Шутник  •  На сайте 14 лет
0
Шнур, как всегда, в точку)
berley93rus 26 авг 2015 в 18:04
Ярила  •  На сайте 12 лет
-1
А УЗО поставить религия не позволила? Хорошо хоть только автоматы сгорели, кстати ABB много залипушных в Румынии штампуют, херня редкостная!
Berdisheff 26 авг 2015 в 18:41
Юморист  •  На сайте 18 лет
1
Перегрев из-за плохого контакта входящей линии. Как результат - плавление изоляции и коротыш без защиты. Для таких случаев я обычно делаю выпуск проводов на несколько см. с их разделением в воздухе. Обязательно нужно следить, чтобы провод был без натяга и не был пружинящим в месте крепления. dont.gif
AGS17 26 авг 2015 в 18:43
Ярила  •  На сайте 17 лет
0
Цитата (olegm @ 25.08.2015 - 11:15)
Автоматы хорошие.

Были...
KIPiA 26 авг 2015 в 19:30
Балагур  •  На сайте 11 лет
0
Я хуею какие спецы на первой странице, лижбы пиздануть
Mxmx 26 авг 2015 в 19:47
Юморист  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (djaga83 @ 25.08.2015 - 11:22)
Историю на днях рассказали. В 9 этажке в нескольких квартирах одновременно погорела вся техника, оказалось сосед сверху варить сварочником чет собирался, пока подключал отвалился ноль в нише. Соседям прилетело 380 сразу.

Я как раз себе собираюсь ставить http://www.digitop-rus.ru/v-protector-40a во избежание dont.gif
Bug 26 авг 2015 в 19:56
Дедушка ЯПа  •  На сайте 21 год
2
Цитата (olegm @ 25.08.2015 - 13:15)
Автоматы хорошие.

Вот это хороший автомат, а то, что на фото УГ продаваемое теперь как автоматы.

Внезапно...
AREH 26 авг 2015 в 20:54
Весельчак  •  На сайте 11 лет
0
А я думал, Что бокс под автоматы делают из негорючего пластика rulez.gif rulez.gif rulez.gif rulez.gif
BertSZ 26 авг 2015 в 20:57
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
контакты надо подтягивать периодически, как минимум разок, через несколько месяцев после установки

Это сообщение отредактировал BertSZ - 26 авг 2015 в 21:13
Volgovod 26 авг 2015 в 21:15
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Или высокая нагрузка (больше, чем могли выдержать провода)
Или плохой контакт (под винтами, или же в автомате), они греются сильно очень при нагрузках.
FinalFX 26 авг 2015 в 22:15
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
Плохой контакт на первом автомате с которого перемычка пошла если она в разрыве и из гибкого провода ещё хуже, будет греться до выгорания. Лучше делать приходящий и перемычку без разрыва цельным проводом на все автоматы.
berley93rus 26 авг 2015 в 23:35
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (berley93rus @ 26.08.2015 - 18:04)
А УЗО поставить религия не позволила? Хорошо хоть только автоматы сгорели, кстати ABB много залипушных в Румынии штампуют, херня редкостная!

Минусатор обьясни в чем не прав? При обрыве ноля УЗО срабатывает мгновенно!
JaneS 27 авг 2015 в 00:17
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Пинзец! Так и квартиру можно спалить.
Leonardiotik 27 авг 2015 в 03:56
Шутник  •  На сайте 11 лет
0
автоматы гумно прост

бояныч 27 авг 2015 в 08:22
Шутник  •  На сайте 10 лет
0
Нулевую шину надо протягивать, из за плохого контакта она начала греться итог на фото. На фото видно что горение от неё началось.
Jaster72 27 авг 2015 в 08:30
Юморист  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (olegm @ 25.08.2015 - 11:19)
проводка новая вся хорошая

...судя по останкам, проводка - гавно... а пара автоматов всё-таки успели сработать...
frolaleksan 27 авг 2015 в 09:06
Весельчак  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (KeshaJr @ 26.08.2015 - 16:37)
Цитата (frolaleksan @ 26.08.2015 - 16:21)
Там люминь, или мне кажется?

хм...скрутка напрямую люминя с медью вредна, ибо окисел нагрев и т.д. (химреакция), а через контакты автомата допесды.

Добавлено в 16:39
Цитата (Baltika73 @ 26.08.2015 - 16:29)
Или автоматы гомно или перекос по фазам. Если перекос, и у соседей что-нибудь вылетело бы. Значит причина у тебя. Ищи

млять...ну нет в квартире стандартной старой постройки перекоса фаз! там фаза и ноль! перкос может быть только в трехфазной цепи и вредно это только для трехфазных потребителей, путь поправят меня электрики!

В дом таки заходит 3 фазы и ноль. Каждая из фаз заходит в разные квартиры. В двух квартирах живут пенсионеры, у которых из всей техники старенький телевизор, холодильник и стиралка. И твоя квартира с индукционной варочной панелью, микроволновкой, электрочайником, сплит-системой и другими мощными приборами. Ты просаживаешь свою фазу, а у них напряжение резко возрастает. Видел, когда от такого перекоса на недогруженных фазах напряжение поднималось до 250-260 вольт, и при включении взрывались лампочки.

Еще сталкивался с ситуевиной, когда напряжение в сети падало до 170 вольт, а когда врубали чайник, тут же поднималось вольт на 20. Пока им линию не поменяли, они так и печатали: если принтер включаться не хочет (низкое напряжение), врубают чайник, врубают принтер, печатают, вырубают принтер, вырубают чайник.
Понимаю, что это уже совсем ппц, но что делать...
Ъ42 27 авг 2015 в 10:20
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Возможно коротыш случился до автоматов, но ток не превысил уставки вводного автомата (если таковой имеется, а не просто рубильник стоит).А если так, то какие бы ни были автоматы хорошие все выгорит до тла.
МихаЕпхх 27 авг 2015 в 10:52
Весельчак  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (berley93rus @ 26.08.2015 - 23:35)
Цитата (berley93rus @ 26.08.2015 - 18:04)
А УЗО поставить религия не позволила? Хорошо хоть только автоматы сгорели, кстати ABB много залипушных в Румынии штампуют, херня редкостная!

Минусатор обьясни в чем не прав? При обрыве ноля УЗО срабатывает мгновенно!

Не минусил, но объясню.
УЗО (иначе - диффавтомат) не срабатывает при обрыве ноля.
УЗО сравнивает токи на входе и на выходе (на входе в квартиру и на выходе из нее, иначе - в фазе и в ноле).
При обрыве ноля цепь размыкается, и через УЗО ток тупо не идет. Никуда не идет. Вообще никуда не идет (если подразумеваем квартирную однофазную цепь)
УЗО срабатывает при выносе потенциала на корпус. Но и простого выноса не достаточно.
Пример (не дай никто, конечно же)
Нарушение изоляции в стиралке, и корпус стиралки оказывается под напряжением. УЗО всё еще не срабатывает.
А потом кто-то одной рукой хватается за стиралку, а другой - за батарею, например. Вот тут-то ток по фазе заходит в квартиру, добирается до стиралки, через несчастного перебирается на батарею и по трубам уходит в землю.
УЗО видит, что какое-то количество электронов в квартиру мимо него забежало, а обратно мимо него не выходило. И вырубает защищаемую сеть.
Как-то так, если по простому

Это сообщение отредактировал МихаЕпхх - 27 авг 2015 в 10:55
Sergesss 27 авг 2015 в 11:56
Шутник  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (МихаЕпхх @ 27.08.2015 - 10:52)
Цитата (berley93rus @ 26.08.2015 - 23:35)
Цитата (berley93rus @ 26.08.2015 - 18:04)
А УЗО поставить религия не позволила? Хорошо хоть только автоматы сгорели, кстати ABB много залипушных в Румынии штампуют, херня редкостная!

Минусатор обьясни в чем не прав? При обрыве ноля УЗО срабатывает мгновенно!

Не минусил, но объясню.
УЗО (иначе - диффавтомат) не срабатывает при обрыве ноля.
УЗО сравнивает токи на входе и на выходе (на входе в квартиру и на выходе из нее, иначе - в фазе и в ноле).
При обрыве ноля цепь размыкается, и через УЗО ток тупо не идет. Никуда не идет. Вообще никуда не идет (если подразумеваем квартирную однофазную цепь)
УЗО срабатывает при выносе потенциала на корпус. Но и простого выноса не достаточно.
Пример (не дай никто, конечно же)
Нарушение изоляции в стиралке, и корпус стиралки оказывается под напряжением. УЗО всё еще не срабатывает.
А потом кто-то одной рукой хватается за стиралку, а другой - за батарею, например. Вот тут-то ток по фазе заходит в квартиру, добирается до стиралки, через несчастного перебирается на батарею и по трубам уходит в землю.
УЗО видит, что какое-то количество электронов в квартиру мимо него забежало, а обратно мимо него не выходило. И вырубает защищаемую сеть.
Как-то так, если по простому

Чтобы диф.автомат отработал необходима разность токов в цепях нуля и фазы (токов утечки) которые проходят через него потому он и называется ДИФ.автомат. Стиралка должна быть обязательно заземлена или занулена третьим проводом, который проходит отдельно от диф.автомата, причем в случае зануления присоединение этого 3 провода к нулевой шине должно быть выше диф.автомата, при таком подключении появление потенциала на корпусе вызовет отключение диф.автомата.
А по сабжу .....горел ввод т.е. проводка выше автоматов потому они и не отработали....причина скорее всего ослабление контакта на вводе первого автомата....далее начал греться шлейф, оплавилась изоляция и пошло ........
Автомат на вводе подъездного стояка скорее всего ампер на 100 поэтому не отработал.....
Как это лечится..... на ввод надо поставить отдельный вводной автомат (еще лучше вместе с УЗО) на ступень выше отходящих, а от него уже идет шлейф на отходящие автоматы и т.д......
mishanyaold 27 авг 2015 в 13:14
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (фыва @ 25.08.2015 - 12:00)
Цитата
ких квартирах одновременно погорела вся техника, оказалось сосед сверху варить сварочником чет собирался, пока подключал отвалился ноль в нише. Соседям прилетело 380 сразу.

Чета басня какая то, там не ноль отвалится должен, а на ноль это чудо должно другую фазу завести и вот тогда будет 380. И то влетят только те, кто не сидит и так и на это фазе.
А вообще это советский пиздец, что в современные квартиры заведена одна фаза.

З.Ы. Аффтор, горели у тя не автоматы, а ящик, судя по всему. Следовательно вопрос, а какой у тя провод был заведен на квартиру, не люминий полторашка?

Нет, не басня, сам сталкивался, от цитата: "если отгорит 0 то обе квартиры поделят 380 вольт между собой, но отнюдь не по-братски. Напряжения распределятся обратно пропорционально мощности электрических приборов. Чем больше электроприборов включено в одной квартире по сравнению с другой, тем ниже в ней будет напряжение.

Если в одной квартире включена одна лампочка на 40 Вт, а в другой — один электрический котел на 3 кВт, то лампочка получит 375 вольт, а котел — оставшиеся 5 вольт. Естественно, что лампочка мгновенно перегорит и обесточит последовательную цепочку потребителей. В данном случае лампочка будет играть роль предохранителя для электрического котла. И это — самый благоприятный вариант.

В реальности в каждой квартире включено множество потребителей. И с точки зрения электротехники включены они параллельно. Поэтому выход из строя одного прибора не спасет остальные. Более того, выход из строя каждого прибора будет уменьшать общую нагрузку в квартире, и увеличивать приходящееся на нее напряжение, выводя из строя все новые и новые приборы."

У меня в деревне 0 поваленное дерево оторвало, при этом автоматы не срабатывают, просто греются, трансформаторы перегревались и воняли, дом более полугода пах гарью. Погорело все что было подключено к сети, повезло что холодильник не включился в это время и остался жив.
frolaleksan 27 авг 2015 в 14:11
Весельчак  •  На сайте 10 лет
0
Тема обрыва нуля на пальцах

МихаЕпхх 27 авг 2015 в 15:36
Весельчак  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (Sergesss @ 27.08.2015 - 11:56)
Чтобы диф.автомат отработал необходима разность токов в цепях нуля и фазы (токов утечки) которые проходят через него потому он и называется ДИФ.автомат. Стиралка должна быть обязательно заземлена или занулена третьим проводом, который проходит отдельно от диф.автомата, причем в случае зануления присоединение этого 3 провода к нулевой шине должно быть выше диф.автомата, при таком подключении появление потенциала на корпусе вызовет отключение диф.автомата.

Увы, но ТС писал про "хрущевку". А далеко не в каждой хрущевке - трёхпроводка.
И да, ПУЭ, вроде как, разделяет заземление и зануление. Ибо и рабочий ноль на корпусе - далеко не айс
frolaleksan 28 авг 2015 в 09:00
Весельчак  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (МихаЕпхх @ 27.08.2015 - 15:36)
Цитата (Sergesss @ 27.08.2015 - 11:56)
Чтобы диф.автомат отработал необходима разность токов в цепях нуля и фазы (токов утечки) которые проходят через него потому он и называется ДИФ.автомат.  Стиралка должна быть обязательно заземлена или занулена третьим проводом, который проходит отдельно от диф.автомата, причем в случае зануления присоединение этого 3 провода к нулевой шине должно быть выше диф.автомата, при таком подключении появление потенциала на корпусе вызовет отключение диф.автомата.

Увы, но ТС писал про "хрущевку". А далеко не в каждой хрущевке - трёхпроводка.
И да, ПУЭ, вроде как, разделяет заземление и зануление. Ибо и рабочий ноль на корпусе - далеко не айс

Разделяет. И сверху того зануление в новых постройках не допускается.
Не айс хотя бы по причине того же обрыва нуля или если пьяный в .опу электрик концы отцепит, а потом перепутает местами, и зануление превратится в "зафазение".

А в старых сетях и на нуле потенциал может быть вследствие утечек. Мы когда жили в старой двухэтажке, индикаторая отвертка временами светилась и от нуля.
Недавно переехали в новостройку, но мне кажется, что джамшуты все таки сделали зануление, т. к. между нулем и боковым контактом мультиметр выдал сопротивление 0 ом, а даже при качественном правильном заземлении должны быть единицы-десятки ом, которые накапливаются на контуре "заземляющий провод-земля-нулевой провод".

Это сообщение отредактировал frolaleksan - 28 авг 2015 в 09:06
djaga83 5 сен 2015 в 00:38
Юморист  •  На сайте 12 лет
0
Вообщем так. Использую автоматику только Schneider. Сам и автоматы и узо и дифы прогонял на испытании, не спрашивайте как, есть инет. Отвечают заявленым. Теперь только их и ставлю.