобную релюху и теперь живёт спокойно.

РН при отклонении от параметров отрубает ввод, а через некоторое время(если всё нормально стало) само включается. Если не так, то не надо покупать подешевле, надо нормальное брать и не крохоборить на таких вещах. Сгоревший холодильник, телевизор и т.д. подороже будет чинить.
Neodive 26 авг. 2024 г. в 14:32
Балагур  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (Виконт @ 26.08.2024 - 14:28)
Кстати про холодильник , у меня он древний, и иногда после кратковременных отключений его перезагружать приходится, вопрос есть ли такое заводское реле времени, типа отключили ээ даже на секунду, включение не ранее чем через 3-5 минут?

Есть на любое время задержки включения. На моём обычном от 5 секунд до 900 настраивается.

Это сообщение отредактировал Neodive - 26 авг. 2024 г. в 14:38
TGKed 26 авг. 2024 г. в 14:34
Короли и народ ели бутерброд  •  На сайте 5 лет
0
Цитата (Mf26 @ 25.08.2024 - 20:52)
ТС. ты в самом начале ошибся. Ты же сам не электрик? ну ты об этом открыто говоришь. так вот когда ты решил сам собрать щиток да еще и на япе проконсультироваться - вот тут ты и ошибся..... кстати некогда обьяснять, изолента там не нужна. разматывай и срочной суй...

Не понял.Две недели назад тут скорбели по ютубу, мол, там я НАУЧИЛСЯ принимать роды у кашалота в пустыне и чинить камаз кусками льда, а так же познал всю антропологию. А какой то щщщиток ебливый, непроханже? Ну странно, очень странно. Тем более, что ТС признался в наличии головы
falcon96 26 авг. 2024 г. в 14:37
Хохмач  •  На сайте 11 лет
0
А все серии автоматов EKF хреновые, или всё же есть нормальные линейки автоматов?
Личность13 26 авг. 2024 г. в 14:40
Весельчак  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (chils12 @ 25.08.2024 - 20:56)
Да электрика-это одна из самых тупых операций, которая встречается при отделочных работах, любой дебил с этим справится поизучав полчасика интернета. Условная штукатурка стен в 100 раз сложнее и там, в 100 раз больше нюансов.

Да-да-да, все просто аж пиздец… Только я ни разу не слышал, что из-за не правильно положенной штукатурки произошло возгорание, или неправильно поклеенные обои, упав на влажный пол, убили трех человек! А вот про электрику я такое почему-то слышал. Может потому что херова гора народу «поизучав полчасика» на ютубчике тему, начинает мнить себя мегавольтами. Нормы, правила - это же скучно и нахер не надо, ну-ну.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Neodive 26 авг. 2024 г. в 14:42
Балагур  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (falcon96 @ 26.08.2024 - 14:37)
А все серии автоматов EKF хреновые, или всё же есть нормальные линейки автоматов?

Если на уровне фирменных, то ИЭК серия Армат, есть еще в ТДМ похожая серия, но не попадались на практике. Про легранд, хагер, абб и прочее уже можно забыть. Распродают остатки дорого.
meld 26 авг. 2024 г. в 14:43
Балагур  •  На сайте 17 лет
0
Цитата (Виконт @ 26.08.2024 - 18:28)
Кстати про холодильник , у меня он древний, и иногда после кратковременных отключений его перезагружать приходится, вопрос есть ли такое заводское реле времени, типа отключили ээ даже на секунду, включение не ранее чем через 3-5 минут?

У реле напряжения узм51 две уставки поивркмени - 10 сек. и 10 мин. На холодильник и кондиционеры делают отдельную линию и ставят нп нее отдельное реле напряжения
Еслибзнал 26 авг. 2024 г. в 14:44
Неисправимый лжец  •  На сайте 11 лет
0
Уже 9 страниц какой вердикт: ебанет?
Виктрч 26 авг. 2024 г. в 14:49
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
УЗО на несколько потребителей херова работает или совсем не работает

Размещено через приложение ЯПлакалъ
bender376 26 авг. 2024 г. в 14:49
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Там весь shit на помойку надо. Умудрился наговнякать из всех электроотбросов...
Если уж нет бабла на импорт, бери от КЭАЗ серии Оптима, вполне себе автоматика. Хоть сейчас стала хуже, видать перекрыли доступы к чему то импортному.
Ну и нижняя сборная шина надо бы разделить на три части, тогда норм будет.
Автоматы перенапряжения можно на алике взять, от той же earu, годнота получится.
falcon96 26 авг. 2024 г. в 14:51
Хохмач  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Neodive @ 26.08.2024 - 16:42)
Цитата (falcon96 @ 26.08.2024 - 14:37)
А все серии автоматов EKF хреновые, или всё же есть нормальные линейки автоматов?

Если на уровне фирменных, то ИЭК серия Армат, есть еще в ТДМ похожая серия, но не попадались на практике. Про легранд, хагер, абб и прочее уже можно забыть. Распродают остатки дорого.

Не, я имел ввиду, что может у EKF есть удачне серии.
Neodive 26 авг. 2024 г. в 14:55
Балагур  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (Виктрч @ 26.08.2024 - 14:49)
УЗО на несколько потребителей херова работает или совсем не работает

Там только общий пластик, сами шины разделены. Сам вначале повёлся. Но это как бы неправильно, лучше и пластик разделить. Уже выяснили.
defecator 26 авг. 2024 г. в 15:00
Ярила  •  На сайте 8 лет
2
Цитата (Asteris @ 25.08.2024 - 21:35)
Цитата (Juk312 @ 25.08.2024 - 21:23)
Цитата (ForzaLOKO @ 25.08.2024 - 21:01)
Принцип работы УЗО мне кажется ТС не совсем понял и нули на разных шинах это сильно

Сейчас узо не ставят уже, ставят сразу диффы

Угу, ты цены на дифы видел?
УЗО и Автомат ниже номиналом для его защиты раза в два дешевле.

+100500

При этом в связке УЗО+автомат сразу видно, из-за чего сработало - утечка или КЗ.

А в случае дифавтомата хуй сразу поймёшь - ну, сработало, и сработало, рубильник-то один на всё

Это сообщение отредактировал defecator - 26 авг. 2024 г. в 15:00
Karhu50 26 авг. 2024 г. в 15:02
Балагур  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Choke @ 25.08.2024 - 19:49)
Вопрос к спецам. Так провод можно скручивать? И к чему его крепить? Просто изолентой синей замотал. Так нормально? На всякий случай еще раз отмечу, что пока примеряюсь. Вводить буду через две стальные трубы.

По деньгам.
1500 щиток
1100 реле напряжения
4500 за три УЗО
2200 за все автоматы
1000 провод заземления 10 м сечение 6 мм кв
700 синий и красный провода 6 мм кв
300 наконечники 6 мм
600 клещи для снятия изоляции и обжима
300 шинки нейтрали и земли

Болгарский крест +лудить +пхв трубки с маркировкой жилы и от Яп СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА dont.gif
Без СИНЕЙ ЯПлакал ,-ЗАТОПЧЕТ lol.gif
Neodive 26 авг. 2024 г. в 15:02
Балагур  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (falcon96 @ 26.08.2024 - 14:51)
Цитата (Neodive @ 26.08.2024 - 16:42)
Цитата (falcon96 @ 26.08.2024 - 14:37)
А все серии автоматов EKF хреновые, или всё же есть нормальные линейки автоматов?

Если на уровне фирменных, то ИЭК серия Армат, есть еще в ТДМ похожая серия, но не попадались на практике. Про легранд, хагер, абб и прочее уже можно забыть. Распродают остатки дорого.

Не, я имел ввиду, что может у EKF есть удачне серии.

Я не встречал. Достаточно взвесить автомат и сравнить вес с брендовым, чтобы понять. EKF любой серии на треть легче. Это значит, что все металлические части заменены на дешовый пластик.
meld 26 авг. 2024 г. в 15:03
Балагур  •  На сайте 17 лет
-1
Цитата (Еслибзнал @ 26.08.2024 - 18:44)
Уже 9 страниц какой вердикт: ебанет?

Если будет система заземления ТТ, то ебанет обязательно
Neodive 26 авг. 2024 г. в 15:05
Балагур  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (defecator @ 26.08.2024 - 15:00)
Цитата (Asteris @ 25.08.2024 - 21:35)
Цитата (Juk312 @ 25.08.2024 - 21:23)
Цитата (ForzaLOKO @ 25.08.2024 - 21:01)
Принцип работы УЗО мне кажется ТС не совсем понял и нули на разных шинах это сильно

Сейчас узо не ставят уже, ставят сразу диффы

Угу, ты цены на дифы видел?
УЗО и Автомат ниже номиналом для его защиты раза в два дешевле.

+100500

При этом в связке УЗО+автомат сразу видно, из-за чего сработало - утечка или КЗ.

А в случае дифавтомата хуй сразу поймёшь - ну, сработало, и сработало, рубильник-то один на всё

Да легко, при повторном включении. Неправильно вначале выразился. Если пошатать клавишу на дифе и она болтается, то узо сработало, если в нижнем положении зафиксировалась, то кз или перегрузка.

Это сообщение отредактировал Neodive - 26 авг. 2024 г. в 15:09
NebbiA 26 авг. 2024 г. в 15:10
Шутник  •  На сайте 3 года
4
Электросрачей надо больше! Сколько неравнодушных оказывается. На профильных форумах их конечно сколько хочешь, но то профи и словов там непонятных много, а тут "для души".

Ну и как же ТС без моего мнения проживет? - правильно, тяжело ему будет.

Сразу оговорюсь, не электрик, но сочувствующий + много лет в торговле именно ей, родимой, щитовой электрикой и как грится "пока других учишь - и сам научишься". Тонкостей не знаю, но основные принципы, как мне кажецца, усвоил.

Итак, поехали: щиток со счетчиком на столбе, там по идее должен быть вводной выкл нагрузки, потом счетчик, потом автомат, ток которого соответствует разрешенной мощности в договоре на электроснабжение.

Ставить вводной автомат в свой щиток какого то иного номинала смысла не вижу, ни выше ни ниже.
Про селективные автоматы только что прочитал, дорого, возможно нужно, пока не сталкивался. А вот селективные (они же противопожарные) УЗО с токами утечки 100,300 и 500 мА давно и прочно вошли в схемы. Не сильно дороже обычных, будучи установлены на вводе вместе с вводным автоматом, обеспечивают селективную защиту в случаях, когда обычные УЗО не сработали.

Далее, как уже писали выше умные люди, ставятся линейные автоматы исходя из сечения провода, т.к. защищаются автоматами именно провода, а не конечное устройство. Факт не такой уж тривиальный, я вот далеко не сразу понял и принял его.

Если какая то линия ведет в помещение (к потребителю) с высокой степенью опасности поражения эл током (влажные помещения), эта линия дополнительно к автомату защищается УЗО с током утечки на боолее 30мА.

А поскольку большинство применяет для разводки медный провод цельный на 2,5 кв мм (розетки) и 1,5 мм (свет) то для их защиты нужно всего два номинала: 16 и 10А соответственно.

И этих простых принципов должно хватить для построение адекватной и логичной схемы щитка.
У ТС применение УЗО не совсем соответствует этой логике, но работать как то наверное будет, вопрос как...

Про заземление уже писать не буду итак простыню накатал, хотя тема важная.
Vodolazoff 26 авг. 2024 г. в 15:34
Хохмач  •  На сайте 5 лет
0
Цитата (Asteris @ 25.08.2024 - 21:00)
Цитата (baunty6767 @ 25.08.2024 - 20:56)
Жирно.

А чо там? Я на бренд и сам монтаж глянул и даже вникать не стал. Я бы все переделал по новой хотя бы с леграндом.
У меня так.

А почему тут хорошо? И почему легранд "хотя бы"? Если сравнивать с побрекушками ТСа, то легранд в топе. ТС, без обид, но это так и есть.
УЗО или дифы? Не маловато? По хорошему один диф или УЗО на стиралку, один на кухню, один на бойлер (если есть), ну и комнаты. Я так делал. Тоже в электрике не бум бум, но чтобы осилить квартирную проводку достаточно ютуба и профильных статей в интернете. А, ну и уровень интелекта хотя-бы не ниже 90))))
Собирал на шнайдер электрик и пару АИК пришлось поставить, шнайдеров в наличии небыло, и время на заказ тоже( думал на время, а стоит до стх пор.
И ещё, в интернете много тем что дифы и узо впринципе работают и без земли, работают, но только на достаточно сильной утечке. Видимо соседи имбицылы землю кинули на трубы отопления.. короче щипало прилично когда держался за железные части посудомойки и трубу. Диф не отрубался. Но я если честно и не знаю должен ли был, ведь утечка у соседей, но с другой стороны замыкает на мои эл.приборы, т.е. приходит на диф больше чем уходило? Вот это уже вопрос к спецам)))

Это сообщение отредактировал Vodolazoff - 26 авг. 2024 г. в 15:46
Wolfhander 26 авг. 2024 г. в 15:38
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (meld @ 26.08.2024 - 13:02)
Цитата (Стронций @ 26.08.2024 - 16:43)
Если нет обоснованной необходимости применения категории С для автоматов конечных потребителей, надо ставить категорию В. Так и селективность выше, да и кз с меньшим ущербом они отработают.

На чем основано это утверждение?

Постою, послушаю.
А то у меня в квартире вот так:

Собрал электрощиток. Где я ошибся?
ShasteD 26 авг. 2024 г. в 15:38
Шутник  •  На сайте 16 лет
0
блин, ну не красиво же
Денисончик 26 авг. 2024 г. в 15:40
Ядрила  •  На сайте 14 лет
0
Дел

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Neodive 26 авг. 2024 г. в 15:54
Балагур  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (NebbiA @ 26.08.2024 - 15:10)
Итак, поехали: щиток со счетчиком на столбе, там по идее должен быть вводной выкл нагрузки, потом счетчик, потом автомат, ток которого соответствует разрешенной мощности в договоре на электроснабжение.

Ставить вводной автомат в свой щиток какого то иного номинала смысла не вижу, ни выше ни ниже.

Далее, как уже писали выше умные люди, ставятся линейные автоматы исходя из сечения провода, т.к. защищаются автоматами именно провода, а не конечное устройство. Факт не такой уж тривиальный, я вот далеко не сразу понял и принял его.

Если какая то линия ведет в помещение (к потребителю) с высокой степенью опасности поражения эл током (влажные помещения), эта линия дополнительно к автомату защищается УЗО с током утечки на боолее 30мА.

А поскольку большинство применяет для разводки медный провод цельный на 2,5 кв мм (розетки) и 1,5 мм (свет) то для их защиты нужно всего два номинала: 16 и 10А соответственно.

Не ставят Россети на столбе щиток у нас. Счетчик РИМ или Меркурий с дистанционным доступом вешают на провода ВЛ и всё. По идее защита там встроенная.
Ну хоть один человек меня понял, как подбираются автоматы) Может и до остальных дойдёт когда нить.
Учитывая, что бытовые розетки на 16А в хороший день, то не вижу смысла тащить до них провод 3х2.5, магистрали да, ответвления от коробок пустая трата денег.
Кроме 10 и 16А иногда требуются и побольше номиналы до 40А, но это только при наличии эл.варочной поверхности, но там и кабель минимум 3х4, а то и 3х6. Они до 7.5 кВТ бывают. Хорошо бы их подключать на 2 фазы(это предусмотрено на всех) но ...Чаще подключают на одну за неимением трёхфазного ввода. Так тоже можно.
Raam85 26 авг. 2024 г. в 16:07
Ярила  •  На сайте 6 лет
0
А зачем фазу с каждого узо объединил на одну шину? Какой тогда смысл?

Собрал электрощиток. Где я ошибся?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 46 419
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  8 9 10  ... 13  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх