Слабо протянуты контакты были или из за качества автоматов ослабли со временем наверно. Я этот ящик с автоматами и счетчиком в подъезд вынес от греха подальше.
Cмoллeт 26 авг 2015 в 13:38
Шутник  •  На сайте 10 лет
1
Вот вам. Узбагоительное.
dansguardian 26 авг 2015 в 13:38
Хохмач  •  На сайте 13 лет
0
А точно автоматы, то были? А то есть и просто выключатели на рейку один в один как автоматы, да и в строительных гипермаркетах они рядом выложены, мож и перепутали, или повелись на низкую цену.
А после установки срабатывание на КЗ и перегруз проверялось? Обычно проверяют.
А если ещё и проводка алюминиевая, то и подтягивать контакты надо периодически, так как алюминий текуч и под давлением соединение со временем ослабевает.
Cмoллeт 26 авг 2015 в 13:39
Шутник  •  На сайте 10 лет
0
Чайник = посудомойка. У остальных нагрузки небольшие (ночь и все спят).
maxxwell3 26 авг 2015 в 13:49
Хохмач  •  На сайте 13 лет
0
К электрике отношусь опосредованно, но на первый взгляд схема собрано хреново, без УЗО, плюс может номинал автомата был намного выше расчетного, а сечение провода ниже, вот и нагрев с возгоранием пластика автомата, а может и еще чего пошло не так
Yaik56 26 авг 2015 в 14:06
Хохмач  •  На сайте 13 лет
0
О, как раз вспомнил, спрошу у электриков... Проводка новая, щиток тож... отключаю автоматы, делаю розетку... а по пальцам не сильно но пробивает... идет чрез ноль?
samuray74 26 авг 2015 в 14:09
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Если автоматы нормальные и контакты с проводом неперегретые, то, вероятнее всего, проводку перегрузили по току, провода перегрелись (видно, что алюминий) - результат налицо.
Incko 26 авг 2015 в 14:10
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Кто же тебе по фото причину скажет??????
Все равно что Ходил год ничего а потом вдруг насморк.
KeshaJr 26 авг 2015 в 14:16
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Durua @ 26.08.2015 - 11:20)
Электрика - наука о контактах. Плохой контакт -> нагрев -> возгорание. Никакого КЗ не нужно..

сам выдумал?
BID74 26 авг 2015 в 14:17
пу пу пууу  •  На сайте 13 лет
0
фото с работы.
Тоже хлопнули автоматы, защита не отработала. Если бы не охрана - коттедж сгорел бы...

кусок горелого пластика (автоматы) уже вырезали
4 фот будет

Внезапно...

Это сообщение отредактировал BID74 - 26 авг 2015 в 14:19
BID74 26 авг 2015 в 14:17
пу пу пууу  •  На сайте 13 лет
0
два

Внезапно...
slavapro 26 авг 2015 в 14:17
Балагур  •  На сайте 12 лет
0
Отгорание ноля в месте разводки фаз.
BID74 26 авг 2015 в 14:17
пу пу пууу  •  На сайте 13 лет
0
три

Внезапно...
BID74 26 авг 2015 в 14:18
пу пу пууу  •  На сайте 13 лет
0
четыре

Внезапно...
M06 26 авг 2015 в 14:32
Приколист  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (djaga83 @ 25.08.2015 - 11:22)
Историю на днях рассказали. В 9 этажке в нескольких квартирах одновременно погорела вся техника, оказалось сосед сверху варить сварочником чет собирался, пока подключал отвалился ноль в нише. Соседям прилетело 380 сразу.

Ну допустим не 380, а 440В. Допустим что вместо нуля были две разноименные фазы.
Ну и в 9-ти этажных домах 380 ни разу не видел. За все время работы в этой области.
Genixy 26 авг 2015 в 14:39
Приколист  •  На сайте 16 лет
1
Автоматы в порядке. По всей видимости был плохой контакт на вводном автомате или в перемычках что грело проводник. Вероятно греющийся проводник касался нулевого провода или земли. Обычно когда проводник греется из за плохого контакта то больше всего страдает изоляция на участке в 5-10 сантиметров от места соединения. Если проводник на этом участке касался другого проводника кроме одноименной фазы - нулевого провода, земли или другой фазы то из за ухудшения изоляционных свойств проводник могло коротнуть на другой провод. Автоматы которые следуют после такого проводника не должны выбивать, должен был бы выбить автомат или предохранитель в щите многоэтажного дома, или если дом подключен к Столбу - нигде, так как на такие огромные расстояния ни один автомат вам не выбьет на подстанции если у вас дома вводной проводник коротнул. Если вы живете в доме многоэтажном то возможно ваш щиток просто залило сверху и по той же схеме вводной провод пробило на массу. Ваши автоматы можете отмыть и повесить в рамке на стену. Ими пользоваться ни в коем случае больше нельзя.
raister 26 авг 2015 в 15:09
Весельчак  •  На сайте 14 лет
0
КЗ old.gif
МихаЕпхх 26 авг 2015 в 15:11
Весельчак  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (M06 @ 26.08.2015 - 14:32)
Цитата (djaga83 @ 25.08.2015 - 11:22)
Историю на днях рассказали. В 9 этажке в нескольких квартирах одновременно погорела вся техника, оказалось сосед сверху варить сварочником чет собирался, пока подключал отвалился ноль в нише. Соседям прилетело 380 сразу.

Ну допустим не 380, а 440В. Допустим что вместо нуля были две разноименные фазы.
Ну и в 9-ти этажных домах 380 ни разу не видел. За все время работы в этой области.

Мало работали. В ВРУ жилого дома (либо подъезда/парадной жилого дома) заходит 0,4 кВ. Оттуда разбегается по квартирам уже 220. И если это самое ВРУ хреново обслуживалось - жильцы могут поучаствовать в акции "Заплати за 220 и получи 380"
ЗЫ. И да, 380 же, не 440

Это сообщение отредактировал МихаЕпхх - 26 авг 2015 в 15:15
KeshaJr 26 авг 2015 в 15:42
Шутник  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (МихаЕпхх @ 26.08.2015 - 15:11)
Цитата (M06 @ 26.08.2015 - 14:32)
Цитата (djaga83 @ 25.08.2015 - 11:22)
Историю на днях рассказали. В 9 этажке в нескольких квартирах одновременно погорела вся техника, оказалось сосед сверху варить сварочником чет собирался, пока подключал отвалился ноль в нише. Соседям прилетело 380 сразу.

Ну допустим не 380, а 440В. Допустим что вместо нуля были две разноименные фазы.
Ну и в 9-ти этажных домах 380 ни разу не видел. За все время работы в этой области.

Мало работали. В ВРУ жилого дома (либо подъезда/парадной жилого дома) заходит 0,4 кВ. Оттуда разбегается по квартирам уже 220. И если это самое ВРУ хреново обслуживалось - жильцы могут поучаствовать в акции "Заплати за 220 и получи 380"
ЗЫ. И да, 380 же, не 440

как-то так) или, как я описывал выше про бывшего сотрудника с конторы, откинуть общий ноль с шины, чтобы поменять шайбу в месте затяжки провода, без отключения общего рубильника ВРУ) он хотел как лучше, а потом работал год без воскресениев © М. Евдокимов
пы.сы. и таки да - 440 никогда не видел. обслуживая холодильные станции видел напругу на вводе в щит управления 370, 372, 375 (в отдельной станции) до 410, 408 , 402 в другом магазине. Перекосы в 10 и более вольт по фазам встречались, но редко. На установках у нас стоят моники напруги (обычно АВВ), которые вырубают по защите установку как по перекосу фаз, так и по вращению (в спиральных компрессорах), встречались также АВВ, которые регулируются от завышенной или заниженной напруги ( 2 положения - либо при среднем от 370 до 390, либо от 390 и до 410)

Это сообщение отредактировал KeshaJr - 26 авг 2015 в 15:52
frolaleksan 26 авг 2015 в 16:21
Весельчак  •  На сайте 10 лет
1
Там люминь, или мне кажется?
Baltika73 26 авг 2015 в 16:29
Весельчак  •  На сайте 11 лет
0
Или автоматы гомно или перекос по фазам. Если перекос, и у соседей что-нибудь вылетело бы. Значит причина у тебя. Ищи
KeshaJr 26 авг 2015 в 16:37
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (frolaleksan @ 26.08.2015 - 16:21)
Там люминь, или мне кажется?

хм...скрутка напрямую люминя с медью вредна, ибо окисел нагрев и т.д. (химреакция), а через контакты автомата допесды.

Добавлено в 16:39
Цитата (Baltika73 @ 26.08.2015 - 16:29)
Или автоматы гомно или перекос по фазам. Если перекос, и у соседей что-нибудь вылетело бы. Значит причина у тебя. Ищи

млять...ну нет в квартире стандартной старой постройки перекоса фаз! там фаза и ноль! перкос может быть только в трехфазной цепи и вредно это только для трехфазных потребителей, путь поправят меня электрики!
мьщукштм 26 авг 2015 в 17:01
Весельчак  •  На сайте 11 лет
0
В следующий раз УЗО поставить не забудь.
KeshaJr 26 авг 2015 в 17:07
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (мьщукштм @ 26.08.2015 - 17:01)
В следующий раз УЗО поставить не забудь.

а вы умеете УЗО настраивать?
УЗО разные бывают, не вводите ТСа в заблуждение!

Это сообщение отредактировал KeshaJr - 26 авг 2015 в 17:10
мьщукштм 26 авг 2015 в 17:18
Весельчак  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (KeshaJr @ 26.08.2015 - 17:07)
Цитата (мьщукштм @ 26.08.2015 - 17:01)
В следующий раз УЗО поставить не забудь.

а вы умеете УЗО настраивать?
УЗО разные бывают, не вводите ТСа в заблуждение!

Узо электрики устанавливают. Меня выручало несколько раз. Во время ремонта полы заливали, пока невысохли коротило.
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 47 229
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  9 10 11 12  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх