Чем отличается узо от дифавтомата

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (19) « Первая ... 9 10 [11] 12 13 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
pythonx 1 апр. 2018 г. в 10:54
Проводник мозгошмыгов  •  На сайте 16 лет
4
Цитата (COCl2 @ 1.04.2018 - 10:43)
Современные реалии таковы, что безмозглые электрики лепят узошки в каждую дырку при всем при том, что бытовая техника вся импортная и рассчитана на защитное заземление, но никак не на узо. К тому же овердохуя любителей лепить автомат только на фазу. Дебилы, блядь.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Это что за поток сознания? Как наличие или отсутствие заземления влияет на УЗО?
И нафига автомат ещё где-нибудь кроме фазы?
VIPER2289 1 апр. 2018 г. в 10:55
Хохмач  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (COCl2 @ 1.04.2018 - 10:43)
Современные реалии таковы, что безмозглые электрики лепят узошки в каждую дырку при всем при том, что бытовая техника вся импортная и рассчитана на защитное заземление, но никак не на узо. К тому же овердохуя любителей лепить автомат только на фазу. Дебилы, блядь.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Да ты че!!!
...
6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.
Это из ПУЭ.
VIPER2289 1 апр. 2018 г. в 10:59
Хохмач  •  На сайте 11 лет
1
Цитата (AndreySF @ 1.04.2018 - 10:20)
Цитата (Stavpas @ 1.04.2018 - 03:58)
Все было хорошо до момента:
Цитата
какие линии садить на дифавтомат


У меня дома дифы стоят на ванной, сушилке и детской комнате. Остальное автоматы.

Все было хорошо, пока ИЭК не увидел. Не сименс, не шнайдер, не абб, а сраный иек, который срабатывает от удара прямого молнии разве что.

Хуйня что одно узо от абб стоит 3000р...
У себя в доме поставил АВДТ от ИЭК, проверял на срабатывание тепловой, электромагнитный расцепители, проверял ток утечки и время срабатывания диф. защиты: все соответствует заявленным характеристикам.
Jumbay 1 апр. 2018 г. в 11:02
Ярила  •  На сайте 8 лет
6
можно было для обывателей проще все описать:
УЗО- устройство защитного отключения.
Диффафтомат- 2 в одном. Это и УЗО и автомат защиты в одном корпусе.
диф используется как полностью самостоятельный девайс. А УЗО обязательно должно защищаться автоматическим выключателем.
ИМХО так проще и легче к восприятию теми, кому особенно разбираться не нужно в электрике, а лишь решить, какой вариант лучше выбрать и купить.
Jumbay 1 апр. 2018 г. в 11:04
Ярила  •  На сайте 8 лет
2
Цитата (pythonx @ 1.04.2018 - 10:54)
Цитата (COCl2 @ 1.04.2018 - 10:43)
Современные реалии таковы, что безмозглые электрики лепят узошки в каждую дырку при всем при том, что бытовая техника вся импортная и рассчитана на защитное заземление, но никак не на узо. К тому же овердохуя любителей лепить автомат только на фазу. Дебилы, блядь.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Это что за поток сознания? Как наличие или отсутствие заземления влияет на УЗО?
И нафига автомат ещё где-нибудь кроме фазы?

тоже повеселило. про то, что "лепят только на фазу автомат". учитывая, что ноль не коммутируется по ПУЭ.
gluk35 1 апр. 2018 г. в 11:12
Ярила  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (COCl2 @ 1.04.2018 - 10:43)
Современные реалии таковы, что безмозглые электрики лепят узошки в каждую дырку при всем при том, что бытовая техника вся импортная и рассчитана на защитное заземление, но никак не на узо. К тому же овердохуя любителей лепить автомат только на фазу. Дебилы, блядь.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Да ладно, то есть современная техника не может иметь утечки на корпус? И узо там низя? А уж про разрыв ноля, это ваще выше моего понимания.
Не дай ололах такого электрика вблизи увидеть
argo41 1 апр. 2018 г. в 11:14
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Объясните попутно, сенсеи, что сперва ставится: УЗО или Автомат?
Я первым Автомат ставлю. Это нормально?
ural75 1 апр. 2018 г. в 11:16
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
а если в новостройке НЕТУ ни дифа ни узо? а стоит простой автомат

Чем отличается узо от дифавтомата
AndreySF 1 апр. 2018 г. в 11:16
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (VIPER2289 @ 1.04.2018 - 14:59)
Цитата (AndreySF @ 1.04.2018 - 10:20)
Цитата (Stavpas @ 1.04.2018 - 03:58)
Все было хорошо до момента:
Цитата
какие линии садить на дифавтомат


У меня дома дифы стоят на ванной, сушилке и детской комнате. Остальное автоматы.

Все было хорошо, пока ИЭК не увидел. Не сименс, не шнайдер, не абб, а сраный иек, который срабатывает от удара прямого молнии разве что.

Хуйня что одно узо от абб стоит 3000р...
У себя в доме поставил АВДТ от ИЭК, проверял на срабатывание тепловой, электромагнитный расцепители, проверял ток утечки и время срабатывания диф. защиты: все соответствует заявленным характеристикам.

Очень интересно посмотреть как вы тепловой, электромагнитный и прочие защиты посмотрели.
z80a 1 апр. 2018 г. в 11:16
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (On75 @ 1.04.2018 - 04:10)
Цитата
провод нагрелся сантиметрах в 20–25 от розетки и задымила изоляция.

Это намек на плохой контакт в розетке. Ну или в этом месте в самом проводе изоляция никудышная.

Контакт в розетке нормальный. И изоляция 4 месяца не горела.
Есть у меня дурная привычка щупать провода, не нагрелись ли...
Хотя допуская, что изоляция со временем прогорела.
AndreySF 1 апр. 2018 г. в 11:17
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (ural75 @ 1.04.2018 - 15:16)
а если в новостройке НЕТУ ни дифа ни узо? а стоит простой автомат

Выкинуть его нахуй!
VIPER2289 1 апр. 2018 г. в 11:19
Хохмач  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (ural75 @ 1.04.2018 - 11:16)
а если в новостройке НЕТУ ни дифа ни узо? а стоит простой автомат

А это вопрос к инспектору энергонадзора который давал разрешение на допуск электроустановки
Jumbay 1 апр. 2018 г. в 11:19
Ярила  •  На сайте 8 лет
1
Цитата (ural75 @ 1.04.2018 - 11:16)
а если в новостройке НЕТУ ни дифа ни узо? а стоит простой автомат

это у вас скорее всего в квартире стоит, времянка, такссказть. ибо не может вводной в квартире быть 16 А
В общем щите этажном ваш узо должен быть. сейчас их установка строго обязательна.
VIPER2289 1 апр. 2018 г. в 11:21
Хохмач  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (AndreySF @ 1.04.2018 - 11:16)
Цитата (VIPER2289 @ 1.04.2018 - 14:59)
Цитата (AndreySF @ 1.04.2018 - 10:20)
Цитата (Stavpas @ 1.04.2018 - 03:58)
Все было хорошо до момента:
Цитата
какие линии садить на дифавтомат


У меня дома дифы стоят на ванной, сушилке и детской комнате. Остальное автоматы.

Все было хорошо, пока ИЭК не увидел. Не сименс, не шнайдер, не абб, а сраный иек, который срабатывает от удара прямого молнии разве что.

Хуйня что одно узо от абб стоит 3000р...
У себя в доме поставил АВДТ от ИЭК, проверял на срабатывание тепловой, электромагнитный расцепители, проверял ток утечки и время срабатывания диф. защиты: все соответствует заявленным характеристикам.

Очень интересно посмотреть как вы тепловой, электромагнитный и прочие защиты посмотрели.

РТ2048 и mrp-200 вам о чем нибудь говорит?
Jumbay 1 апр. 2018 г. в 11:29
Ярила  •  На сайте 8 лет
4
Цитата (iurok @ 1.04.2018 - 01:48)
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 01:44)
Цитата (Juk312 @ 1.04.2018 - 01:33)
Я сам с УЗО столкнулся году наверное в 1996-87, когда мне его привез заказчик и долго рассказывал какая это пиздатая штука и что ставится она исключительно на сетях с заземлением. При этом я долго чесал репу, изучая этот прибор и понимая что к заземлению он врятли имеет какое то отношение, ибо все заземление которое мы провели у заказчика тупо было занулено в подъездном щите.
Позже я сталкивался совсем с откровенными демагогами, которые заземляли ванные и всю проводку на батарею отопления или газовую трубу, хотя потенциал между водопроводной трубой и нулем все же был, но не имел никакого отношения к узо.
Заземление же частного дома это вообще отдельная независимая группа, к нулю не имеющая никакого отношения.
Но в большинстве того что я встречал на практике, все заземляющие провода так или иначе в щите сажались перемычками на ноль.


в щите и ДОЛЖНА-ОБЯЗАНА быть перемычка между шиной нулевой и шиной заземления;

земля -- аварийный безусловный н0ль по назначению и по сути, так строятся сети в бытовых комплексах;

и вот это вот пытается тут щёки надувать и что-то писать типа поучительное и умное; и самое страшное, что его активно кто-то зелёнкой мажет, то есть его поддерживают и ему верят;

!ау, читатели, очнитесь, вам в уши ссут и срут за шиворот; говноэлектрик -- это ваш убийца;

Я не электрик- поясните пожалуйста про перемычку.
Какую функцию она выполняет и как тогда может сработать узо, если ноль и земля соединены между собой.

При системе заземления TN-C-S проводник PEN на вводе повторно заземляется ( требования ПУЭ)
речь как раз об этой перемычке и идет, насколько я понимаю.
Brahm 1 апр. 2018 г. в 11:29
Приколист  •  На сайте 12 лет
3
Диф. автомат = (авт. выключатель + УЗО) в одом корпусе

Это все что вам нужно знать.
сергелектрик 1 апр. 2018 г. в 11:33
девиатор  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (z80a @ 1.04.2018 - 11:16)
Цитата (On75 @ 1.04.2018 - 04:10)
Цитата
провод нагрелся сантиметрах в 20–25 от розетки и задымила изоляция.

Это намек на плохой контакт в розетке. Ну или в этом месте в самом проводе изоляция никудышная.

Контакт в розетке нормальный. И изоляция 4 месяца не горела.
Есть у меня дурная привычка щупать провода, не нагрелись ли...
Хотя допуская, что изоляция со временем прогорела.

Провод греется в местах наиболее хуёвого соединения.
Где тонко там и рвётся- поговорка в тему.

В жизни не видел чтобы провод грелся в рандомном месте, на нетронутой жиле.
z80a 1 апр. 2018 г. в 11:34
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (Romario90 @ 1.04.2018 - 04:31)

Имхо, кабель бракованный. Только я не понял какой кабель задымился в 20-25 см от розетки? ВВГ–Л(А) 2х25 ГОСТ (который, наверное, ВВГ–П(А) 2х2,5 ГОСТ. И у Вас что, стационарная проводка выполнена открыто?)? Или шнур от бойлера до вилки? Раз речь идёт о бытовой розетке (розетка же обычная? Не пром-разъём?), значит бойлер должен потреблять максимум 16 А. На счёт сетевых фильтров, в своей массе они говённые, как и кЕтайские переноски, это не показатель. Надписи на ВВГ - ГОСТ, тоже не говорят ни о чём, не далее как неделю назад держал "ВВГп-НГ-LS 3x2,5мм^2 гост", который на поверку оказался ПУНП-3x1,65мм^2 (покупал его не я). ИМХО, Вам нужен приборный контроль, нормального специалиста. Замер сечения кабеля, замер тока потребляемого бойлером. Вот и я, своими заочными ответами, не хочу стать причиной Ваших проблем.

На счёт проводников с однопроволочными и многопроволчными, не изолированными друг от друга, жилами. При одинаковом поперечном сечении, они имеют абсолютно одинаковое сопротивление, соответственно тепла выделяют абсолютно одинаковое количество. А вот литцедрат, в соответствующих условиях токов высокой частоты, выигрывает у моножилы, того же сечения.

Задымил ВВГ .
родной от бойлера даже не греется.
2. Может и "п", зрение плохое, даже с лупой не разбираю. cry.gif
3. Да, 2х2,5. Опечатка.
4. Да. Именно этот провод брошен открыто по стене. Около 3 метров со всеми изгибами.
5. Диаметр жил измерил о персчитал площадь. 2,5 квадрата. Именно квадрата, а не диаметр. dont.gif
6. Провод покупала дочь на работе (уралэнерго). cool.gif так что в гостбе уверен.
7. Замеры по току сделать не могу cry.gif
Jumbay 1 апр. 2018 г. в 11:40
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (Juk312 @ 1.04.2018 - 00:52)
Есть еще устройство по току, напомните ка называется. Срабатывает от переизбыточного напряжения. Раньше с ним не сталкивался, но вот пришлось.
Ситуация: По линии отгорел ноль до потребителя. Линия 3+0. В итоге по 0 через обратку в дом пришла другая фаза, (видимо у кого то что то было включено)
В итоге на дом вход 280в. Загудел звук, комп, но все выдержало, сгорел только монитор и цифровая тв коробочка. Щелкнула, подпрыгнула и завоняла.
Светодиодные лампы просто устроили цветомузыку.
Тоже советую ставить.

Реле напряжения это называется. в частном секторе таких поставили тыщесчемто штук. отрубает нагрузку при падении или превышении напряжения питающего . параметры на некоторых устанавливаются вручную. есть с индикацией напруги.
очень удобная вещица.
REDHUNTERBARNAUL 1 апр. 2018 г. в 12:01
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (anakoyxer @ 1.04.2018 - 00:08)
Цитата (kazakru @ 1.04.2018 - 00:02)
Цитата (anakoyxer @ 31.03.2018 - 23:59)
ИЭК - просто выключатель. Он не диф и не УЗО.

А ничего что это просто марка?

Прозванивал.
Четыре из десяти даже на КЗ не срабатывают, не говоря уж об утечке.
Беспощадный китайский ширпотреб.

Есть на ЮТУБЕ канал одного чувака, он тестирует "АВТОМАТЫ" и другие электро-ништяки на выполнение своих функций, был удивлён тому что ранее мной игнорируемый "ИЭК", годный производитель, хотя Я до этого только "Хигеры" себе ставил. И кстати очень интересным стали испытания всеми любимого "Легранда", на который многие электрики ананируют в наших краях.

Вот его канал (не реклама) -
https://www.youtube.com/channel/UC2SMEWC-Yc317PLBJYhRO9A
Nsancho 1 апр. 2018 г. в 12:04
Юморист  •  На сайте 11 лет
1
Вот Чебоксарский дифавтомат для тупых, всё расписано gigi.gif

Чем отличается узо от дифавтомата
Jumbay 1 апр. 2018 г. в 12:06
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (xyxy @ 1.04.2018 - 03:44)
Цитата (rockin @ 1.04.2018 - 03:29)
Цитата (ssmac @ 1.04.2018 - 03:22)
если уж совсем упростить, то ток по нему течёт легче (с меньшим сопротивлением);

ток "течёт легче" по одножильному проводнику

Тут речь пошла, как понимаю, о скин-эффекте. На поверхности проводника сопротивление меньше, чем в его сердцевине, и ток течёт больше по поверхности (скин - кожа, шкура). То есть в многопроволочных (а не многожильных) проводниках поверхности больше - каждая проволока имеет свою поверхность. Значит, и протекание тока становится более лёгким, непринуждённым и задорным. cheer.gif

скин-эффект только на высоких частотах проявляется.
VIPER2289 1 апр. 2018 г. в 12:09
Хохмач  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (Nsancho @ 1.04.2018 - 12:04)
Вот Чебоксарский дифавтомат для тупых, всё расписано gigi.gif

Суровое устройство lol.gif
volk11 1 апр. 2018 г. в 12:14
Юморист  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (Longenen @ 1.04.2018 - 10:18)


3) Мокрые помещения защищаем УЗО на УЗО на 15mA, сухие на 30mA. Розетки для бритв в непосредственной близости от воды - только через разделительный трансформатор.

Про банальности вроде ИЭК - говно упоминать не буду

УЗО на 15mA ???
не бредишь?
motocrank 1 апр. 2018 г. в 12:17
Ярила  •  На сайте 8 лет
0
Щит не большой , нет места ДИФ. Есть денежки и место в щите УЗО+автомат- Так КЗ выявить легче. Протягивайте контакты и дёргайте автоматы хотя бы иногда для ревизии. На ввод 30Ма. Для стиралки 10Ма
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 134079