Dron66 30 янв. 2018 г. в 12:35
Старомодный хрыч.  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (Ev500ev @ 30.01.2018 - 12:32)
...Никому кабель +20% к заявленным параметрам еще не попадался?

ЯПкупил! lol.gif Пока что только в меньшую сторону видел.
Кстати, у нас ПУНП запрещён или как? Во всех магазинах продаётся.
Gromodryn 30 янв. 2018 г. в 12:36
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (Arsan @ 29.01.2018 - 23:27)
Штанген откалиброван?
А то мерять китайский провод его родным прибором, так оно и получится.
Да и куда такое сечение кабеля? Домашняя пекарня?

Ферму лепит... moderator.gif
GeorgeSKP 30 янв. 2018 г. в 12:39
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (Dron66 @ 30.01.2018 - 12:35)
Кстати, у нас ПУНП запрещён или как? Во всех магазинах продаётся.

Формально-да. Но на практике всем пох
Ramzesarlik 30 янв. 2018 г. в 12:41
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
cool.gif

Это сообщение отредактировал Ramzesarlik - 30 янв. 2018 г. в 12:43
Dron66 30 янв. 2018 г. в 12:44
Старомодный хрыч.  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (GeorgeSKP @ 30.01.2018 - 12:39)
Цитата (Dron66 @ 30.01.2018 - 12:35)
Кстати, у нас ПУНП запрещён или как? Во всех магазинах продаётся.

Формально-да. Но на практике всем пох

Я ещё на электрика даже не учился, когда отчим этим проводом стиралку запитал от другой розетки. Теперь понимаю, что тупо повезло. Греется, ясен пень, но держит.
У знакомого на работе вообще пиздец. Компрессор запитан проводом на 25А. Но сам компрессор жрёт аж 50. Хер знает, как ещё не сгорели.
3LO 30 янв. 2018 г. в 12:46
Гений, миллиардер, плейбой, пиздобол..  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (marsell2000 @ 29.01.2018 - 23:30)
ТС, тут подробно описано, почему так может быть, причем, абсолютно легально. http://electricvdome.ru/montaj-electropriv...or-kabelya.html

"У недобросовестных производителей появились приемы, благодаря которым они стали занижать сечение токоведущих жил. Один из таких приемов, это ссылка на пункт 2.2 в ГОСТ 22483-2012 (раньше это был ГОСТ 22483-77 П 1.4. а). В пункте 2.2 сказано, что при условии соответствия электрического сопротивления (требованиям этого стандарта) номинальное и фактическое сечение могут отличаться.

выбор кабеля по гост

То есть, если производитель соблюдает нормы по сопротивлению, то он может уменьшать сечение. Печально, что на практике нормы эти не соблюдаются. Производители давно уже ставят главной целью уменьшение расходов на выпуск продукции. За счет сокращения трат на токопроводящий материал провода, производитель великолепно достигает эту цель."

Базару нет, пусть добавляют серебро - у него шикарная электропроводность dont.gif
SunSpb 30 янв. 2018 г. в 12:46
Весельчак  •  На сайте 11 лет
2
По ГОСТу нормируется только Сопротивление кабеля!

Сечение кабеля не всегда корректно показывает его качество,
т.к. кабель может на 100% соответствовать по сечению и по весу ,
но быть изготовленным, например, из более дешевого медно-алюминиевого сплава,
следовательно - не соответствовать по сопротивлению и в результате этого перегреваться. dont.gif

Лучше всегда покупать кабель с сечениями жил немного большими, чем нужно по предварительным расчетам.
И только от крупных производителей и проверенных поставщиков.
Frenger 30 янв. 2018 г. в 12:48
Ярила  •  На сайте 17 лет
0
Цитата (as12 @ 29.01.2018 - 23:30)
Слышал где-то, что качество современной меди выше, поэтому ее сечение уменьшают до аналогичной проводимости меди по старым меркам.

Естественно, сейчас же она бескислородная по требованиям аудиофилов smile.gif

А если серьезно, то пока не столкнулся сам - даже не подозревал. Поездил с нашим электриком, повыбирал с ним кабели, посмотрел и пощупал столько всего разного, что по окончании работ обязательно ему премию дам. Без него ппц был бы невообразимый и неисправимый.
ballistik 30 янв. 2018 г. в 12:54
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
Ну так верни в магаз, с жалобами в книгу, естесственно.
Biomexanika 30 янв. 2018 г. в 12:59
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
Провод сделан по ТУ а не ГОСТ.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
Dron66 30 янв. 2018 г. в 12:59
Старомодный хрыч.  •  На сайте 13 лет
1
Кстати, ТСу уже про заземление напомнили?
ABoyko 30 янв. 2018 г. в 13:05
Ярила  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (VSkilled @ 30.01.2018 - 02:30)
Цитата
Берём калькулятор...

Пиздец...

А, школьную формулу площади круга "эс равно пи-эр квадрат пополам" мы уже не помним, не?

И — это...

Проверь рулеткой длину — скорее всего тебя и там, минимум, процентов на пять наебали.

Напомню, на всякий случай по памяти, чтобы ты "калькулятор процентов" не искал: "Один процент — это одна сотая чего-либо."

Школьная формула - "пи эр квадрат". Без "пополам".
А если через диаметр (который и измерен), то получится "пи дэ квадрат на четыре".
P.S. Кстати, при измерении ТС точно не зажал жилу губками штангенциркуля (а медь - металл мягкий)? И насколько точен штангенциркуль? Это я к тому, что для честных 6 кв.мм. диаметр жилы должен быть чуть больше 2,76 мм; т.е. разница с замеренным всего в 0,25 мм.
Это я не к тому, что ТС врёт или производители кабеля - ангелы; а просто к тому, что к измерениям (и формулам) надо подходить как можно тщательнее.
Savor 30 янв. 2018 г. в 13:20
Приколист  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (sparrow85 @ 29.01.2018 - 23:24)
Вот так под видом провода 6 мм² я купил провод, сечение которого меньше 5 мм².

Вообще, с силовыми проводами в России творится ужас - в магазинах полно проводов, реальное сечение которых (а значит и допустимый ток) меньше заявленных. Дошло до того, что в магазинах Леруа Мерлен и подобных можно одновременно встретить провод одинакового типа с пометкой ГОСТ (вроде как честное сечение) и без такой пометки.

Похоже в магазины за силовым проводом нужно ходить со штанген-циркулем.
via

Так давно известно что сечение меньше чем должно быть так как эти кабеля ТУ и за счет этого снижают стоимость(так же там может быть тоньше изоляция).
В общем смотрите в сторону госта или берите ту но на сечение выше.
maximus20727 30 янв. 2018 г. в 13:24
Ярила  •  На сайте 12 лет
-1
Бери с запасом 3 вместо 2,5 и не заморачивайся.
ValdemarD 30 янв. 2018 г. в 13:27
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
это автор еще бинты и туалетную бумагу не замерял)
Sersh 30 янв. 2018 г. в 13:28
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
спасибо, взял на заметку.
Здыхля 30 янв. 2018 г. в 13:39
Юморист  •  На сайте 10 лет
2
Как энергетик с 10-м стажем и отработавшим на монтаже скажу в чем наеб- смотри бирку на бухте. Если на бирке ГОСТ, то будет твои 2.5 или 1.5 квадрата. Если на бирке ТУ, то жди ровно в половину меньшее сечение и меди там кот плакал. У меня даже фотки и видео есть с сечением кабеля и наебаловом. Это то же самое, как молоко стало 0.9л по цене за литр

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
FunnyBanana 30 янв. 2018 г. в 13:41
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ВСЕГО  •  На сайте 13 лет
0
Судя по калькулятору у меня в квартиру заходит вводной кабель 19.63 мм.кв. оО

штангенциркуль показывает 5мм (без изоляции).
dunaev 30 янв. 2018 г. в 13:58
Хохмач  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (Здыхля @ 30.01.2018 - 13:39)
Как энергетик с 10-м стажем и отработавшим на монтаже скажу в чем наеб- смотри бирку на бухте. Если на бирке ГОСТ, то будет твои 2.5 или 1.5 квадрата. Если на бирке ТУ, то жди ровно в половину меньшее сечение и меди там кот плакал. У меня даже фотки и видео есть с сечением кабеля и наебаловом. Это то же самое, как молоко стало 0.9л по цене за литр

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

а я вам как оптовик электротехники с 8 летним стажем могу сказать, что вы не правы, ТУ разные бывают, та же Кама производит кабель по ТУ, а так же Кольчуга (и весь холдинг кабельный альянс). dont.gif
dunaev 30 янв. 2018 г. в 14:00
Хохмач  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (maximus20727 @ 30.01.2018 - 13:24)
Бери с запасом 3 вместо 2,5 и не заморачивайся.

не бывает 3 сечения, следующее сечение 4, но и ценник соотв. на порядок выше
balamutkot 30 янв. 2018 г. в 14:02
кошкоблуд  •  На сайте 17 лет
3
ты с изоляцией померяй и будет все по ГОСТу gigi.gif
EgenF 30 янв. 2018 г. в 14:19
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Pomeranec @ 29.01.2018 - 23:28)
Так это уже давно и всем известно. gigi.gif
Провода надо брать правильного завода изготовленные по ГОСТу. Правда стоимость таких проводов отличается повышенным ценником. Но безопасность дороже.

А еще в проводах очень интересный вопрос из чего сделана изоляция. Тут тоже много неожиданностей. shum_lol.gif

Да в магазине так и спросили: вам ГОСТовский?
Бля мне именно 6 мм^2 сечением !!!
Chance 30 янв. 2018 г. в 14:30
Весельчак  •  На сайте 15 лет
0
Сейчас лучше с кабелями, многие по ГОСТу продают честное сечение (в ЭТМе например), раньше (лет 5 назад) найти кабель по ГОСТу проблема была. Если и попадался кабель, то ненужного сечения и раза в 2-3 дороже обычного (по ТУ). Искал ВВГ 3х2,5, не нашел честного сечения, взял 3х4
staff1271 30 янв. 2018 г. в 14:34
Ярила  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (as12 @ 29.01.2018 - 23:30)
Слышал где-то, что качество современной меди выше, поэтому ее сечение уменьшают до аналогичной проводимости меди по старым меркам.

ой вэй! таки не рассказываете это мне,старому связисту!
BoaSoft 30 янв. 2018 г. в 14:44
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Брал два года назад ПВ-3 6мм2 для монтажа электрощитка. Недавно потребовалось чуть переделать. Достал старые запасы - нужного куска нет. Сходил в тот же магазин, купил пару метров. Сравниваю со старым - новый провод даже на глаз тоньше. Зачистил и стало ясно. У провода стала тоньше изоляция. И жестче. А жила осталась того же сечения.
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 81691
0 Пользователей:
Страницы: (12) « Первая ... 8 9 [10] 11 12  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх