БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (10) « Первая ... 7 8 [9] 10   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Беляшок 7 апр. 2018 г. в 11:21
Весельчак  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Соколинский @ 7.04.2018 - 09:03)
Цитата (Пропальщик @ 7.04.2018 - 04:04)
Цитата
там я как понял стоят вакуумники? Масляные выключатели наконец то ушли в прошлое? Чье производство? В конце советских времен, самое лучшее оборудование было польское.

Элегазовые выключатели,необслуживаемые.
Ячейки РМ6 "Шнейдер-электрик",Франция. Сделанная в Китае.

Вообще то RM6 собирают в подмосковье, во Фряново, так что получается Франция сделанная в России

RM6 производятся на заводе SEZEM под Санкт-Петербургом. Там у SE полный цикл производства.
ПРИБОР 7 апр. 2018 г. в 11:30
Штандартенфюрер  •  На сайте 13 лет
0
13 ячейка?) Не мудрено) Заговор дъявола!!!
AlHighlander 7 апр. 2018 г. в 12:15
Ярила  •  На сайте 13 лет
10
Редкий познавательный пост. Отлично.
Часы у ТСа такие:

БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
Бокин 7 апр. 2018 г. в 13:10
Ярила  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (kwant71 @ 7.04.2018 - 07:00)
Цитата
Мне гл. энергетик допуск сделал как и себе - 10 кВ

До 1000 Вольт - 2,3 группа
До и выше 1000 Вольт - 4 и 5 группа. Но 5-ую имеет обучающий и руководящий персонал
Большинство работяг работающих с напряжением выше 1000 Вольт - 4-ая группа

Я и есть - руководящий (нач. участка).
BoaSoft 7 апр. 2018 г. в 13:35
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (kde @ 7.04.2018 - 00:47)
Подземная тп на Мойке

Сидишь так на такой красивой лавочке, а тут авария. Как с дымом и искрами уе..т, так и обосрешся прям на месте.
маоцзедун 7 апр. 2018 г. в 13:52
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
как энергетик-энергетику--зелень!
Xelly 7 апр. 2018 г. в 14:00
Ярила  •  На сайте 12 лет
5
Ну и дабы отметится в теме не только придирками, только на этой неделе сдал объект. Квартира около 120 квадратов, почти полный фарш по автоматике, визуализации и т.п.

БКТП (трансформаторная подстанция) - взгляд изнутри
xba 7 апр. 2018 г. в 14:35
Ярила  •  На сайте 10 лет
-3
Цитата (Raelka @ 6.04.2018 - 19:53)
Цитата (Бокин @ 6.04.2018 - 21:48)
Мне гл. энергетик допуск сделал как и себе - 10 кВ, а я больше чем в 24 в. и не лезу, разве что на 380 в аппаратуру монтирую, но только после многократных проверок на обесточивание, в КТП захожу не вынимая рук из карманов (чтобы не влезть никуда).

Только гудение возле КТП уже внушает уважение к киловольтам.

Допуск бывает до 1000 В и до 1000 В и выше. И его не делают, а сдают экзамен на группу по электробезопасности.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Это все сдают , а для нормальных пацанов - делают . gigi.gif
И если начал понтоваться , то хотя бы пиши правильно : пять групп различной категории допуска , а не до 1000 и выше 1000 .

Это сообщение отредактировал xba - 7 апр. 2018 г. в 14:38
KROXA42RUS 7 апр. 2018 г. в 14:37
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (AlHighlander @ 7.04.2018 - 12:15)
Редкий познавательный пост. Отлично.
Часы у ТСа такие:

Эти часы,наверное фейк,сколько искал негде нет. cry.gif
Hrumsa 7 апр. 2018 г. в 15:52
Ярила  •  На сайте 17 лет
1
Цитата (Бокин @ 6.04.2018 - 19:48)
Мне гл. энергетик допуск сделал как и себе - 10 кВ, а я больше чем в 24 в. и не лезу, разве что на 380 в аппаратуру монтирую, но только после многократных проверок на обесточивание, в КТП захожу не вынимая рук из карманов (чтобы не влезть никуда).

Только гудение возле КТП уже внушает уважение к киловольтам.

Что значит "допуск" 10 кВ ?
Правила по ЭБ в корне поменялись что ли?

В мое время были группы по электробезопасности.
III - можешь быть производителем работ до 1000 В и членом бригады выше 1000 В.
IV - производитель работ выше 1000 В.
V - добавляла право выдачи наряда к IV.

ShadowHawk 7 апр. 2018 г. в 16:15
Приколист  •  На сайте 16 лет
0
Всё красиво и классно!Даже блинкера!НО!Транс заносили руками?Колёсики-то к верху торчат!!!!!Мы также ставим!
ShadowHawk 7 апр. 2018 г. в 16:18
Приколист  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (Xelly @ 7.04.2018 - 16:00)
Ну и дабы отметится в теме не только придирками, только на этой неделе сдал объект. Квартира около 120 квадратов, почти полный фарш по автоматике, визуализации и т.п.

Не путай мелкую автоматизацию квартиры с высоким напряжением! rulez.gif
Insider 7 апр. 2018 г. в 16:35
Ярила  •  На сайте 20 лет
0
Масло где сливать?
Hellzone 7 апр. 2018 г. в 16:44
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (LexaMV @ 6.04.2018 - 23:49)
А есть еще посты про это все? Интересно, готов почитать

ПУЭ почитайте (Правила Устройства Электроустановок) там много интересного.
Hellzone 7 апр. 2018 г. в 16:48
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Бокин @ 6.04.2018 - 23:48)
Мне гл. энергетик допуск сделал как и себе - 10 кВ, а я больше чем в 24 в. и не лезу, разве что на 380 в аппаратуру монтирую, но только после многократных проверок на обесточивание, в КТП захожу не вынимая рук из карманов (чтобы не влезть никуда).

Только гудение возле КТП уже внушает уважение к киловольтам.

аттестация проводится в объеме занимаемой должности. если по должности вы не работаете с сетями выше 1000 В, то и группа допуска должна быть до 1000 В. если гл. энергетик этого не знает. ему пора на внеочередную.
Hellzone 7 апр. 2018 г. в 16:52
Ярила  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (Raelka @ 6.04.2018 - 23:53)

Допуск бывает до 1000 В и до 1000 В и выше. И его не делают, а сдают экзамен на группу по электробезопасности.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

ну если совсем точно, то до1000 В, и до и выше 1000 В. и не экзамен, а аттестация на группу допуска по электробезопасности. режим зануды у меня профессиональное ( инспектор энергонадзора)
Бокин 7 апр. 2018 г. в 17:20
Ярила  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (xba @ 7.04.2018 - 14:35)
Цитата (Raelka @ 6.04.2018 - 19:53)
Цитата (Бокин @ 6.04.2018 - 21:48)
Мне гл. энергетик допуск сделал как и себе - 10 кВ, а я больше чем в 24 в. и не лезу, разве что на 380 в аппаратуру монтирую, но только после многократных проверок на обесточивание, в КТП захожу не вынимая рук из карманов (чтобы не влезть никуда).

Только гудение возле КТП уже внушает уважение к киловольтам.

Допуск бывает до 1000 В и до 1000 В и выше. И его не делают, а сдают экзамен на группу по электробезопасности.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Это все сдают , а для нормальных пацанов - делают . gigi.gif
И если начал понтоваться , то хотя бы пиши правильно : пять групп различной категории допуска , а не до 1000 и выше 1000 .

Я вообще не электрик! Образования - лётное училище и академия ГА (заочно), лётчик-инженер и специалист УВД, а электричеством занимаюсь - только автоматика, AS-i, PROFIBUS, Simatic, частотники и т.п., но чтобы стоять на должности мне корочку дали с допуском, потом её гл. энергетику отдал - он туда ежегодно продляет допуск, он-же т ростехнадзору на проверках предъявляет. Могу и 400 в. оборудование обслуживать и шкафы управления комплектовать, но в КТП, ВРУ, РУ и близко не подхожу, хотя и вроде допуск есть.
lipker 7 апр. 2018 г. в 17:21
Приколист  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Толикк @ 7.04.2018 - 05:55)
Это где? Я на этой, или очень похожей месяца три назад кабель испытывал.

Считайте это собирательным образом - такого добра по бывшему Союзу полно и еще лет тридцать так будет
multigad 7 апр. 2018 г. в 18:23
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (rpbI3yH @ 6.04.2018 - 19:35)
Сейчас баянистые комменты пойдут. Ну и я начну, пожалуй:

-Расскажите, как работает трансформатор?
- Ууууууууу

- Вовочка, кем твой папа работает?
- Трансфрматором!
- Это как?
- Получает 220, маме отдает 110. А на остальные - ГУДИТ !
gigi.gif
Xelly 7 апр. 2018 г. в 18:28
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Hrumsa @ 7.04.2018 - 15:52)
Что значит "допуск" 10 кВ ?
Правила по ЭБ в корне поменялись что ли?

В мое время были группы по электробезопасности.
III - можешь быть производителем работ до 1000 В и членом бригады выше 1000 В.
IV - производитель работ выше 1000 В.
V - добавляла право выдачи наряда к IV.

С группами не обязательно именно так. Например мне выше 1000В нафиг не надо. У меня IV группа до 1000В, административно-технический с правами ОРП. Только полгода назад сдавал на подтверждение.
Xelly 7 апр. 2018 г. в 18:31
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (ShadowHawk @ 7.04.2018 - 16:18)
Не путай мелкую автоматизацию квартиры с высоким напряжением! rulez.gif

Конечно не путаю. Ибо в моей области во всем областном центре работает пара человек и один из них я. А электриков высоковольтников жопой жуй. Вот только уровень знаний у нас совершенно разный. Потому и работает в моей области 2 человека, для рядового электрика это слишком сложно.
shachoff 7 апр. 2018 г. в 18:50
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Блииннн.. Как же КРАСИВО!!
Serefimov 7 апр. 2018 г. в 19:44
Шутник  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Doktor37 @ 6.04.2018 - 19:56)
Вы забыли упомянуть где именно находится эта КТП. Потому что, например, в Иваново стандартное напряжение, как правило, 6 кв. 10-ка используется в районе. Плюс к этому вас показано использование сшитого полиэтилена, что у нас - редкость.
И да, цена этого КТП без наладки? Интересует с практической точки зрения.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

цена блочки зависит от комплектации, от 1,5млн старт, все перемычки идут сшитиком в комплекте, входящие и отходящие кабеля могут быть любой марки. пишу как человек работающий в фирме которая монтирует такие подстанции более 5 лет
Serefimov 7 апр. 2018 г. в 19:47
Шутник  •  На сайте 10 лет
0
и да не в обиду ТС - где алтайские трансы?, и коль упомянул производителей трансформаторов то и писал бы что RM-6 буржуинские)
извиняюсь, выше уже написали

Это сообщение отредактировал Serefimov - 7 апр. 2018 г. в 19:49
seraf 7 апр. 2018 г. в 21:39
Приколист  •  На сайте 10 лет
0
А вот последствия некачественно смонтированной муфты на кабеле 10кВ. Пробило одну из фаз в результате чего выгорела вся секция RM-6. Цена ошибки 500000 рублей.



А высоковольтные испытания для чего придуманы? А тепловизионный контроль?Все это с определенной периодичностью, не позволяющей такие "последствия", да, я понимаю, что этого никто не проводит, но Ростехнадзор сразу обьяснит, что это надо делать.
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!